各位亲们:
& && & 最近在施工时,基坑开挖过程中挖出大量的楼板、砖块等建筑垃圾,深度较深,拟对地基进行级配砂石换填。现请教级配砂石配合比为多少,砂、石等材料的具体要求怎么样。经查询,未有相关规范要求。
打赏:5土木币0工程点
小树监护人
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分806帖子
三星工程师, 积分 806, 距离下一级还需 144 积分
楼主你处理的是地基不是基础,注意两者概念区别。你这种情况最好联系地勘院、设计院根据现场情况确定是否用换填处理。因为换填处理有时候不一定经济,而且根据土层情况也不一定适用。
相关内容可以参考《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012。
&《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012。
未见有详细说明,仅仅是砂石换填,或灰土换填,对配合比未有详细要求&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分9015帖子
对地基进行级配砂石换填,需要通过设计确定相关参数,如换填厚度、级配组成、粒径大小、压实要求,等等。不同的地基情况及建筑物形式、规模等,都对换填会产生影响。
&通知设计单位,设计单位回复进行砂石换填,但未对配合比详细说明。具体还需与当地材料到实验室配比。&
<p id="rate_1648" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
吾注重融会贯通
吾信奉触类旁通
吾追求文理兼通
听众数收听数自我介绍工作十几年也没干过啥大项目最后登录注册时间主题精华1积分3097帖子
上网查查吧,挺多的这个,随便找了一个,看看有用没,
级配砂石  级配砂石是指按一定的比例混合后用来做基础垫层或其他用途的混合材料,它的配比是根据具体的工程设计不同而有所差别。如设计未指明,你可以参照定额。
  天然级配是指连砂石。
  人工级配配合比是砾石20-40:天然砂:水=9.11:4.97:3
  级配碎石垫层应密实稳定,其粒径级配范围满足下表:
  通过下列筛孔(mm)的重量百分率(%)
  50 mm// 25mm ///10mm ///5 mm /// 2mm ///0.5mm //0.074(筛孔直径)
  100 / &50 / &30 / &25 /&15 / &8 / &3 液限不大于25;塑性指数不大于4
  ---- /&65 / &45 / &35 /&25 / &15 / &5 液限不大于25;塑性指数不大于6
  以上两种级配均为垫层级配 第一种规定了所有颗粒直径均不能大于50mm,为了更好满足压实度,推荐选用第一种!另外为了防止冻胀和湿软,应注意控制小于0.5mm细料的含量和塑性指数.在中湿和潮湿路段,用做沥青路面的垫层时,应在级配中加石灰,细料可适当增加,加如的石灰剂量占细料含量的8%--12%.目的在于增加垫层强度和稳定性.
  级配砾石有时候用来做垫层叫做级配沙砾垫层,其级配沙砾要求颗粒尺寸在5--40mm之间,其中25--40mm含量不少于50%
喜欢踢球的结构设计人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分956帖子
四星工程师, 积分 956, 距离下一级还需 144 积分
找设计出方案
听众数收听数自我介绍专业承接钢结构厂房,厂房装修,土建工程,室内外装饰,水电工程,路政,桥梁,图纸设计最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
..........
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1173帖子
五星工程师, 积分 1173, 距离下一级还需 1327 积分
新手路过学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
waterfly2007 发表于
楼主你处理的是地基不是基础,注意两者概念区别。你这种情况最好联系地勘院、设计院根据现场情况确定是否用 ...
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012。
未见有详细说明,仅仅是砂石换填,或灰土换填,对配合比未有详细要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
一介书生第二 发表于
对地基进行级配砂石换填,需要通过设计确定相关参数,如换填厚度、级配组成、粒径大小、压实要求,等等。不 ...
通知设计单位,设计单位回复进行砂石换填,但未对配合比详细说明。具体还需与当地材料到实验室配比。
新人进步奖
高级工程师
优秀版主-金
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)砂石垫层规范
砂石垫层规范
砂石垫层规范,级配砂石垫层施工工艺标准更新阅读栏目本文提要本工艺标准适用于工业和民用的砂石地基地基处理以及地面垫层夯实和碾压法,天然级配砂石或人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂粗砂砾砂碎卵石石屑或其他工业废粒料自级配砂石垫层工艺标准砂石地基范围本工艺标准适用于工业和民用的砂石地基地基处理以及地面垫层夯实和碾压法施工准备材料及主要机具天然级配砂石或人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂粗砂砾砂碎卵石石屑或其他工业废粒料在缺少中粗砂和砾石的地区,可采用细砂,但宜同时掺入一定数量的碎石或卵石,其掺量应符合设计要求颗粒级配应良好级配砂石材料,不得含有草根树叶塑料袋等有机杂物及垃圾用做排水固结地基时,含泥量不宜超过碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的,并不宜大于主要机具一般应备有木夯蛙式或柴油打夯机推土机压路机手推车平头铁锹喷水用胶管靠尺小线或细铅丝钢尺或木折尺等作业条件设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛在地下水位高于基坑槽底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑槽保持无水状态铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸水平标高地质情况,如有无孔洞沟井墓穴等应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续检查基槽坑管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水操作工艺工艺流程检验砂石质量分层铺筑砂石洒水夯实或碾压找平验收对级配砂石进行技术鉴定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或的规定分层铺筑砂石铺筑砂石的每层厚度,一般为,不宜超过,分层厚度可用样桩控制视不同条件,可选用夯实或压实的方法大面积的砂石垫层,铺筑厚度可达,宜采用的压路机碾压砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压夯实施工应按先深后浅的顺序进行砂石垫层规范,总则适用范围本工艺标准适用于工业和民用建筑的砂石地基地基处理和地面垫层编制参考标准及规范建筑工程施工质量验收统一标准建筑地面工程施工质量验收规范术语基层面层下的构造层,包括填充层隔离层找平层垫层和基土等垫层承受并传递地面荷载于基土上的构造层基土底层地面的地基土层砂石垫层规范,摘要在处理软弱地基时,由于考虑到经济有效,施工快捷,常常采用砂石垫层处理手法本文对砂石垫层料的工程特性及施工要点进行了分析,以期对相关工作人员有所帮助中国论文网关键词砂石垫层料;地基;选料一前言砂石垫层法是地基浅层处理的一种常用方法,属于换填法当软弱土地基的承载力和变形不能满足建筑物的要求,厚度又不很大时,常采用强度较高的砂石垫层,置换基础底面下处理范围内的部分或全部软弱土层,提高地基承载力,使其满足建筑物上部荷载的要求采用一定厚度砂石垫层,换去浅层软弱土,能提高持力层的承载力,减少部分沉降量,加速软弱土层的排水固结,从而提高其强度及稳定性砂石垫层的作用砂石垫层置换较软弱的土层,可提高地基的承载力另外,砂石垫层密实度大强度高,可将建筑物基底压力扩散传递到其下卧的软弱土层,使其下卧层中所受应力减小到该软弱地基土容许承载力范围,从而满足强度要求,避免地基破坏用压缩模量高压缩性小的砂石垫层置换上部软弱土层,可以显著地减少这部分的沉降量此外,由于砂石垫层对应力的扩散作用,使作用在其下软土层上的压力减小,也相应减少了下卧层土的沉降量,改善了地基变形条件砂石垫层透水性能好,软弱土层受压后,垫层可作良好的排水面,可使基础下面的孔隙水压力迅速消散,加速垫层下软弱土层的固结和强度的提高,避免地基土破坏防止冻胀和消除膨胀土的胀缩作用因为粗颗粒的砂石垫层材料孔隙大,不易产生毛细管现象,因此可防止寒冷地区土中结冰所造成的冻胀,也可消除膨胀土的胀缩作用二砂石垫层料的工程特性砂石垫层料选用工程实践表明,要使砂石垫层具有较高的压实密度和承载力,填料应满足以下几条原则砂石垫层的填料,应选用质地坚硬的粒料,不应混入风化料软岩破碎料或其他有机杂物对于一般建筑物基础,砂卵石材料含泥量砂石垫层规范,摘要在处理软弱地基时,由于考虑到经济有效,施工快捷,常常采用砂石垫层处理手法本文对砂石垫层料的工程特性及施工要点进行了分析,以期对相关工作人员有所帮助中国论文网关键词砂石垫层料;地基;选料一前言砂石垫层法是地基浅层处理的一种常用方法,属于换填法当软弱土地基的承载力和变形不能满足建筑物的要求,厚度又不很大时,常采用强度较高的砂石垫层,置换基础底面下处理范围内的部分或全部软弱土层,提高地基承载力,使其满足建筑物上部荷载的要求采用一定厚度砂石垫层,换去浅层软弱土,能提高持力层的承载力,减少部分沉降量,加速软弱土层的排水固结,从而提高其强度及稳定性砂石垫层的作用砂石垫层置换较软弱的土层,可提高地基的承载力另外,砂石垫层密实度大强度高,可将建筑物基底压力扩散传递到其下卧的软弱土层,使其下卧层中所受应力减小到该软弱地基土容许承载力范围,从而满足强度要求,避免地基破坏用压缩模量高压缩性小的砂石垫层置换上部软弱土层,可以显著地减少这部分的沉降量此外,由于砂石垫层对应力的扩散作用,使作用在其下软土层上的压力减小,也相应减少了下卧层土的沉降量,改善了地基变形条件砂石垫层透水性能好,软弱土层受压后,垫层可作良好的排水面,可使基础下面的孔隙水压力迅速消散,加速垫层下软弱土层的固结和强度的提高,避免地基土破坏防止冻胀和消除膨胀土的胀缩作用因为粗颗粒的砂石垫层材料孔隙大,不易产生毛细管现象,因此可防止寒冷地区土中结冰所造成的冻胀,也可消除膨胀土的胀缩作用二砂石垫层料的工程特性砂石垫层料选用工程实践表明,要使砂石垫层具有较高的压实密度和承载力,填料应满足以下几条原则砂石垫层的填料,应选用质地坚硬的粒料,不应混入风化料软岩破碎料或其他有机杂物对于一般建筑物基础,砂卵石材料含泥量砂石垫层规范,砂垫层和砂石垫层施工工艺标准建筑土木工程科技专业资料暂无评价人阅读次下载砂垫层和砂石垫层施工工艺标准建筑土木工程科技专业资料砂垫层和砂石垫层施工工艺标准Ⅳ适用范围本标准适用于建筑地面工程中砂垫层和砂石垫层的施工施工准备材料砂级配良好质地坚硬的中砂粗砂或砾砂砂垫层和砂石垫层施工工艺标准Ⅳ适用范围本标准适用于建筑地面工程中砂垫层和砂石垫层的施工施工准备材料砂级配良好质地坚硬的中砂粗砂或砾砂天然级配砂石人工级配砂石不得有粗细骨料分离现象碎石卵石的最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的,最大粒径不宜大于级配砂石材料不得含草根垃圾等有机杂质,含泥量不大于机具设备机械蛙式打夯机柴油打夯机平板振捣器;大面积施工时应配备推土机压路机铲土机自卸汽车翻斗车等工具木夯手推车铁锹喷水用胶管筛子小线等计量检测用具水准仪坡度尺塞尺靠尺钢尺等安全防护用品绝缘手套绝缘鞋口罩护目镜等作业条件已弹出标高控制线或在地坪上钉木桩测设标高控制桩点,并验收合格基土已夯压密实,符合规范要求垫层下的管线沟槽等已施工完,并办理完隐检手续技术准备施工前应根据设计要求施工条件等,通过试验来确定砂和砂石的干密度最佳含水率垫层的虚铺厚度和夯打遍数等参数大面积垫层采用大型机械施工时,应做好施工方案,确定行车路线材料堆卸点等对操作人员进行安全技术交底操作工艺工艺流程检验砂石砂质量基层清理分层铺筑砂石砂洒水夯实或碾压找平验收操作方法检验砂石砂质量对砂和级配砂石的级配砂石含量及石子最大粒径等进行检查,如有超过垫层厚度的大石子应剔除采用人工级配砂石时,应按比例将砂石搅拌均匀,其质量应达到设计和规范的要求基层清理将基土表面清理干净,清除虚土积水淤泥受扰动土草根树叶等杂物,并拍底夯实分层铺筑砂石砂按设计要求的垫层厚度砂垫层不小于,砂石垫层不小于和试验数据铺筑砂石砂垫层的虚铺厚度一般为压实厚度乘以的系数,摊铺时砂石垫层规范,砂垫层和砂石垫层施工工艺标准建筑土木工程科技专业资料暂无评价人阅读次下载砂垫层和砂石垫层施工工艺标准建筑土木工程科技专业资料砂垫层和砂石垫层施工工艺标准总则适用范围本工艺标准适用于工业和民用建筑的砂石地基地基处理和地面垫层编制参考标准及规范建筑工程施工质量验收统一标准建筑地面工程施工质量验收规范术语基层面层下的构造层,包括填充层隔离层找平层垫层和基土等垫层承受并传递地面荷载于基土上的构造层基土底层地面的地基土层基本规定在垫层工程施工时,应建立质量管理体系并严格参照本施工技术标准垫层材料应按设计要求和建筑地面工程施工质量验收规范的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用垫层工程所采用拌合料的配合比或强度等级应按设计要求确定垫层下的沟槽暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行垫层工程的施工垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层铺设前与相关专业的分部子分部工程分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验室外散水明沟踏步台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求施工时应按建筑地面工程施工质量验收规范基层铺设中基土和相应垫层的规定执行建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定建筑地面的沉降缝伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层;沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定垫层的施工质量验收应按每个施工段或变形缝作为检验批每检验批应以各子分部工程的基层按自然间或标准间检验,抽查数量应随机检验不应少于间;不足间,应全数检查;其中走廊过道应以延长米为间,工业厂房按单跨计礼堂门厅应以两个轴线为间计算垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目以上的砂石垫层规范,某工程项目砂垫层和砂石垫层施工工艺标准进行技术复核,基层标高管道敷设符合设计要求,并经验收合格施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员各种进场原材料规格品种材质等符合设计要求,进场后进行相应验收,并对砂石进行检验,级配和含泥量符合设计要求后方可使用;并有相应施工配比通知单通过压实试验确定垫层每层虚铺厚度和压实遍数砂石垫层规范,材料要求垫层材料使用颗粒级配良好,质地坚硬的中砂或粗砂,砂的含泥量控制不超过,含淤泥不超过当采用细砂粉砂时应掺和粒径卵石或碎石,但要分布均匀采用自然级配的砂砾中的混合物,粒径应在以下其含量不应大于,石子最大粒径不宜大于,砂石不得含有草根等有机杂物,含泥量不应超过,如作排水垫层含泥量应不超过主要机具设备机具一般采用平板振捣器,也可采用插入式振捣器型,蛙式打夯机立式震动夯冲击能力,人工制作夯,压路机吨等作业条件在验槽合格后;施工前,将基底表面浮土淤泥杂物等清除干净;底层地面标高不同时,土面应挖成阶梯状或斜坡搭接,并按先深后浅顺序施工,搭接处应夯压密实,分层铺设时,接头应做成斜坡或阶梯形搭接,每层错开米,且注意充分捣实;垫层铺设时,严禁扰动垫层下卧层及侧壁的软入土层,防止被溅踏,受冻或受浸泡,降低其强度当地下水位交底火灾饱和的软入低级上铺设点层时,应加强及坑内及外侧四周的排水工作,防止垫层泡水引起滑坡,包之基坑边坡稳定,且采取降低地下水位措施,使地下水降低到基坑底以下垫层铺设完毕,应立即进行下道工序施工,严禁小车行人在砂面上行走,必要时应在垫层上铺板行走施工操作工艺施工工艺流程施工准备基槽坑清理基槽坑定位放线基槽坑砂或砂石分层铺设基槽坑夯实碾压施工准备施工前准备符合设计要求的砂或砂石施工前准备所要施工机械,并试运转良好基槽坑清理清理基槽坑内浮土淤泥;在基槽坑周围挖排水沟和排水井基槽坑定位放线基槽坑清理干净后,用经纬仪定出砂或砂石所铺设的范围;用水准仪设米米网格标桩控制铺设高度分层铺设分层铺设厚度一般为;砂或砂石垫层铺设厚度及施工最优含水量见表砂或砂石垫层铺设厚度及施工最优含水量表捣实方法每层铺设厚度施工时最佳含水量施工要点备注平振法用平板震动漆往返振到,测定密实度,合格为准;振捣器移动时,每行应搭接三分之一,以防振动面积不搭接不宜食用干系砂或喊你量较大的砂铺转载时请注明本文来源于
相关文章延伸阅读:
冠重破碎机,杭州冠重矿山机械有限公司是一家集生产加工经销批发的有限责任公司,颚式破碎机喂料机振动筛脱砂机洗砂机是杭州冠重矿山机械有限公司的主营产品杭州冠重矿山机械有 ... ...
氧化铬绿设备工作原理,品质领先氧化铬绿干燥机,氧化铬绿烘干机的详细描述品质领先氧化铬绿干燥机,氧化铬绿烘干机氧化铬绿又称三氧化二铬,为亮绿色至深绿色粉末;用于冶炼金属铬和 ... ...
煤矸石粉碎机的构造,煤炭粉碎机说明煤炭粉碎机成品图煤矸石粉碎机组成结构煤矸石粉碎机七大优点煤炭粉碎机说明煤炭粉碎机采用国内外同类产品的先进结构,并在同行业雷蒙磨的基 ... ...
更多相关信息:
破碎筛分设备
工业制粉设备
制砂洗砂设备
物料加工设备
猜你感兴趣!客服热线010-
砂石垫层承载能力探讨
核心提示:本文通过对砂石垫层的填料、施工工艺的控制,并从影响垫层承载力的因素方面进行分析,结合地区实践成果,对砂石垫层的承载能力进行印证,为工程建设中如何获得砂石垫层较高的承载力提供借鉴意义。&
  洛阳新区所处的地貌单元大部分属伊洛河Ⅰ级阶地,地层具典型的二元结构,上部3~8m为河流冲洪积形成的黄土状粉质粘土、粉土及粉细砂,其下为卵石层,该卵石层均匀性差,分布不稳定,其中夹较多透镜体状中、粗砂及粉土(或粉质粘土),地基均匀性差。洛阳新区内已建的高层建筑,多采用砂卵石垫层对上部的黄土状粉质粘土、粉土及粉细砂进行换填处理,以下部的卵石层为下卧层,采用筏板基础设计。伴随着高层、超高层建筑的出现,对砂石垫层的承载力提出了更高的要求。因此从砂石垫层的填料、施工工艺的控制等方面入手,以最大潜能挖掘砂石垫层的承载力,对工程建设有着现实的经济效益和社会效应。
  1、影响砂石垫层承载力的因素
  砂石垫层的材料主要为卵石、圆砾及中粗砂按一定的比例均匀拌和而成。砂石垫层的承载能力主要通过其抗剪强度的大小来反映,土的抗剪强度是由两部分组成,即摩擦强度和粘聚强度,垫层拌和料属粗粒土,通常认为颗粒间没有粘聚强度。粗粒土的内摩擦涉及颗粒之间的相对移动,其物理过程包括如下两个组成部分:一是颗粒之间滑动时产生的滑动摩擦;另一是颗粒之间脱离咬合状态而移动所产生的咬合摩擦。
  滑动摩擦是由于颗粒接触面粗糙不平所引起的,与颗粒的形状,矿物组成,级配等因素有关。土粒间的滑动摩擦可用滑动摩擦角фu表示,以石英砂为例,фu值与颗粒组成的关系如图1所示。图中曲线表明,随粒径增大,滑动摩擦角фu反而减小,其原因可能是粗颗粒的重心离剪切面远,受剪切作用,容易产生部分滚动摩擦的缘故。
  咬合摩擦是指相邻颗粒对于相对移动的约束作用。当土体内沿某一剪切面产生剪切破坏时,相互咬合着的颗粒必须从原来的位置被抬起,跨越相邻颗粒,或者在尖角处将被颗粒剪断,然后才能移动。总之先要破坏原来的咬合状态,一般表现为体积胀大,即所谓&剪胀&现象,才能达到剪切破坏。剪胀需要消耗部分能量,这部分能量需要由剪切力做功来补偿,即表现为内摩擦角的增大。土愈密,磨圆度愈小,咬合作用愈强,则内摩擦角愈大。
  砂石垫层填料母岩的岩性,拌和料的级配及垫层的压实程度都对垫层的抗剪强度产生直接的影响。
  1.1填料的成分及级配的影响
  采用换填法对地基土进行换填处理时,为节约工程造价,垫层材料应就地取材。卵砾石应采用母岩为硬质岩石的材料,以增强颗粒抵抗被剪断的能力。伊洛河的河漫滩和河道内储藏有大量的砂卵石,为理想的建筑材料,尤其作为换填材料,卵砾石成分主要为石英砂岩、安山岩及玄武岩等硬质岩石,岩块呈中等风化~微风化,单轴抗压强度大于30MPa,在重型机械碾压时不易被碾碎,粗细颗粒重新排列,趋于密实。
  砂卵石垫层的材料主要为卵石、圆砾及中粗砂按一定的比例均匀拌和而成,试验表明级配良好的填料在压实后易获得较大的干密度和较好的压实效果。当填料中卵石、圆砾及中粗砂以不同的比例拌和时,即构成不同级配的混合料,当混合料的不均匀系数Cu&5,且曲率系数Cc=1~3时,为级配良好。级配良好的填料,其中的细颗粒可充分填满粗颗粒的孔隙,填料在压实后可获得较大的干密度。
  1.2垫层的均匀性及压实系数
  垫层的均匀性包括垫层厚度的均匀性和垫层压实效果的均匀性。同一栋建筑物下的垫层厚度应尽量保持相同,对于厚度不同的垫层,应防止垫层厚度突变;在垫层较深部位施工时,应注意控制该部位的压实系数,以防止或减少由于地基处理厚度不同所引起的差异变形。
  垫层的压实效果的均匀性可通过采样点的压实系数和现场原位测试指标的变异性来评价,通常认为变异系数小于0.3为变异性中等以下,为均匀性较好。
  垫层的压实效果用压实系数来评价,压实系数为现场取样测定样品的干密度与室内击实试验测定的最大干密度的比值。压实系数愈大则表明垫层的压实效果愈好,垫层的密实度愈大,其内摩擦角愈大。
  根据文献[3]及洛阳地区实践经验,垫层的压实系数与压实遍数在一定遍数内呈增大趋势,当超过一定遍数后,压实系数趋于稳定。
  1.3下卧层强度的影响
  采用换填垫层法进行处理时,垫层的厚度通常控制在3m以内较为经济合理。在垫层厚度一定的情况下,垫层下卧层的强度影响垫层强度的发挥,当下卧层强度较低时,虽然垫层自身的承载能力较高,但受下卧层强度的影响,垫层的承载能力的发挥受到限制,垫层的承载力反而不高。当垫层下卧层的强度较高时,垫层的承载能力可充分发挥,实现较高的承载力。
  垫层下卧层强度的验算可按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-.1条进行,即下卧层强度应满足规范中式4.2.1-1。
  2、提高砂石垫层承载力的实践
  笔者根据近年来洛阳新区内数十项高层、超高层建筑采用砂卵石换填法的工程实践,从垫层的填料标准、施工工艺及垫层的质量控制等方面入手,对如何提高垫层的承载能力进行研究,以最大程度的挖掘砂石垫层的承载力。
  2.1垫层的施工工艺
  洛阳新区内的高层、超高层建筑采用砂卵石换填法对地基进行换填处理,对承载力要求较高时,均采用人工级配砂石。
  根据室内、现场试验测试结果,并结合数十栋高层建筑采用砂石垫层进行地基处理的成功经验,砂石垫层在满足以下施工工艺参数的情况下,可实现较高的承载力,满足一般的高层、超高层建筑的工程需要。
  (1)填料控制
  为达到较好的压实效果,施工过程中应严格按照以下原则控制砂石填料质量:
  ①配合比采用碎石(2~5cm):角砾(0.5~2cm):粗砂(&5cm)=40:30:30,其比值为干质量比,其中碎石的岩性为硬质岩石;
  ②最大粒径不超过80mm;
  ③含泥量低于3%;
  (2)施工参数
  ①使用设备自重18吨以上振动压路机;
  ②压路机行驶速度&2km/h;
  ③每层虚铺厚度30~40cm;
  ④每层先静压1~2遍,再振压6~7遍
  2.2垫层的质量控制
  (1)垫层的压实系数
  根据规范要求及工程经验,建议砂石垫层的压实系数不小于0.97。
  每层垫层施工完成后,可采用埋砂法检测埋砂点试样的干密度。埋砂法试样击实试验试样为粗砂(过5mm筛),仪器采用重型击实仪。
  应分层检验砂石垫层的施工质量;检验点数量每50&100m不应少于1个。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层砂石。
  (2)超重型动力触探试验
  全部垫层施工完成后,建议采用超重型动力触探试验作为辅助手段对砂石垫层进行检测,监测点应均匀分布,检测深度应至垫层底部。根据数十栋高层建筑的成功经验,砂石垫层的超重型动力触探击数有如下规律:表层0.3m~0.4m为临界深度,在临界深度范围内锤击数随着贯入深度的增加而增大,超过临界深度后,锤击数趋于稳定值,增加速率显著减小。单个检测点的N120锤击数随深度增加而呈现出从上到下渐增的趋势。均匀性较好的垫层,在水平方向上各检测点在相同深度上的锤击数变异性低,单层碾压较为均匀,并且各检测点的平均锤击数变异性低。碾压合格的砂石垫层的密实状态达中密~密实。
  (3)现场静载荷试验
  全部垫层施工完成后,应采用现场静载荷试验检验垫层的承载力。依据规范要求,每个单体工程不宜少于3点。
  在满足以上施工工艺及质量要求的条件下,根据数十栋高层建筑的成功经验,砂石垫层的承载力特征值多数大于500kPa;经砂石垫层处理后的建筑物封顶竣工时,沉降变形已基本完成,实测累计变形量一般为4~10mm,最大15mm。
  3、结语
  (1)砂石换填为传统工法,工艺成熟,施工质量易于检测和保证;换填碾压后,后期检测不会受龄期限制,手段简单,造价较低,节省工期;为洛阳新区内高层、超高层建筑首选的地基处理方案,对类似的工程有着尝试和借鉴意义。
  (2)通过洛阳新区内数十栋高层建筑采用砂石垫层进行地基处理的成功经验,砂石垫层在满足特定施工工艺和质量要求的条件下,可实现较高的承载力,满足一般的高层、超高层建筑的工程需要。
  (3)施工时应严格控制配合比及其它施工参数,为了方便施工可以把干质量比换算成体积比进行控制,填料应拌和均匀。建议用18吨以上振动压路机碾压8~10遍,砂石垫层的压实系数不小于0.97。
  (4)根据大量采用砂石换填垫层法的成功工程实践,和现行的《建筑地基处理技术规范》有两点明显突破:首先是砂石垫层承载力特征值达到500kPa以上,超越了规范给出的特征值200~300kPa,而且数值上提高幅度较大,这是经过上百项工程经验积累,证明了完全可以超越现行规范;其次,碎石垫层最大厚度已超过5m,已经超越了现行规范中不宜超过3m的规定,施工检测证明,只要单层虚铺厚度严格按照碾压试验要求进行,保证垫层的压实系数,对垫层厚度的超越在实践中也是可行的。
  参考文献:
  [1]中华人民共和国行业标准.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)[s].北京:中国建筑工业出版社,2002.
  [2]GB/T土工试验方法标准.中国计划出版社,1999.
  [3]刘志伟,张希宏.砂砾石垫层的施工工艺试验研究[J].工程勘察,vol.39No.6