迅达5400调试资料电梯运行过程中未到达指定楼层不受控制向下逆行,导致关人

迅达5400部分调试资料说明 -博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
迅达5400部分调试资料说明
导读:78LM-NoCommiss负载检测LMS没有调试,检查MCR印板的调试,会响五声)若是平行门设置,则分两侧进行学习;若有被封锁的入口,则只进行允许入口侧的学习即可若学习过程中轿厢门打开时,LOP被误按,则误按的楼层需重新设置;若轿厢门关闭后被误按,不需重新设置。6、从最底层开始,对每一个楼层重复5、6两步,待所有楼层设置完成后,让轿厢回到控制柜所在楼层7、关闭Teach-in模式:Login
会响五声)
若是平行门设置,则分两侧进行学习;若有被封锁的入口,则只进行允许入口侧的学习即可
若学习过程中轿厢门打开时,LOP被误按,则误按的楼层需重新设置;若轿厢门关闭后被误按,不需重新设置。
从最底层开始,对每一个楼层重复5、6两步,待所有楼层设置完成后,让轿厢回到控制柜所在楼层
关闭Teach-in模式:Login―Commands―Teach in―OFF―OK
完成所有楼层的学习设置后,按一下GCIOB360板上的RESET键,等待5分钟
固化LON通讯节点:Login―Commands―Freeze Node Tr―OK。BIOBUS的节点将
会保存在GCIOB36板上,由于诊断和检查的原因,GCIOB36会周期性的对比现有的BIOBUS的节点。必须经常做固化动作,这样控制器才能识别出新的或者变动的IO口.
固化后SMLCD显示:
“?”= 还没有固化
“?”(闪烁)= 正在执行固化命令
“!” = 发现不同节点或丢失节点
“!”(闪烁)= 固化失败
固化完成后,按两下GCIOB360的RESET键,待5分钟后,让电梯到达所有楼层,试验LOP是否能正常工作
11 关掉电源开关(JH、SIL、JHO、SIS等)
三、 设置BIO2的I/O口
在设置IO口前, 厅外LOP自学习过程必须已经完成.
打开电源开关, 等到“Boot Sequence” 结束和SMLCD上显示“Elevator Status”后,进行下一步;
激活“Server Visit”模式:Login―Commands―Server Visit―On―OK,“*”会在SMLCD上闪烁,
“Service Visit”也会在SMLCD上出现,并且伴有哔哔声.
激活IO设置模式:Login―Commands―Program IO Fun,SMLCD上会显示出可以设置的PCB的清单
选择需设置接口的PCB, 按下OK,SMLCD将会显示出可以进行设置的PCB印板以及可选择的模式
选择需要设置接口的PCB, 按下OK,SMLCD将显示现有的IO设置情况
滚动SMLCD的IO接口清单,选择IO口, 按OK,SMLCD将显示可供设置的PCB印板以及可选择的模式
选择BMK码, 按OK; 确认选中,再次按OK. 系统将永久的保留BMK码设置, 按下ESC 返回上一层设置.
重复以上步骤3-8, 进行其他IO口的设置
10、 完成所有设置后, 按下ESC退出设置
11 、重复LOP的自学习步骤的第9步,进行固化节点的操作。
12 、使用SMLCD关闭“Server Visit”模式: Login―Commands―Server Visit―On―OFF―OK
13 、到达所有楼层,试验是否所有设置的功能是否正常工作,LOP是否正常响应 14 、关掉电源开关(JH、SIL、JHO、SIS等)
ABCD (密码) →Teach in 改为”ON” →确定
到每一层按外呼面板“上”键
听见“的”一声松开(当层学习完成)→在轿厢操作板上选层,直到做完每一层为止→ Teach in 改为”OFF” →确定 → Freeze node Tr(固化) →确定
调节平层:Adj Floor Lev??
Drv End commis (保存)
故障代码 :
703、 704:超速、编码器 导靴太紧、变频器保护。
088:编码器故障
20、27:减速磁开关方向
1 NormalStop 运行时的正常终止
2 ExceptionMC电源问题,MC异常
3 NoKSE-STDSTL参数值不正确;磁石性极性错;停止时无KSE,轿厢的逻辑和实际位置不符
4 InvldMovement制动器故障或钢丝绳滑移
5 SH-on-STDSTL主接触器SH、SH1故障
6 SB-on-STDSTL停止时,继电器SB吸合
7 SH-Fault SH故障,安全回路断开
8 SB-Fault 运行时,继电器SB释放
9 KB-Fault 制动器接点KB、KB1故障
10 FC-Fault变频器要求紧急停车
11 FC-Block变频器阻断,PVF进入闭锁状态
12 DirectionErr方向错误,电梯反方向移运100mm
13 OverSpeed电梯运行的速度太高
14 UnderSpeed电梯运行的速度太低
15 NoTargetLow无下目标,KSE信号出错
16 NoTargetUp无上目标,KSE信号出错
17 OverSpeedKSE KSE区超速,KSE输入出错
18 NoLowerKSE KSE各参数和磁石,距离编码器
19 NoUpperKSE KSE各参数和磁石;距离编码器
20 PositionLost位置信息丢失
21 HigherPrio运行中出现较高等级的运行类型
22 MaxkErased标记清除
23 JHC-Pressed轿顶急停JHC按下
24 JHC1-Pressed轿顶急停JHC1按下
25 HJSG-Pressed底坑急停JHSG按下
26 JHR-Pressed滑轮间急停JHR按下
27 JHM-Pressed机房急停JHM按下
28 OverTempMotor电动机的温度超过150C,PT100电阻短路或开路
29 TripBlocked运行阻断
30 NewTripBlockd新运行阻断
31 PrepClearDest开始运行而制动器未打开之前取消目的层楼指令去1VXVF
32 PrepNewDest开始运行但制动器示打开送出反向目的层楼指令去1VXVF
33 RelvNewDest执行再平层运行时,收到新的层楼指
34 SH-Timeout接触器SH,SH1的辅助接点回路
35 FC-Timeout PVF未准备做新运行,IVXVF上参数不对
36 NoSartOK除继电器超时外,变频器准备运行,不能超过总的允许时间
37 CarAtLevel电梯收到其正常停靠的目的层楼的指令
38 TargetLost参数错误,不正确的选层传送表;控制系统故障,目标丢失
39 NoDirRelv电梯在再平的范围以外,不能定向无法再平层。
40 NoPHS-Learn开始作学习运行时,隔磁板插入光电感应器PHS
41 ErrTlchoFact肫鞔砦
42 LowKSE-Low没有接通PHS井道信息不正确
43 LowKSE-High没有接通PHS井道信息不正确
44 UpperKSE KSE出错,距离和参数不符
45 NoFloorTop 检查KSE的距离和其磁性
46 ErrFloorTop顶层参数不正确,PHS的位置不妥
47 ErrReleveling再平层运行时,电梯滑动距离超过75mm
48 InvldTripType软件错误
49 IErrFloorCTP软件错误
50 NoDistRelv软件错误
51 ZeroParam计算速度档案的参数等于零
52 OverflowCTP用作计算trip-pian存储容量不足
53 NoSTR-Com STR与控制系统的通信中断
54 PCT-Checksum系统初始化时,未计算pct-driver的配置
55 NoPVF-Com无PVF通讯
56 CarNoStop制动器调整不对IVXVF内的参数不不对
57 PVF-NoStop IVXVF内的参数不对
58 SH-Nostop SH主接器粘连,IVXVF内参数不对
59 SingleReset单次信号复位
60 DoubleReset在5s内出现两次信号复位时,记录为双重置
61 RSE1-Fault RSE1的磁开关及其继电器故障
62 RSE2-Fault RSE2的磁开关及其继电嚣故障
63 RSE3-Fault RSE3的磁开关及其继电嚣故障
64 PHS-Bounce 最底下的光电感应嚣(PHS)工作不正常
65 PHNR-D-Bounce最高的光电感应器(PHNR-D)工作不正常
66 NoGetAnswer 对VCOM GET控制系统不作应答
67 KUET-Fault PHUET内的RUET和RUET1送来的开关信号不是并行的,轿厢接线
68 SGRB-Fault继电器SGRB不能正常工作
69 SBNH-Fault继电器SBNH不能正常工作
70 SW-Warning确定出现了非致命性的软件错误
71 SW-Error确定出现了非致命性的软件错误
72 Safety110V安全回路因有110V电压输入而直接打开
73 SafetySPT因井道底安全回路接点断开
74 SafetyKNE因轿顶安全回路接点断开
75 SafetyRTS因厅门接点断开
76 SafetyEnd因终端极限开关接点断开
77 LM-PreintsErr负载检测LMS工作不正常
78 LM-NoCommiss负载检测LMS没有调试
79 Topt-Fault
与SH并行的光电耦合器不正常,检查TOPT
80 OverTempPVF IGBT的散热器或制动电阻的温度过高
81 TrepV-Tacho距离编码器出现故障
82 NoSupply12 IVXVF无12V紧急后备电源
83 NoSupply24V IVXVF无24V电源
84 DMS-Spoiled 4个应力计(DMS)有一个出现故障
85 LM-ComErr IVXVF与负载检测器LMS的通信中断
86 RUET-Fault继电器RUET至IVXVF的输入故障
87 RTSC-Fault 继电器RTSC至IVXVF的输入故障
88 Tacho-Fault距离编码器接触不良或损坏
89 Trep-Time-Exp运行时间过长(超过8min)
90 Res1 备用1
91 Res2备用2
92 IVXVF HWFault
93 Access-Switch参数错误;未定运行启动Access继电器
94 Door-Contact当门开尽时启动了ISTK4或ISTK5
95 ETSL-Over-Sp参数出错;ETSL
96 ETSL-Over90参数出错;ETSL
97 ETSL-Dirty ETSL光电不清洁
99 Rsk-Fault
04 SMLCD:04 InvldMovement
非正常运动。在运行控制处于停畏惧状态时,检测到了轿厢的运动,在运行控制系统工作时,如手动打开抑闸,轿移动,则运行控制记录这一事件。 抱闸故障太松,造成溜梯或人为移动电梯
检查机械抱闸。在轿厢满速上行时执行一 次急停,并检查轿是否在规定距离内停下。
06SMLCD:06 SB on STDSTL
接触器 SB 在电梯静止时吸合,SB接触器触点粘辖或损坏
07SMLCD:07 SH Fault
轿厢运行时 SH或SH1(或RSK或RSK1)的辅助触点断开
1)安全回路断开,检查安全回路
2)如果此事件在靠近层站时发生(约20cm),则很可能由提前开门引起。试着
减小参数:SHAFT-PARA,MAX-DOOR-ZONE
3)也需检查SH,SH1(RSK,RSK1)的辅助触点的接线。
08 SMLCD:08 SB Fault
轿厢运行时SB辅助触点断开,安全回路断开检查安全回路,检查SB辅助触点的连线
09 SMLCD:09 KBFault
抱闸触点KB或KB1动作不对
运行控制需要KB、KB1两个信号,如果只有一个KB接点,检查PCB插头上是否已短接。 在无齿轮驱动时,检查抱闸工作是否正常,抱闸电源是否正常;当抱闸打开时,SB先动作(给抱闸供全部电压),紧接着SGRB动作,从而降低了制动器的电压。
SGRB的动作与KB、KB1状态无关
抱闸必须在设定时间里打开,这一时间过后,系统就要对触点进行检查。
KB可能是整修系统中最易出件,必须保证触点牢固和清洁。经验表明:静态时,接点与操
作元件的距离最好为1mm
1)抱闸触点检查触点的调整
2)抱闸机械故障
检查抱闸,看抱闸打开动作,抱闸两侧应对称地同步打开
10 SMLCD:10 FC Fault
变频器要求急停
MCR监视SH接触器,如安全回路断开,MCR可先于运行控制检测到这一事件,因此本可能由安全回路引起。参看关于SH-FAULT的介绍和措施。
驱动系统在电梯到达制动位置前执行急停。 查找急停原因,如:安全回路断开,电梯过紧 ,变频器输入、输出异常等。
28SMLCD:28 OverTempMotor
电机温度超过150度,或电机测温电阻PT100短路或断路
1)电机上PT100未连接或连接错误,检查测温设备的接线
2)电机电流不对
检查到民机的主电源与接地,检查电机线圈是否与端子盒短路,检查MCR印板的调试,检查电机风扇
20SMLCD:20 PositionLost
1)当轿厢经过平层档板后,实际的位置与学习运行中记录的位置误差超过15cm。
2)当轿厢位置指示在平层位置,两个光电元件PHS和PHNR-D却都位于平层档板之外
1)井道信息机械故障
检查平层档板的位置,重新进行学习运行,检查平层与光电元件的l,角认平层时,轿厢摆动不会将光电元件晃出档板。
2)距离编码器IGS-200或者IGBV-200工作不正常
检查编码器传动绳和其松紧度,以及两个反向轮,轮子的绳槽必须干净(特别是IGS-200)
3)光电元件,检查光元件的电源检查轿厢接地及机房到轿厢的地线连接
34SMLCD:34 SH Timeout
准备运行时,需要等待接触器SH,SH1(RSK,RSK1)辅助触点电路导通。如一分钟内未导通,运行准备被取消。
1)检查安全回路,因为这些接触器位于它的末端。
2)检查辅助触点与PCB的连线。
3)通过设置参数start-up-para,sh-delay调整运行控制等待MCR的时间
40SMLCD:40 No PHS Learn
在学习运行开始时(准备运行之后)轿厢应在PHS光电元件档板中(IN-FIN),如不是,则中断学习运行的准备。 井道信息错误
检查KSF信号(距离、磁铁极性,接线)
检查PHS连线
检查PHS光电无件接地是否正确
43SMLCD:42 LowKSELow
SMLCD:43 LowKSEHigh
学习运行过程中,当轿厢运行至最底的KSE磁铁时,系统将检查它的位置,如测量出的值小于参数
Shaft-para.kse-distance的设定值,系统将中止学习运行。
磁铁位置允许误差为5cm
包含总结汇报、高中教育、计划方案、党团工作、农林牧渔、行业论文、自然科学以及迅达5400部分调试资料说明 等内容。本文共3页
相关内容搜索深圳迅达电梯5400故障怎么办_其他_土巴兔装修问答
深圳迅达电梯5400故障怎么办
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
深圳迅达电梯5400故障怎么办
提问者:舒芳林|
时间: 10:13:00
已有5条答案
回答数:108|被采纳数:2
荣泰装饰f3e9de
所有回答:&108
<p class="ask_one_p edit_…149 &&行程控制 && && && &&编号 &&错误名称 && &&描述 && &&出错原因 &&纠正方法 &&1 && &&NormalStop && && &&常规停车 &&正常的行程终止,注意:CADI不会记录常规停车这个事件。 &&无 && &&不需要纠正 && &&2 && &&ExceptionMC && && &&微处理器的特殊情况 && &&微处理器的特殊情况。系统跳到特殊情况的程序并自动执行停止运行。这种特殊情况会被专门记录在CDAI的特殊情况日志里。可用专门的CADI菜单查看特殊情况日志。 && &&a.无 && && && &&a.打给热线报告这个问题,确认所有CADI所叙述的错误信息都是适用的 && &&b.EMC的问题 &&b.检查楼里的EMC来源。 && &&检查24v电源的强电的电缆线是否分开。例如抱闸的电缆线。 &&确保PCB接地和主要的连接都按照说明接好 && &&检查控制柜和变频器里所有的接地和连接 && &&c.有缺陷的PCB板 && &&c.更换PCB板 &&3 &&NoKSE_STDSTL && &&轿箱停在一个轴端,发觉KSE信号没有通讯到位置计算的距离编码器 && &&a.错误的参数值 && && &&a.检查轴端KSE磁开关的物理位置是否和参数SHAFT_PARA,SHAFT_DISTANCE &&的值一致对应 && &&b.错误的磁极 &&b.检查磁开关的极性, &&最低的KSE的磁开关是南极,下一个磁体(间隙的最低磁极)是北极.上部最多的磁极是南极. && &&c.KSE开关 &&c.检查KSE开关,检查 &&KSE开关到PCB板的连接. && &&4 &&InvldMovement && &&错误的移动。当行程控制在停止相位时轿箱被发现有移动。当抱闸手动打开后轿箱发生移动,行程控制就能够察觉到 &&抱闸或抱闸调节器坏了(抱闸力矩不足够大来固定住轿箱) &&检查抱闸的机械结构(抱闸调节器,抱闸轴套) && &&做实验检查抱闸是否动作,当空轿箱全速上 &&行时,让它急停,看是
回答数:4070|被采纳数:8
厦门建鑫富装饰工程有限公司
所有回答:&4070
这个只能打电话叫专业人士来处理了
回答数:19966|被采纳数:426
惠州市金色衫林装饰设计工程有限公司
所有回答:&19966
查查旋转编码器,应该是他的问题。
回答数:865|被采纳数:2
我心无限梦
所有回答:&865
<p class="ask_one_p edit_00梯是变频器直流环故障,重起能开就行了,开不动只能换变频器! && && &&希望能帮到你。
回答数:147573|被采纳数:102
所有回答:&147573
电梯是高层建筑中重要的运载工具,一旦出现故障,如乘客被困、坠落,极易造成乘客恐慌及其他危险事故。 
  ■应急要点 
  ●电梯速度不正常,应两腿微微弯曲,上身向前倾斜,以应对可能受到的冲击。 
  ●被困电梯内,应保持镇静,立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理人员联系,等待外部救援。如果报警无效,可以大声呼叫或间歇性地拍打电梯门。   
  ●电梯停运时,不要轻易扒门爬出,以防电梯突然开动。 
  ●运行中的电梯进水时,应将电梯开到顶层,并通知维修人员。 
  ●如果乘梯途中发生火灾,应将电梯在就近楼层停梯,并迅速利用楼梯逃生。 
  ■专家提示 
  ●电梯困人是一种保护状态,而不是危险状态,因此不必惊慌。 
  ●发生地震、火灾、电梯进水等紧急情况时,严禁使用电梯,应改用消防通道或楼梯。 
  ■报警求助电话:110 
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网迅达电梯不是人干的,不会干千万不要干_电梯安装吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:10,561贴子:
迅达电梯不是人干的,不会干千万不要干收藏
上海金鸟电梯安装服务,国家质监总局资历认证.秉承客户第一 维修到位及时在电梯安装领域拥有领先的技术优势.咨询热线:021-
630kg还是800kg?
没做过的那就是一个坑
这个喷字好牛叉。。
厂检不送现金很严,严的你没发过,复检一次一台一千
兄弟!不做好了。
我觉得还可以哈,小问题
也没见你有啥问题呀!
电梯安装专业厂家,集电梯装潢,电梯装潢设计,生产,安装,维保于一体.各种高档电梯装潢,酒店电梯装潢,观光电梯装潢,质量保证,信誉保证.
第一次就是一部血泪史啊
三角项,给钱都不行
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或

我要回帖

更多关于 迅达5400调试资料 的文章

 

随机推荐