钢筋混凝土水池的顶板是采用现浇的还是预制盖板与现浇盖板混凝土盖板

现浇预应力混凝土水池模板支架施工技术图文要点
1.模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。
2.各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。
3.采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/0。
4.池壁模板施工时,应设置确保墙体顺直和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。-
5.固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应作标志。
6.池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。
a.对拉螺栓(对拉螺杆),用于墙体模板内、外侧模板之间的拉结,承受混凝土的侧压力和其他荷载,确保内外侧模板的间距能满足设计要求,同时也是模板及其支撑结构的支点,因此对拉螺栓的布置对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大。
对拉螺栓构造图
b.预埋管:施工时,浇筑砼墙或顶板的时候把管子(比如PC管、镀锌管)与钢筋固定好,在进行浇筑。称为预埋管。用来穿电线、电话线、视频线网线等等。
固定在模板上的预埋管
c:预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件。就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定.预埋件大多由金属制造,例如:或者铸铁,也可用木头,塑料等非金属刚性材料。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。混凝土水池防水施工方法是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
混凝土水池防水施工方法是什么
被浏览1125次
我来帮他解答
一、工程概况
该工程位于纯水岸(七期)2号楼至3号楼之间以南5米
,化粪池的型号为:2×13号化粪池,具体详细见图集《钢筋混凝土化粪池》,图集号:92S214(四),化粪池规格为14.35×6.75×5.6m。
1、使用材料:
1)池底垫层:用厚10cm
C10混凝土;
2)池壁及底板:用C25混凝土(抗渗标号S6)、I级钢筋;
3)盖板:用C25混凝土、I级钢筋;
4)抹灰:池壁内外表面、池底及池顶上表面均用防水砂浆(1:2水泥砂浆内掺占水泥重量5%的防水剂)抹面,厚20。有地下水者在池壁外表面及池顶上表面抹面层外再涂热沥青两遍。
5)人孔盖底下用M7.5级水泥砂浆座浆,厚10。
6)钢筋原材全部按I级钢筋设计,必要时可用原直径较小一档的II级钢筋,应有足够的搭接长度和锚固长度。
7)在化粪池土建完工后,其周围应及早回填土,要求均回填并分层夯实,池顶覆土夯打时不宜过重。
二、土方开挖工程
(一)、本工程采用天然地基及受力挡土式剪力墙、连体底板池墙基础、带形基础,地基承载力按各构筑物要求等。
根据工程实际情况和施工现场情况,拟定土方开挖采用机械配合人工开挖方法。
1.场地平整:土方开挖前,应先按照设计或施工要求范围和标高平整场地,在施工范围内,影响施工的软弱土层、淤泥、腐殖土、石块、垃圾、树根、草皮等,应分别情况予以清除。
2.基础放线:土方开挖前,应根据现场已有的控制坐标和水准点,进行基础放线。放线采用全站仪和经纬仪进行,定位采用龙门桩控制。见下图:
3.基槽开挖:根据施工放线确定开挖范围。开挖时,可根据实际情况确定放坡系数。
4.采用天然地基,回填土部分地基土采用夯实处理,处理后地基土的承载力特征值达到要求。
5.基坑开挖后必须通知有关各方验槽,待确认地基承载力后方可进行基础施工。
6.基础砂石或混凝土垫层铺筑质量、标高必须符合设计要求。
7.土方场内运:由于施工现场狭小,土方开挖后,应及时清运。土方场内内运应注意环境的保护工作,运输土方的车辆应加盖,防止尘土飞扬;车辆在出施工现场前应冲洗干净轮胎,防止污泥影响路面。
(二) 、施工工艺流程
定位放线→机械开挖(开挖至底板底)→边坡维护
→人工清理→建立排水系统。
(三)、施工顺序
定位放线完毕,由挖土机从西北方向往东南方向开挖,边挖边清理边外运。
(四)、施工人员和机具配备
挖土人员:现场指挥1人,技术员1员,安全员1人。
测量放线人员2~3人,机械维修人员1人,挖土人员15人。
施工机具:反铲挖土机1台、自卸汽车2辆、水泵5台。
  混凝土水池防水施工方法:
  1.模板设计应包括以下内容:
  在进行现浇商品混凝土水池的施工之前,首先必须要制定出合理的施工方案,然后严格的按照施工方案进行施工。而在施工方案制定过后,就必须要进行模板设计,而在模板设计的过程中,必须要对模板的形式遗迹制造材料进行科学合理的筛选,然后则应该对模板支架的强度和刚度进行精确的计算,除此之外还应该采取防止对吊模变形和位移的措施,从而才能提高水池的质量和性能。
  2.池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。采用这种方法时,应遵守下列规定:
  (1)分层安装模板,其每层层高不宜超过1.5m;分层留置窗口时,窗口的层高不宜超过3m,水平净距不宜超过1.5m;斜壁的模板及窗口的分层高度应适当减小;(2)当有预留孔洞或预埋管时,宜在孔口或管口外径l/4~l/3高度处分层;孔径或管外径小于200mm时,可不受此限制;(3)安装一层模板或窗口模板的时间,应短于浇筑商品混凝土间歇时间的有关规定;(4)分层安装模板或安装窗口模板时,应严防杂物落入模内。
  在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑商品混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。
  3.止水带应符合下列要求:
  (1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,且无裂纹,无气泡;(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;(3)金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔;(4)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接;(5)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。
  止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
  4.固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应作标志。
  5.整体现浇商品混凝土的模板及其支架的拆除,应符合下列规定:
  (1)侧模板,应在商品混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;(2)底模板,应在与结构同条件养护的商品混凝土试块达到表1K414012规定强度,方可拆除。
  6.钢筋工程加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。并符合下列要求:(1)钢筋连接的方式:主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。(2)钢筋安装质量检验应在商品混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。
  7.商品混凝土施工
  (1)商品混凝土水池(构筑物)是给水排水厂站工程施工控制的重点。一般对于结构商品混凝土外观质量、内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。
  (2)常用降水方法的布置原则
  厂站工程施工中采用的点井、管井、人工井降水方法,布置降水井的井距、井位都会涉及到降水效果、降水时间及基坑(槽)边坡安全、地基稳定,为此降水井布置应符合下列要求:①条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍,选择单排或双排应预测计算确定;②面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井;③对于长、宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效;④在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍;⑤采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围;⑥降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
  8.商品混凝土养护要求
  夏季浇筑的砼,如养护不当,会造成砼强度降低或表面出现塑性收缩裂缝等,因此,必须加强对砼的养护。
  (1)砼初凝后立即进行养护,连续养护14天以上。
  (2)池壁在浇筑砼14天后方可拆模,养护时池壁顶设置洒水管,应确保各部位池壁湿润到位。
  (3)池底板及顶板浇筑完毕后的12h以内对商品混凝土加以覆盖并保湿养护。
  9.结束语
  随着现浇商品混凝土水池施工技术的发展应用,使当前水池的质量和性能得到了有效的提高,然而就目前现浇商品混凝土水池施工的实际情况而言,现浇商品混凝土水池却还是不免会出现渗水漏水问题,当水池出现渗水漏水问题时,不仅严重的影响了水池的质量和性能,同时还给人们的日常生活造成了极大的不便。因此,为了确保水池的质量和性能,就必须要采取科学合理的技术措施,对水池的渗水漏水问题进行处理。通过本文对现浇商品混凝土水池施工技术和防水措施的深入分析,相信读者对其也有了更深刻的认识,总而言之,水池的防水关系重大,因此在水池的建设过程中,采取科学合理的技术措施,进行水池的防水,就显得尤为重要。而随着科学技术的进步和建筑行业的告诉发展,可以预见,在今后的水池建设中,其施工技术和防水措施水平必定会得到进一步提升。
1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。
2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。
3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。
4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。
5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。
6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。
7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。
anger&回答:地漏 然后排水管中间加装个截止阀
芒果5270&回答:一、 施工顺序:
先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做基层处理 :需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。
女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。
对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面防水找平层技术要求
1.坚固性要求
找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。
2.平整度要求
防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。
3.干燥性要求
基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。
4.洁净度要求
防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。
5.防水坡度设计要求:
正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。
6.细部做法要求
由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。
7.找平层裂缝的对策
用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。
三.屋面防水层施工要点
1.卷材防水层施工工艺要点
① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。
② 卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。
③ 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm.
灯泡大怪兽&回答:如果由于施工技术和施工组织的原因,不能连续将结构整体浇筑完成时,应预先选定适当的部位设里施工缝。施工缝是混凝土施工的结合部位,施工缝两边的粘结强度小于混凝土自身的抗拉强度,使该部位的抗剪能力减弱,混凝土结构的单薄环节,同时也是防水的单薄环节,施工时应尽量不留或少留施工缝。留施工缝时应避开应力集中处,置于应力较小且便于施工的部位,因为剪力和弯矩较大处容易引起裂缝的开展,对结构和防水都不利。
墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板外表不小于300mm墙体上;拱(板)培结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150-300mm处,墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300柱子应留登在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面或无梁楼板柱帽的下面。
垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并与变形缝相结合。单向板宜留置在板的短边;有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。
一般设备地坑及水池,施工缝可留在坑壁上,距坑(池)底混凝土面300-500m范围内。
后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能发生有害裂缝而设置的临时施工缝,该缝需根据设计要求保管一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体.后浇带的设里距离,应考虑有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。正常的施工条件下,有关规范对此的规定是如混凝土置于室内和土中为30m;露天则为20m后浇带的保管时间应根据设计确定,一般至少要保留28d.后浇带的宽度应考虑施工方便,防止应力集中,一般其宽度为700-1000mm.填充后浇带混凝土可采用微膨胀或无收缩水泥,也可采用普通水泥加人相应的外加剂拌制,但要求填筑混凝土的强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d湿润养护。后浇带两侧的施工缝应按要求进行防水处置。
ag123456&回答:一、基层处理:
1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。
2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。
二、防水层施工:
1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。
2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。
3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。
4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。
5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。
6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。
7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。
注意事项:
a、灰浆应有专人配制,搅拌最好使用电动搅拌器,不得有生粉团。施工前基层可以湿润但不得有明水。
b、拌好的灰浆需放置5-10分钟后使用。
c、使用的容器工具应保持清洁、干净。
d、使用时最好随拌随用,拌匀的益胶泥应在6h以内用完,以免硬化结块造成浪费。
e、防水层刮好后,若气候过于干燥,涂层表面发白,可用花洒轻轻洒水养护。
ag123456&回答:1、图纸会审
2、地面放(坡线)线
3、地面沟巢开挖
4、基层处理
5、标准点放排
6、管道安装
7、管道后期处理
8、管道通水试验
9、沟槽回填
10、地面处理
11、竣工验收
12、投入使用。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()【钢筋混凝土消防蓄水池郑州厂家】图片_品牌_生产供应商厂家-郑州二七区三棵树建材厂
&&& &&& &&& &&& &&&钢筋混凝土消防蓄水池郑州厂家
高先生:86-180-(联系我时请告诉我是"看到的信息,会有优惠哦!谢谢!)
产品规格:特殊功能:使用位置:等级:吸声系数:抗压强度:导热系数:密度:型号:形状:品牌:外观:材质:产地:
蓄水池结构特点
1.开敞式圆形蓄水池   开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻,防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形浆砌石水池地基承载力按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为M7.5浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定。
2.开敞式矩形蓄水池   矩形蓄水池的池体组成,附属设施,结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留水口,可有效地沉淀泥沙。
3.封闭式圆形蓄水池   封闭式蓄水池池体大部分设在地面以下,它增加了防冻保温功效,保温防冻层厚度设计要根据当地气候情况和最大冻土层深度确定,保证池水不发生结冰和冻胀破坏。封闭式蓄水池结构较复杂,投资加大,其池顶多采用薄壳型混凝土拱板或肋拱,以减轻荷载和节省投资。甘肃省封闭式形混凝土蓄水池池深径比取值范围为1.2~1.8,其蓄水池底部为反拱,池底铺三七灰土厚30cm,其上再浇筑混凝土厚10cm,池壁为现浇混凝土,厚10cm,混凝土表面抹一层加强防渗。盖板为预制混凝土,标号C18。池颈为砌砖水泥砂浆抹面。
4.封闭式矩形蓄水池   矩形蓄水池适应性强,可根地形,蓄水量要求采用不同的规格尺寸和结构形式,蓄水量变化幅度大。封闭式矩形蓄水池池底为M7.5水泥砂浆砌石,厚40cm,其上浇筑C19混凝土,厚15cm,池壁为混凝土,厚15cm,顶盖采用混凝土空心板,上铺炉渣保温层,厚1.0m,覆土层厚度30cm,并设有爬梯及有关附属设施。
5.可适应狭窄或复杂地块,占地面积小:单罐为底面积相对较小的规则圆柱体或椭圆体,且可自由组合,任意排列,可适应狭窄或复杂地块,占地地面积小。
6.底壁整体浇筑,各节间有环形凹凸槽,使接口连接密封性和稳定性大大提高,防渗漏效果好。SERT复合C30钢筋砼预制材料不老化,不变形,不渗漏,抗酸碱,使用寿命达100年以上,消除了其他材料不适用化粪池酸性大的特点。
7.底壁整体浇筑,各节间环形&凸&&凹&槽坐浆咬合设计并做柔性防水,防渗漏效果更好:拼接缝为环&凸&&凹&槽坐浆咬合设计,且拼接部位柔性防水,避免了现浇化粪池在普通施工缝处易渗漏的质量隐患。
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择中国建材网的 建材通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
化粪池,混凝土化粪池,钢筋混凝土化粪池,预制组合式混凝土化粪池,蓄水池,消防蓄水池
地&&&&&址:
加盟郑州二七区三棵树建材厂品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *
郑州二七区三棵树建材厂
钢筋混凝土消防蓄水池郑州厂家
特殊要求:

我要回帖

更多关于 钢筋混凝土预制板图集 的文章

 

随机推荐