专业下午断肢核心筒剪力墙厚度度那题 是多少

注册考试分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
谁能回忆起来题啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分154帖子
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
350。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
这道题我认为是选A 300厚,350厚的墙不是短肢墙了,轴压比无需再减0.1,大家认为呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分216帖子
四星助理工程师, 积分 216, 距离下一级还需 34 积分
应该是400,利用附录d,最后条文解答,因为给出Ec了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)问:剪力墙保护层厚度不同问题-图集吧
贡献者:图集吧 发布时间: 14:22:24&&
所述类别:&&
所属地区:防城港
问:剪力墙靠土边保护层厚50mm,两边保护层厚30mm。如图红色箭头我输入保护层厚度,还有我画墙黑色箭头方向。这样是否正确?
您的绘制是正确的
保护层厚度不同,可以用“外侧/内侧”区分开
一般左侧就是外侧
我要补充答案(请直接使用下面的留言功能即可):
有人回复时邮件通知我
转载请保留,转载自:图集吧
& 下一篇:
如何获取更新提示?
微信扫一扫并关注(推荐)
通过电子邮件订阅建筑结构分区
查看: 6796|回复: 24
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分277帖子
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
假设一段200厚3500长的剪力墙,在中间开洞,那开洞后这剪力墙是不是就是短肢剪力墙了呢?这还算是一段剪力墙吗?还是把她当成两段?
小弟愚钝,希望各大侠不吝赐教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2533帖子
一星高级工程师, 积分 2533, 距离下一级还需 467 积分
原帖由 cxleehnu 于
11:49 发表
假设一段200厚3500长的剪力墙,在中间开洞,那开洞后这剪力墙是不是就是短肢剪力墙了呢?这还算是一段剪力墙吗?还是把她当成两段?
小弟愚钝,希望各大侠不吝赐教!
不是短肢剪力墙
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2755帖子
一星高级工程师, 积分 2755, 距离下一级还需 245 积分
加强连梁可形成双肢剪力墙
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
做大连梁&&算连肢墙&&不算短肢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
回复 主贴 的帖子
洞口部位加连梁,将洞口处被截断的分布筋量分别集中配置在洞口上下左右,且钢筋直径不小于12.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
多谢楼主分享心得&&受益匪浅
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分371帖子
五星助理工程师, 积分 371, 距离下一级还需 129 积分
对结构不是很懂,,进来看答案的,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分302帖子
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
只要在洞口上设置连梁,就可以解决问题的,门窗洞口部都是这样的吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
困惑呢,看看答案
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1000帖子
四星工程师, 积分 1000, 距离下一级还需 100 积分
进来看答案的,对自己也是负责
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地区:防城港
头衔:泥土工
浏览数:36
剪力墙保护层厚度不同问题
剪力墙靠土边保护层厚50mm,两边保护层厚30mm。如图红色箭头我输入保护层厚度,还有我画墙黑色箭头方向。这样是否正确?
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
您的绘制是正确的
保护层厚度不同,可以用“外侧/内侧”区分开
一般左侧就是外侧
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:16 级
头衔:全球总裁
你好:正确的,输入时下边有提示。顺时针方向画墙,外侧的保护层在前面。
逆时针画对计算的结果也没有影响。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...剪力墙结构的厚度和配筋问题
剪力墙结构的厚度和配筋问题
&&& 1. 根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底
&&& 部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12.以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3&5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。 
&2. 墙体的配筋率,目前在&砼规&11.7.11条文强制规定在一、二、三级抗震等级的剪力墙中,竖向和水平分布筋的最小配筋率均不应小于0.25%;部分框支剪力墙底部加强部位的配筋率不应小于0.3%;这配筋率比其在80年代前的配筋率)。07~0.1%要大多了,和国外的配筋率0.1~0.25%的高者基本接轨,这在高层或者较长的剪力墙结构中应该是合理的,但对于低矮、短小的剪力墙值得探讨。墙的水平分布筋是为横向抗剪以防止墙体在斜裂缝出现后发生脆性剪切破坏,同时起到抵抗温度应力防止砼出现裂缝,设计中当建筑物较高较长或框剪结构时配筋宜适当增加,特别在连梁部位或温度、刚度变化等敏感部位宜适当增加。但对于矮、短的房屋,其水平筋的配筋率是否适当减小值得探讨。墙的竖向钢筋主要起抗弯作用,目前在一些多层低高层剪力墙中电算结果多为构造配筋;但配筋时所取的配筋率有人往往扣除了约束边缘构件或构造边缘构件中的钢筋,笔者认为竖向最小配筋率应该包括边缘构件中的钢筋,墙肢的竖向配筋原则也应该尽量将钢筋布置在墙端部边缘区并保证钢筋间距Q300mm,也应该注意防止竖筋过多使墙的抗弯强度大于抗剪强度,对抗震不利。