110kv变电站安全距离发出预压力异常光字牌是怎么会事

三相电流互感器LZZBJ-10Q 600/1/1A
10P25/0.5S,15VA/10P25,15VA/0.5S,其中0.5S级带中间抽头,隔离开关GN30-10D/1250A 一组。
固定式封闭开关柜XGN2-12Z(Q)-121:
开关柜额定电流3150A。
内装:ZN28-12Q,3150A,40KA真空开关,配CT19III型弹簧机构;分合闸直流110V,三相电流互感器LMZB3-10Q A 10P25/0.5S,15VA/10P25,15VA/0.5S,其中0.5S级带中间抽头,隔离开关GN30-10/3150A 一组。用于电源进线。
固定式封闭开关柜XGN2-12Z(Q)-132:
开关柜额定电流3150A。
内装:三相电流互感器LMZB3-10Q, A
10P25/0.5S,15VA/10P25,15VA/0.5S,其中0.5S级带中间抽头,隔离开关GN30-10/3150A 一组。
附带电显示装置一组,用于架空电源进线。
固定式封闭开关柜XGN2-12Z(Q)-64:
内装:电压互感器JDZX11-10 10/√3:0.1/√3:0.1/3KV;70VA/0.5;120VA/3P 熔断器 RN2-10 1.0A:氧化锌避雷器 HY5WZ-17/45;V1mA≥23KV,附放电记录器 隔离开关 GN30-10D/1250A一组;附带电显示装置一组。
固定式封闭开关柜XGN2-12Z(Q)-131:
开关柜额定电流3150A。
内装:三相电流互感器LMZB3-10Q A 10P25/0.5;15VA/10P25;15VA/0.5
其中0.5S级带中间抽头,隔离开关GN30-10/3150A 一组。附带电显示装置一组,用于母线分段隔离。
固定式封闭开关柜XGN2-12Z(Q)-126:
开关柜额定电流3150A。
内装:真空开关,ZN28-12Q,3150A,40KA,配CT19III型弹簧操动机构;分合闸直流110V,隔离开关GN30-10/3150A 一组。
附带电显示装置一组,用于母线分段断路器。
7.3 变电站用电及照明
站用电系统为单母线分段接线,设分段自投,正常分列运行,由6面低压屏组成,采用380V三相四线制零线接地系统。
接地变压器兼作站用变压器,站用电量为100KVA,分别接于Ⅰ段和Ⅱ段10KV母线上。
每台站用变各带一段380V母线,重要负荷分别从两段母线双回供电。
变电站工作照明由站用电交流屏供电,事故照明由应急照明灯和直流电源供电,直流供电回路考虑由人工切换。
电气设备室、110KV配电装置场地和主变压器场地分别安装动力配电箱或电源箱,供给检修、试验和照明电源。
八、变电站二次回路方案的确定
8.1 二次回路的定义和分类
二次设备是指测量表计、控制及信号设备、继电保护装置、自动装置和运动装置等。根据测量、控制、保护和信号显示的要求,表示二次设备互相连接关系的电路,称为二次接线或二次回路。
按二次接线的性质来分,有交流回路和直流回路,按二次接线的用途来分,有操作电
8.2 二次回路的操作电源
操作电源:操作电源主要指供指示信号、继电保护和自动装置工作以及断路器跳合闸的操作电源。
继电保护装置的操作电源要求非常的可靠,以期在故障情况下,装置能可靠的动作。工厂供电系统中所采用的操作电源有三种:由蓄电池供电的直流电源,整流电源和交流电源。
交流电源可以从所用变压器或仪用互感器取得:
(1)由所得变压器取得
(2)用仪用互感器作交流操作电源
直流系统:全站设一套直流系统,用于站内一、二次设备、通信及自动化系统的供电直流系统电压为110V,容量为200Ah(两台主变),全所事故停电按2小时考虑。直流系统采用单母线分段接线,设分段开关,每段母线各带一套充电装置和一组蓄电池组,充电装置采用高频开关电源,蓄电池采用阀控式密封铅酸电池,放置方式采用蓄电池屏。每套系统设一套微机型绝缘监控装置和蓄电池容量检测仪,直流系统应具有智能化功能并能与站内自动化系统通信。
直流系统采用混合式供电方式。110KV部分采用放射型供电。10KV母线则按分段情况设置。
8.3 二次回路的接线要求
继电保护装置即各种不同类型的继电器,以一定的方式连结与组合,在系统发生故障时,继电保护动作,作用于断路器脱扣线圈或给出报警信号,以达到对系统进行保护的目的。继电保护应满足以下的要求:
1. 选择性:当供电系统发生故障时,要求只离故障点最近的保护装置动作,切除故障,而供电系统的其它部分仍然正常运行。满足这一要求的动作,称为“选择性动作”。如果供电系统发生故障时,靠近故障点的保护装置不动作(拒动作),而离故障点远的前一级保护装置动作(越级动作),这就叫“失去选择性”。
2.速动性:为了防止故障扩大,减轻其危害程度,并提高电力系统运行的稳定性,因此在系统发生故障时,保护装置应尽快动作,切除故障。
3.可靠性:保护装置在应该动作时,就应该可靠动作,不应拒动作,而在不应该动作时就不应该误动作。保护装置的可靠程度,与保护装置的元件质量、结线方案以及安装、整定和运行维护等多种因素有关。
4.灵敏性:表征保护装置对其保护区内故障和不正常工作状态反应能力的一个参数,如果保护装置对其保护区内故障轻微的故障能力都能及时地反应动作,就说明保护装置的灵敏度高。灵敏度用保护装置的保护区内在电力系统最小运行方式时的最小短路电流与保护装置一次动作电流的比值来表示,这一比值就称为保护装置的灵敏系数或灵敏度。
8.4 电气测量仪表及测量回路
(1)电气测量的任务与要求
为了监视供电系统的运行状态和计量一次系统消耗的电能,保证供电系统安全、可靠、优质和经济合理地运行,在变配电装置中必须装设一定数量的电气测量仪表。对电气测量仪表,要保证其测量范围和准确度满足变配电设备运行监视和计量的要求,并力求外形美观,便于观测,经济耐用等。具体要求可参照GBJ63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》。
为了安全和标准化小型化,电气测量仪表一般通过电流互感器和电压互感器接入一次系统中,因此,其测量范围和准确度还需和互感器相配套。互感器的准确度等级应比测量仪表高一级,如1.0级的测量仪表应配置不低于0.5级的互感器,0.5级的专用计量电能表应配置不低于0.2级的互感器。电流互感器变比的选择,宜满足装置回路最大负荷运行时,仪表的指示在满量程的的70%~100%处。
(2)电气测量仪表的配置供电系统变配电装置中各部分仪表的配置要求如下:
1)35~110/10.5kV电力变压器,应装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电能表和无功电能表各1只,装在变压器哪一侧视具体情况而定。
2)10kV进线,应装设1只电流表。由树干式线路供电的或由公用电网供电的变电所,还应再装设有功电能表和无功电能表各一只。供电部门计费用的电能表装设在专用的计量柜中。
3)10kV母线(每段母线)上,必须装设1只电压表测量线电压。在中性点非有效接地的系统中,10kV配电所的每段母线上还应装设绝缘监视装置,并装设 3只电压表测量相对地电压以判断哪一相发生接地。
4)10kV母线联络柜上,应装设1只电流表。
5)10/0.4kV配电变压器,应装设电流表、有功电能表各1只,如为单独经济核算单位的变压器,还应再装设1只无功电能表。
6)10kV出线,应装设电流表、有功电能表各1只,如为单独经济核算单位的线路,还应再装设1只无功电能表。
(3) 电气原理图可参考附录表三
8.5断路器的控制和信号回路
高压断路器的控制回路是指用控制开关或遥控命令操作断路器跳、合闸的回路,它主要取决于断路器操动机构的型式和操作电源的类别。电磁操动机构和新近采用的永磁操动机构只能采用直流操作电源,弹簧操动机构可交直流两用。断路器的控制方式有开关柜就地控制和在控制室远方控制两种方式。
信号回路是用来指示一次系统设备运行状态的二次回路。信号按用途分,有位置信号、事故信号和预告信号等。
断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态,一般红灯亮,表示断路器处于合闸位置;绿灯亮,表示断路器处于跳闸位置。
事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作状态。一般红灯闪光,表示断路器自动合闸;绿灯闪光,表示断路器自动跳闸。此外,还有事故音响信号和光字牌等。
预告信号是在系统出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。例如,变压器超温或系统接地时,就发出预告音响信号,同时光字牌亮,指示故障的性质和地点,运行人员可根据预告信号及时处理。
对断路器的控制和信号回路主要有下列基本要求:
1)应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性。通常小型变配电所采用灯热门关键词:
您当前的位置:&>&&>&&>&&>&正文
扎兰屯送变电工区:扎兰屯南郊110kV变电站3号主变成功投运
&& 7:54:49&&&&
& &&关键词:
:&3号主变三次,现已投入运行&随着值班员的报告,历时10天的扎兰屯南郊增加3号主变工程圆满成功。4月27日早6点,继电保护专业人员就到了南郊变,对南郊变3号主变及新投运的10kV馈出线二次回路、保护装置等进行调试与验收工作。扎兰屯南郊110kV变电站始建于1983年,由于站内设备老旧,新老设备交替使用,主控室二次接线复杂,为将新投运的3号主变及10kV馈出线事故预警信号、跳闸告警光字牌及跳闸事故响铃接入主控室,继电保护班长张海与设计室人员反复研究,将图纸拿来反复的商量,克服了一道又一道的难关,最终确定了方案。由于没有图纸,很多接线都是二次人员用万用表一点一点核对出来的,因此在调试过程中也出现了很多问题,例如保护装置模拟量采集不到、互感器极性接反、互感器变比与定值单不符等等。在继电保护工作人员的处理下都得到了正确的恢复。在继电保护人员与基建单位二次人员的密切配合下,全部工作于28日下午2时全部完毕,主变及10kV母线、馈出线均以具备投运条件。&3号主变三次充电成功,现已投入运行&、&10kV母线充电成功,现已带电&、&10kV出线带负荷成功&、&向量角测量正确&随着值班员和继电保护人员一句一句的汇报,在场全体领导、管理人员及生产人员均露出了开心的笑容,这意味着工区首次增加主变工程工作圆满完成。这项工作是工区首次进行的增加主变的工作,为以后类似这方面的工作,积累了丰富的经验、打下了坚实的基础。
作者:李蛟龙
投稿联系:陈女士 &&&新闻投稿咨询QQ:
邮箱:(请将#换成@)
北极星电力网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星电力网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
频道最新频道排行
新闻总排行招聘总排行
要闻市场评论项目
政策解读电力数据看电力128)this.width=128;" />
110KV变电站,专家观点
1.国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。另外国家环保局HJ/T24-1998号文件规定,以变电所址500米范围内为工频电场、磁场的评价范围,以变电所围墙外2000米区域内为无线电干扰评价范围。
2.针对高压输变电工程产生的电磁辐射对近距离接触的人体的危害性问题,中国电磁兼容委员会主任委员高攸刚教授、中国电工学会赵玉峰教授、北京市劳动保护研究所原所长陶永娴教授等许多专家指出:国内外都有大量的科学证据说明磁场高于0.2微特斯拉的电磁辐射环境就可能对人体造成伤害,而且这也已为国内外大量科学证据所证实。
注:一般在变电站300米以外的地区接近环境本底值0.2微特斯拉
3.英美国家电磁辐射保护专业委员会的专家,经过多年研究于1995年提出把国家卫生标准(100微斯特拉)修改为0.2微斯特拉。
4.中国疾病预防中心环境所曹兆进教授指出,电磁辐射对人健康危害是积累造成的,即使不超标也不能说它就没有危害。
5.在2005年的两会期间,全国人大代表、中国工程院王小谟院士建议尽快"制定防电磁污染法规,保护人民群众身体健康"。明确提出"原有的标准已经无法适应新的问题","要制定相应的法律和法规,来保护环境、安全和健康"。
6.湖南省政协副主席,全国政协委员蔡自兴教授等16位委员提出"高压输电线路和高压变电站建设应远离居民区"的提案,指出"在目前广大群众有很大意见的情况下,应该尽量和居民协商,即使协商没有结果,特别是一些群众反映强烈的待建高压输变电站工程,为了大局,电力建设部门也应该让一步,远离居民区"。
7.北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边110千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于300米。
8.国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实:“110kv高压线周围300米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病。在高温、大风、大雪、阴雨、雷电等气象条件下容易断裂和发生其他危害事故。”
变电站的辐射属于工频辐射,而且因为电压高,所以是高电磁辐射。这种辐射是螺旋式不断向外扩张的,甚至能穿过几十公分厚的水泥,比电脑电视手机的辐射大的多的多,特别是对孩子和孕妇影响特别大
导致畸形儿的比例是不受辐射的4倍,还会导致癌症、白血病、幼儿白血病的患病率增加几倍。& && &
法国、日本、美国等其他先进国家已经是高压电600米以内不盖房子,而且对已经生活在高压电塔600米以内的人给予了高额赔偿。
而在中国,有关变电站的事情,我们小区已经不是第一件了,2006年北京回龙观近百居民抵制建变电站,更让人敬佩的是年科学院南里的居民联合抵制南泥沟大型变电站的建立,他们通过自发拉铁丝围住工地,组织巡逻队挡住施工队的方法致使变电站三建三停。
128)this.width=128;" />
你好,我六月底发过两次关于小区内建110KV变电站的内容,可是很多网友没关注。。。。我不知道,怎么办。。。没有权利。。。
128)this.width=128;" />
拨打市政府热线:12345.号码是真的
128)this.width=128;" />
128)this.width=128;" />
128)this.width=128;" />
强烈抵制在小区内建设110KV变电站。明明有相关法律和法规,可是相关审批部门把国家的法律法规予不顾,严重侵害了人民的利益和健康,请有关部门加以关注。
128)this.width=128;" />
128)this.width=128;" />
满意度得分
铜陵供电公司Re:
尊敬的JUNE网友,您好:
& & 首先非常感谢您对供电公司工作的关注。您提到的地块是我公司110kV中心变电站工程建设用地。目前,刚开始土建阶段。市内居民区附近建设变电站在很多地市都很普遍,该工程在可研初期就请环保部门现场查看过,并取得省环保厅批复文件(环辐射函【号)。
& & 请附近居民放心:1、供电公司会严格按照环保部门的要求进行设计、施工;2、变电站整体设计美观大方、与周边小区环境协调;3、建设单位在施工期间会加强现场施工管理,努力减少对附近居民的施工噪声影响;4、项目竣工后,建设单位会按规定程序申请环保验收,合格后才会投入使用。
& & 此外,关于变电站建设对周围环境是否产生影响问题,向您宣传说明如下:
& & 高压线路不会产生电磁辐射。电磁辐射的有无及电磁辐射的强弱,均由电磁波的频率决定,频率越低辐射越弱,频率越高辐射越强。根据国际“电磁兼容”标准,产生“电磁辐射”的频率要在10万赫兹以上,而电力系统的频率仅为 50 赫兹,基本上没有能力向空间辐射电磁波。因此,世界卫生组织及国际标准在环境领域中,均明确采用更为确切的“电场、磁场和电磁场”术语,而不采用“电磁辐射”这一提法。所以,大家可以放心,输变电设施是不会产生电磁辐射的。由于工频电磁场能量极低,而且严格按照环境影响评价设置安全距离,因此,在城市中心区域包括居民密集区建设220千伏及110千伏高压变电站,是国内外普遍采用的建设方式,目前省内合肥已建成有地下式高压变电站,我市也已建成一座城市中心区变电站(110kV天桥变),经过长时间的运行实践验证是合理可行的。我公司110千伏中心变为全室内式变电站,采用气体绝缘封闭式组合电器(GIS)设备。由于 GIS 在高压设备间采用了绝缘介质,同时由于其外部由金属密封,就像给高压设备罩上了一个防护罩,可以有效地控制高压设备产生的电磁场强度。该变电站的进线采用高压电缆,加上墙壁的屏蔽作用,变电站外的电磁场已经非常小。事实上,在以往一些引起邻近居民争议,认为存在电磁污染的新建变电所和输电线,事后通过权威部门的实地电磁监测,不仅没有发现一例超标的情况,而且测量数据往往远远低于国家推荐的限值标准。
回复单位:供电公司
回复时间:
大家看一下这是在其他贴回复的
128)this.width=128;" />
不知道具体法规,但是替你们顶一下!
128)this.width=128;" />
1、相关法律已经明确100千伏以上变电站具有强辐射的危害性。《电磁辐射环境保护管理办法》(国家环境保护局令 第18号)第二条指出“本办法所称电磁辐射是指以电磁波形式通过空间传播的能量流,且限于非电离辐射,包括信息传递中的电磁波发射,工业、科学、医疗应用中的电磁辐射,高压送变电中产生的电磁辐射。”该法附件《电磁辐射建设项目和设备名录》亦明确将“电压在100千伏以上送、变电系统”划定在“工频强辐射系统”之列。显然目前在建中的变电站也属于“工频强辐射系统”,具有强辐射的危害性,对周边居民健康存在威胁。供电局的回复将“电磁辐射”这一提法说成是“电场、磁场和电磁场”术语,明显是偷梁换柱,欺骗百姓。
& &2、即使没有发现电磁辐射超标也不能说就是无害的,中国疾病预防中心环境所曹兆进教授也指出,电磁辐射对人健康危害是积累造成的。即使不超标也不能说它就没有危害。举个最简单的例子:现在的手机使用时辐射超标的很少了,可如果一个人连续不断地打手机打一年、两年,十年,二十年试试?任他是铁打的人也会被长年累月积累的辐射摧垮。
& &3、《电磁辐射环境保护管理办法》第二十条明确规定:“在集中使用大型电磁辐射发射设施或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求划定的规划限制区内,不得修建居民住房和幼儿园等敏感建筑。”(有管理办法全文可查)这就是说在已建的高压输变电站周围不能建居民楼。反之,现有居民楼附近绝对不能建造大型高压输变电站!
& &4、北京市规划委(2004规字0638号)审批奥运信息中心大楼周边110千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于300米。
& &5、 如果辐射不是问题
& & 那么,为什么有国家电磁辐射管理办法》的第二十条规定,该规定明白说:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑
& & 如果辐射不是问题
& & 为什么北京市规划委审批奥运信息中心大楼周边110千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于300米?
& & 如果辐射不是问题
& & 为什么会有湖南省政协副主席,全国政协委员蔡自兴教授26位委员的高压输电线路和高压变电站建设应远离居民区”的提案?
& & 如果辐射不成问题
& & 为什么有北京朝阳广州五山居民的奋起抗争?!请注意北京朝阳小区的居民多半在中国科学院工作,难道他们也是不懂科学?!!
& & 既然有横向的比较,北京市政府和广州市政府可以出于民生的考虑,迁移在居民区旁边的110KV的大型变电站,我们相信亲民的铜陵市政府更能做到!
128)this.width=128;" />
变电站的辐射属于工频辐射,而且因为电压高,所以是高电磁辐射。这种辐射是螺旋式不断向外扩张的,甚至能穿过几十公分厚的水泥,比电脑电视手机的辐射大的多的多,特别是对孩子和孕妇影响特别大导致畸形儿的比例是不受辐射的4倍,还会导致癌症、白血病、幼儿白血病的患病率增加几倍。 法国、日本、美国等其他先进国家已经是高压电600米以内不盖房子,而且对已经生活在高压电塔600米以内的人给予了高额赔偿。
128)this.width=128;" />
举个最简单的例子:现在的手机使用时辐射超标的很少了,可如果一个人连续不断地打手机打一年、两年,十年,二十年试试?任他是铁打的人也会被长年累月积累的辐射摧垮。
128)this.width=128;" />
找各地知名的新闻收集电话,让记者来写,什么《焦点访谈》、《第1时间》等等提供情报热线,把消息提供给他们
128)this.width=128;" />
根据建设110KV变电站项目规划设计要点,项目变电站离居民楼最近距离要留够20米,这样才符合安全防护距离要求。但当变电站运行异常时,可能还会对靠近变电站的居民产生影响。
而在中心粮库内建设的110KV变电站离最近的居民楼只有5米,这肯定是不符合规范要求的,请相关部门能够有所作为,对这种违规项目坚决予以制止,还居民一个健康、环保的生活环境。共创和谐社会!
128)this.width=128;" />
变电站不是全户内的吗?还有降噪设施,噪音对我们应该没影响吧?电磁专家高攸纲教授的解释是:按目前变压器的最先进制造工艺来说,变压器产生的噪音为: 50-55分贝,实验室内按照防噪工艺可降为30分贝以下,但在工程建设中大多会达到40分贝以上,在长期设备运行过程中随着设备老化,噪音会逐年增大。而人长期处在超过40分贝以上的环境下,会产生神经衰弱、内分泌紊乱、精神失调、失眠、狂躁等症状。国家规定在一类居民区夜间噪音应控制在30分贝以内,二类居民和机关地区夜间噪音在40分贝以内,就是这个道理。但是变电站以工业噪音标准为达标,哪怕是户内型,也是以厂区外测得40-45分贝为合格。单单这个数字,在居民区就已经超标了;再加上附近环境的本底噪音,原来安静祥和的环境对我们就是永远的奢望了。
更莫论变压器发出的噪声是让人心烦的低频噪音,比起一般的城市噪音,这种噪音对人体的损伤是更大的。
一天24小时,一年365天,变压器常年运转,直到出事。我们将被迫与这些噪音常年比邻而居,这对我们怎么会没影响!
128)this.width=128;" />
有三点原因决定了变电站的出事难以避免:
(1)设备老化问题:变压器自身的制造工艺上无法保证其绝对安全,绝缘体老化,钢体老化和油路的畅通都是设备在长期运行过程中无法避免的安全隐患。有关国家标准中,变压器的寿命标准为20年,国际上最好的牌子,质量保证最多也只是30年。出事是迟早的事情。
(2)短路问题:这在湿度和温度较大的情况下会尤为突出。虽然有些世界最先进的变压器厂家在实验室状态下处理了此问题,但是在工程建设中和实际运作时的短路问题还是较多。主要集中在雷击的多点避雷方式上,最先进的技术还无法完全解决。而我们这里,不仅常年湿热,和挨着清水溪,更加是雷击的多发地区呀!
(3)人为因素的影响:如工作人员不规范操作或者疏忽大意等。这是变电站事故的主要因素之一。还有其他外来人员的影响。或者周围居民放风筝引发意外,或者附近小朋友好奇进人变电站引发事故等等。一不要忘记,去年10月的法国暴乱,其起因就是两个少年进人巴黎城郊一个变电站,不慎触电身亡。这里附近有那么多人家,还有小学,很多偶然因素是无法控制的。
值得注意的是,变电站的位置是在居民住宅的上风口,主体建筑离民居只有30米,而制氢罐和户外地下集油池等就离我们更近了。这里面的可全是易燃易爆品呀。万一发生意外引起火灾,风助火力,将极大地影响居民的生存环境。辽阳医院的小小配电房,变压器一个着火就吞噬了39条生命,由不得我们不忧心忡忡呀!
128)this.width=128;" />
我家离变电站还有其他楼挡着,应该没啥影响吧?大错特错。其他楼房的阻挡并不能够提供安全保障,只有距离才能产生安全。足够的安全距离对于降低电磁辐射的危害和预留消防安全空间,都是至关紧要的。什么距离合适呢?2000 m以外就最为理想。半径300 m以内的,谁都不能侥幸。
爆炸主要对50 m以内的建筑和人员造成严重伤害,但50 m以外的人并非就能万事大吉。一旦造成楼房的结构安全隐患,那么对整栋楼都会造成影响。还有震碎玻璃,破坏财物,引发恐慌逃命导致混乱,导致受伤。还更得保佑您的家人那时没有恰好走在附近,不被波及。否则……
另外,爆炸还会引起火灾,火灾的蔓延随意性就更大了。很多的变电站火灾,有毒浓烟的影响更加波及附近两平方公里。
128)this.width=128;" />
从一些变电站的评估报告中可以看出,工频电场强度和工频磁感应强度在300 m外接近环境本底值,0.2 M。要想完全不受其影响,安全距离就要到300 m开外了。
128)this.width=128;" />
我国采用的安全距离是上世纪80年代的标准,相比现在的安全标准已经大大落后了。而且网上也确实有许多高压线对居民产生不良影响的实例。
128)this.width=128;" />
找各地知名的新闻收集电话,让记者来写,什么《焦点访谈》、《第1时间》等等提供情报热线,把消息提供给他们 ,让他们来报道,就不相信他们还能把其他地方的媒体也贿赂了,顶,
128)this.width=128;" />
顶,希望更多的人关注
128)this.width=128;" />
128)this.width=128;" />
自己顶一下,希望大家都支持,现在还在施工,天天都有油漆味,好大的问道,从早到晚上,害的窗都不敢开,走在边上味道大的受不了,供电局也要考虑一下附近住的老百姓吧
128)this.width=128;" />
还有一回路110千伏和N回路10--35千伏的高压输电线,将从这里通向四面八方。上帝保佑。。。。。您现在的位置: >>
>> 浏览文章
最新变电站事故预想汇总
作者:李晓霞 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
1、 变压器轻瓦斯动作的处理
(1)应立即检查、记录保护动作信号 ,报告调度及站负责人。
(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。
(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,
若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。
2、 变压器重瓦斯动作的处理
(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。
(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。
(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。
将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。
3、 变压器差动保护动作的处理
(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。
(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。
(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。
(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
4、 变压器后备保护动作的处理
(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。
(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。
(5)检查失压母线连接的设备有无异常。
(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。
(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。
5、 变压器压力释放保护动作的处理
(1) 检查保护动作情况,记录所有动作信号。
(2)报告调度及分局有关部门和领导。
(3) 对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。
(4) 若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。
6、 变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。
(1)应立即按下&紧急分闸&按钮,断开调压电动机的电源。
(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。
(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。
(4) 若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。
(5) 将处理情况做好记录。
7、 有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?
(1) 操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮, 分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。
处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。
(2)操作时,变压器输出电压不变化, 调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况属于无操作电源或控制回路不通
处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作。
b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否, 区分故障。
c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题, 测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题, 反之,属电动机有问题, 此情况应上报分局有关部门派人处理。
(3)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作, 可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮, 否则,选择开关会因拉弧而烧坏。
处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。
8、 主变着火如何处理?
&发现变压器着火后, 应立即断开主变三侧开关,然后迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、119灭火。站长接到火警信号后,应迅速组织全站人员灭火,灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处。如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,应迅速考虑用沙子进行灭火, 严禁用水灭火。火扑灭后,应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。详细检查了解着火原因,将发生的情况及处理情况做好详细记录, 等待分局派人处理。
9、 主变套管严重跑油如何处理?
(1) 投入备用变压器转移负荷。(注意控制负荷)
(2)断开跑油变压器中、低压侧开关。
(3)断开跑油变压器高压侧开关。
(4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理。
10、 运行中发现液压机构压力降到零如何处理?
(1) 取下开关的控制电源保险,拉开机构油泵打压电源。
(2)用防慢分卡板将开关的传动机构卡死, 防止慢分闸,卡死传动机构时, 应注意将卡板固定牢固。
(3)汇报调度及分局, 根据调度命令,改变运行方式转移负荷,进行带电或停电检修。
(4)不停电检修时,在检修完毕后, 应先启动油泵打压到正常压力,再进行一次合闸操作,使机构阀系统处于合闸保持状态,才能去掉卡板, 装上控制电源保险, 去掉卡板时,应检查卡板不受力时则说明机构已处于合闸保持状态。
11、 检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理?
&立即拉开该机构油泵打压电源。因为机构高压油泵向外喷油, 压力最终会降到零,此时应按照液压机构压力降低到零的处理方法处理。 处理时,将开关传动机构卡死后,立即将油压释放到零。
12、 液压机构油泵打压不能停止如何处理?
(1) 如果油泵长时间打压只发出&油泵运转&信号,说明油泵打压时, 压力不上升;如果&油泵运转&信号发出,经一定时间又发出&压力异常&信号,说明属于油泵不能自动停止打压引起的。
(2) 出现上述现象时,可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源,然后重新合上油泵打压总电源。根据判断,如果是油泵打压, 压力不(15) 上升,应先检查高压放油阀是否关严,再检查油泵,若属油泵或高低压回路问题, 应立即汇报分局派人检修,同时密切注意压力下降情况,视压力降低情况按相应处理规定处理。
根据判断;如果属于油泵不能自动停泵,应稍释放压力至正常值,(28)然后检查更换用于自停泵的行程开关。
13、 液压机构发出&油泵运转&、&压力降低&、&压力异常&预告信号,如何处理?
断开油泵打压电源,如果&油泵运转&光字牌未熄灭,应立即到直流盘拉开油泵总电源,然后到该液压机构断开该机构油泵电源,再恢复总的油泵电源,如果&油泵运转&光字牌已熄灭, 只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,汇报调度及分局派人处理。检查液压机构储压筒活塞位置,如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,此时应检查处理两行程开关。检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而 机构压力过高,一般为机构预压力过高,如果为高温季节,应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。判断故障前, 应检查机构压力过高电接点在整定位置,判断清楚故障后, 应将压力缓慢释放至正常数值。
14、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?
&电磁机构开关合闸时,监护人应监视合闸电流表的返回情况, 如果发现指针不返回,仍有较大电流指 示,应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,取下该开关电源保险。 推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。检查处理合闸接触器保持问题。 做好记录向调度汇报,向分局有关部门汇报, 如果不 能处理请分局派人处理。 如果合闸线圈冒烟应停止操作,将控制, 合闸电源断开,待温度下降后,再检查合闸线圈是否烧坏。
15、 油开关严重漏油,看不见油位,如何处理?
油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:
(1) 立即取下缺油开关的控制电源保险,汇报调度和分局有关部门。
(2) 设备条件允许带电处理漏油部位和加油的,可进行带电处理。
(3) 不能带电处理、加油的, 在调度值班员的指挥下,可以利用倒运行方式的方法,将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,可经倒闸操作,使缺油的开关与旁母开关并列运行时,拔下旁母开关的操作保险,用拉无阻抗并联电流的方法,拉开缺油开关两侧刀闸,停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而言就只有采取停上一级开关,退出漏油开关后, 再进行处理。
16、 SF6断路器SF低压力报警的判断处理
SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理:
&及时检查密度继电器压力指示,检查信号报出是否正确,是否漏气。如果检查没有漏气现象, 属于长时间动作中气压正常下降,应汇报分局, 派专业人员带电补气,补气以后,继续监视压力。如果检查没有漏气现象,应立即汇报调度, 申请转移负荷或倒动作方式,将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1&0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外,接近调试必须穿戴防护用具。
17、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理
SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:1、取下SF6断路器控制电源保险,2、 防止闭不3、 可*,4、 开关跳闸时不5、能灭弧。6、 使用专用的闭锁工具,7、 将开关的传动机构卡死,8、装上开关的控制电源保险,9、以便线路有故障保护动作时,10、开关的失灵启动回路能够动作。11、汇报调度,12、 立即转移负荷,13、 用倒运行方式的方法,14、将故障开关隔离处理漏气并补气。
18、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理:
&电机超时运转&信号发出后,说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒),此时应作如下检查判断:(1)检查液压机构压力值, 若超过额定压力值,说明液压机构打压不能自动停止,应稍释放压力至正常工作压力,(2) 检查5W微动开关,是否返回卡涩, 必要时更换5W微动开关。(3)检查液压机构压力值, 若未达到额定压力值,说明液压机构打压, 压力不上升,此时应检查机构有无严重渗漏,(4)高压放油阀是否关严,油泵是否有故障,若液压机构在严重渗漏和油泵故障,应汇报分局派个检修,同时密切注意压力下降情况, 若压力下降至分,合闭锁或零压,同时密切注意压力下降情况,应按&压力降至零&的方法处理。
10、操作中,当合上某05开关后,如果合闸接触器接点自保持,你如何判断处理象征:发现合闸电流表指针不返回,仍有较大电流指示。合某05开关时,监护人应监视合闸电流表的返回情况。如果发现指针不返回,仍有较大电流指示,应迅速拉开110KV合闸电源闸刀,退出110KV合闸电源。然后向调度汇报退出110KV合闸电源的情况。取下某05开关合闸电源保险,并检查开关的位置。
推上110KV合闸电源闸刀,恢复110KV合闸电源。向调度汇报110KV合闸电源已恢复,同时已退出某05开关合闸电源。检查开关合闸线圈是否烧坏。
对某05开关合接触器进行检查,看接点是否粘连、卡涩不能返回,如果有问题应迅速处理。如果接触器接点没有问题,应对控制回路进行检查,这时需申请调度退出某05开关控制电源保险,并主要检查开关的辅助接点及控制把手的转换接点是否切换过来,直到查出问题为止。查出问题后,如果不能处理,应向调度及生技科汇报,要求生技科派人处理,如果合闸电圈烧坏,应通知生技科更换。对故障情况及处理情况作好记录。
11、某05开关严重漏油而看不到油位,浠05开关在带电运行,你如何处理?
象征:地面有大量的油,开关看不到油位。
立即取下某05开关控制电源小保险,并在某05开关控制把手上悬挂&禁止分闸&标示牌。
向调度汇报某05开关漏油情况及退出控制电源情况。在调度的许可下倒换浠05开关负荷,用旁路浠09开关带。
分别推上某091、097刀闸,合上某09开关对旁线充电,再断开某09开关
推上某057刀闸,合上某09开关,检查浠05开关负荷确已转移到某09开关。
取下某09开关控制电源小保险。
利用等电位拉无阻抗环路的方法拉开某051刀闸,再拉开某056刀闸。
装上某05开关控制电源小保险(断开浠05开关)
装上某09开关控制电源小保险。
在某05开关两侧验电接地。
向调度汇报操作情况。
向分局生技科及有关领导汇报开关漏油情况及处理情况。
将处理过程作好记录。
12、浠14开关速断保护动作掉牌,浠14开关拒动越级跳10KV分段10开关及浠1#主变10KV侧浠11开关如何处理?
记录故障时间、信号、跳闸开关并汇报调度值班员检查10KV设备有无异常。
复归开关闪光信号。
断开10KV浠12、16、50开关,拉开互11、181刀闸(浠14开关不能断开,留作故障拒动分析)。
使用解钥匙拉开浠146、142刀闸。
合上浠10、11开关。
合上浠12、16、50开关,推上浠互11及181刀闸。
作好安全措施汇报分局派人来处理浠14开关拒动故障。
三、刀闸类:
1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?
对我站母线刀闸发红,要停下相应母线并做好安全措施后进行检修。对负荷侧刀闸只要对该间隔停电并做好安全措施后进行检修。在调度暂没有下达停电命令前,应要求调度减小负荷,并派专人监视刀闸发红变化情况,对于高压室内发红刀闸,在没有停电前还应采用通风降温措施。
2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?
1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。
2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉开到位后,可继续操作。
3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活,缺少润滑,可加注机油,多转动几次,合上刀闸。若问题在传动部位,刀闸的接触部位等,无法自行处理,对合闸操作,可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局,安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理。
1、电流互感器二次开路,如何处理?
1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。
2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回
请点击附件下载全部内容
&下载信息&&[文件大小:75.50 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:9条评论
会员:&&<font color="#13-10-13
很好的网站,很喜欢。
游客:hdgjmbx&&<font color="#11-11-23
游客:hdgjmbx&&<font color="#11-11-23
游客:baobei3432&&<font color="#11-10-28
挺不错的网站,大家可以多多学习
会员:&&<font color="#11-8-15
在百度搜索中找到这,不错的网站,可惜没有米。郁闷!!!!!
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号

我要回帖

更多关于 110kv变电站设计 的文章

 

随机推荐