当当读书客户端万本电子书免费读高压线安全距离;高压线安全距离主要叙述人们生产生活中需要注意的高;第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力;――――――――――――――――;高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有;高压线的安全距离是多少?;220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强;埋藏在地下的高压线只在数米范围内的
高压线安全距离 高压线安全距离主要叙述人们生产生活中需要注意的高压线安全距离指示,本高压线安全距离由厦门日华机电成套有限公司总结,我司专业制造高压、中压电气辅件,欢迎来图来样定做,本高压线安全距离选自《电力设施保护条例实施细则》规定 日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 :
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
――――――――――――――――
高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
高压线的安全距离是多少?
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。
PS:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10 米;350-500KV距离为15米。
1、高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。
2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。
3、高压线的影响到底有多大? 英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分 之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。 瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应 强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感 应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白 血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自 杀和成人白血病。”
4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值? 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童 将面临患病风险。
5、高压线的安全距离是多少? 220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求 我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。
7、高压线对房地产的影响已经显现 业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降 ;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来 的房子面临贬值;开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。
PS:关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米,
35kV:3.0米,
66kV-110kV:4.0米,
154kV-220kV:5.0米,
330kV:6.0米,
500kV:8.5米。 高压线的安全距离 中华人民共和国国家标准
城市电力规划规范
国家质量技术监督局 中华人民共和国建设部 联合发布
2.0.9 高压线走廊(高压架空线路走廊):在计算导线最大风偏和安全距离情况下,35KV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。
7.5 城市电力线路
7.5.1城市电力线路分为架空线路和地下电缆线路两类。
7.5.2城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:
7.5.2.1应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定;
35KV及以上高压架空电力线路应规划专用通道,并应加以保护;
7.5.2.3规划新建的66KV及以上高压架空电力线路,不应穿越市中心地区或重要风景旅游区;
7.5.2.4宜避开空气严重污秽区或有爆炸危险品的建筑物、堆场、仓库,否则应采取防护措施;
7.5.2.5应满足防洪、抗震要求。
7.5.3市区内35KV及以上高压架空电力线路的新建、改造,应符合下列规定:
7.5.3.1市区高压架空电力线路宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构。为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离,杆塔应适当增加高度、缩小档距,在计算导线最大弧垂情况下,架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离,应符合本规范附录C.0.1和附录C.0.2的规定;
7.5.3.2 按国家现行有关标准、规范的规定,应注意架空电力线路对邻近通信设施的干扰和影响,并满足与电台、领(导)航台之间的安全距离。
7.5.4 市区内的中、低压架空电力线路应同杆架设,做到一杆多用。
7.5.5城市高压架空电力线路走廊宽度的确定,应符合下列要求:
7.5.5.1应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线与建筑物之间的安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定;
7.5.5.2市区内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的35--500KV高压架空电力线路的规划走廊宽度,应根据所在城市的地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象等条件及当地用地条件,结合表7.5.5的规定,合理选定。 市区35--500KV高压架空电力线路规划走廊宽度
(单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)
表7.5.5 线路电压等级(KV) 高压线走廊宽度(m) 线路电压等级(KV) 高压线走廊宽度(m)
500 60--75 66
330 35-45 35 12-20
7.5.6市区内规划新建的35KV以上电力线路,在下列情况下,应采用地下电缆:
7.5.6.1在市中心地区、高层建筑群区、市区主干道、繁华街道等;
7.5.6.2重要风景旅游景区和堆架空裸导线有严重腐蚀性的地区。
7.5.7布设在大、中城市的市区主次干道、繁华街区、新建高层建筑群区及新建居住区的中、低压配电线路,宜逐步采用地下电缆或架空绝缘线。
城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离
B.0.1在导线最大计算弧垂情况下,1-330KV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。
1-330KV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离
(在导线最大计算弧垂情况下)
附表B.0.1 线路电压(KV) 1-10 35 66-110 220 330
垂直距离(m) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
B.0.2城市架空电力线路边导线与建筑物之间,在计算最大风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。
架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离
(在计算最大风偏情况下)
线路电压(KV) <1 1-10 35 66-110 220 330
安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、中学教育、专业论文、高等教育、行业资料、应用写作文书、34高压线安全距离等内容。 
 高压线安全距离 1 千伏以下 1.0 米 1~10 千伏 1.5 米 35 千伏 3.0 米 66~110 千伏 4.0 米 154~220 千伏 5.0 米 330 千伏 6.0 米 500 千伏 8.5 米...  高压线和住宅的安全距离应该是多少_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。高压线和住宅的安全距离应该是多少?距建筑物的水平安全距离如下: 1 千伏以下 1.0 米 ...  高压线和住宅的安全距离应该是多少_物理_自然科学_专业资料。高压线和住宅的安全距离应该是多少? 距建筑物的水平安全距离如下: 1 千伏以下 1――10 千伏 35 ...  高压线距住宅国家安全标准_建筑/土木_工程科技_专业资料。高压线距住宅国家安全标准准 1.在建工程与临近高压线的安全距离为多少? 答:1KV 以下距离为 4 米;1-...  高压电线安全距离_法律资料_人文社科_专业资料。关于高压线距民居建筑的安全距离, 中国没有明确的距离规定, 但是有一个相关的可以换算 的标准:民居建筑所处位置的...  10kv 高压线与在建工地最小安全距离 最佳答案 4 外电线路及电气设备防护 4.1 外电线路防护 4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造...  关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关 的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度&100 微特斯拉,就满足建 设标准。 经过...  高压线安全距离_电力/水利_工程科技_专业资料。高压线的安全距离 居住在高压线附近的居民最关心它的距离是否符合要求、电磁辐射是否超标等问题。 现摘录国家相关标准...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
瓦房店新虎水泥有限公司日产1000吨熟料窑外分解水泥生产线技术改造工程可行性研究报告.doc 118页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
瓦房店新虎水泥有限公司日产1000吨熟料窑外分解水泥生产线技术改造工程可行性研究报告
你可能关注的文档:
··········
··········
一、项目概况和背景
1.项目名称、地点、筹建单位、法人代表
1.1 项目名称:瓦房店新虎水泥有限公司日产1000吨熟料窑外分解水泥生产线技术改造工程。
1.2 建设地点:瓦房店市老虎屯经济开发小区。
1.3 筹建单位:瓦房店新虎水泥有限公司。
1.4 法人代表:孙福刚
职务:总经理
2.企业概况
瓦房店新虎水泥有限公司成立于1997年,属民营企业。公司座落在素有“鱼米之乡,水果之都”的辽东半岛南端,主要生产各种标号的水泥及水泥熟料。现占地面积66000M2 ,建筑面积9800 M2,固定资产近3000万元,有2条φ3×11M机立窑生产线,水泥年生产能力20万吨,产品畅销东北三省,并受到用户高度评价。
公司现有员工180人,其中技术人员30名,高级工程师5名,技术力量雄厚,化验设备先进,经考核被评定为“国家A级化验室”,于日通过了北京世标中心的ISO9002质量体系认证,2000年9月在国家水泥质量监督检验中心举行的第七次全国水泥化学分析大对比中,荣获“全合格单位称号”,先后获得“重合同守信用单位”、“辽宁省打假扶优推广产品”、 “辽宁省用户满意产品” 等荣誉称号,并于2000年12月被辽宁省建设厅认定为“省重点工程推荐使用产品”。
3.项目的由来
辽宁省2000年水泥实际产量1954万吨,但旋窑水泥的生产能力仅为500万吨,高标号水泥仅占5%,窑外分解窑年生产水泥熟料的能力为230万吨,水泥结构严重失调。根据国家水泥工业“限制、淘汰、改造、提高”的发展方针和国家经贸委“国经贸运行[2001]99号文,2000年已完成淘汰能力247万吨,2001年上半年还将淘汰114万吨生产能力,届时辽宁省水泥市场将出现很大缺口。根据国家对水泥工业结构调整的有关政策,大连市经贸委等部门对大连市水泥企业结构调整和发展方向进行论证,认为大连市水泥多为小立窑生产,水泥质量和性能与市场要求相比有很大差距,多数立窑厂生产技术落后,环境污染严重,在国家水泥产业结构的调整中将普遍面临淘汰,需尽快采用先进的水泥生产技术实施改造。因此,公司依据国家行业政策调整方针,从企业自身发展需要出发,适时提出采用先进的窑外分解生产新工艺实施技术改造,建设一条日产1000吨熟料的水泥生产线。
瓦房店新虎水泥有限公司于2001年3月委托内蒙古建筑材料科学研究设计院承担本项目的设计工作。
内蒙古建筑材料科学研究设计院按照瓦房店新虎水泥有限公司的要求,进一步落实了各项基础条件,编制完成了本项目的可行性研究报告,报上级主管部门审批。
二、项目提出的依据和必要性
1.项目符合国家产业政策和控制总量、调整结构的要求
作为基础原材料工业的水泥工业的快速发展,为国民经济的快速发展创造了条件,然而由于我国水泥工业的发展起步较低,加上市场短缺的刺激,因此造成了在发展过程中单纯追求量的增长而忽略了其它问题,这就从根本上造成了目前水泥工业虽然在一定程度上实现了“大”,但却是“大而不强”。水泥工业从总量上来讲虽然解决了供不应求的问题,满足了经济建设对水泥供应量的需要,但水泥工业量的增长却是在低水平的重复建设中发展起来的,主要的标志就是技术含量低、产品质量存在缺陷、环境污染严重、资源浪费严重的立窑水泥充斥市场,严重供大于求,而高质量的回转窑水泥却又存在明显缺口。在回转窑水泥中又有相当一部分生产工艺相对落后,污染严重,能耗高。不合理的产品结构已经成为制约我国水泥工业健康持续发展的主要因素之一。
为了从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构,总体上提高建材行业的技术装备水平,从而实现我国建材行业的“由大变强,靠新出强”,国家有关部门制定了一系列调整水泥工业产业结构,对现有小立窑厂、小玻璃厂实施关停的政策,并先后以“国经贸[号”文公开发布了《关于公布第一批严重污染环境(大气)的淘汰工艺与设备名录的通知》,“国经产业[号”文《国家经贸委关于印发建材工业控制总量调整结构若干意见的通知》,明确提出在1999年底淘汰窑径小于2m(含2m)即年生产能力3.0万t以下的机立窑;2000年底前淘汰窑径小于2.2m(含2.2m)即年生产能力4.4万t以下的机立窑,国家经贸委第16号令又公布了《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》的通知,并以“国经贸运行[2001]99号” 文发布了《关于2001年建材行业总量调控的实施意见》,辽宁省在2001年上半年应补充完成淘汰能力114万吨。
目前辽宁省新型干法水泥生产线年生产能力仅230万吨,占整个省水泥生产总能力的比例仅为12%,产品和产业结构很不合理。为了做好辽宁省的建材工业产业结构调整工作,辽宁省委、省政府制定了一系列对现有的小水泥厂、小玻璃厂进
正在加载中,请稍后...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
热应激蛋白70与小剂量电离辐射、工频电磁场暴露人群应激适应关联研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 2.6米高的幕墙窗户 的文章

 

随机推荐