一组6平方铜芯4平方线能带多少千瓦瓦,一组16平方铝芯4平方线能带多少千瓦瓦

扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
16平方的铝电线3根380伏 能承受 多少千瓦?
冥界烟花3290
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
30个千瓦左右。16平方大约承受60到65个左右的电流。一个千瓦两个电流就可算出。
16平方的国标铜芯大约承受65A的左右的电流,而铝芯的相对要少些,40A左右就可以了。15个千瓦-20个千瓦。
铝电线3根380伏&能承受&多少千瓦
为您推荐:
扫描下载二维码16平方等芯铜电缆最大能带多少KW
饭店用电磁炉还有空调其它进户是380三相电
09-05-08 &
交流电的话, 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2,即一半 直流电的话,统一按照: 铜线每平方毫米5A 铝线没平方毫米2.5A计算。
请登录后再发表评论!6平方铝芯线相当于多少平方的铜线能承受多少千瓦电流,250米6平方铝芯电线最大能承载多少千瓦
来源:网络
关键字: 铜线能承受
更新时间:
延伸:本文除了聚合《6平方铝芯线相当于多少平方的铜线能承受多少千瓦电流》,免费提供的有关铜线能承受和250米6平方铝芯电线最大能承载多少千瓦的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
铝芯线如果线路不长每平方电流4安以下是安全的,6平方如果是220V的电器大约是6*6*220≈8千瓦网友1的回答
回答这个问题首先要了解一下常规的6平方铜线的载流量,下图给出了1.0--10平方500V铜芯绝缘导线网友2的回答
机器的电源总功率8.5(千瓦),主轴4(千瓦). 那这台机器的所需电流是多少?那线是铜线来的,网友1的回答
每平方铜线安全承受电流选六安.所以三相电承受最高20千瓦的功率.单相电可以承受最高8千瓦的功率网友0的回答
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。 暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最网友1的回答
电线的承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的电流,一般来说是不变的。所以,我们一般不说他能网友2的回答
6平方的入户铝线能承受对大多少千瓦?我家一楼是二、计算不同面积铝线的额定电流 1.估算口诀: 网友1的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6查看: 570|回复: 11
vandersong
4芯16平方的铝线350米能带多少千瓦?
huangshangwang
一、查下图对照表,按三芯6平方铝线查得其载流量为38A。按三相市电计算有: P=1.732UIcosφ =21kw(功率因数取0.85) 二、计算不同面积铝线的额定电流 1.估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变
1、6平方铝线能带大约10千瓦的电器! 按照下表: 那么6平方铝线最大功率48A*220V = 10560W(环境温度不超过25℃)! 而环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量大概为30安;那么功率就小很多了! 2、参考资料:htt
导线穿管吗?机箱是在200米后才开始有,还是200米中已经有了最后1台距离接线桩200米?
一、6平方铝线可以带电器的功率 计算6平方铝线的额定电流 6×7=42(A) 6平方铝线可以带电器的功率P P=IU=42*220=9240(W) 二、计算不同面积铝线的额定电流 1.估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五
一、查下图对照表,按三芯6平方铝线查得其载流量为38A。按三相市电计算有: P=1.732UIcosφ =21kw(功率因数取0.85) 二、计算不同面积铝线的额定电流 1.估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变
没有36平方的铝线,有35平方的铝线。 35平方的铝线明线敷设安全截流量约120A。 三相电的功率因数以0.85计算, 则能承受的最大功率为: P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×120×0.85=67kW。