急急急人防防护区内防护区外如何区分
是不是门向哪边开
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
你要看图纸的,图纸都会标注【防护区】的。
地区:浙江
等级:12 级
头衔:总经理★
防护区内门都是内开门,即人朝里进的开启方向;非防护区,门是朝外开的;供参考。
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
从图纸上有标注
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...建筑结构分区
查看: 10217|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
& & 请教广大建筑同行一个问题,本人在人防地下室施工过程中,在人防区与非人防区隔墙上,有一大梁,梁腹采用对拉螺杆进行加固,因该梁是地下室顶板梁,故螺杆未设止水环,人防办来现场验收时就提出这样一个问题,我们的对拉螺杆未设止水环要全部进行更换,为什么要提出这样的要求,我查了很多资料,找不出原因。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
兄弟,你太年轻了
一、建筑部分
1.& & 防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
2.& & 密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。
3.& &&&人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
4.& &&&非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。
5.& &&&当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。
6.& &&&在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
7.& &&&平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。
8.& &&&出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。
二、结构部分
9.& & 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。
10.& & 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。
11.& & 人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
12.& & 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45&绑扎,墙厚≦400mm,每角2φ16;墙厚&400mm,每角3φ16。
13.& & 被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
14.& & 人防围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。
15.& & .管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
16.& & 梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为:
&&①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,
&&②当顶板厚度&外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.5lad,
&&③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad,
&&④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。
三、电气部分
17.& & 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm。
18.& & 人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50)。
19.& & 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。&&
20.& & 临空墙、门框墙、人防外墙两侧的指示灯,配电箱,只能明装,不允许暗装。
21.& & 临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。
22.& & 甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。
23.& & 人防主体浇混凝土后,不得再打洞开槽。
四、通风部分
24.& & 人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
25.& & 测压管以DN15镀锌钢管煨制﹑焊接,不得丝接。埋入墙砼,在砼中管段任意部位焊接密闭肋(δ=5,b=50),井侧或非人防侧标高:人防顶板下0.5m,出墙150,丝接堵头;机房或防化值班室侧标高﹑机房地坪上大于2.0m,出墙150,丝接DN15闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
五、给排水部分
26.& & 防爆地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,连接方式为丝接,需加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200。地漏上口标高低于地平5~10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。
27.& & 进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200。
28.& & 进入人防的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
29.& & 临空墙﹑门框墙﹑在室外地坪上的人防外墙上水套管做法:两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。
30.& & 穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管出顶板上下100。
31.& & 与人防无关管道不得进入人防,例:地面的给水﹑下水﹑雨水、空调冷凝水管。
32.& & 临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
呵呵,楼上的厉害各种注意事项都有了,
其实主要是为了对人防区域进行密闭处理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
防空地下室对拉螺杆应设方形止水环
根据《防空地下室设计规范》3.8.2条,防空地下室防水不低于二级,人防地下室应采用防水混凝土,根据《地下工程防水技术规范》3.31条和4.1.24条,防水混凝土固定模板的对拉螺杆应设方形止水环。因此人防办的要求是正确的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
人防施工规范50134的黑体字部分。不得使用带套管的螺栓
男(女)人嘛,抽烟喝酒没过错,不过, 自己的生命自己关照。呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
因为人防地下室有密闭要求,不光是对拉螺栓,在人防墙体上预埋套管时,套管外壁也要事先焊上密闭肋再埋入墙体中