你好请问需要什么服务,我有一台设备,每秒钟就会启动和停止,请问用什么电机好

1台电动机就要1台变频器吗
起重机吊钩能否用一台安川G5A系列185KW的变频器控制两台75KW电动机。两台电机刚性连接同时启动同时停止。企盼各位老师的指点!!!
08-11-06 &
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
这个问题比较复杂,要是简单应用应该没有大问题,你考虑刚性连接。电机是异步电机。两个电机不会同步有误差,就是一个拉一个。你好好考虑一下。
请登录后再发表评论!1 Pages: 1/2& & &Go
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
发帖数量: 362 个
工控威望: 407 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 947(小时)
注册时间: 最后登录:
一台设备大概有30台电机,设备工作时全部启动。请问电机的启动用单按钮启停好,还是用一个启动加一个停止按钮?还有这么多电机有必要每个电机的热继都上PLC么(或者考虑几个电机共用一个点?)&&&& 3个37KW电机其余都是7.5KW
级别: 工控侠客
发帖数量: 834 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 2851 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 最后登录:
看你自己了。按理是一个启动一个停止只,每个热继都入就知道是哪里跳了。你都不入也没事。搞个指示灯也很明了。楼主留言:感谢!
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
工控威望: 6928 点
下载积分: 81083 分
在线时间: 2654(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是老外,基本都是一个启动按钮一个停止按钮;如果是老外,基本每个热继都进PLC。楼主留言:感谢!
-----------------------------------------My E-Mail :
.cn/u/-----------------------------------------略懂……
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 家园常客
发帖数量: 635 个
工控威望: 689 点
下载积分: 4855 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 最后登录:
分开好,方便维护。楼主留言:感谢!
luzhenchao
级别: 略有小成
发帖数量: 165 个
工控威望: 240 点
下载积分: 756 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 最后登录:
还是简单点。一个起动。一个停止。关于热继电器穿成两点。15个一点。个人观点楼主留言:感谢!
级别: 略有小成
发帖数量: 456 个
工控威望: 494 点
下载积分: 6128 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 最后登录:
当然是单按钮加指示灯最好,用单按钮启停只要是考虑安全问题。楼主留言:感谢!
级别: 家园常客
发帖数量: 536 个
工控威望: 584 点
下载积分: 10320 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
看你自己有什么样的要求咯楼主留言:感谢!
工控永无止境
级别: 刚进门槛
发帖数量: 64 个
工控威望: 90 点
下载积分: 426 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
根据需要随机应变,既安全又可靠楼主留言:感谢!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 28 个
工控威望: 62 点
下载积分: 253 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
热继上PLC好美观
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 探索解密
发帖数量: 103 个
工控威望: 137 点
下载积分: 3040 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 最后登录:
我一般喜欢搞一起一停,明了,个人喜好
知我者,我也
级别: 探索解密
发帖数量: 105 个
工控威望: 163 点
下载积分: 288 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 最后登录:
一启 一停 热继上PLC
shanyao0028
各类电镀线电气设计,安装,调试,维护!QQ:6898616&
级别: 略有小成
发帖数量: 307 个
工控威望: 269 点
下载积分: 2722 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_/有PLC的话建议直接用触摸屏,30台电机启停两个,加指示灯也要90个了,电柜面板上成马蜂窝了,1个按钮算10圆也要900块了,购买1台国产触摸屏绰绰有余!电柜面板清晰明了,接线简单省事(起码可以省下人工)2/因为有PLC,1个接触器吸合肯定对应1个输出,因为有触摸屏,省去了启动停止按钮进入PLC,这样刚好每个热继进输入,一一对应!
各类电镀线专业电气设计,安装,调试,维护! QQ:6898616 手机:
1 Pages: 1/2& & &Go扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
您好啊我有一个关于温控表的问题 用温控表控制电机温度低于设置温度时启动电机温度高于设置温度时电机停止
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
设报警点为启动时的温度,利用回差来设置停止时的温度,回差方向设为下限报警,上单回差
您有实物接线图么
最好加上时间继电器当高于温度是继电器延时断电。温度低了有自动启动
仪表上有接线图,如果仪表的回差可以设得很大,不用接时间继电器
您看看这个图当温度低于设置温度时电机会自动启动么
要看温控表的菜单的,你是什么温控表? 详细说一个多少度启动,多少度停止?最好告诉仪表的菜单
电机要想自动启动是不是和表上的输出报警点有关系啊.回差不知道怎么设置
有关系的,不同的温控表回差设置的大小是不一样的,如果你的回差要设得很大,要看你的温控表的性能,有的表回差不能设得太大,不知道你是哪种表?你可以自己试试回差最多可以设多大?