消防消防泵房 控制室 距离与消防水泵房有距离要求吗

控制室防火设计规范要求有哪些
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
控制室防火设计规范要求有哪些
被浏览1631次
我来帮他解答
1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或
其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信
息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。
2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自
动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广
播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统
或设备(设施)。
3、建筑或建筑群具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求:
3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。
3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。
3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和信息传输到上一级的消防
3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,不应互相控制。
4、消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、
系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。
控制室防火设计规范要求如下;
1、 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、 高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、 燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。
1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。
  2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。
ag123456&回答:1、吊顶必须采用A级材料;2、报警系统采用感温探测器;3、(高层)采用自动喷水灭火系统;4、隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗,面积按疏散人数计;5、设防排烟时,采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
流绪&回答:简单地说,只要入户门是正对电梯前室(电梯与入户门之间垂直或水平的缓冲空间),或是正对敞开的楼梯、消防通道等,就必须安装防火门。另外,11层及11层以下的单元式住宅,开向楼梯间的入户门须装防火门;18层或18层以下的话,入户门也须装防火门。如果住宅的户门必须开向前室,这个户门也要装防火门。”
如果高层住宅只设1个安全出口,就必须遵照《*******国家标准高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)的要求,增加消防设施,包括防火门,并根据周围环境的差异,安装耐火极限不同的防火门。
芒果5270&回答:消防控制室的门要采用防火门。 《高层民用建筑设计防火规范》GB05年版)第5.4.2条规定: 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
请叫我雷锋&回答:你好,民用建筑内部装修防火设计应符合下列一般规定:
(1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
(2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。
(3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。
(4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。
(5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。
(6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
(7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。
(8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。
(9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。
(10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
(11)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火措施。照明灯具高温部位与非A级装修之间靠近的距离根据照明灯具在使用时发热的热量大小、连续工作时间长短、装修材料的燃烧性能,以及不同防火保护措施的效果,综合具体确定。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
(12)在公共建筑中,经常将壁挂、雕塑、模型、标本等作为内装修设计的内容之一。为了避免这些饰物引发火灾.规定公共建筑内不宜设置采用B级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。
(13)建筑物各层的水平疏散走道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道.故其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于Bl级的装修材料。
(14)为了确保消火拴在火灾扑救中充分发挥作用,要求主建筑内部消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,消火栓四周的装修材料颜色应与消火栓门箱的颜色有明显区别。
(15)为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,建筑内部装修不应遮档消防设施和疏散指示标志及出CI,并巳不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
(16)厨房内火源较多,对装修材料的燃烧性能应严格要求‘建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
(17)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,因其火灾危险性比较大故装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础L提高一级。
流绪&回答:粮库的消防设计我没做过。建议参考建筑设计防火规范、火灾自动报警设计规范等
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()消防工程一定要知道的120条规范
我的图书馆
消防工程一定要知道的120条规范
  一、建筑物的耐火等级  1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。  2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,  3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。  4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。  5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。  二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。  6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、 下连通层作为一个防火分区,  7、 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。  8、 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。  9、 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米  10、 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。  11、 九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯  12、 高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口  13、 建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m  14、 直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%  15、 楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。  16、 太平门应为推闩式外开门。  17、 变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。  三、室外消防栓系统  18、 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。  19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。  20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体  21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。  22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。  23、 室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。  24、 民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。  25、 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,  26、 环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm  27、 室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。  28、 消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;。  29、 室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;  30、 每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。  31、 高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米  32、 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口  33、 消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。  34、 消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米  35、 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;  四、室内消防栓系统  36、 民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。  37、 室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量  38、 高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。  39、 室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,  40、 室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;  41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施  42、 消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;  43、 同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1。1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米。  44、 应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;  五、自动喷水系统消防喷林系统的类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统  45、 积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统  46、 自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。  47、 报警阀安装距地面1。2米。  48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个  49、 消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头  六、消防水泵  50、 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施  51、 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。  52、 固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。  53、 消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。  七、各机电专业的消防设计  54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。  55、 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。  56、 火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。  57、 按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道  58、 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。  59、 散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。  八、 火灾自动报警及消控室  60、 报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。  61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1。5米,报警电话安装位置1。3-1。5米。  62、 建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。  63、 独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口  64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等  65、 火灾报警按钮安装在距地面1。5米  66、 报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线  67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。68、 线槽每隔1。5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM。  69、 消防电源应为专用电源,不允许插接接头,  70、 消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道,  71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置  72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭  73、 每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1。3-1。5米九、防烟、排烟系统  74、 一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区。  75、 防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时  76、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。  77、 塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口  78、 防烟楼梯间。合用消防前室设计风量。M3、H。层数超过32层的分段计算(一)机械加压送风系统  79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:  80、 防烟楼梯间为50PA  81、 前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA  82、 楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。  83、 机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1) 采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3) 送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米、秒  84、 排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。  85、 超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算  86、 剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。  87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割(二)机械排风(防烟)系统  88、排烟系统的设置条件:1)建筑高度超过32米,2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施3)面积超过100平方米4)通风和空调系统应设置排烟系统  89、防烟系统的安装位置:1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒4)防烟口设置水平距离不超过30米 防烟阀关闭温度280 0C5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施7)防火风管为建筑中的安全救生系统: 主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别  90、 通风与空气调节1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层),2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70 0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)  十、其他  91、 玻璃幕的耐火等级应耐火1小时  92、 建筑变形缝等应加防火保护层  93、 无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。  94、 发电机房储油不能超过8小时用量,  95、 高层建筑的间距13米、群楼6米  96、 消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米  97、 建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。  98、 一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。1、 电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔  十一、防火分区  99、 一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米  100、 高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米  101、 高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算  102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。  103、 首层消防通道走廊宽毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步104、 防火卷帘耐火等级一般为3小时  105、 十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯,;  106、 消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台  107、 消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。  108、 十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷  十二、消防给水及消防灭火设备  109、 消防电梯前室设有消火栓  110、 消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门。  111、 超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。消防验收规范一、 安装  112、 安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒  113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0。7米,与顶棚高度不小于0。6米。压力表的量程是2。5倍。  114、 消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1。1米  115、 小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接  116、 管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米  117、 管道与 支架的安装距离,按管道的管径为递增3。5-12毫米。  118、 7、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。  119、 管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。  120、 管道竖向安装支架距离1。5-1。8米。  121、 消防水泵出口应安装止回阀、压力表。  122、 消防气压装置安装距棚顶高度不小于1。0米  123、 消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、  124、 报警阀组安装距离距地面1。2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米二、 灭火器的配置规范。  125、 1、按类型分为A、B、C、类三、喷林头  126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5。4米)喷淋头的水平距离为2。8米(中危险级3。6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1。4米(严重的1。1米),侧喷距顶棚距离7。5-15CM  127、 侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。  
发表评论:
馆藏&28174
TA的最新馆藏

我要回帖

更多关于 消防控制室要求 的文章

 

随机推荐