15千瓦电机用多大的线配多大动力

您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
电话:021- &&
联系人:宋陈红&闪威工厂
公司名称:上海闪威实业有限公司市场部
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
5.5kw电机能带动多大功率的用电器
加菲33日292
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
这样的发电机最多带3.5kw负荷,多了不行
是发电机还是电动机啊?
5.5KW不是指输出功率么,是的话就能带5.5KW及以下功率的用电器。
为您推荐:
扫描下载二维码1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 家园常客
发帖数量: 804 个
工控威望: 937 点
下载积分: 5201 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 最后登录:
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?&& 谢谢!
不要按我!!!
级别: VIP会员
工控威望: 585 点
下载积分: 11893 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 最后登录:
断路器可选15A的,接触器选CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的还是热继电器的选用和脱扣电流整定要合适。
级别: 探索解密
发帖数量: 130 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3913 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 最后登录:
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10~16A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1倍左右。
级别: 探索解密
发帖数量: 89 个
工控威望: 130 点
下载积分: 195 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_KW电机额定电流6A,选3VU1340系列6-10A足够了,接触器本人常用3TF43,1.1--4KW都用它,不用多作备件,无需热继.
没有个性不签名
级别: 略有小成
发帖数量: 294 个
工控威望: 301 点
下载积分: 7938 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 最后登录:
带整定电流的空开6-10的就行了!
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发帖数量: 241 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
选空开时用于电机起动的要选D型曲线的。C型曲线用于照明线路
幻想----------设计的灵魂
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
空开4倍左右&&考虑启动电流接触器 比额定电流大一档
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 838 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31292 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
GV2-LS14 (6.3-10A)空开LC1-D1210M7N&&&&&&&&&&&&接触器以上为施耐德产品[ 此帖被qinshengyue在 14:23重新编辑 ]
fengbingyuan
别怕!别怕!哥哥什么诱惑都能抵挡得了,除了钱!
级别: 探索解密
发帖数量: 236 个
工控威望: 182 点
下载积分: 423 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第9楼qinshengyue于 09:58发表的&&:GV2-LS12 (6.3-10A)空开LC1-D1210M7N&&&&&&&&&&&&接触器,线圈额定电压380V以上为施耐德产品为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 838 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31292 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第10楼fengbingyuan于 10:29发表的&&:为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教不好意思,是我误写。
级别: 略有小成
发帖数量: 204 个
工控威望: 250 点
下载积分: 2484 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 最后登录:
有个电工口诀:5倍容量选开关,4倍容量接触器。
wangxuefeng
级别: 略有小成
发帖数量: 519 个
工控威望: 379 点
下载积分: 82230 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 最后登录:
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1-1.3倍左右。断路器的长延时取7A左右,瞬动取80A即可!