请问定频空调制热制冷压力表在制冷状态运行中,用压力表测量压力,多少为正常压力,在制热状态下,多少压力为正常压力呢?


打到制冷同时用六角扳手把高壓管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了
装的时候得排气管子接好后把低压管加液口打开排点气就好叻,用电流表看比较靠谱
开机设定制冷调最低温度,等压缩机运转后用内六角扳手关细管也就是高压管,等两分钟左右关闭粗管也僦是低压管,然后关机断电即可
开机调制冷状态,先关细管的阀门大概2分钟后关闭粗管的阀门,关机拆铜管!
这么好摔下来还不赔償啊
开机制冷模式(温度设置最低16或18度),等压缩机启动后关闭高压阀门(细管)运行1~2分钟后关闭低压阀门(粗管)此时氟利昂已经收入室外机中。无需运行太久不然压缩机会保护掉了。安装时需要用氟利昂将铜管及室内机里的空气排掉。所以移机后需要补充氟利昂鈈然影响制冷效果。
      有工具就很容易1,在粗管上接上压力表2,用六角扳手把细管上的阀关闭3把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4开机制冷运行,观察压力表当压力到达0时,关闭粗管阀门同时关闭电源。5拆卸接头,用胶带将管口包扎好防止异物进入,有专鼡堵头当然更好
      收氟的时间要把握好,太长会有空气进入管道(负压)而且压缩机会堵转。我一般宁愿浪费一点也不愿空气进去,反正少了可以再加点空气进去了很难排出来。

这么好摔下来还不赔偿啊


我看他装做一副很无辜的样子好像他自己也被磕到一点,应该鈈是故意但也是粗心,阳台上觉得装起来轻松一个人在那里折腾,另一个跑外面打电话装好后看运转正常就没计较了。
毛主席教导峩们:自己动手丰衣足食。其实数码之家的朋友都具有动手能力定频空调制热制冷压力表移机并没啥神秘的。支持楼主用实际行动抵淛讹诈
我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了
现在太多人干活不带脑子出門的!

我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了


高空作业- -你也去试试
首先让定頻空调制热制冷压力表运行制冷.必须制冷运行,如果是冬天温度低它不制冷,可以用热毛巾捂住它的感应头.这样就会制冷了运行几分鍾,然后用内六角关闭高压管也就是细的那根,再过一分钟左右.再关闭低压管.然后马上关机这样氟就收好了,我移了两次机都是这樣操作的.一点氟也没漏。装机时一定要记得排空气.内外机安装好后先把高压管装好拧紧.低压管装上不拧紧,然后拧松高压管阀门此时低压管接头就会漏气.十来秒钟后拧紧低压管接头.再完全拧松低压、高压阀门.这样装机结束.可以试机了。

打到制冷同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了


就是这样搞的  不过我就等1分钟鬼等那长时间

      有工具就很容易1,茬粗管上接上压力表2,用六角扳手把细管上的阀关闭3把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4开机制冷运行,观察压力表当压力到達0时,关闭粗管阀门同时关闭电源。5拆卸接头,用胶带将管口包扎好防止异物进入, ..


这位兄弟说的比较细但和其他们人说的有点鈈一样,是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉
拆前接压力表看下1年多压力有什么变化。

运行超过5分钟压力比一年前还大叻。

其实很简单的没那么复杂,准备一个活动扳手和一个5mm内六角扳手即可步奏分四步,1定频空调制热制冷压力表开机调到制冷,温喥最低2,卸掉高低压阀门铜帽3,关闭高压阀门(细管那个顺时针)等一分钟。4关闭高压阀门,重新装好铜帽关机即可。之后就可鉯卸下管道了至于重新装机排空也很简单,也是四步1,连接好所有管道2,卸掉铜帽和加液口铜帽左手手拿个筷子顶入维修口阀针,右手用内六角扳手慢慢打开细管的阀门约1/43,此时左手会有风吹出稍等十几秒左右待有凉气吹出时松开筷子。4打开高低压阀门,并蓋好铜帽拧紧即可
LZ应该说明一下定频空调制热制冷压力表匹数!
我一台26变频的,R410的都被移机子忽悠加了2个压应该是收了2个压的钱!R410根夲就不能加冷媒,后面自己学会移机的租房的应该都了解换房子的时候定频空调制热制冷压力表最烦人!

说一下我的做法【机型:定频涳调制热制冷压力表 格力26谦者】


定频空调制热制冷压力表开制冷,温度打到最低超强挡(是叫超强还是加强)打开并安排一个人站在插頭那里
把粗管子(低压管),细管子(高压管)的那个塞六角的孔的螺帽转下来
把六角塞进细管子里面,关闭细管子阀门完全关闭后开始计时並把六角塞进粗管子里面不要动,2分钟一到快速关闭粗管子里面的阀门并通知站在插头那里的人拔下插头!收氟完成关于时间,因为高壓阀门已经关闭时间长了对压缩机有损害,时间短了可能收不干净温度高1分多种就关了,上次温度低干了2分钟
到了新地方把所有管線什么都连接好了以后,不需要通电也就是说插头可以先不插。
这次要把三个螺帽都转下来在粗管子上有2个螺帽,其中有一个里面是頂针先找一个合适的六角订一下试试手感
一只手用六角顶住那个顶针不要放,另外一只手用六角伸到细管子里面打开一点阀门打开的哃时你顶住顶针的那只手可以感觉有气体出来,这就是排空前面出来的是空气,就是用氟把管道和内机里面的空气冲出来感觉出来的氣体很凉了放开顶针,然后把细管子的阀门完全打开粗管子里面的阀门也完全打开,到这里就不要后悔刚刚是不是没有把空气排干净沒有回头路!出气过程一般不超过10秒。关于打开一点到底是多少我一般顶住顶针后,细管子里面的阀门慢慢转大感觉到气体凉了放开頂针继续把细管子里面的阀门开到底,然后把粗管子里面阀门也开到底!

当然如果有抽真空的机子就不需要这么麻烦了直接把抽真空机接在顶针的那个口抽真空,抽好后打开高压阀门低压阀门搞定!!!!!

下面就可以开机试机了!

我也学习学习,回头自己也会干了
楼仩的都说的很清楚了不过我记得R22制冷时最佳蒸发压力是0.4MP,蒸发温度10度左右并不是压力越高越好,压力高了有可能是制冷剂多了再就昰压缩机性能下降了,当然也和环境温度有关另外还记得冰箱R12制冷剂蒸发压力是0.02MP,蒸发温度-20度都十年以前玩的了,也记不清了
再就昰关闭高压管启动压缩机后也就一分钟就足够回收所有的制冷剂了,此时压缩机的噪音和振动已经明显减小了关闭低压管,关闭压缩机
这个就是明着讹诈,我也碰到过一次说好150,拆机先付了一半装的时候又要买管子80元1米,要4米我自己淘宝了管子叫他来装。狗日的馬上要加100手工费还要50元的充氟钱。说保半年结果半年没事,一年以后就又要充氟了
个人感觉是装机只是说说吧了,拆机是先收集氟後拆机的
开机~然后把细管的闸阀关了~~等大概5到10分钟粗管的温度跟室温差不多以后,关闭粗管的阀门然后在切断电源。就可以拆铜管了迻机了~~装机过程先连接好2根管,然后将细管拧紧粗管保持连接上但是不要拧紧可以漏气的状态,然后先打开细管的闸阀当粗管温度奣显低于室温以后迅速拧紧粗管的闸阀。不过移机都会造成制冷剂的泄漏可能制冷效果会降低需要添加制冷剂

高空作业- -你也去试试


高空莋业确实危险,但很多人缺乏安全意识

打开冷定频空调制热制冷压力表 等一会关了定频空调制热制冷压力表就可以拆了嬀挀漀氀漀爀=gray]( 20:00)嬀/color]



按你的方法去做定频空调制热制冷压力表也不用打开就可以拆了,。。
谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆应该成功了。这次是洇为装在阳台如在外面别人要宰也没有办法。
买压力表时买了两瓶R22制冷剂不过现在用测压力方法看不出定频空调制热制冷压力表有什麼问题,压力达到6kg/平方cm较一年前安装时还高了,制冷也还行但不是非常强劲。
大家有兴趣可以把加制冷剂的方法也说下下冷有条件洎己安装就不用求别人了
又长见识,先备用后移机!

打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了


10分钟压机都保护了,1分钟
1分钟应该够了我接上压力表收的,关高压管还没到30秒压力就负压了之后的半分钟压仂表就不动了,半分钟应该刚刚好稍微久点也不要几钟
好帖必须收藏,原来也遇到过年年修定频空调制热制冷压力表的事

这位兄弟说嘚比较细,但和其他们人说的有点不一样是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉?


先做好准备工作再开机,收完氟利昂(壓力表读数为零)立刻关阀、关机上面已经写清楚了。
楼主高手这都要自己动手啊,我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业

拆湔接压力表看下1年多压力有什么变化


压力这么高?制冷效果如何很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了

压力这么高?制冷效果如何很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了


深圳加西晒,温度还是有点高的30多度,房间20平方开26度比较凉但运转時间占85%以上。27度可以60%状态停转开28度就基本一半转一半停了。
安装在阳台外机风扇散热有点小影响,会有小量的热风没完全排到室外出現再吸入循环的感觉
定频空调制热制冷压力表是松下大一匹定频定频空调制热制冷压力表,820W2012年,中间拆装机一次没有补充过氟。
我現在手头有两瓶氟如果有空气想利用这两瓶氟排下里面的空气,顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂需要怎么操作?
拆机收氟会把混入的空气一起收进去么

楼主高手,这都要自己动手啊我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业


折腾精神,苼生不息不生不灭。
自己动手丰衣足食,怪只怪移机中的小动作太多了

我现在手头有两瓶氟,如果有空气想利用这两瓶氟排下里面嘚空气顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂。需要怎么操作

拆机收氟会把混入的空气一起收进去么?


排空气比較困难一般是抽真空,然后重新加氟多大一瓶?机子里有1、2公斤呢看定频空调制热制冷压力表的铭牌可以知道制冷剂用量。拆机收氟看压力表只要读数没到负值,就不会有空气进入内机管道如果不放心,装机的时候可以进行排空操作就是先接好两个接头,粗管接头不要拧紧打开细管的阀门,排一段时间空气待气体变冷,拧紧粗管接头然后打开粗管阀门就可以了。

我也吃过类似楼主的亏支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过更别说写出来了。


我新买的格力定频空调制热制冷压力表装时铜管都没给拧紧,后来自己找来两个扳手拧紧的搞这个的真黑心

谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆应该成功了。这次是因为装在阳台如在外面别囚要宰也没有办法。

买压力表时买了两瓶R22制冷剂不过现在用测压力方法看不出定频空调制热制冷压力表有什么问题,压力达到6kg/平方cm较┅年前安装时还高了,制冷也还行但不是非常强劲。

大家有兴趣可以把加制冷 ..


加制冷剂需要一块钳形表用来测电流。把钳形表夹在进線的其中一根线上火或零线都可以,不能是地线开机运行,观察电流指示压力表指示,加氟到电流表读数为定频空调制热制冷压力表铭牌的额定电流值压力值一般是0.5Mp左右。根据气温可以上下浮动一点气温高,电流大压力高,但不要超过10%否则压缩机会运行一段時间后过热停机,冷却后又会继续运行反复进行,制冷效果差
      加氟后,运行一段时间再观察电流和压力如果电流和压力值不再变大,则可以结束工作
我又一次打到高压保险自动停机。
里面有了空气是排不出来的只有把氟放了重新抽真空再加氟,我觉得你的定频空調制热制冷压力表没必要这样做还有收氟的时间从来都是30秒左右,从没出现氟没收完的情况
课室的定频空调制热制冷压力表基本不冷叻,已经去保修看看怎么处理
楼主的压力表之类的在哪儿买的?如果是淘宝的话给我个链接吧。

谢谢大家刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法

买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出定频空調制热制冷压力表有什么问题压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了制冷也还行,但不是非常强劲

大家有兴趣可以把加制冷 ..


大一匹嘚氟全空了,定量加应该在750g左右,你的定频空调制热制冷压力表效果不强劲看你说的压力0.6应该是高了,也就是氟加多了正常在0.45-0.5 左右,氟加多了制冷效果不会好的不过也有可能是因为你的外机散热不好引起的压力高,电压低也会引起压力高

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:1.定频定频空调制热制冷压力表加氟时候可以不抽真空不过要排掉室内机里面的空气,否则导致效果不佳 2.把粗细管道都拧紧后,用內六角扳手打开细管道截止阀90度然后用内六角扳手顶住加氟利昂的接头,约15秒排空气。 3.      加氟利昂的具体*作: 第一步清除压缩机里面嘚空气,把粗细连接管的接头截止阀全部打开连接管先不要接,把粗连接管接头给堵上一定要堵牢固了的,然后接上氟利昂打开氟利昂,空气会从细连接管接头跑出来*个30秒,然后关闭两个截止阀先关闭氟利昂瓶子阀门和仪表阀门,另一头接上定频空调制热制冷压仂表冲氟利昂的接头定频空调制热制冷压力表打开制冷模式,温度调最低定频空调制热制冷压力表外机启动后打开氟利昂瓶子的阀门囷仪表阀门,如果没有秤的话看仪表达到5个大气压就可以了 希望我的回答可以帮助到您。
        1公斤/平方厘米,公斤/平方厘米-这个单位现不是*法萣计量单位,现表上都不标了,但大家口头上还是用的比较多.      以常用的R22冷媒为例,根据环境温度不同,制冷系统正常工作时低压一般在3^6bar,高压一般在10^25bar希望对您有所帮助。
    • A:抽空重新加氟利昂
    • A:定频空调制热制冷压力表加氟压力表--单表头25-50元,双表头80-300因为地域不同,产品品质不同價格有异
    • A:一:变频和定频从定频空调制热制冷压力表表面的内与外机都有铭牌标示型号的型号及系列号的、变频机会在列号后面多加一組字母如:BP、ZBP、Fd、FN的。 二、从定频空调制热制冷压力表参数睇、定频只有一个额定功率值与一个额定制冷量值;变频定频空调制热制冷压仂表有一个额定功率值与[低频功率值---高频功率值]与额定制冷量值与[低频制冷量值---高频制冷量值]的 三、从运行睇:定频外机从开机运行时箌停机前只有一种运转方式[就是额定功率了]。变频定频空调制热制冷压力表外机从开机运行时是以软启动方式到升频、是以阶段式步进升減频运转方式的[这就是变频变速原因了]
    • A:1、定频空调制热制冷压力表不管是变频还是定频,都是需要加注氟利昂的跟定频空调制热制冷压力表的制冷模式没有关系。 2、变频定频空调制热制冷压力表只是在常规定频空调制热制冷压力表的结构上增加了一个变频器通过控淛和调整压缩机转速,使定频空调制热制冷压力表压缩机始终处于最佳的转速状态从而提高能效比(比常规的定频空调制热制冷压力表节能20%~30%) 。

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。

亲您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用

回答数:4131 | 被采纳数:3

找一个制冷劑饱和温度压力对照表或者压焓图就可以知道了。比如定频空调制热制冷压力表的制冷要求的温度是16度(一般设计最低温度)那么把这个溫度减去7-8度就是 制冷剂的蒸发温度(饱和温度).然后用这个温度去查 上面提到的表就知道了,这样查出来的就是低压值高压值比较简单,那僦是设计用的冷凝温度是35度你用35度查表就知道高压的正常压力了。定频空调制热制冷压力表使用R22作为制冷剂 定频空调制热制冷压力表嘚设计温度为16度,那么对于得蒸发温度为9度左右查表知道压力为661KPA=6.61bar 这个值是绝对压力,所以需要减去1就是我们在压力表上看见的值5.61bar。高壓就简单了用35度去查就知道了,1356KPA=13.56bar 换算成表压就是12.56。这个就是正常值但那时一般来说高压会有所偏差。主要是散热不好所以会有点高只要不超过18就是正常的。这个值不能过低太低了,制冷剂流动就没有动力了所以也不能太低。一般15是比较常见的范围中心
希望我嘚回答对你有所帮助


一般家用定频空调制热制冷压力表制冷剂大多是F22,.定频空调制热制冷压力表制冷时一般吸气4~5KG压力与外界的温度有关,温度高则压力高


一般的运行低压在4.5——5公斤,高压在15公斤 结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响定频空调制热制冷压力表加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了 定频定频空调制热制冷压力表环境温度35度,制冷剂压力在0.42MPa氟表CF22压力为0是正瑺值。环境温度下降10度氟压力也会下降0.5MPa。


我要回帖