求隔离开关和空气开关和隔离开关的区别

abb低压空气开关和隔离开关有何不同?_五金_土巴兔装修问答
abb低压空气开关和隔离开关有何不同?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
abb低压空气开关和隔离开关有何不同?
提问者:彭畅畅|
时间: 19:53:46
已有3条答案
回答数:24746|被采纳数:53
所有回答:&24746
ABB空气开关也称框架断路器。都是以E开头的,业内人都称为E开关,具有极大电流的分断能力(500A-6300A),对电气线路负载很高的时侯表现出良好的电气性能。
断路器:是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置
隔离开关:是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
回答数:33201|被采纳数:29
所有回答:&33201
隔离开关主要是用在配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关用于小电流操作。空气开关主要是用于带负载操作,出现短路时可以切开短路电流,按电机容量配置还可以作负载的过保护。(希望能帮到你!望采纳!谢谢!)
回答数:4663|被采纳数:6
所有回答:&4663
  &&隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)
  我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是:
  1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
  2)根据运行需要,换接线路。
  3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
  4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
  高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column &&disconnector)、双柱式隔离开关(double-column &&disconnector)、三柱式隔离开关(three-column &&disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。
  在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路
  隔离功能
  隔离开关的选择:
  隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
  隔离开关的配置:
  1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。
  2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。
  3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
  4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。
  5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源.
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。 &&
  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
  因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 16632|回复: 14
断路器、隔离开关、空气开关有什么区别
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
三者是一种东西吗?还是空开是断路器的一种?
上一篇:下一篇:&
发起有意义的议题
有意义的议题
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 68 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民
本帖最后由 loyie2004 于
12:44 编辑
对低压电器来说,空气开关就是断路器,可切断短路电流.高压空气开关则另当别论.隔离开关就是刀闸,不能带负荷拉闸.
断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置
空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中,
因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关
隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中
它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
深入讨论内容
深入讨论问题
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天
同意楼上的说法,不在此复赘。
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
空气开关起到什么作用?切断短路电流?
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
谢谢2楼的回复,帮我也明确了概念
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天
本帖最后由 ROCK12 于
14:15 编辑
标准规定的定义是:
& & 隔离开关是指在断开位置能满足隔离器对隔离要求的一种开关。而隔离器是指在断开位置上能符合规定隔离功能要求的一种机械开关电器。机械开关电器是借助可分开的触头的动作闭合和打开一个或多个电路的开关电器。因此,隔离开关就是一种可以打开和闭合一个或多个电路的机械开关电器,无论高压或低压电气系统中都有用到的一种没有任何保护功能的开关电器,只起闭合、分断和隔离电路的作用。
& & 断路器是能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路条件下)接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。根据所采用灭弧介质的不同,断路器又包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。其中低压常用的即为空气断路器,高压常用的多为真空断路器。
积极参与讨论问题
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 143 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I
简单地说,隔离开关是没有灭弧功能的,所以只能断开很小的电流或作为电路中的明显断开点使用。在日常使用中,只有pt使用隔离开关直接断开。
空气开关是断路器的一种。由于具备灭弧功能,断路器可以断开较大的复载电流。
阅读权限20
签到天数: 23 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人
同意以上说法,值得学习
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 505 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
看来基本的概念还是要好好学习一下的哦!
阅读权限20
该用户从未签到
感觉自己什么都不懂啊。
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
断路器在什么情况下跳闸?超过其铭牌额定电流就动作?还是几倍?
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀
隔离开关是指在断开位置能满足隔离器对隔离要求的一种开关。而隔离器是指在断开位置上能符合规定隔离功能要求的一种机械开关电器。机械开关电器是借助可分开的触头的动作闭合和打开一个或多个电路的开关电器。因此,隔离开关就是一种可以打开和闭合一个或多个电路的机械开关电器,无论高压或低压电气系统中都有用到的一种没有任何保护功能的开关电器,只起闭合、分断和隔离电路的作用。
/ G. ^+ o# {* _+ e& ^1 [& & 断路器是能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路条件下)接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。根据所采用灭弧介质的不同,断路器又包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。其中低压常用的即为空气断路器,高压常用的多为真空断路器。
欢迎新海友
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
以前家里的触电保安器就是空气开关,保安器前面的闸刀就是隔离开关。
隔离开关是没有灭弧装置的,所以闸刀合闸的时候会看到&闪光&。
多看看,多想想,就明白了。
阅读权限20
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀
说的对,有道理;互相学习。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天
断路器有较强的灭弧功能,可以断开短路电流.
隔离开关灭弧能力较弱,用于隔开电路提供一个明显的断开点,不允许带负载操作更无法起到短路保护的功能.
安全漫画(2.15)消防安全漫画(2.15)趁虚而入看图查隐患(2.15)共同进步!硫磺装置看图猜设备(回复有奖)猜猜这是什么设备?
1、怒发冲冠(消防术语二字)[/backcolor]
2.、引火烧身(消防术语二字)[/backcolor
站长推荐 /1
最后10天,来投出你的选择。有机会得到海川新款高档记事本!
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
求隔离开关和空气开关的区别
十號風球0298
隔离的功能重在隔离,空开的作用是用来切断正在工作的电路.如果控制一个电路的通断,要用空开,如家里面使用的.隔离开关用于空开之前,用于切断整个电路,便于修理.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码隔离开关和断路器的主要区别何在?
E-mail:siqi@siqi.cc
地址:浙江省乐清经济开发区纬三路198号
- 首页 - 新闻资讯 - 隔离开关和断路器的主要区别何在?
隔离开关和断路器的主要区别何在?
隔离开关和短路器的主要区别何在?它们的操作程序应该如何配合?为防止误操作通常采取哪些措施?
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,一般将1000V及以上的称为高压
断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。
按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分有:万能式和塑壳式。
&按使用类别分有:选择型和非选择型。
按灭弧介质分有:油浸式、真空式、空气式和六氟化硫式。
&按动作速度分有:快速型和普通型。
& 按极数分有:单级、二级、**和四级等。
& 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。'
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是:
& 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
& 2)根据运行需要,换接线路。
& 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
& 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。
&在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。
&P通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。
合闸:先合隔离开关,后合断路器;
分闸:先分断路器,后分隔离开关。
为了防止误操作,成套的设备通常带有闭锁装置,35kV及以上户外设备没有闭锁装置。在操作前应先填写好操作票,并在模拟板上模拟操作在进行实际操作。在平时注重对安规的学习,提高安全意识,加强安全技能。