官方公共微信罗斯蒙特导波雷达液位计的组态误区;摘要:罗斯蒙特导波雷达液位计是一种智能型液位计,;关键词:导波雷达液位计组态;许多罗斯蒙特雷达液位计,在开工阶段,遇到了一些测;一、雷达液位计测量原理及特点;雷达液位计又称微波液位计(Radar,取“Rad;D=CT/2;式中D――天线到物位的距离;;C――电磁波传播速度;;T――电磁波运行时间;雷达物位变送器记录电磁波经历
罗斯蒙特导波雷达液位计的组态误区
摘要:罗斯蒙特导波雷达液位计是一种智能型液位计,由于其设计合理且适应性强而被广泛应用于炼油化工企业。这种液位计有多种规格形式,如导波杆式、缆绳式等。此文重点阐述其组态思想。
关键词:导波雷达液位计 组态
许多罗斯蒙特雷达液位计,在开工阶段,遇到了一些测量不准确的情况。本文就组态对液位计的原理及特性进行探讨。
一、雷达液位计测量原理及特点
雷达液位计又称微波液位计(Radar,取“Radio Detection And Ranging”词头字母),经历了三个发展阶段:射空雷达(PTOF),调频连续波雷达(FMCW),导波雷达(TDR)。雷达是通过发射-反射-接收电磁波来测量物位的,电磁波由雷达物位变送器天线发射,通过空间或导波体向下传递,到达被测介质表面反射后,再被变送器天线接收。电磁波从发射到接收的时间与到达物位的距离成正比,其关系如下:
式中 D――天线到物位的距离;
C――电磁波传播速度;
T――电磁波运行时间。
雷达物位变送器记录电磁波经历的时间,而电磁波的传播速度为常数,则可以计算出物位到雷达天线的距离,从而可得出被测物位的量值。
导波雷达与常规雷达发射能量相比,约为其10%(约0.1mW),这主要得益于导波体为信号的传输提供了一条快捷高效的通道。微波脉冲不是在空间传播,而是在一根(或两根)从罐顶伸入、直达罐底的导波体传播,使信号衰减减少到最小,因而可以使用于测量超低介电常数介质的物位。同时通过导波体返回的信号能量强(约为发射能量的20%),而且返回的信号基本无干扰。
二、罗斯蒙特导波雷达液位计现阶段组态与正确组态的比较分析
拿导波杆式雷达液位计为例,如图1所示:
导波杆长1000mm(即表头法兰距导波杆末端的距离),正压取压口距离导波杆末端100mm,正压取压口距离负压取压口600mm,负压取压口距离表头法兰300mm。
1. 现阶段组态思路
按照常规组态思路,当看到这样的类似于浮筒式的液位计时,零点、量程很自然是关注的重点,这也当然是无可厚非的。在量程是600mm无疑的情况下,问题是零点怎么定。类似于双法兰液位计的迁移,我们会把量程下限设定为100mm(因为正压取压口距离导波杆末端100mm),并认为这种智能液位计会把液位在正取压口附近时自动当作零位;上限设定为100+600=700mm。经过这样的设置,似乎已经没有漏洞了。实际情况并非如此。
2. 正确组态思路
当雷达液位计挂上HART275或HART375时会出现以下几项:
① Reterence Gauge Height(测量长度):定为 900mm
此项的意义是表头法兰到正压取压口的距离,可以理解成表头发射的电磁波只传递到正压取压口就不再传递了,也即告诉这台雷达液位计CPU在液体的液位升高到正压取压口附近时才开始记录数据并计算结果。此项标定完后,其实零位就已经标定了。 ② Upper Ranger Valve(20mA对应高度):定为600mm
Lower Ranger Valve( 4mA对应高度):定为 0mm
此项为标定量程。①、②项标定完意味着对导波雷达液位计的组态思路走上了正轨。
接着还有其它项需要设置。
③ Upper Nul Zone(上部无效区):定为300mm
此项可设置成0mm到300mm之间的任意值。它的意义是告诉这台雷达液位计CPU往下发射电磁波经过的距离超过此值时雷达液位计才开始计算液位。比如设置一个小于300mm的值――100mm,由于量程已经定死(为600mm),此时即使雷达液位计计算液位也显得没有必要了,所以一般把此值设置成负压取压口距离表头法兰的距离即可。 ④ Probe Length(实际长度):定为1000mm
导波杆的长度。即表头法兰到导波杆末端的距离。
⑤ Probe Angle(角度)
倾斜角。一般都是垂直安装。
⑥ Probe Type(导波形式)
导波杆的类型。有单杆式或缆绳式等。
⑦ Measurement Mode Product(测量模式)
测量介质的液位或介位。
⑧ Vapor Dielel(液面上部气体介电常数)
一般为空气,空气的介电常数为1。
⑨ Upper Prod Dielel(介质介电常数)
⑩ Set Nominal Thresholds T2(T2时间)
与小信号切除类似。
经过这些设置,雷达液位计CPU能根据情况自动计算出当前液位值。
在洛阳石化油品质量升级项目大硫磺装置建成投产以来,装置中的罗斯蒙特导波雷达液位计一直存在测量不准的问题(包括导波杆式和缆绳式)。经过深入研究分析发现,现阶段的组态思路发生了偏差。我们不能按传统的“从下到上”的思路进行组态,而应该“从上到下”、用变革的思路分析解决问题。经过重新组态,大硫磺装置中的导波雷达液位计故障率明显下降。
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、生活休闲娱乐、罗斯蒙特导波雷达液位计的组态误区19等内容。 
 罗斯蒙特雷达液位计组态操作_能源/化工_工程科技_专业资料。罗斯蒙特雷达液位计...罗斯蒙特导波雷达液位计... 3页 1下载券
液位计操作规程 50页 3下载券 ...  罗斯蒙特雷达液位计 一、基本组态: (测量不准时可检查基本组态。当测量值与实际值偏 差时调整罐高。 ) 连接 475,选择 online setup 选择 Basic Setup 1.设置...  14、采用电缆探头式导波雷达液位计测量液位时,应在设备底部对电缆探头进行(拉直固 定) 。 15、仪表四率指(仪表完好率) 、 (仪表使用率) 、仪表控制率、 (...  罗斯蒙特雷达液位计操作说明_机械/仪表_工程科技_专业资料。罗斯蒙特雷达液位计
改塔高:SETUP-BASIC SETUP-GEOMETRY-TANK HEIGHT 2412 改量程:SETUP-...  ( ABC )。 14、某一罐测量液位采用导波雷达液位计,现场表头与玻璃板液位计...38、仪表工进行机组特护巡检,应该检查的主要内容有( A、B、C A.润滑油箱油温...  喘振幅度越大,频率越低; 14、某一罐测量液位采用导波雷达液位计,现场表头与玻璃板液位计指示一致,但 DCS 显 示偏高,量雷达液位计送到卡件的电流与 DCS 显示...  一旦导波雷达液位计出现上述情况, 意味着没有信号返回至传感器。 这有可能是门槛电压 设置不当,所有信号都被屏蔽导致的,如果调整门槛电压问题得不到解决,则很有...  罗斯蒙特3300导波雷达液... 34页 免费 罗斯蒙特...罗斯蒙特5400雷达液位计 2页 免费 罗斯蒙特5400雷达...3300 系列雷达调试雷达组态工具(RCT)是一种用户友好...  导波雷达液位计的原理及应用_电子/电路_工程科技_专业资料。导波雷达液位计的原理及应用 导波雷达料位计的原理及应用 导波雷达料位计的原理及应用 一,导波雷达...