什么叫中间继电器器与交流接触器有什么区别

接触器断路器继电器之间有什么区别和联系;日星期四21:00;?一、几类常用开关的国标定义:;1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电;2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规;3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电;4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几;一般情况下,断路器的额定电流比接触器大(目前中压
接触器 断路器 继电器 之间有什么区别和联系
日 星期四 21:00
一、 几类常用开关的国标定义:
1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制.是一种“控制用”开关.
2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关.
可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关.
3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器.可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关.
4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路.继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用
断路器和接触器都是用来接通和断开电路的.
一般情况下,断路器的额定电流比接触器大(目前中压接触器最大为630A);断路器具有很好的短路电流开断能力(目前中压系统最大可做到80KA),而接触器需要和熔断器配合才能开断短路电流;接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过30万次),适合频繁操作.
断路器――具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器.它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能.
应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护.
空气开关――一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关.空气开关也就是空气断路器.
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令.主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用.交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性.交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择.为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环.交流接触器在失电后,依靠弹簧复位.另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短.20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点.交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变.无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位.
熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护.工作时,熔断器串连在被保护的电路中.当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝.另外还有断路器,俗称&空气开关&,也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;空气开关、断路器都是保护电器.但它们不是一样.断路器是
总称,它分为两种――框架式断路器和塑料外壳式断路器.框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头.他们具有短路和过载保护,可重复使用.寿命一般在几千次到几万次.熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用.保护以后需要更换熔体.
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv以上的成为高压电器.
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器.它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合.而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用.
按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作.
按结构分有:万能式和塑壳式.
按使用类别分有:选择型和非选择型.
按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式.
按动作速度分有:快速型和普通型.
按极数分有:单级、二级、三级和四级等.
按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等.
高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等.
打个简单的比方:
断路器相当于插线把上面的开关;接触器相当于计算机的启动按钮;
断路器是用来供电的设备,不适合经常开合闸;
接触器是来控制电机启停的,是控制设备;
顺便说说继电器;
继电器与接触器的原理基本上一样,
区别主要就是接触器的主触点是控制给电机等负载供电,通断电流都比较大;
继电器主要是用在控制方面,不用直接给负载供电;,通断电流都比较小;
请问自保持继电器(自锁型继电器)和普通继电器有何区别?
继电器可以分为单边稳态型,单线圈自保持型和双线圈自保持型.
单边稳态型继电器(普通继电器):单边稳态型继电器线圈通电则继电器置位,线圈断电则复位;
单线圈自保持型:单线圈自保持型继电器有自保持结构,在线圈上输入一个正向
脉冲后继电器就保持置位状态,输入反向脉冲继电器就复位了;
双线圈自保持型:双线圈自保持型继电器的自保持结构由两个线圈组成,置位线圈和复位线圈,在置位线圈上加脉冲则继电器置位,在复位线圈上加脉冲则继电器复位.
自保持继电器相对与普通继电器有很好的省电功能,因此越来越多的取代普通继电器为广大用户所接受.
断路器是指切断电流的设备,就相当于水龙头,它控制的水流,而断路器控制的是电流。
断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开电路,保护负载的安全。断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。
国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:
(1)断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
(2)断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
(3)额定极限短路分断能力(Icn)的试验程序为O―t―CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。
(4)断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O―t―CO―t―CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
IEC947―2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是Ics的25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过
载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。 一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。
IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型―高分断型,比S型―普通型的价格
它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行
短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
IEC947―2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是Ics的25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的
运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
断路器的术语定义
1、断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl(等效采用IEC947―2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
――断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
――断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GBl中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y―100/3300―80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额
包含各类专业文献、各类资格考试、生活休闲娱乐、专业论文、中学教育、接触器 断路器 继电器 之间有什么区别和联系51等内容。 
 空开 断路器 中间继电器 交流接触器区别 1 断路器:不仅能够断开额定电流,还能够断开短路电流后再正常运行,用来开断电气设备的供 电回路; 2 空气开关:断路器中的...  问题: 问题 推荐 ┊ 关注 ┊ 评论 希恩雪狼湖 [新手] 接触器,继电器,断路器的区别??? 接触器,继电器,断路器的区别??? 回答:4 浏览:691 10 分 提问时间:...  断路器接触器继电器的区别_机械/仪表_工程科技_专业资料。接触器继电器断路器的区别!很基础 有图表 通俗易懂!方便拓展学习!打个简单的比方: 断路器相当于插线把...  接触器和继电器的区别全解_电力/水利_工程科技_专业资料。继电器个接触器的区别...继电器和断路器的区别 1、继电器属于二次设备,有中间继电器、电压继电器、电流...  断路器、接触器区别_信息与通信_工程科技_专业资料。几类常用开关的国标定义: ...有两对具有常开和常闭功能的接点, 小型的接触器也经常作为 中间继电器配合主...  继电器接触器断路器_建筑/土木_工程科技_专业资料。...根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流...这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一...  断路器、接触器区别_信息与通信_工程科技_专业资料。断路器和接触器的区别 ...点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触 器也经常作为中间继电器配合...  继电器和接触器的区别 电磁式的继电器和接触器, 它们的工作原理应该说是一样的...断路器就是控制电路通断的。 2、继电器属于二次设备,有中间继电器、电压继电器...  断路器接触器热继电器如何选用_电子/电路_工程科技_专业资料。断路器、接触器、热继电器选择: 例 1:22KW 电机,额定电流 44A,启动电流 450A,那么如何选择断路器?... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处
下载积分:200
内容提示:试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处
文档格式:PDF|
浏览次数:124|
上传日期: 01:58:31|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处
官方公共微信新闻公告:
服务热线:400-086-0076丨
您现在的位置:
如何选用中间继电器_与交流接
中间继电器是我们常见的一种继电器产品,它的用途十分广泛,凡是用到继电器的地方,都会用到中间继电器!它主要用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。在使用中间继电器的时候,我们常常会遇到接触器,它的功能和用途与中间继电器几乎完全一样,那么他们之间到底有什么区别呢?中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。中间继电器可作为保护用,也可作为自动装置控制用,以增加保护的控制回路的触点数量及容量、扩大控制范围的提高控制能力等。然而面对纷繁复杂的现代化电气产品,如何合理选择、正确使用,是控制系统操作、管理人员密切关注并且必须优选解决的实际问题。由于我单位的作业场所限制,则更加强了电力系统自动化装置在运行过程中的特殊性。要做到合理选择,正确使用,就必须充分分析控制系统相应的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出选择中间继电器以满足必须达到的技术性能要求。选用中间继电器,我们需要注意那些问题?1、地理位置气候作用要素主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。2、机械作用要素主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。3、激励线圈输入参量要素主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220 V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。4、触点输出(换接电路)参量要素主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。任何自动化设备都必须切实认定实际所需要的负载性质、负载量值的大小,选用合适的继电器产品尤为重要。继电器的失效或可靠不可靠,主要指触点能否完成所规定的切换电路功能。如切换的实际负载与所选用继电器规定的切换负载不一致,可靠性将无从谈起。
<li data-target="4" class="follow1" data-title="微信销售帐号" data-content="">接触器和继电器的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
接触器和继电器的区别
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 中间继电器选型 的文章

 

随机推荐