  试车时,载料台车到头时,正向限位切断变频器的正向命令,台车惯性滑行一段,对应电机按off1方式停止。此时,反向命令接通,电机开始反向旋转。如果电机正向斜坡下降时间还未结束,电机便处于反接制动的状态,迅速制动,并开始反转。在反接制动过程中,变频器常出现过流跳闸,故障显示F001(西门子MM420系列)。修改斜坡下降时间,缩短到5s,上升时间增长到15s,效果要好些,偶尔跳闸。试车几个小时后,电机有些发热,一时没有仔细琢磨这个问题,也没有好的解决办法,便认为电机工作在频繁正反启停的恶劣条件下,发热是正常的。便将台车电机功率由3kW改到5.5kW.对应变频器容量匹配为7.5kw,问题得到解决。    后来仔细分析觉得有问题,为什么不增加一个时间,在斜坡下降时间结束后,再让反向命令接通呢?这样,反接制动电流不是减小了吗?从控制的角度来说,应该行得通。马上动手修改了电气控制系统。再试车,果然,电机电流减小了,没有跳闸现象出现,问题好像解决了。
但实际运行中,发现还有问题,就是每次停止时。滑行的长短距离不等,台车不能准确定位。因为,电机的斜坡下降时间,对应台车的滑行惯性。设置P1121=5S是个定数,电机从当时的最高速度下降,而每次的这个最高速度是不相等的(电位器的不同调节位置)。另外台车上的轻重也是一个变数,只能找一个相对合适的位置,暂时对付。
  后来终于想到,在滑行快结束的阶段,进行直流能耗制动,达到台车的准确停车。现场布置方案见下图,再次采用接近& 开关,作定位点的检测信号。
  接近开关的具体接线图见下图。西门子S7-300变频器的信号接收4~10v的,所以接近开关用直流24v的PK型。输出近+20V的高电乎,而没有分压,是因为S7-300输入端能够承受32V以下的,只用R1、C1降低灵敏度和增加抗干扰。作信号指向和隔离,所以可以直接接到PLC的端子上,省掉小继电器的转接。如果采用图3中的小继电器,则可用NK型接近开关。  
  实际整个控制部分采用了PLC结构。这里为了分析方便,抽出来改画成继电器控制结构,控制原理局部见下图。两者控制思路是一样的。    对应继电器回路中,按动按钮SA01,小继电器KA01闭合自保,台车开始向左运行(正转)。快到头时,正向减速接近开关SQO1感应到信号,带动小继电器KA03闭合。切断变频器的正向指令,台车按斜坡下降速度滑行。滑行到正向制动接近开关SOO1处,小继电器KA04动作。变频器开始注入直流制动,台车很快停止运行。定位准确。直流能耗制动时间到,变频器得到反向指令,小继电器KA02闭合,台车开始向右运行(反转)。
  模拟信号输入由变频器的1、2、3、4端子输入。人工电位器设定。端子18和20为变频器的故障信号输出,复位按钮SA02上含信号灯,作故障显不。    变频器的模拟输出1接一个数字转速表DP3,外形尺寸96mmx48mm.以便工人在操作台可以观察电机的转速。数字转速表DP3的输入信号为0-20mA,工作220V。    变频器的5~9数字端子。作正、反、复位、直流制动等功能。直流制动信号进入数字端子4,设定P0704=25,直流剌动的功能使能P1232=50%-120%(电动机额定电流的百分数),百分数越大,制动效果越好,但相应电机发热量越大,此处设为70%,制动效果基本满足工艺要求。P1233=4S(制动持续时间),P1234=8(制动的起始)。同理。数字越大,制动效果越好,但电机相应越容易发热,需现场反复调节确定。    开始调试时,插上BOP操作面板,变频器送电。置P0010=1,按&快速调试&清单设置完电机参数和其他参数。然后进行电机参数自动检测,P1910=1时,会产生一个报警信号A0541然后自动开始检测,P3900=1结束&快速调试&。再设P0700=1,用BOP上的薄膜操作键启动电机,按&△&、&V&键调节电机的频率,观察电机运转是否正常。并用功能键Fn查看频率、电流、电压、直流电压等参数。电机的控制模式,选P1300=1带电流控制(F)的V/f控制。如果有条件。采用MM440矢量控制模式最好。这里采用MM420.是为了减低成本。在启动的过程中,观察电机是否振荡、是否平稳启动。然后修改P0700=2,在操作台上使用。电机运转也正常。最后还需反复修改斜坡上升时间和下降时间参数,使电机的启动、运行、制动、停止等过程调到最佳状态。工作一段时间后,检查电机温升,如不高,说明工作正常。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)当前位置:
主题:617014 ┆
帖子:4825234
今日新帖:34
昨日帖数:1239 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:2212人
变频器控制电机正反转切换时不停止可以吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:09:19 楼主
由于对时间有严格要求,异步电机正转后必须切成反转,正转后不停止直接反转,会烧坏电机吗?菜鸟级别的,求经验丰富的大侠赐教,不是理论方面的,理论方面我还理解点。_
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:42:19 1楼
这个要看你的负载情况了,负载比较大的话,转向时的峰值电流会超级大。这种事情说是说不清的,拿电机试试就知道了。呵呵,不过有可能烧毁电机或者变频器哦。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:42:37 2楼
负载不大,就没有关系,我们经常这样做的,有个正反转死区时间,调整好就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:01 3楼
一般不会烧变频器,变频器会自己过流停机,你把时间设置好就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:44:22 4楼
一般这种情况都是需要加制动的,否则会电流过大,不过也见过运行中的变频器因负载拖着反转的,变频器并没有跳停。频繁启动的正反转,为了保护设备,还是停了才切换方向吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:40:19 5楼
用变频器控制电机带制动设置,在调试时调整加减速时间,可以直接正反转运行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:27 6楼
&&有个正反转死区...&&&这种情况都是需要加制动的&
周点击排行周回复排行
[277] [147] [136] [119] [114] [97] [91] [86] [82] [73]
[16] [13] [10] [8] [8] [8] [8] [8] [7] [6]最新求助
[2] [8] [0] [3] [5] [5] [0] [15] [6] [10]变频器怎么控制电机正反转啊_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:268,269贴子:
变频器怎么控制电机正反转啊
三个开关按钮,都有常开...
第一次接触220V正反转电...
这个plc是不是不用编程...
数控车床开机时主电机跳...
除了正反转,只用速度端...
看说明书调正反转指令
变频器就是一个万能
变频器灰常牛逼,里面有控制电路,不仅能调速,还能控制正反转
看说明书。如果还不会,就把变频器三相输出线中的任意两相调换。
那天我们刚安装好,试了试,都是反转,结果我去告诉他们,妈的,直接说,奥,出去看看,倒过了。原来这么简单,后来学习了学习
驱动脉冲时间改变
一般的话,可以调用变频器里的功能模块,选取与功能,时间设置功能,可以实现一个按钮,操作正反转
我这的一个变频器是STF和SD短接,我这是三凌的
职业电工安装单位及企业供电.检修单位和企业客户用电短路 漏电 过载 办公用电等.职业电工安装单位设备和企业强弱电供电,居民家庭用电问题,
如果你变频器是西门子的
那你在参数中把P0701从1改为2就是反转富士变频器通关端子控制他里面有个正转与 反转的端子
我们一般都是接正转的,当然在富士变频器参数里面也有设置。
更改F02的参数,可进行逆转运行以及可逆转运行我记得还有个E字开头的 也要更改下
好久没看书了 回头 瞧瞧
ABB的控制面板上有
com接FWD正转,com接REV反转,设置外部端子安装按钮控制!面板如果有这两个键也可以控制!
阿尔法的还可以改正反转参数的。
你说的是日本安川变频器吧?按照功能变频器实现发转的方法可以有:面板直接控制控制反转,如果用端子控制,也可以实现端子控制的正反转。不过前提是变频器需要使能允许反转,参数为b1-04.如果是调试的时候电动机反转,需要把相序换过来,那么你除了倒线之外,还有更简洁的方法,就是参数b1-14.设置为1即可。
那我来补充一个台达的,M0与GND一对为正转,M1与GND一队为反转,搞个三位开关GND为公共端,然后你就可以想正就正,想反转就反!!
不是吧,这么简单的问题啊!!!!什么变频器
看参数设置
有端口控制正反转的 具体看变频器说明书 或者接线图
学习者……我不只是路过,学习才是正事!
去给他装个上海亚泰仪表。
实在不行,你就换电线,觉得麻烦就自己设计一个,整反转开关。
变频器控制电机反转时,电机速度无法调节是什么问题?正转时一切正常!求解!求速度啊!谢谢!
。。。好像楼主的要求是电机像洗衣机一样 一会正传一会反转然后到时间自动停止。。干脆就当给洗衣机设置参数吧 我给你们出道题 电机是220V 1.5KW 50HZ 6.2A
支持国产日利普变频器220V 1.5KW
洗衣机模式
启动电机正反转15分钟20Hz
均布(就是有水和无水的时候把衣物均匀分布)1分钟
中脱2分钟变高脱5分钟 求大神赐教
看指令表改
参数选正转 反转 快速 慢速的代码 每个牌子的变频器代码都不同,然后给4个输入信号就阔以了!快速正转,慢速反转,想怎么转就怎么转
什么牌变频器
发端子图告诉你怎么接线。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 取16位 高位和低位 的文章

 

随机推荐