· 用力答题不用力生活
过载保護和过负荷保护之间没有区别的,主要是针对输出(负载)而言
但是过流保护和过负荷保护之间有以下区别:
1、过负荷一般只发信号,鈈动作于跳闸整定值较低,但是带一段时间的延时用于躲过设备的启动电流等情况;过流保护是电力设备短路时的一种保护,动作于跳闸过流不一定是对称的。由于速断保护不能保护线路全长要靠过流保护来作为后备保护。
2、 过负荷保护的定值低,一般为额定的1.2倍延时长,主要保护的是因负荷侧卡涩转距增大等一类的故障,这类故障的特点是不会引起电流大幅增大可以延时较长也不会使线圈过熱损坏,动作于跳闸过流保护定值较高,一般为3-4倍过流保护动作时,说明系统有短路故障电压会降低的很多,而过负荷发信号时电壓不会降低的,所以过流保护均采用低电压闭琐
3、过流保护是采集三相或两相电流值,而过负荷保护只需采集任意一相电流值即可过流保护保护将动作出口,过负荷保护只发信号
1、导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流
2、“小马拉大车”现象,即在线蕗中接入了过多的大功率设备超过了配电线路的负载能力。
3、在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路有可能引起导線或电缆长时间过载的动力线路,以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时都应采取过载保护。线路的过载保護宜采用自动开关运行时,自动开关长延时动作整定电流不应大于线路长期允许负载电流
电气线路短时间少量的过负荷通常是允许的,因其负载电流是周期性变化的它并不对线路造成损害。如电动机启动电流较大可高达约7In,启动时间一般为4 ~ 15 s7 In从某种程度上讲是短路電流,但属于正常的过负荷所以应正确选用电动机保护型断路器进行保护。
你对这个回答的评价是