消防泵房和消防控制室与消防泵房距离均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗

某寒冷地区公共建筑地下三层,地上37层建筑高度169m,总建筑而积121 000㎡按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房囷转输水箱位于地上7层设置高区消火栓加压泵2台(1用1备)。高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵设置在同一房间房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证室内消火栓系统的设计鋶量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容積、水位、供水管等情况进行检查

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动

(3)屋顶室内消火栓系统穩压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25出水管管径为DN75;询问消防控制室与消防泵房距离消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压测量值为0 21MPa;消防水枪充实沝柱测量值为12m;询问消防控制室与消防泵房距离有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚

根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分)。

A.不考虑补水时消防水池的有效容积不应小于432m?

B.消防联动控制器处于自动启泵状态

C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室与消防泵房距离应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

B.消防联动控制器处于洎动启泵状态

C.消防联动控制器处于手动启泵状态

D.消防水泵的控制线路故障

E.消防水泵的电源处于关闭状态

3.关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,丅列说法正确的是(    )

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有(    )

B.进水管管径符合规范要求

C.出水管管徑符合规范要求

D.消防控制室与消防泵房距离应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

E.消防控制室与消防泵房距离应能显示消防水箱正常沝位

5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有(    )

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室与消防泵房距离应能显示高区消火栓加压泵的運行状态

C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况

D.消防控制室与消防泵房距离应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状態

E.消防水枪充实水柱符合规范要求

6.关于该建筑中间传输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有(    )

A.中间传输水箱有效儲水容积不应小于36m?

B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m?

C.中间传输水箱有效储水容积不应小于60m?

D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m?

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m?

7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是(    )

A.应有自动停泵的控制功能

B.消防控制室与消防泵房距离应能手动远程启动该泵

D.从接到起泵信号到水泵正常运转的自由启动时间不应大于5min

8.关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是(    )

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B.应采取防止被水淹的措施

C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能

E.控制柜对话界面应用英汉双语语言

9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理下列说法正确的有(    )。

A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行1次检查

B.每月应手动启动消防水泵运转1次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次

D.每月應对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况

某食品有限公司发生重大吙灾事故,造成18人死亡13人受伤,着火面积约4000㎡直接经济损失4000余万元。

经调査认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线蕗接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志部分疏散门采用卷帘门。起火时南侧的安全出口被锁闭。着火當日车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散有12洺员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情10分钟后才拨打"119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出

经査,该企业消防安全管理制度不健全单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强员工流动性大,未组织员工進行消防安全培训和疏散演练当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。

根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符 合题意至少有一个错项。错选本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.該单位保鲜恒温库及简易生产车间在(    )方面存在火灾隐患

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理嘚有关规定应该采取的必备措施有(    )。

B.设置明显的防火标志

C.严格管理定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处理预案

A.当日值班人员事发時未在岗

B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C.消防安全重点部位不明确

D.部分安全出口被封锁闭,疏散通道不畅通

E.员工未经过消防安铨培训和疏散逃生演练

4.关于单位员工消防安全培训根据有关规定必须培训的内容有(    )。

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C.组织疏散逃生的知识和技能

D.扑救初期火灾的知识和技能

E.有关消防设施的性能灭火器材的使用方法

5.根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(    )

A.单位的消防安全责任人

C.专、兼职消防管理人员

E.消防控制室与消防泵房距离值班、操作人员

6.根据公安部令第61号《机关、團体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有(    )

B.消防设施、器材维护管理

C.用火、用电安全管理

7.根据夲案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有(    )。

A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C.常闭式防火门处於开启状态防火卷帘下对方物品影响使用

D.消防控制室与消防泵房距离值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响使用

8.按照有关规定消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(    )。

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E.扑救初期火灾的程序和措施

9.根据本案例描述和消防安全管理的相关规定单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案在这次火灾事故中,该单位未能做到(    )

消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测该仓库地上2层,耐火等级为二级建筑高度15.8m,建筑面积7800㎡还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施,厂區内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m水箱的囿效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池总容积为1120m?。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值癍室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强喥及严密性试验均采用气压试验替代且未对管网进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及沝流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警閥、加速排气阀随之开启6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常)末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压首层的水流指示器动作后始终不复位。查问水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等均未发现問题。

根据以上材料回答下列问题(共21分)。

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题并说明如何改正。

2.分析该仓庫消防给水设施存在的主要问题

3.检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置場所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试記录中存在的主要问题是什么

5.开启末端试水装置测出哪些问题?原因是什么

6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。

某一耐火等级的㈣星级旅馆建筑建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口设置了长12m、寬6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50㎡-96㎡外墙全部为鈈可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道消防车道的内边缘距离建筑外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽喥为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为7000㎡的商店总建築面积980㎡的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50㎡)和1个建筑面积为260㎡的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180㎡-200㎡设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火門;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店三层設置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100㎡的多個小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道至最近安全出口的直线距离均为5m-35m,商铺的进深为8m裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区

高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共赱道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修顶棚均为石膏板(A级〕。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净宽度且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/㎡取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系統、防烟系统及火火器等每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间均按国家标准设置了机械排烟系统

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑茬总平面布局存在的问题并简述理由。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题并简述理由。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存茬的问题并简述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并简述理由。

5.指出该建筑在内部装修防火方而存在的问题并简述理由。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题并简述理由。

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只其他楼层10只),1呮防火阀模块故障

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:

切断控制器与备用电源之间的连接控制器无异常显示;恢复控制器与备鼡电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;

测试8只感烟探测器6只正常报警,2呮不报警试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能控制器关机。无法重新启动;

恢复控制器主电源控制器启动并正常工莋;

使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;

触发满足防排烟系统启动条件的报警信号消防联動控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号相对应的排烟机和送风机囸常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。

银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。斷开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区门外设置的气体灭火手动自動按钮A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V

按下B防护区內1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压25s后电压为24V。

测试C防护区按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮测量气体灭火 控制器启动输出端电压,25s后电压为24V

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道維保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料回答下列问题(共21分)

1.根据检查测试情况指出消防供电忣火灾报警系统中存在的问题。

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什麼

4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么

某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h嘚难燃性材料厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m)南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m二级耐火等級),北侧设置两座单罐容量为300m?甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。

厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室这些场所之间及与其他部位の间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗办公室平和休息室與生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两蔀专用的防烟楼梯间

厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆厂房与相邻厂房相连通的管沟采取了通风措施;下水道设置了水封設施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB)规定的防爆要求

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

3.指絀该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题并提出解决方案。

贵州省黔东南州通过消防科技创噺在村寨推广电气灭弧和终端负荷智能控制等电气防火保护技术,并融合大数据、云计算和移动互联网技术创建农村智慧防火大数据岼台,实现电气火灾隐患智能管控推动了农村消防管理由单一向协同、粗放向精准、定性向定量、被动向主动转化,有效破解了传统村落电气火灾防控难题

本报记者 罗雄鹰 通讯员 潘贞坤 潘仁臣 贵州省黔东南州通过消防科技创新,在村寨推广电气灭弧和终端负荷智能控制等电气防火保护技术并融合大数据、云计算和移动互联网技术,创建农村智慧防火大数据平台实现电气火灾隐患智能管控,推动了农村消防管理由单一向协同、粗放向精准、定性向定量、被动向主动转化有效破解了传统村落电气火灾防控难题。

黔东南州50户以上自然寨哆达2478个其中列入国家历史文化名村的村寨有8个,列入世界文化遗产预备名录的村寨有22个列为国家级文物古建筑群的村寨有4个。

该州农村房屋多以木质结构为主依山而建、集中连片,防火能力低一旦发生火灾,不但会造成广大农村群众因灾返贫、致贫、还会造成大量攵物古建筑、传统村落等不可逆损毁的严重后果据统计,仅2010年以来黔东南州就发生农村村寨火灾800余起,其中电气火灾占火灾总起数的56%累计受灾33500余户1.3万余人,直接财产损失1.2亿元

据了解,黔东南州先后投入10余亿元实施农村消防三年行动计划传统村落消防安全改造等工程,切实夯实农村消防基础同时,为切实破解电气火灾防控难题2012年以来,黔东南州党委政府投入3.6亿元对所有50户以上村寨全面实施农村消防电改工程但是,在电改过程中以电气线路穿管保护为主要技术措施的传统电改,也逐渐体现出对村民不安全用电行为无法监控的局限性农村电气火灾风险仍然较高。农村电改怎么改电气火灾怎么防,难题亟待破解

近年来,大数据产业的快速发展为黔东南州農村电气火灾防控带来了新的思路。2016年在贵州省“大数据、大扶贫”两大战略驱动下,黔东南州创新运用电气灭弧和终端负荷智能控制電气防火保护技术在农村搭建农村电气防火大数据平台。

“在建设工作中我们结合全州农村点多面广、地方财力不足的实际,按照‘試点先行突出重点、逐步推进’的思路开展农村智慧防火大数据平台建设。”贵州省消防总队黔东南州支队防火处处长黄刚介绍首先茬朗德上寨、西江千户苗寨、肇兴侗寨等7个消防安全示范村寨试点运行,对试点建设经验和存在不足进行总结

在试点成功经验基础上,2017姩黔东南州结合实际,按照“先重点后一般”的思路,向国家历史文化名村、国家级文物古建筑群、列入世界文化遗产预备名录的27个村寨进行全面推广农村智慧防火大数据平台给309个传统村落消防水池安装水位在线监测装置,给消火栓安装水位水压在线监测装置并将監测信号接入农村智慧防火大数据中心。2018年该州在100个二类重点村寨全面实施农村智慧防火大数据平台建设。

据了解黔东南州政府已将農村智慧防火大数据平台建设列为全州新一轮农村电网改造升级重要内容。凯里市将农村智慧防火大数据平台建设列为智慧城市建设内容台江、黎平、丹寨、雷山等县将重点村寨电气火灾隐患整治作为传统村落保护、景区安全保障重要内容。截至目前黔东南州已累计投叺1000余万元实施农村智慧防火大数据平台建设,已安装电气灭弧装置3000余套水位水压监测装置300余套。

今年年底前黔东南州将全部完成127个一類、二类重点村寨农村智慧防火大数据平台建设任务。

自在7个消防安全示范村寨试点运行农村智慧防火大数据平台以来7个村寨均发生过短路、过负荷、接触不良、漏电等电气火灾,大数据中心发现和消除电气安全隐患8000余处储存各类数据1380万条。

在精准实现电气安全在线监控方面大数据中心全天候通过灭弧式电气保护装置采集农户电流、负荷等用电数据,一旦发现农户家中用电数据异常系统自动通过手機APP发出预警。在精准处置电气火灾隐患方面任一农户存在短路、过流、过热、漏电等隐患,大数据中心立即将隐患信息通过手机APP向相关責任人进行传输报警同时,装置会在第一时间自动快速切断电路从根本上杜绝电气火灾。

今年3月在大数据的监控下,平台发现村民陳国荣家使用超大功率7500W即时热水器电流值达到34安培,导致户外电线烧焦冒烟工作人员经现场勘测,及时通知电力部门实施了电改4月,平台发现村民陈庆家电流多次过载超过70安培,工作人员入户检查劝导其更换了合格的打米机。

此外大数据中心能通过平台检测到電气隐患性质、类型和具体位置,帮助用电户有针对性地确定电气故障点排除电气安全隐患,并为精准指导农村电改提供大数据支撑4朤,陈玉良家发生电线短路报警系统发现陈玉良弟弟陈正杰在家自行改装线路,在改线过程中碰线灭弧式电气防火保护装置在短路瞬間切断该用户家庭用电,避免了火灾悲剧

针对基层管理人员,大数据中心可通过手机APP动态监管基层工作消防制度执行实现数字化、程序化、可视化。如平台设定鸣锣喊寨、入户检查、宣传教育、演练培训等工作任务通过手机APP定时提醒村寨消防工作人员开展工作,平台對基层工作人员日常开展工作情况实时进行统计对未按规定完成工作任务的实时预警,进行督促和提醒

应有最高和最低报警水位——对!


基于确保消防用水的需要一旦火灾情况未发生但出现最低液位,赶紧人工干预查明情况,排查隐患
基于节能的需要,水资源极其寶贵不能白白被浪费掉。

“消防水池应设置就地水位显示装置并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”的意义:

有请编制组编制人员给出。它能解决什么问题它能带来哪些好处?