如何根据断路器分断能力的选择选择断路器

断路器分断能力相关
断路器分断能力设计专题简介
本专题为土木在线断路器分断能力专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
断路器分断能力
请教各位达人,不知道大家有没有看过一些公司的产品目录,他们会把断路器的分断能力做成一个阶梯表,我苦想了2天实在是不懂里面的含义,比如说横向和竖向一起对应的值25KA代表哪个产品的分断能力等问题,有没有人知道呢?看过这样的表的人请赐教啊啊。
所属版块:
请教各位,断路器的额定分断能力Icu是指什么,是不是断路器在断路情况下,瞬间能通过的最大电流值?谢谢高手作答。
所属版块:
近年来,我国生产的断路器,不论是框架式,还是塑壳式,其短路分断能力都有了大幅度提高。 就塑壳式而言,其分断能力提高的幅度非常惊人。例如以往是最常用的DZ10型断路器,其最大短路分断能力的峰值也仅仅达到40kA,而新型断路器的运行分断能力有效值都已经达到了很高水平。从表1就可以看出,DZ20型的运
所属版块:
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分
所属版块:
有这样一个问题,在施工中断路器选型不仅要计算额定电流,而且要先看它的分断能力,微断只有几KA,塑断有几十KA,这个分断能力是怎么选取的,选型的时候怎么选。
所属版块:
施耐德C65系列的断路器有4个分断能力,A,N,H,L等,请问大家是怎么去选择的?四种分别应用在什么的场合?
所属版块:
我们常见的的断路器,都有高分断,中高分断,标准,限流等,请问什么情况下用什么分断等级?最好举例说一下 谢谢
所属版块:
2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力,在运行中以上三个问题的各个要求是多少?
所属版块:
断路器的短路分断能力(KA)是个什么概念?如果选错了会造成什么后果?
所属版块:
在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗? 1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
断路器的分断能力不光是能够分断正常的工作电流,还应该能够分断它所控制的负载或线路出现故障和事故时产生的故障电流。断路器的短路分断能力是指断路器能够分断接于它后面...
组合开关的通;断能力较低,说的是带负载的能力有限,例如几个千瓦,而故障电流(短路电流等)远比负载电流大,所以不能分断。
在电气设备类别中的开关设备即断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:
其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺...
大家看清楚,楼主说的是“接地线”,而不是“接地刀闸”。
这两个名词是有区别的。这里的“接地线”我理解是指携带式的安全用具,在施工或者检修现场用于一段挂装在母排、...
1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
2.塑壳式断路器:具有...
大家还关注怎样选择空气开关断路器的型号规格及分断能力的选择
我的图书馆
怎样选择空气开关断路器的型号规格及分断能力的选择
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&断路器分断能力计算
查看: 819|
摘要: 断路器分断能力的选择取决于所处电力系统的短路容量。低压配电系统短路容量取决于变压器的额定容量和阻抗电压、电力线路的内阻等因素。针对你说的TCL微型断路器,简而言之:建筑电气中一般6kA就足够了,如果配电箱与中心配电房距离过 ...
分断能力的选择取决于所处系统的短路容量。低压配电系统短路容量取决于变压器的额定容量和阻抗电压、电力线路的内阻等因素。针对你说的TCL微型断路器,简而言之:建筑中一般6kA就足够了,如果与中心配电房距离过近,选择10kA;如果处于中心配电房内,建议选择15kA。至于照明和动力线路的区别,不在于分断能力的大小,而在于跳闸动作曲线的不同:照明线路选择C曲线断路器,如TIB1-63/3P C20A;动力线路选择D取消断路器,如TIB1-63/3P D20A。一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验,以上只是简单说说。
一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上。
断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流
额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)CO(“O”为分断,t为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。
额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O—t(线上)CO—t(线上)CO。
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In&2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。
运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB140482规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。
上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
无论A类或B类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。A类:DZ20系列Ics=50%~77%Icu,CM1系列Ics=58%~72%Icu,TM30系列Ics=50%~75%Icu,(个别产品Ics=Icu)。
B类:DW15系列Ics=60%左右的Icu,(个别的如630AIcs=Icu,但短路分断能力仅400V时30kA),DW45系列Ics=62.5%~80%Icu。
不管是A类或B类断路器,只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规定的Icu 百分比值都是合格产品。
应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流),在其相应的功率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。