施工现场喷淋泵的除尘喷淋设置有什么规范要求?喷头布置间距、覆盖范围、需要压力有什么具体说明么?

自动喷水灭火系统的喷头的布置有哪些要求?_百度知道
自动喷水灭火系统的喷头的布置有哪些要求?
我有更好的答案
1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。
2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4M。
3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75MM,不应大于150MM。
(1) 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300MM,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25MM,不应大于1OOMM。
(2) 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550MM。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550MM仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
(3) 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25MM,不应大于1OOMM。
(4) 净空高度不超过8M的场所中,间距不超过4×4(M)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合下表的规定:
5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3M;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范第3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150MM。
7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12M2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
8 净空高度大于800MM的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8M;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6M。
12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2M高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范第1条表中的规定。
14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOMM,且不宜大于150MM,与背墙的距离不应小于50MM,并不应大于1OOMM。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150MM,且不应大于300MM。
15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6M。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自动喷水灭火系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。《我不是药神》:世界上只有一种病,就是穷病。
徐峥的《我不是药神》点映以来
谈谈你们单位的安全月活动
2018年的安全月刚刚结束,大家也可能正在组织材料书写安
查看: 2023|回复: 3
关于消防喷淋要求。。
阅读权限220
积分帖子主题
&成长值: 15607已经升级到最高级别
小洁个人头衔:化工设备维修技术
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现我公司要对油品罐增加消防喷淋管,想请教一下,需要符合什么要求,喷淋管之间的间距为多少。。。有标准的请给共享一下,谢谢。。
小伙伴们,给我@好友,来帮我解决问题。。
阅读权限220
积分帖子主题
沙漠里的游鱼的管辖
&成长值: 2383VIP4, 成长值 3600, 距离下一级还需 1217 成长值
一整套吧,要看消防设计了
还有消防阀自动喷淋系统
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限220
积分帖子主题
沙漠里的游鱼的管辖
&成长值: 2383VIP4, 成长值 3600, 距离下一级还需 1217 成长值
沙漠里的游鱼 发表于
一整套吧,要看消防设计了
还有消防阀自动喷淋系统
参考一下厂家的资料
-----------------------------------
钢制储罐消防冷却喷淋(雾)装置--设计说明
一.适用范围
本装置适用于石油、化工及其它行业储存甲、乙、丙类液体及可燃气体钢制储罐和石油、化工企业——塔器设备的消防冷却和夏季降温。
二.设计、制造、检验标准
GB50219——1995& && &《水喷雾灭火系统设计规范》
GB50084——2001& && &《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50160——1992& && &《石油化工企业设计防火规范》
GB50183——2004& && &《石油天然气工程设计防火规范》
GB50316——2000& && &《工业金属管道设计规范》
GB/T3091——2001& &&&《低压流体输送用焊接钢管》
GB/T3091——2001& &&&《输送流体用无缝钢管》
JB/T81——1994& && &&&《凸面平焊钢制管法兰》
GB/T95——2002& && & 《平垫圈》
GB/T5780——2000& &&&《六角头螺栓》
GB/T41——2000& && & 《六角螺母》
GB/T3912——20002& & 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》
GB50235——1997& && &《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50236——1998& && &《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
三.& & 喷头&&水雾喷头技术参数
流量(L/min)
ZSTWB-30/90
ZSTWB-30/120
ZSTWB-50/90
ZSTWB-50/120
ZSTWB-80/90
ZSTWB-80/120
四. 设计要求
1.&&系统供水压力为0.8-1.2MPa;
2. 供水强度: 球罐喷雾冷却装置 ≥9L/min.m2 ;
& && && && &固定顶罐喷淋冷却装置 ≥2.5L/min.m2 ;
& && && && &浮顶罐喷淋冷却装置 ≥2L/min.m2 ;
3. 供水流速≤3m/s ;
4. 电磁阀前应设置过滤器 ;
5.&&电磁阀前应设置过滤器 ;
6.&&供水环管、立管之间分段用法兰连接。
&&五.&&表面处理钢制储罐消防冷却喷淋(雾)装置制造完工后应进行防腐处理。环、立管内、外表面分段进行热浸镀锌。螺栓、螺母选购镀锌件。
阅读权限220
积分帖子主题
沙漠里的游鱼的管辖
&成长值: 2383VIP4, 成长值 3600, 距离下一级还需 1217 成长值
沙漠里的游鱼 发表于
参考一下厂家的资料
-----------------------------------
钢制储罐消防冷却喷淋(雾)装置--设计说明
大型可燃液体储罐的消防喷淋冷却系统设计
储罐区消防冷却喷淋装置设计
于总咋不下载下来再发呢&
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&消防喷淋头之间的标准距离是多少?_百度知道
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
我有更好的答案
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
国内建工培训领导品牌!
主营:一,二级建造师,消防师,造价师,工程师,监理
  消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。  消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。  发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
详《自动喷水灭火系统设计规范》GB 5(2005 年版)7 喷头布置,依据建筑危险等级/喷水强度,根据表格选择
本回答被提问者采纳
这个需要你结合你实际的项目情况和规范相对照才能更准确。一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。《自动喷水灭火系统设计规范》规范中有更详细的描述,你可以去参照一下。
这个要看个别的情况而定,规范内有注明.
看设计说明或者查阅相关标准图集
根据层高采用喷淋的样式有所不同,如建筑喷淋量窝内应各自设置独立喷淋(具体参考设计规范),室内层高2-3M左右可以考虑2.4m-3.6m的间距设置。
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
消防喷淋头的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: & &
& 文章内容
消防喷淋喷头有哪些?消防喷淋喷头布置
浏览数:2332&&
摘要:消防喷淋喷头是一种消防用品,有新闻报道,男子驾车经过因车身过高,撞坏消防喷淋喷头,赔偿小区物业六千元人民币。大家这才对身边的消防喷淋喷头有了认识,也见识到了它的威力,这样的东西本身就具有一定的责任到人的特点。那么大家就跟着小编一起都来看一下消防喷淋喷头的相关精彩内容。
消防喷淋喷头是一种消防用品,有新闻报道,男子驾车经过因车身过高,撞坏消防喷淋喷头,赔偿小区六千元人民币。大家这才对身边的消防喷淋喷头有了认识,也见识到了它的威力,这样的东西本身就具有一定的责任到人的特点。那么大家就跟着小编一起都来看一下消防喷淋喷头的相关精彩内容。
一、一般规定
1. 喷头溅水盘与、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50
小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 30 厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
2.布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3 并且在距屋脊 75
厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
3.喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
4. 在口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于 15 厘米 ; 距墙面的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米。
二、仓库的喷头布置
喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:
1.距可燃物品的堆垛,不应小于 90 厘米;
2.距难燃物品的堆垛,不应小于 45 厘米;
3. 在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于 30 厘米。
4. 高架仓库的喷头布置除应符合本规范第1 条和2 条的要求外, 尚应符合下列要求:
1)设置在屋面板下的喷头,间距不应大于 2 米;
2)货架内应分层布置喷头。分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应大于4 米;当储存难燃物品时,不应大于6 米;
3)分层板上如有孔洞、缝隙,应在该处喷头上方设置集热板。
5. 室内净空高度超过 8 米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。
6. 装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶至楼板或屋面板的净距大于80
厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。
7.在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。
8.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,与其相连的下列部位应布置喷头;
1)存放、装卸可燃物品的货棚;
2)运送可燃物品的通廊。
9. 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物内,有下列情况的部位应布置喷 头:
1)宽度大于 80 厘米的挑廊下面;
2)宽度大于 80 厘米的矩形风道或直径大于1 米的圆形风道下面。
三、消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?
答:不是。任然是按一个计算。
四、建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?
答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响
多看看规范。
五、侧装消防喷淋可不可以斜着安装?
答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。
不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能水平安装,垂。
六、消防侧喷喷头怎样安装?
答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。 侧喷分为水平侧喷和垂直侧喷 安装方法跟直立型上喷是一样的
安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的 具体可以。
怎么样,看了上面对消防喷淋喷头相关精彩介绍是不是又了解了不少消防喷淋喷头的相关内容。希望您能通过这篇文章了解更多家装知识,耳濡目染,从而打造一个更加完美的家居环境。感谢您对此篇文章的阅读和对小编的大力支持与厚爱,如果您还想获得更多家装资讯,请继续关注装修之家网。
看过本文的还看过
热门效果图
10秒提交装修需求立领4份设计方案,4份详细报价!
历下区市中区槐荫区天桥区历城区长清区平阴县济阳县商河县章丘市高新区
其它精彩文章
热门装修网
最新行情价,这报价才靠谱
微信扫一扫,省半年工资
400免费电话:
济南六度网络技术有限公司 备案号:鲁ICP备号 | 业务电话:韩经理
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。(C)
zxzhijia.com 装修之家网 保留所有权利消防喷淋头的安装间距与规范_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防喷淋头的安装间距与规范
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 施工现场喷淋 的文章

 

随机推荐