正常运行的机组中的蒸发温度与蒸发压力和冷凝压力力的关系

约克制冷设备正常工作的状态-行业设备
约克制冷设备正常工作的状态
发布时间: 22:34
新乡市创宇制冷设备有限公司是一家专业从事中央空调配件及压缩机冷冻油销售,大、中型制冷设备调试,维修、保养、节能开发为一体的专业技术服务公司。公司供应约克冷冻油,约克C油、K油、S油、L油、H油、E油、W油、J油、P油等。约克制冷设备正常工作的状态是什么呢?现就这一问题为您解析。
& & &1.冷凝压力与冷凝温度、蒸发压力与蒸发温度呈对应关系,蒸发温度和压力要根据制冷温度而定,运行中蒸发压力与压缩机的吸气压力应近似。冷凝温度和压力随冷却介质的温度及其流动情况而定。一般情况下,对于国家标准系列的制冷压缩机,R22和R717的冷凝压力最高不超过1.8MPa(表压)。运行中,冷凝压力与压缩机的排气压力、储液器压力相近,如不相近就不正常。
& & &2.卧式壳管式冷凝器冷却水的水压应在0.12MPa以上,且必须保证一定的进水温度和水量;而风冷式冷凝器应保持一定的进风温度、风量和迎风面风速。用手触摸卧式壳管式冷凝器的外壳,应感到上部热下部凉。立式冷凝器的进出水温差约在2~4℃范围内,卧式冷凝器约为4~6℃。
& & &3.储液器内制冷剂的液位符合要求。正常工作时储液器的液面应在液面指示器的1/3~2/3位置。
& & &4.采用自动回油的油分离器的自动回油管,应时冷时热,一般冷热周期为1h左右。制冷系统液体管道上的过滤器、电磁阀线圈运行应是温热,其前后不应有明显的温差,更不能出现结霜和结露现象,否则就是堵塞。
& & &5.节流阀阀体结霜或结露均匀,进口处不能出现浓厚结霜。制冷剂液体经过节流阀时,只能听到沉闷的微小声响。
& & &6.制冷设备上的保护装置,如安全阀、旁通阀等应启闭灵活,而各控制装置,如压力控制器、压差控制器、温度控制器等调定值应正确,且动作正常。压力表指针应相对稳定,指针灵活。温度计指示正确。