为什么高层住宅下部常做两层商业,而不做合肥三层9米商业或者更高

高层住宅常见层数为什么是 11、18 、26 、33 层?_新浪房产_新浪网
高层住宅常见层数为什么是 11、18 、26 、33 层?
高层住宅楼的常见层数是依据什么决定的?
高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7 层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层?
下面是来自不同知乎网友的回答。
回答一:作者魏昭明
11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层)。
18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱、少花钱、少麻烦的就是18层。
26层:19层开始就是一类防火建筑类型了(之前都是二类),两部防火电梯(也有说三部电梯一部防火)和两个防烟楼梯的节奏。
现下很多发展快的城市会有住宅高度限制,比如80米(机场高度限制,微波通道,城市的天际线控制,城市的规划要求神马的)。80/3=26层,于是就是同时满足住宅限制与利益最大化的层数。
33层:那没有上述限制的呢?再往上呢?算一层3米,我国《民用建筑设计通则》规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。(国外还要满足40层以上),33层再往上超100米了,无论从规范还是安全性都是另一个标准了。因此赚钱多又少麻烦的就是33层了。
回答二:zang
补充一下@魏昭明同学的答案,图中都是一些住宅楼电梯设计规范。
回答三:作者胡江,一级注册建筑师
前面魏昭明同学提到了各种规范对建筑层数的要求。这些规范是依据什么来确定建筑层数的呢?为什么一部楼梯偏偏是11层,而不是10层或12层呢?这是规范上没有说的内容,但是其原理也非常简单,待我细细说来。
决定一栋建筑层数的分界点来源多个方面。有城市规划指标和环境影响的要求,有考虑人的生理因素要求,考虑消防因素,以及结构因素。
一、城市规划的限制
首先,城市中的建筑高度都是受城市规划的控制。例如规划条件要求多层建筑,你就不能把宿舍修到七层以上。规划要求高度控制在100米以下,那么设计大概就会在三十层左右。如果你北面有一栋住宅,距离50米,按南方1:1日照间距的要求,你的高度就不能超过50米,大概就能盖16层。如果在北方,假设日照间距为1:1.2,那么就只能盖50/3.1/1.2取整13层。另外现在地价高昂,发展商会尽量争取更高的容积率和可出售面积,也导致住宅建筑的高度越来越高。从经济利益的角度来说,土地的容积率指标是决定建筑层数的决定因素。
二、人的生理情况
这主要影响到多层和高层的分界点。多层建筑可以不设电梯,故考虑到人爬楼梯的体能限制,住宅定超过七层就要设计电梯,并且栏杆高度高于一米一以保证安全。而宿舍是七层以上,办公五层以上就要设电梯。
三、消防设施因素
这是对高层住宅建筑层数临界点影响最大的一个条件。简单地说,就是消防员的体力和云梯车的高度确定了住宅建筑的常见层数关系。
消防要保证建筑防火安全,有两个重要原则:一是保证人员安全疏散,一般采取双向疏散来保证。这样万一发生火灾,总有一头能跑出去。第二就是消防设施能保障消防员扑救。 其实还有一个原则,就是做好防火措施、减少可燃材料,防止火灾蔓延。但与题目关系不大,不赘述。
城市中消防队的灭火设施室外靠消防车(救人用云梯车),室内靠消火栓。那么消防员和消防车的极限决定了高层建筑的高度限制。做过实验,消防员全副武装快速爬上不到十层,其体力已经无法保证立即投入灭火战斗。故超过若干层后即要设消防电梯,以保障消防员的体力。而普通消防云梯车的高度有限,所以一部普通电梯+一部楼梯的最高层数11层也确定下来。否则建筑着起火来,消防员根本爬不上去了。
再看一般的云梯车高度是50米左右( 云梯消防车_百度百科 ),18层(18*3m=54m)以上的建筑消防就很难直接救援了。这也是消防规范要求18层是一个坎。18层以上,要设置防烟楼梯间,严格保证疏散安全的原因了。
而超过100米的建筑如果中部发生火灾,上部的人就很难施救了(不是每个城市都有直升飞机)。所以规范要求超过100米的公共建筑(30层左右),必须设置避难层。而且第一避难层高度不得高于45米,以方便消防施救。而超过100米的住宅,由于非公共建筑属性,按当地要求处理。(一般不设)。
以上大概就是高层民用建筑防火规范规定楼层层数的一些原则,这些高度折算层层数,大致就是题主所问具体数字的来源了。
回答四:作者matt jobs
做建筑设计,除非甲方提要求,设计人员是按照规范允许的极限来做的。这样的好处是,在满足规范的条件下,最大程度的降低甲方的成本。
住宅的层数设定,往往也是卡着规范的允许上限来做。这样可以最小化建筑占地面积,相应减小基坑开挖面积/减少打桩数量;扩大绿化或者广场的面积;扩大楼间距;优化日照条件,等等。
当然层数上限做不满的情况也时有发生,原因可能会奇葩到因为设计之前面积算错了,结果设计好的层数,硬是砍掉一层不建了,也有一些相对常规的原因,比如日照不满足、规划限高、风水、地方法规等等。
《民用建筑设计通则》(GB)中3.1.2条根据层数进行了住宅分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;几乎所有的规范对住宅这种建筑类型的各种限定,都是基于这个划分标准来制定的。
《住宅建筑规范》(GB)
5.1.5条 六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。
5.3.3条 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m。
像以上这些细碎的规定太多,不一一例举。但是,对建安成本来说,这些是可以忽略的,根本不产生影响。
正真的对建安成本、得房率这些关乎各方利益的指标影响较大的,主要是电梯和楼梯间:
《住宅设计规范》(GB)
6.4.1:属下列情况之一时,必须设置电梯:
1 七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时;6.4.2:
十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
所以,不想设置电梯,可以做到六层,只想设置一部电梯可以做到十一层。电梯增加造价,又影响得房率,一般也没有甲方拿有电梯作为卖点。
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。敞开楼梯、敞开楼梯间、封闭楼梯间,防烟楼梯间,是逐级递增,越来越高防火规格的垂直疏散逃生通道。
所以,不想设置封闭楼梯间可以做到十一层,不想设置防烟楼梯间可以做到十八层。防烟楼梯间还需要设置防烟前室和正压送风管道,都是需要占用公共面积降低得房率的,在国内,民众还完全没有公共面积也是我家的一部分;安全级别的提高对我也是一种保护这类观念。
另外:《住宅建筑规范》(GB)
9.2.2 四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层。
耐火等级逐级提高,对构件的要求也相应提高。
至于33层,只是卡着建筑总高度不超过100m来做。
超过100m就是超高层建筑了,先不说规范对于各个专业各种严格,单就是要设置避难层,就够所有利益相关喝一壶的了,谁受得了那个公摊面积。
其实,如果做2.8m的层高,是可以做到35层的,只是现在行业内基本是按照2.9m层高在做,33层也只是当时3m层高留下来的习惯做法罢了。
至于26层,我不知道。
回答五:作者王豫林,计算机 暖通
六层以下,只有一个楼梯间,一层的公摊只有十几平米,一梯两户,每户不到十平米,而且可以做到南北通透,算是用起来最好的户型了。
七到十一层,增加一个担架电梯,多五六平米,另外增加管道井和电井,每户分摊增加五平米,又有电梯,容积率也可以大大提升,对于一些房地产不很繁荣的小地方来说,很合适。
十二层开始要设置消防电梯,但是要增加一个消防电梯前室以及对应的正压送风风井,如果还是一梯两户,每户要增加五六平米的公摊,这时候每户总的公摊就超过20平米了,对于现在卖的最好的八十九十平米的房子来说,得房率已经到了75%了。
超过十八层以后,要求每个单元要有两个楼梯间,每个楼梯间都要有前室,同时管井也会大幅增加,基本上会比十八层一下增加二十到三十平米的公摊面积,继续一梯两户那是难以想象的,一户80平米的住宅,使用面积不足40平米,得房率不到50%。所以十八层以上的住宅很少有一梯两户的了。
超过二十六层,结构要求增加,建筑含钢率大大提提升,看起来一样的户型,建造成本大大提升,开发商一般是不乐意做的。
超过33层,层高2.9米,室内外高差1.2米,已经97米了,如果底部有商业网点,那这就是普通高层的上限了。超过一百米的超高层建筑就已经没有现行规范依据了,一切都要摸着石头过河,然后由国家超限研究会专项审批通过。这对住宅来说已经是很不值当的事情了。
回答六:作者SantaLuLu,建筑土木双性人
从建筑角度来说,以上达人都说了,是消防出口数量和消防电梯,防烟楼梯间决定。
从结构角度说,11-18层可以采用框剪结构会相对省钱,18层以上用剪力墙结构才能够计算受力足够。
从设备来说暖通要根据防火楼梯间以及前室设置正压送风装置,给排水要考虑喷淋装置。
来源:知乎,《建筑结构》杂志编辑整理。
正荣学府壹位于红谷滩北靠大学城板块,南享高铁经济圈交通枢杻,西靠成熟商贸中心。
24小时排行周排行月排行
12345678910
12345678910
12345678910
乐居自媒体
-李海霞 赵莹莹
:【一个快要失传的实用技巧!】用裤子制作救生衣!您的一次转发,可能会救人一命!!!转吧!http://t.cn/RUxzbhW| :很多时候, 那些我们无法改变的事情 ,最终改变了我们。| :【2015上海国际马拉松赛今天7点鸣枪!】参加上马的童鞋们已经都在外滩集结了吧!预报名总数有126789人!其中全程48399人、半程45073人、10公里20927人、健身跑12390人。要出门的筒子,快来瞧下交通管制公告、公交调整方案,及时调整路线哦!| :【31省份前三季度GDP出炉 重庆增速第一 辽宁垫底】全国31个省份2015年前三季度GDP数据已全部出炉。数据显示,重庆前三季度GDP增速最高,东北三省排名靠后,辽宁垫底。除上海、北京、河北、吉林、黑龙江、山西、辽宁7地外,其余24省份前三季度GDP增速均超全国水平。http://t.cn/RUK5GAN| :不管发生什么,都不要放弃,坚持走下去,肯定会有意想不到的风景。也许不是你本来想走的路,也不是你本来想登临的山顶,可另一条路有另一条路的风景,不同的山顶也一样会有美丽的日出。早安|为什么高层住宅下部常做两层商业,而不做三层或者更高_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
为什么高层住宅下部常做两层商业,而不做三层或者更高
我有更好的答案
宅下的二层商业用房主要是针对小区居民的便利店形式,所以一般单个店铺面积不会太大,下部考虑商业统合休的,则一般单个体量大,考虑到来店的客人也多是以步行方式为主,所以一般是二层为宜。如果在中心城区的住宅,客户也多,肯定会考虑自动扶梯、电梯等设备,那就不会是二层了,投入使用后也不一定能产生多少效益。例如,考虑到消费者的心理,而且到了十层,还不一定是真打折,商场说十层有个东西打八折,电梯乘到十层都不高兴,一般考虑五到六层比较合适。再高
采纳率:63%
来自团队:
这是根据地方市场需求.在发达地区8层下都是商业层
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包

我要回帖

更多关于 广州三层商业楼 的文章

 

随机推荐