请问,填写隐框幕墙单个横向构件水平度检查...高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?
高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?
答案:是。依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95&(2005版)&7.6.7&高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:&7.6.7.6&其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。这在公消[号第五项当中有明确规定。参照我的附件。比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求(我会在另一个话题中论述)就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)
这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:  高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统:  依据《高层民用建筑设计防火》GB05版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。这在公消[号第五项当中有明确规定。参照我的附件。比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求(我会在另一个话题中论述)就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)4/34这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
责任编辑:跳跳豆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。高层的地下室的配电房需要做气体灭火系统
浏览次数:
专业生产气体灭火设备:七氟丙烷管网灭火系统、七氟丙烷柜式灭火装置、七氟丙烷悬挂式灭火装置,气溶胶灭火装置,火探管灭火装置,防火卷帘、泄压口装置,防毒面具等灭火设备
联系人:徐健宏 & &微信号:qitixf119
直销网址:
所属类别:
该资讯的关键词为:
产品导航: |
友情链接:      
& |& & | && | && |& && |&
招商直线:400-688-2864& 24小时热线: 020-& 地址:广州市番禺区石楼镇岳溪村松岗工业园1号 传真:020-& 邮箱:
版权所有 & &2012:广州兴进有限公司

我要回帖

更多关于 配电房气体灭火规定 的文章

 

随机推荐