七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式
七氟丙烷气体自动灭火系统灭火特性
1、灭火效率高;
2、洁净环保 具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣;
3、经济实惠;
4、良好的电气绝缘性;
5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害
七氟丙烷气体自动灭火系统防护区域
常见的防护区有:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,像喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等,经常有人工作而需要设置气体保护的区域或场所。
七氟丙烷气体自动灭火系统技术摘要
七氟丙烷气体自动灭火系统一般规定
1.1 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料:
1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。
1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。
1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。
1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。
1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。
1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。
1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。
1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查:
1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。
1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。
1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。
1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。
1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到:
1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。
1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。
1.7.3 所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。
1.7.4 管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。
七氟丙烷气体自动灭火系统贮气钢瓶
2.1 钢瓶在安装前已先充装完设计规定要求的七氟丙烷气体。
2.2 安装钢瓶时应考虑其操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m。
2.3 瓶头阀上的压力表面向操作面安装,安装高度和方向一致。
2.4 安装钢瓶的支、框架时要固定牢靠,且采取一定防腐处理措施。
2.5 在钢瓶正面均标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号。
2.6 钢瓶的安装严格按图纸设计要求进行,其位置和数量应与图纸相符。
七氟丙烷气体自动灭火系统集气管
3.1 集气管的制作和安装主要采用焊接方式进行,必要时在局部位置采用法兰连接。采用焊接方式时,每个开口均采用机械加工的方式制作。
3.2 集气管内外进行镀锌处理,镀锌层的质量应符合现行国家标准要求。
3.3 集气管的泄压装置安装,注意不要将泄压的方向面向操作面。
3.4 集气管牢靠地固定在支、框架上,并对支、框架进行防腐处理。
七氟丙烷气体自动灭火系统减压装置
4.1 注意外壳上永久性箭头标识的方向要与管道中气体流动方向保持一致。
4.2 注意所安装的减压装置的管径和开孔尺寸应与图纸上所标注的相符。
4.3 从减压装置到第一个三通或弯头的安装长度在10倍管道的管径以上。
七氟丙烷气体自动灭火系统电磁选择阀
5.1 为方便操作和维修,选择阀的安装高度基本控制在1.5m左右,安装高度由于一些特殊原因超过1.7m时,则采取一些便于操作的措施。
5.2 为保证可靠操作,每个电磁选择阀都配备一个应急操作的就地手动启动器,安装时将其操作手柄安装在靠操作面一侧。
5.3 电磁选择阀安装完毕后设置标明防护区域名称编号的永久性标志牌,并将其固定在操作手柄附近。
七氟丙烷气体自动灭火系统阀驱动装置
6.1 将电磁驱动器的电气连接线沿固定灭火剂钢瓶支、框架或墙面进行固定。
6.2 对应每个保护区的灭火钢瓶组分别设有一个应急就地手动启动器,安装时注意将其面向操作面。
6.3 气体输送管道的施工:
输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。
7.2管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
7.3 与法兰焊接连接的管道在焊接后要进行内外镀锌,减压装置下游螺纹连接的管道可采用镀锌无缝钢管,但管道套丝后的螺纹表面采取防锈蚀处理。
7.4 管道的安装要平行于墙壁或楼板,做到横平竖直,同时管道的周围留有足够的空间,以方便管道的安装和维修。
7.5 管道在穿越墙壁、楼板或建筑物的变形缝时,要在楼板或墙壁中加设金属套。穿墙套管的长度和墙厚相等,穿越楼板的套管长度一般高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用柔性不燃材料填塞密实。
7.6 管道采用合适的支架或吊架固定在结构上,支、吊架之间的最大间距如下表:
7.7 所有管道的末端都安装一个长度为50mm长的螺纹管帽作集污器。
7.8 在所有管道末端及喷嘴处都采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度小于300mm。
7.9 针对不同情况,采用异径套筒、异径管、异径三通或异径弯头来解决管道变径。
7.10 采用螺纹连接时,其螺纹的前二牙避免沾上密封材料以免堵塞管道。
7.11 所有管道安装完毕后,用压缩空气或氮气进行吹扫,以清除管道中的杂质。
七氟丙烷气体自动灭火系统喷嘴
8.1 喷嘴安装前检查其型号、规格和喷孔方向是否符合设计要求。
8.2 在吊顶下面安装喷嘴时其连接螺纹不露出吊顶,并加装喷嘴挡流罩,以控制药剂的喷射方向,防止损坏吊顶或其它高级灯具等设备。
8.3 所有和喷嘴连接的管道在加工时,注意英制与公制的转换。
七氟丙烷气体自动灭火系统报警设备
9.1 根据图纸或建设方的要求,控制盘可以采用明装或镶嵌与墙面上的方式安装,其底面高出地面控制在0.5~0.6m。
9.2 烟感探测器和温感探测器分别连接,分两路接入报警控制盘,并在每个探测器回路的末端设4.7K检测电阻。
9.3 将手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处,并不能有倾斜现象。最末端的手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关后面分别安装4.7K的检测电阻。
9.4 蜂鸣器及闪灯安装在门的外侧,警铃安装在门的内侧,安装高度为距地(楼)面2.5米左右。最末端的蜂鸣器及闪灯、警铃后面分别安装4.7K的检测电阻。
9.5 电气管线:
9.5.1 所有电气线缆采用穿管或在金属线槽内敷设的方法进行。金属管道明敷在结构或墙面的表面,或预埋在结构层或墙面内。明敷的金属管线安装时力求横平竖直,整齐美观。
9.5.2 所有线缆的尺寸不小于1.5方毫米,且不同电压等级的线缆不穿在同一管道和线槽中。电气管线均有良好的接地。
七氟丙烷气体自动灭火系统管道试压
10.1根据《气体灭火系统施工及验收规范》附录E试验方法的规定,七氟丙烷水压强度试验压力应为1.5倍的最大工作压力(6.7MPa),即为10.05 MPa,当水压试验的条件不具备时可按照1.15倍的最大工作压力(6.7MPa)进行气压试验,即7.705 MPa。
10.2 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸管道的可不用进行气密性试验。
七氟丙烷气体自动灭火系统系统调试
11.1气体灭火系统的调试在系统安装完毕,且有关的火灾自动报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完毕后进行。
11.2 为了防止误操作电磁阀启动器及就地手动启动器,调试时严格按安装手册进行。
11.3 检查控制盘各连接回路是否正确,有无故障信号产生。
11.4 对灭火系统的探测器逐个进行试验,以确认其动作准确无误。
11.5 检测系统的一级二级报警信号是否正确,当二级报警信号产生后,系统延时30秒,并启动瓶头阀或选择阀上的电磁阀启动器。
11.6 检查系统的手拉启动和应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关,紧急停止开关是否工作正常。
11.7 检查消防中央控制室能否接收到系统的报警、故障、喷气三种信号。
11.8 模拟喷气试验结合消防检测进行,使用的钢瓶数量为该保护区实际使用的钢瓶总数的10%,考虑到成本因素也可结合现场情况调整,但至少不少于一个钢瓶。
11.9 调试完毕即对系统进行复位。
七氟丙烷气体自动灭火系统涂色与标志
12.1 在系统安装调试完毕后,输气管道表面涂上红色,在吊顶、活动地板下等隐避场所的管道,涂上红色色环。
12.2 制作铭牌标明设备名称、对应的保护区域,特别对选择阀、主动钢瓶及其手动应急启动器加设标识。
12.3 在输气管道上标识气体流向。
七氟丙烷气体自动灭火系统适用火灾
七氟丙烷气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1、电气火灾
2、固体表面火灾
3、液体火灾
4、灭火前能切断气源的气体火灾
广州市日建消防器材有限公司是专业生产消防器材产品的厂家。公司现拥有标准化的实验室、试验场 、试验测试平台和先进的生产设备,研发队伍新老结合,与消防科研机构和工科院校建立了长期合作关系,能自主研发新产品。公司已通过ISO9001(GB/T19001)质量管理体系认证,是中国消防协会 团体会员和广东省消防协会理事,产品通过国家强制性认证(3C)。行业新闻当前位置: & 行业新闻
七氟丙烷使用环境温度0~50℃
CCC认证专业供应找我们,七氟丙烷使用环境温度0~50℃,七氟丙烷气体灭火装置的型号有哪些?有40L/70L/100L/120L/180L等类别,七氟丙烷使用环境温度:0~50℃,灭火剂喷放时间:电子计算机房≤8s;其余≤10s;。
柜式七氟丙烷灭火装置,具有清洁、低毒、对设备无污染、电绝缘性好、灭火效能高、灭火速度快等特点,如有需要打&
全国范围专业供应 假一罚十 货到付款 价格谁比我低补差价。
柜式七氟丙烷装置设计参数完整、准确,功能完善、动作可靠、长期贮存不易泄漏。
柜式七氟丙烷灭火装置是可轻便移动的消防设备,启动方式为自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。灭火剂储瓶置于柜体内,减小了灭火设备的占地面积。其具有安装灵活方便、工作准确可靠、易于操作维修、工程投资少等特点。
柜式七氟丙烷灭火装置主要适用于:数据中心、通信中心、计算机房、变配电间、档案文物资料库馆、小型油库等中小型重要场所的消防保护。柜式七氟丙烷灭火装置不宜片面追求大容积储瓶,否则无法确保在10秒内喷放完毕,导致无法实施有效灭火。当使用装置台数较多时,可采用双瓶组装置。
柜式七氟丙烷灭火装置使用注意事项
1、七氟丙烷灭火设备不能用于扑救以下火灾:硝化纤维、火药等无空气也能够迅速氧化的物质;钾、钠、镁、铀、环等活泼金属以及金属氰化物,或者能自燃的物质如磷等。
2、根据GB 《气体灭火系统设计规范》之3.1.14条规定:一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
3、同一防护区使用多台柜式七氟丙烷灭火装置时,应增加外设电源(一般说来,气体灭火控制器最大输出电流为3A)。2~5台柜式七氟丙烷灭火装置,应采用10A外设电源;6~10台柜式七氟丙烷灭火装置,应采用20A外设电源。
柜式七氟丙烷灭火装置主要参数
1、最大充装量:满充装;
2、驱动方式:电磁驱动;
3、使用环境温度:0~50℃;
4、灭火剂喷放时间:电子计算机房≤8s;其余≤10s;
5、驱动电压:DC24V;
5、驱动电流:1A;
6、20℃时储瓶内工作压力:2.5MPa;
7、储瓶额定工作压力:4.2MPa。
LATEST NEWS新闻中心
联系人:杨经理
地 址:北京市朝阳区广渠门外大街甲28号关于探火管式感温自启动灭火装置,你都知道啥!
我的图书馆
关于探火管式感温自启动灭火装置,你都知道啥!
探火管式感温自启动灭火装置简介
  探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂(七氟丙烷/二氧化碳)灭火。
探火管非电自启动灭火装置的最大特点
  第一、传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。
  第二、火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量浪费的情况。探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。
  从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。
探火管自启动灭火装置的特点
报警、灭火合一,探测反应时间快,点对点灭火,迅速将火患扑灭在萌芽状态,有效降低火灾带来的经济损失;该装置无需电源,不受振动或冲撞而影响操作功能;不因油、灰尘、烟的影响而导致探火功能的减弱及误报警;探火管具有柔性,不受任何位置的影响,可伸进各种狭小和复杂易燃空间或设备中,该特点弥补了现有消防产品不能扑灭此类火源的缺陷;将传统大空间全淹没灭火改为针对潜在着火点的局部全淹没或局部灭火方式,距离被保护物最近,灭火效率高,费用低廉;灭火剂用量较传统方式降低80%以上,使用更加环保,对人员更加安全;最适合无人值守而需重点保护的设备和场所;
  该装置由于不用任何电源,其运行不受电磁、湿热、粉尘等干扰,对各类电器设备的保护更加安全可靠;设计简单,安装简便,不占用户的有限空间,无需另外设置气瓶间。
  探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。
适用于扑救下列场所火灾:
  广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源室;
  通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
  发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、密集及中间接头等部位;
  变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;
  其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。
适用于扑灭的火灾类型:
  充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾:
  灭火前可切断气源的可燃气体火灾;
  甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;
  固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;
  电气火灾。
  充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾:
  硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;
  钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;
  氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&全国统一客户服务电话
NEWS CENTER
详细内容News
首页 & 新闻中心 & 公司新闻
感温自启动灭火装置产品介绍
感温自启动灭火装置产品介绍感温自启动灭火装置----简介 && & 感温自启动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置,是一种结构和安装简单、应用成本低且具有高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂灭火。&& & 感温自启动灭火装置的最大特点是:第一,不需要电源以及传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。第二,传统固定灭火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量浪费的情况。而感温自启动灭火装置可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而响应时间更快,灭火剂用量更省。&& & 从上述感温自启动灭火装置的两大特点来看,它的灭火方式在提高灭火效率,节约成本以及环保等方面是目前固定灭火系统中更加科学的灭火方式。感温自启动灭火装置----使用范围& &探火管自动灭火装置,解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的小型封闭空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。&1 适于扑救下列场所火灾 。& (1)广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源室;& (2)通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;& (3)发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、密集及中间接头等部位;&&(4)变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;&&(5)其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。2 适用扑灭的火灾类型&2.1二氧化碳/七氟丙烷感温自启动灭火装置可用于扑救下列火灾:& &1)灭火前可切断气源的可燃气体火灾;& &2)甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;& &3)固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;& &4)电气火灾。2.2 二氧化碳/七氟丙烷感温自启动灭火装置不得用于扑救下列火灾:& &1)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;& &2)钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;&& &3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。感温自启动灭火装置----组成结构& &主要由装有灭火剂的容器、容器阀及能释放灭火剂且具有火灾探测功能的充压探火管、压力表、单向阀及探火管专用接头等组成。其中,探火管是一种高科技非金属合成品。集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,充压后在一定温度范围内爆破,用于喷射灭火介质或传递火灾信号。感温自启动灭火装置----灭火原理& &探火管通过容器阀连接到灭火剂容器上,固定在火源最可能发生处的上方,进行火源探测,遇火时探火管在受热温度最高处被软化并爆破,利用探火管中的压力下降,开启容器阀,灭火剂由探火管爆破孔释放灭火。感温自启动灭火装置----注意事项1、钢瓶内装有高压气体灭火剂,严禁倒置!应避免阳光照射!应及时放入固定架固定!2、灭火剂瓶组搬运时& 1)严禁手持容器阀的小球阀部位!严禁打开球阀保护套,确保小球阀处于“关闭”状态,(球阀手柄与阀体成 90 度为关闭状态)。&&2)严禁卸掉容器阀出口和灭火剂充装口的保护堵头!&&3)应轻搬轻放!3、安装调试前,容器阀的小球阀应处于“关闭”状态;正常工作时,该球阀应处于“开启”状态(球阀手柄与阀体成 180 度为开启状态);严禁随意改变该球阀的工作状态。4、严禁私自拆卸装置及零部件!