请教暖通专业,补风机房火灾应急演练是什么用的?火灾时是否需要继续工作

暖通空调分区
查看: 7625|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1041帖子
四星工程师, 积分 1041, 距离下一级还需 59 积分
小弟有一问题不明,请各位指教:规范要求了地下区域机械排烟应设置补风系统,但未说地上区域机械排烟应设机械补风措施。最近做一个宴会厅,宴会厅位于地上3层,净高6米,600平米面积,四周无外窗;做了机械排风系统,但未设置机械补风系统,不知道是否可行。
另外还有个KTV区域,内走道全在内区,无对外的窗户和门,那这个内走道的机械排烟需要配套设置机械补风吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分501帖子
一星工程师, 积分 501, 距离下一级还需 149 积分
封闭房间均要设计机械补风,内走道不用设补风
&可我遇到的内走道也没有对外的门,没有对外的窗,没有临着房间,就是一段封闭的走廊。怎么补风呢?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1041帖子
四星工程师, 积分 1041, 距离下一级还需 59 积分
yilongfengyue 发表于
封闭房间均要设计机械补风,内走道不用设补风
可我遇到的内走道也没有对外的门,没有对外的窗,没有临着房间,就是一段封闭的走廊。怎么补风呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
做了补风当然是很好的,建议有条件就做,实在是没办法的话就要看看消防审图的会审出来不,规范也是很模糊的东西,应设置不封措施,这个不封措施可以是自然的,可以是机械的,这个灵活掌握,该做的时候不做,就有点画龙不点睛,不该做的的时候做了,就有点画蛇添足了,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
消防补风都是需要做的,存在自然补风与机械补风的区别。
楼主所说的区域自然补风肯定是做不了的了,可以考虑火灾时用空调新风做补风(空调新风机主或空调机主双电源),如果空调新风量不够,再考虑添加补风风机。
暖通人对待消防系统也不能马虎啊,火灾一出事往往就是大事,于人于己都应该认真设计。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
应该要做补风的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1041帖子
四星工程师, 积分 1041, 距离下一级还需 59 积分
那说句极端点儿的,我地上没设计补风(没有违反规范),外审也没审查出问题,一旦发生了火灾,暖通专业需要负责任吗??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11102帖子
均需要设置补风系统,否则排不出去。
&有道理,学习了&
&有理。。。。&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
云飘飘 发表于
均需要设置补风系统,否则排不出去。
有理。。。。
听众数收听数自我介绍水奴隶最后登录注册时间主题精华0积分151帖子
三星助理工程师, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
有道理,我看过没有补风的图,规范好像没明确要补风,地下车库是要补风的。
可以食物肉,不可居无水!
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)更多公众号:wftushen潍坊市建设工程施工图审查中心官方公众平台。定期推送政策信息、技术交流及活动咨询。最新文章相关作者文章搜狗:感谢您阅读答疑汇编:暖通空调专业 本文版权归原作者所有,本文由网友投递产生,如有侵权请联系 ,会第一时间为您处理删除。XX市建筑工程施工图设计文件
常见问题汇编
(初稿仅供校审使用)
1主要编制依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)
《住宅建筑规范》(GB)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)
《建筑设计防火规范》(GB)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)
《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)
《托儿所&幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)
《10KW及以下变电所设计规范》(GB50053-94)
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调&动力》
《公共建筑节能设计标准》(GB)
《锅炉房设计规范》(GB)
《民用建筑设计通则》(GB)
《人民防空地下室设计规范》(GB)
《城镇住宅供热计量技术指南》
2、编制目的
本汇编汇总了某某市各施工图审查单位近年来在施工图审查过程中发现的一些问题。并进行了整理,分析指出了工程设计中的一些不当做法或错误,并对出现的问题依据规范、规程进行了分析并指明了正确的做法。目的是协助设计人员准确理解规范、规程的内容,尽量避免在工程设计中发生类似的问题,进而达到提高设计质量的目的。
3、主要内容
主要内容包括:居住建筑、消防排烟、公共建筑、动力燃气、工业厂房及人防等。
4、使用说明
本汇编中的问题解释均参照现行规范和规程版本进行,当规范和规程等发行新版本后以新版本为准。本汇编中的问题解释如有与规范和规程的编制单位或主管单位的解释发生矛盾时,以编制单位或主管单位的解释为准。由于水平所限,汇编中有些问题的解释不一定准确,仅供参考。
《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
在设计分户热计量采暖系统的采暖设备和户内管道时,未计入户间传热引起的耗热量附加。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.9.3条
导致户内管道和采暖设备偏小。应按规范执行,但应注意此部分负荷不应计入总热负荷内。计算时按照《城镇住宅供热计量技术指南》的相关规定执行。
采暖系统各并联环路未进行水力平衡计算
强制性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.2.12 条
不进行认真的水力计算,仅靠估算来确定系统阻力,过分依赖水力平衡阀的作用,其结果是循环泵选择过大,浪费能源。按规范严格执行,并将总压力损失标注在设计说明中。
双管热水采暖系统未考虑水冷却所产生的自然作用压力的影响。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.8.9条
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.2.13条
双管系统自然循环作用压力对系统的影响是必须考虑的因素,特别是楼层较高时,其顶层和底层的自然循环压力相差非常大,如不采取措施,可能会引起垂直水力失调。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
暖通专业采暖负荷计算中围护结构传热系数K值常出现与建筑节能计算中不一致。
一般性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第4.3条
建筑专业在给暖通专业提条件时未认真进行建筑节能计算。应先进行建筑节能计算,然后再给暖通提条件。
锅炉效率和热水循环泵的输热比(EHR)多数未在图中注明。
一般性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.2.8条、第5.2.9条、第5.2.11条
锅炉效率和循环水泵的输热比是非常重要的两个指标,直接 反映了整个采暖系统的设备效率和节能水平。
未进行采暖管道热膨胀计算。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.8.17条
采暖管道的热膨胀是影响系统安全的重要因素,特别是双管系统(包括公用双管系统)。可以采取自然补偿方式和补偿器补偿的方式。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
分户热计量热水集中采暖系统,没有在建筑物热力入口设置热量表、差压或流量调节装置。
强制性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.4.7条
应在建筑物热力入口设置热量表、压差(变流量表)或流量(恒定流量)调节装置。特别是热量表,有些时候是热费结算的依据。
住宅地板辐射采暖系统、散热器采暖系统未标注埋地加热管的壁厚。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.4.11条
应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间及系统的运行水温、工作压力等条件确定。埋地加热管标注应为外径&壁厚
采暖立管始末端未设调节阀、泄水阀。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.8.15条、4.8.16条
采暖立管始末端应设调节阀、泄水阀,且设置位置应合理。在系统的适当位置应设排气装置。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
膨胀水箱膨胀管上设置阀门。
一般性条文
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)第8.2.13条
膨胀水箱膨胀管上不得设置阀门,当误操作关闭时,可能会影响到该系统的正常安全运行。
采暖系统试压要求未按现行规定执行。
强制性条文
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)第8.6.1条
现行规范较旧规范GBJ242-82标准高,也更全面,应严格按现行规范执行。
冬季住宅厨房室内温度无法保证。
强制性条文
《住宅建筑规范》(GB)第8.3.2条
规范要求冬季厨房室内温度应保证不低于15℃。不设采暖设备时,应核算户间传热能否满足温度要求,当个别住户有不同要求时,应考虑在 其支路上设关闭或调节阀门。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
设计说明中缺少热水采暖系统非采暖季时应充水湿保养的要求。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.3.1条(条文说明3(3))
目前采暖系统中采用钢制散热器的非常多,因此,非采暖季系统充满水保养非常重要,应在设计说明中强调以引起甲方重视。
地辐采暖系统供水温度及管间距的确定。
一般性条文
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)第3.1.1条和3.5.4条
按照3.1.1条规定,民用建筑供水温度宜在35~50℃,不宜偏高。并应根据地面所需散热量及管间距反求平均水温。由于建筑节能标准的提高。房间热负荷越来越小,按附录A所提供的管间距(最大300m),其散热量可能远大于房间所需热量,是否可适当加大管间距或不满铺,可以讨论研究。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&采暖
问题分析及正确做法
某某地区采暖室外计算温度取值尚不统一
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第3.2.1条
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)自日颁布实施之后,一直没有明确配套的气象数据集。清华大学编制的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》可以作为参数,也可以按照原规范上的数据采用
外墙内保温时传热系数限值的选取
强制性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第4.3.1条
表4.3.1条只给出了外墙内保温时主体断面的传热系数限值,当计算房间采暖热负荷时,应折算成房间整个墙面的传热系数,一般应乘以2。
地面辐射供暖系统其分集水器前端未设旁通管
一般性条文
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)第3.6.3条
为了便于系统冲洗,也可在系统顶端集中设旁通管。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
高层建筑机械排烟设计,在计算走廊面积时未包括与其连通的无窗房间或设固定窗房间的面积。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)第8.4.2条和8.4.1.2条及8.4.1.4条
当地上无窗(或固定窗)房间&100O或一个地下房间&50O(总面积&200O)时,可仅在走道设排烟系统。但计算排烟量时应包括其中最大一间房间的面积。
排风(烟)系统中,风机入口隔墙处,所设70℃防火阀,70℃时已熔断关闭,如何排烟?
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)第8.4.7条
排风和排烟共用一个系统,当火灾 时排风自动转换成排烟系统。因此,其机房入口处应设排烟防火阀,其关闭温度为280℃。
防烟楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室可开启外窗面积不够自然排烟条件。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.2.2.1条
应核实防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗的开启面积不应小于2O、合用前室可开启外窗的开启面积不应小于3O,否则应设加压送风。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
超过50m的一类建筑,如:商住楼或公寓楼,&4F以上合用前室采用自然排烟方式&;&靠外墙防烟楼梯间采用自然排烟&。据GB5版)《高规》8.2.1条,&超过50m的公共建筑和超过100m 的居住建筑,不应采用这种自然排烟措施&。但是条文说明中却为:超过50m的一类建筑和超过100m的其他高层建筑不应采用这种自然排烟措施。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版),第8.2.1条
高度超过50m的商住楼属于一类公共建筑,公寓楼则属于居住建筑(一类或二类建筑)。条文说明中&超过50m的一类建筑&应为&超过50m的一类公共建筑&。因此,当居住建筑为十九层以上(为一类建筑),但又低于100m时,可以采用自然排烟的方式。
一类高层和建筑高度超过32m的二类高层中长度不超过60m的内走道有可开启的外窗时,可开启外窗面积不够自然排烟条件,或外窗在走道的一端而另一端封闭时,排烟口位置不当。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.2.2.3条和8.4.5条
应核实走道有可开启外窗面积应大于走道面积的2%;外窗在走道的一端而另一端封闭时,自然通风口据最远点超过30m,应设机械排烟。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
多层公共建筑中超过20m且无自然排烟、或有直接自然通风但长度超过40m的疏散内走道未设排烟设施。
一般性条文
《建筑设计防火规范》(GB)第9.1.3条第3、7款
此条文所说的设置排烟设施包括自然排烟和机械排烟。当公建的内走道大于20m以及其他建筑的疏散走道大于40m时,应考虑设置自然排烟和机械排烟。自然排烟时应满足排烟口净面积的要求(9.2.1条)和距最远点水平距离的要求(9.2.4条)。
高层建筑地上房间面积超过100O、地下房间面积超过50O,采用外窗排烟,可开启外窗面积不够自然排烟条件。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.2.2.4条
应核实需要排烟的房间开启外窗面积应大于该房间面积的2%。
高层建筑裙房和建筑高度不超过32m的二类高层(单元式和通廊式的住宅除外),其封闭楼梯间没有自然通风的条件时,没有设加压送风。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第6.2.2.1条
其封闭楼梯间没有直接天然采光、自然通风条件时,应按防烟楼梯间规定,设置前室并设加压送风。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
建筑高度超过50m的一类公共建筑和高度超过100m的居住建筑,其楼梯间及前室或 合用前室有可开启外窗,但没有设加压送风。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.2.1条
建筑高度超过50m的一类公共建筑和高度超过100m的居住建筑,其楼梯间及前室或合用前室虽有可开启外窗,也应设加压送风。
高层建筑地下室半地下室防烟楼梯间,在首层设防火门与其他部位隔开,地上部分有可能开启外窗,无外窗的地下部分,没有设加压送风。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.3.1.1条
无外窗的地下部分,必须设加压送风。
高层建筑地下室半地下室防烟楼梯间,在首层设防火门与其他部位隔开,地上部分与地下部分,没有按两个防烟楼梯间计算加压送风量、地下送风口不能保证风速小于7m/s的要求。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.3.1.1条、第8.1.5.3条
一个防烟楼梯间负担地上部分与地下部分的正压送风时,应按两个防烟楼梯间计算加压送风量,其地下部分送风口尺寸要满足风速小于7m/s的要求。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
高层建筑的合用前室加压送风口控制均要求发生火灾时,开启着火层及上下层加压送风口。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.3.2条(条文说明)
当建筑层数小于20层时,只开启着火层及上层加压送风口。大于等于20层时,开启着火层及上下层加压送风口。
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑无外窗长度超过20m、有外窗长度超过60m的内走道没有设机械排烟。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.4.1.1条
这两类内走道均应设机械排烟,且排烟口据最远点不得超过30m。
地上面积超过100O,且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗房间未设机械排烟。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.4.1.2条
确定无窗或固定窗,必须设机械排烟。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
多层建筑中设于地下室的娱乐场所、商店等未设机械排烟。
强制性条文
《建筑设计防火规范》(GB)第5.1.13条、第5.1.15条和第9.1.3条
这些场所均应设机械排烟。
设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上的排烟口,与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离小于1.5m。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.4.4条、《建筑设计防火规范》(GB)第9.4.6条3款
排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离必须大于1.5m。排烟口应尽量离安全出口远一些,并且排烟口的底部应高出人的呼吸区(一般>2.0m)
风管穿越防火分区、穿越重要的或火灾危险性大的房间及设甲、乙级防火门的房间,没有设70℃关闭的防火阀。
一般性条文及强制性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.5.3.1条、第8.5.3.2条;《建筑设计防火规范》(GB)第10.3.12条
风管穿越这些房间,必须设70℃关闭的防火阀。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
水平风管与垂直风管在交接处没有设70℃关闭的防火阀。
一般性条文及强制性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.5.3.3条;《建筑设计防火规范》(GB)第10.3.12条
水平风管与垂直风管在交接处必须设70℃关闭的防火阀。
排烟支管与排烟总管在交接处、排烟风管穿越防火分区(机房隔墙处)没有设280℃关闭的防火阀。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.4.5条;《建筑设计防火规范》(GB)第9.4.6条
按规定这些部位应设280℃关闭的防火阀。
高层及多层建筑的垂直排风管道,没有采取防回流措施或在支管上设防火阀。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.5.5条;《建筑设计防火规范》(GB)第10.3.13条
标注采用防止回流竖井;也可在排风支管上设单向风阀或70℃关闭的防火阀。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
风管上的防火阀进出机房时离机房隔墙太远,距防火分区处防火楼板、竖井太远。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.5.3条图25、26。《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)第6.2.5条
防火阀距机房隔墙表面、楼板面、竖井墙不应大于200mm。
楼梯间合用前室加压送风量的选择,当其入口等于或大于两个时还按表中数值选用,因此送风量偏小。
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版),第8.3.2条
应按该条列表所注增大风量乘以1.5~1.75的系数,并应附计算书。
公共建筑厨房的排油烟支管与垂直排风管相交处未设置150℃的防火阀。
一般性条文
《建筑设计防火规范》(GB)第10.3.13条
注意此处防火阀的动作温度为150℃。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
超过32层的高层建筑,防烟楼梯间及前室正压送风,上下各设一个风机,而风井合用一个
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第8.3.3条
误认为上下各设一个风机就是分段送风,正确做法:风井中间应用隔板分隔开,使其成为上下两个风井
变配电室设置排烟系统
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第7.6.62条
干式灭火时,平时通风系统应关闭,不设排烟设施。
地下车库设有机械排烟和补风系统时,补风系统防火阀动作温度选为280℃
一般性条文
《建筑设计防火规范》(GB)第10.3.14条
排烟系统防火阀应选用280℃关闭,如补风机设在机房内时,其出机房的风管上应设置70℃关闭的防火阀。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&消防排烟
问题分析及正确做法
高层建筑和多层建筑的排烟风机及排风机直接设在防火分区内
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB05年版)第8.4.7条
《建筑设计防火规范》(GB)第9.4.9条
排烟风机应设在专用机房或室外安全处,补风机有条件时尽量设在机房内或室外安全处。
排烟口或排烟阀不便于手动开启或无法手动控制
一般性条文
《高层民用建筑设计防火规范》(GB05年版)第8.4.4条
在较高的位置设置排烟口或排烟阀时,应选用有远程控制的阀门并考虑控制点的位置。
地下商店和设置歌舞娱乐场等场所的地下建筑,不视具体情况,均设封闭楼梯间。
强制性条文
《建筑设计防火规范》(GB)第5.3.12条第5款
虽然有时地下室有2层,可地下室室内地面与室外出入口地坪高差大于10米,应设防烟楼梯间,不满足自然排烟条件时应设正压送风。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
采暖或空调水管道穿过防火分区时,应采取防火封赌措施。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.8.20条
一般只注意通风、空调风管而忽视水管。
汽车库排风上部排1/2~1/3,下部排1/2~2/3,对执行此规定有争议,认为现在汽车库可不设下排风口。
一般性条文
《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)第6.3.5条
此规范为1998年制定,现在情况已有很大变化。设计人员根据车库类型(单、双层停放)、车库用途(公共、住宅)等酌情处理。《实用供热空调设计手册》(第二版)对此也没有要求。
设备表&板式换热器&中应标注所选换热器最大工作压力。
强制性条文
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)第13.6.1条
施工图中应标注清楚。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
幼儿园活动室采暖温度按一般住宅采暖温度取18℃、散热器安装未采取防护措施。
强制性条文
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87第4.2.2条、《采暖通风与空调设计规范》(GB)第4.3.4条
幼儿园活动室采暖温度应取20℃,散热器必须暗装或加防护罩。
有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,没有单独设立、支管,散热器前设置调节阀。
强制性条文
《采暖通风与空调设计规范》(GB)第4.3.11条
有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应设单独的立、支管。散热器进、出口支管上不得设置调节阀。
采暖管道未设补偿装置。
强制性条文
《采暖通风与空调设计规范》(GB)第4.8.17条
采暖管道必须计算热膨胀,以确定采用自然补偿或设补偿器的方式。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
变配电室采暖选用铸铁散热器,管道采用螺纹连接并在散热器支管上装设阀门。
一般性条文
《10KW及以下变电所设计规范》(GB50053-94)第6.3.5条
变配电室设散热器宜采用钢制散热器,管道连接采用焊接,散热器支管上不得设阀门。阀门应装在变配电所之外。变配电室无温度要求时可不设采暖。
空调或机械通风时新风口与排风口相距太近,且在同一高度。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第5.4.5条
进风口与排风口的距离尽量大于10m或布置不同侧;同侧时进风口应低于排风口6m,室外有绿化时进风口距室外地坪不宜小于1m;室外无绿化时进风口距室外地坪不宜小于2m。
全面排风系统排风口安装高度不合规范要求。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第5.3.14条
应注意排风口的安装位置。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
空调设计冷负荷计算用估算值,没有计算热负荷。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.2.1条、第6.2.15条、第6.2.16条和《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.1.1条
施工图设计应对空调区域按不稳定传热进行逐项逐时的冷负荷计算,应按稳定传热计算空调热负荷。
公共建筑集中空调设计新风量不足。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第3.1.8条、第3.1.9条和《公共建筑节能设计标准》(GB)第3.0.2条
空调系统新风量应满足规范要求。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
全空气空调系统没有考虑过渡季采用全新风运行措施。新风进风口面积不够以及未设阀门或关闭不严。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.3.15条、第6.3.16条
全空气系统应设风阀进行转换,使过渡季节可采用全新风运行;新风进风口的有效面积应适应最大新风量,同时应有排风系统。新风进风口应设能严密关闭的阀门。
人员集中或过渡季使用大量新风的空调区,未设机械排风设施。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.1.3条、第6.3.17条
空调区应设机械排风,并应进行风量平衡计算,室内正压值宜取5~10 Pa,但不应大于50 Pa。
风机盘管凝结水管与干管高差小;干管坡度小于0.003;冷凝水水平干管始端未设扫除口;冷凝水未说明防结露措施。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.4.18条
冷凝水管应尽量贴吊顶安装。增设排水立管,缩短干管,增大坡度,当安装坡度小于0.003时要适当放大干管管径。冷凝水水平干管始端应设扫除口。冷凝水管应设保温。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
空调系统没有说明新风机组、空调机组的风机单位风量耗功率、冷热水系统的输送能效比(ER)。
一般性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.3.26条、第5.3.27条
计算空调系统新风机组、空调机组的风机单位风量耗功率、冷热水系统的输送能效比,并应符合规定。
没有说明制冷机额定工况和规定条件下的性能系数。
强制性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.4.5条
应说明制冷机性能系数,并符合规定。
没有说明单元式空气调节机、风管送风机和屋顶式空调机的能效比(EER)。
强制性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.4.8条
应说明单元式空气调节机、风管送风机和屋顶式空调机的能效比(EER)。
没有说明溴化锂吸收式机组性能参数。
强制性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.4.9条
应说明溴化锂吸收式机组性能参数,并且符合规定。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&空调
问题分析及正确做法
设有独立新风和设有机械排风的空调系统,没有设排风热回收装置。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.3.18条、《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.3.14条
如为经常使用的场所,且条件具备时,宜设排风热回收装置。
风机盘管加新风系统,经处理后的新风未直接送入室内。
一般性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.3.12条
应直接送入空调房间或接入空调送风管。
事故通风的通风机未在室外设置电源开关。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第5.4.6条
应分别在室内外设开关。
建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房未设置冷、热量计量装置。
一般性条文
《公共建筑节能设计标准》(GB)第5.5.12条
按规定执行。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
严寒及寒冷地区经常外开,且未设门斗和前室的门未设热空气幕。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.6.7条
应按规范或参照公建节能标准执行。
通风机直通大气的进、出口未装设防护网及未明确材质、规格。
强制性条文
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)第7.2.2条
应设防护网并注明材质、规格,如设10&10的钢板网。
设在其他建筑物内的燃气锅炉间,没有设机械通风及事故通风,仅靠泄爆窗自然通风。
强制性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第15.3.7条、《城镇燃气设计规范》(GB)第10.5.3条
应严格按规范执行,设置机械通风设备并考虑防爆要求。
每台热水锅炉与热水母管之间的供水管上,只装设一个阀门,锅炉循环水进水管上未设置止回阀。
一般性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第13.1.5条、第13.1.10条
应认真理解规范,严格执行。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通&&锅炉房
问题分析及正确做法
每台锅炉合用一根排污母管,只设了排污阀而未设切断阀和止回阀。
一般性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第13.1.11条
按规范执行。每台锅炉接至排污母管的支管上必须装设切断阀,在切断阀前宜装设止回阀。
燃气锅炉烟道上未设置防爆门和冷凝水管;每台锅炉的烟气出口未设置挡板或蝶阀。
一般性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第8.0.5条2、3款
燃气锅炉烟道上应装设防爆门和泄压导向管,烟道和烟囱的最低点应设水封式冷凝水排水管。每台锅炉的支烟道应装设密封可靠的烟道蝶阀。
蒸汽锅炉本体上的放汽管、安全阀的排汽管没有接至室外安全处。
一般性条文
《锅炉房设计规范》GB第13.1.15条
蒸汽锅炉本体上应有接至室外的放汽管,2个独立安全阀的排汽管不应连接。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
换热站一次热媒城市热水管网供、回水总管上阀件安装不全。
一般性条文
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调&动力》第2.9.18条
城市外网一次热水在供水总管上应设阀门、过滤器,回水总管上应设阀门过滤器、平衡阀热计量装置,供、回水管上应设温度计、压力表,在供、回水阀门前设旁通管,其管径应为供水管的0.3倍。
换热站一次热媒城市蒸汽管网供汽、凝水总管上阀件安装不全。
一般性条文
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调&动力》第8.14.4条
城市热网供应的蒸汽入口的工作压力高于设备的承压能力时,应设置减压阀,阀后应配置安全阀,安全阀泄压管引至安全点放散。过热蒸汽依据蒸汽压力及过热度和换热设备允许的蒸汽压力及介质温度,决定是否设置减温减压装置。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
锅炉房或换热站内供水管未设置热量表;补水系统未设水表。未标明循环水泵的耗电输热比(EHR)。
强制性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.4.7条,第5.2.11条
供水管设热量表;补水系统设水表;标明循环水泵的耗电输热比EHR。
制冷机房、换热站、水泵房等站房未设置上、下水设施,未设修理间、值班室。
一般性条文
《民用建筑设计通则》(GB)第8.2.6条
应尽量按规范执行。
机房内循环水泵进出口侧母管之间未设置旁通管。
一般性条文
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调&动力》第8.6.6条第2款
整体式换热机组亦要求厂方加装旁通管。设计人员应绘制正确的换热工艺流程图,并要求厂家按图加工。
设计院按建设单位要求选用常压锅炉(建设单位认为常压锅炉可不报安检部门审批、检查)
一般性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.2.10条第6款
当直接采用常压锅炉给楼房供暖时,由于其为开式系统,存在着循环水泵的输入功率较大,运行不节能的弊端,不宜采用。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
地下燃气锅炉房,直燃机房排风换气量按6次/时计算,风量不符合规范要求。
强制性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第15.3.7条
应严格按规范执行,地下燃气锅炉房,其换气次数每小时不应少于12次。正常换气次数同事故换气次数,均为12次/时。
锅炉房供热系统和换热站供热系统未设气候补偿器
一般性条文
《某某市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)第5.4.1条
施工图应标出。
柴油发电机房储油间、燃油锅炉房的日用油箱间燃气调压间等应考虑设置机械通风装置。
一般性条文
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调&动力》第4.5.1条、第8.3.9条
当自然通风不能满足要求时,应设机械通风并考虑防爆要求。
地下燃气锅炉房内设置燃气调压间
强制性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第7.0.5条
燃气调压装置不应设在地下建筑物内。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间未设独立送排风系统
强制性条文
《锅炉房设计规范》(GB)第15.3.7条
锅炉间的送、排风系统应与其他房间分开而独立设置,排风系统应与燃气泄露报警装置联动。
工业厂房及人防
车间有时工艺要求不得设地沟时,采暖系统往往设置上供、上回系统,翻上的采暖热水回水管,最高点漏设排气阀。蒸汽采暖系统在入口处漏设蒸汽管抬头泄水装置以排除沿途冷凝水。
未考虑疏水器本身是否具有止回功能,未确定是否接装止回阀。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.8.12条,4.8.16条
只注意采暖供水干管末端设排气阀。未考虑回水管上翻时,同样的原理也应考虑排气。
选择设备时,详细看清样本,再确定系统选取部件。
人防工程滤毒式通风时的风机进风量大于过滤吸收器的额定风量。
强制性条文
《人民防空地下室设计规范》(GB)第5.2.16条
对规范理解不够,对设备了解不够。风机的风量禁止超过过滤式吸收器的额定风量。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
采用燃气辐射采暖时防火、防爆措施不全。
强制性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.5.2条
按规范执行
工业厂房及人防
采用燃气辐射采暖时,系统尾气未排至室外
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第4.5.11条
按规范执行
工业厂房或车间事故排风系统排风口与送风系统送风口距离偏小。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第5.4.5条
排风口与送风口距离应满足水平距离不小于20m,或水平距离小于20m时,应保证排风口高出进风口6m以上。
排风系统中排出的气体比空气重时,排风口错误的设置为上排。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第5.3.11条
应严格按规范执行。
附表2 《某某市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编》汇总
专业类型:暖通
问题分析及正确做法
工业厂房及人防
设置空调系统并有较大排风量的车间未设置热回收设施。
一般性条文
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)第6.3.18条
当条件具备时应按规范要求设置。
该篇范文(全文共有34364个字)可完全免费阅读或下载全文。香当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创WORD文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。阅读与下载全文:
点此阅读该doc格式WORD文档全文---
点此下载该doc格式WORD文档全文
上篇:下篇:
今日新增会员:19
今日新增文档:2
本站热门范文推荐
香当网常见帮助

我要回帖

更多关于 机房火灾 的文章

 

随机推荐