7.15千瓦电机启动电流直接启动啪了一声是什么问题

风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7.5KW电机防爆磁力启动器箱
浏览次数:214
产品报价:
公司名称:
乐清市腾阳防爆电器有限...
所在地区:
产品型号:
更新时间:
厂商性质:
联系人:郭伟
(联系我时,请说明是在中国仪表网上看到,谢谢!)
风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7.5KW电机防爆磁力启动器箱BQC□系列防爆磁力起动器(以下简称起动器),用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中,作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止、换向,并具有过载、短路保护。
风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7. 详细信息
风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7.5KW电机防爆磁力启动器箱BQC□系列防爆磁力起动器(以下简称起动器),用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中,作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止、换向,并具有过载、短路保护。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &防爆磁力启动器箱可控设备:水泵、排水泵、电机、变频器功率:0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW控制方式:远程、就地、现场、两地材质:铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料等级:ExdIIBT4 dipa21t4/t6 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7.5KW电机防爆磁力启动器箱1. 2工作条件a. 海拔不超过2000米;b. 周围环境温度为-20℃~+40℃;c. 周围空气相对湿度不大于90%(+25℃时);d. 在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;e. 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方;2、 结构与特点2. 1型号含义& BQC& □ - □&& □&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& N为可逆额定电流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 设计序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 粉尘防爆磁力起动器2.2主要技术参数见表:型号额定电流(A)控制电动机功率(KW)防爆标志220V380VBQC□-10(N)102.24ExdeIIBT4ExdeIICT4ExdIIBT4BQC□-20(N)2035.5BQC□-40(N)4047.5BQC□-60(N)605.511&发货参考图:防爆磁力启动器内装什么防爆磁力启动器内装交流接触器,热继电器,自复位万能转换开关以及控制按钮,带总开关时还装有高分断小型断路器;可控制交流50HZ380V三相异步电动机的直接起动停止,并具有过载和断相及失压保护;风机启停防爆磁力控制箱/5.5KW7.5KW电机防爆磁力启动器箱参数产品型号额定电压额定电流热继电器整定电流调节范围控制电机功率防爆标志引入口规格适用电缆外径防护等级BQC-9/□380V9A7~10A4kWExde Ⅱ BT6Exde Ⅱ CT5/T6G3/4&PG1&P&10~&14&12~&19IP54*IP55BQC-12/□12A9~13A5.5kWBQC-18/□18A12~18A7.5kWBQC-25/□25A17~25A11kWBQC-32/□32A20~32A15kWG1 / 4&P&15~&25BQC-40/□40A28~45A18.5kWBQC-9/□ N9A7~10A4kWG1&P&12~&19BQC-12/□ N12A9~13A5.5kWBQC-18/□ N18A12~18A7.5kWBQC-25/□ N25A17~25A11kWBQC-32/□ N32A20~32A15kWG1 / 4&P&15~&25BQC-40/□ N40A28~45A18.5kW&风机/电机/水泵一控一防爆磁力控制箱分类3.1.1 &起动器按功能可分为两类:单向控制和可逆控制。3.1.2 &起动器按电流可分为:9A、12A、16A、25A、32A、40A、50A、65A。3.2 &型号含义B &Q &C & □- □ &□&& & & & & & & & & & & & & & N:可逆& & & & & & & & & & & & & & 额定工作电流& & & & & & & & & & & & & & 61为ⅡB类、62为ⅡC类& & & & & & & & & & & & & & 电磁& & & & & & & & & & & & & & 起动器& & & & & & & & & & & & & & 防爆3.3 &基本参数3.3.1 &起动器的基本参数应符合表1的规定3.3.2 &起动器的防爆标志BQC61为ExdeⅡBT4,BQC62为ExdeⅡCT43.3.3 &起动器适用于以下额定工作制
相关技术文章
信息内容:BXQ防爆动力【电磁】启动箱[IIB.IIC.DIP]1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区;3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境4、适用于温度组别为T1-T6的环境5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境6、用于动力设备的电气通断或起动之用;7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌
产品名称价格地区公司名称更新时间
¥500滁州市
¥460东莞市
面议无锡市
面议厦门市
面议厦门市
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国仪表网对此不承担任何责任。中国仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国仪表网联系,如查证属实,中国仪表网会对该企业商铺做注销处理,但中国仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
联系人:郭伟
电话:86-2
传真:86-1
主营产品:防爆接线箱、防爆操作柱、防爆电控箱、PLC防爆配电柜、防爆变频电气柜、防爆配电箱、防
该厂商的产品分类
主营:防爆仪表控制箱,防爆轴流风机,防爆扰性连接管,防爆接线盒三通,防爆端子接线箱,防爆动力配电箱,防爆防腐电磁启动控制箱,dLxK防爆行程开关,LBZ防爆操作柱,BLK(BDZ)防爆断路器,BFAG防爆排风扇,BAJ防爆应急灯,LA5817防爆葫芦按钮,防爆单联照明开关,BGD58防爆检修电缆盘,防爆变频器控制柜,隔爆型防爆照明灯,BAY防爆荧光灯,AC防爆插销 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &浙江乐清腾阳防爆电器有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的创新新型的防爆电器厂家,公司产品有十几个系列&200&多个品种;产品广泛应用于油田、石化、电力、冶金、铁路、场馆、消防等提供系统专业产品及专业的技术服务方案,现已在相关行业得到广泛应用。公司位于中国电器之都------乐清市柳市七里港工业区。诚信为本、果敢大胆创新共赢理念,为您提供最适合、优质的产品,依托浙江防爆的资源优势,以技术为核心,以科学为理念,力求做到产品功能和外观的完美统一,公司致力于提高易燃易爆场所工作的安全性,产品性能优越可靠,被广泛应
您感兴趣的其他供应
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:对电动机启动是否采取软启的条件:;a.机械设备不允许电机直接启动;b.电机的容量大于10%―15%主变压器的容量;;c.启动过程中电压降△U大于15%Un;一般规定,异步电动机的功率低于7.5kW(原规定;7.5kW,而电源容量较大,满足下式时,电动机也;启动电流/电动机额定电流≤[3+电源总容量(kV;国家规定7.5KW以上电机都要降压启动(原规定是;通常
对电动机启动是否采取软启的条件:
a.机械设备不允许电机直接启动
b.电机的容量大于10%―15%主变压器的容量;
c.启动过程中电压降△U大于15%Un。
一般规定,异步电动机的功率低于7.5kW(原规定30KW)时允许直接启动。如果功率大于
7.5kW,而电源容量较大,满足下式时,电动机也可直接启动:
启动电流/电动机额定电流≤[3+电源总容量(kVA)/电动机容量(kVA)]/4。
国家规定7.5KW以上电机都要降压启动(原规定是30KW),你这要分情况;你的变压器是电机额定容量的3倍以上,就可以直接启动
通常,7瓦千以下的异步电动机均可直接启动.而7瓦千以上的电动机不能直接启动,需要用其他方法启动,但实际上没有什么严格的规定,而要根据电源的容量大小,启动次数,和允许干扰的程度及电动机的形式等来决定的.
一般来说由变压器供电时不经常起动的电动机容量应不大于变压器容量的30%而经常启动的电动机的容量应不超过变压器的20%....允许直接启动的电动机的最大容量应以启动时造成的电压降落不超过额定电压的5%为原则.....
满足下列条件可以直接启动:1、启动时对电网造成的电压降不超过规定值。一般需要经常启动的,其压降不得超过10%,偶尔启动时不超过15%。在保证生产机械所要求的启动转矩而又不影响其他用电设备的正常工作时,其压降可允许为20%或更大一些。2、启动功率不超过供电设备和电网的过载能力。对于变电所供电的,经常启动时,不大于变压器容量的20%,不经常启动时,不大于变压器容量的30%。对于高压线路供电的,不超过线路短路容量的3%。对于变压器-电动机组,要求电动机功率不大于变压器容量的80%。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、多大容量电机允许直接启动03等内容。 
 按电源容量确定电动机直接启动时 的功率 电源情况 允许直接启动的电动机最大功率...电动机直接启动计算 暂无评价 1页 免费
多少千瓦电机能直接起动 1页 免费
...  电动机直接启动是其功率不大于变压器的百分之多少?不超过变压器额定容量的 30%,...可以计算一下, 以电机启动时的电压不低于额定值的 95%为计算值, 变压器 (油...  多少千瓦电机能直接起动鼠笼电机直接启动时,启动电流很大,由于时间短,对电机本身...这样, 对电机供电的变压器容量提出要求:对不经常启动的电动机的容量(KW 数),...  在变压器容量允许的情况下,鼠笼式异步电动机应该尽可能采用全电压直接 起动,既可以提高控制线路的可靠性,又可以减少电器的维修工作量。 电动机单向起动控制线路常用...  如大于 7.5Kw,但电网的容量较大,且能满足下式也可直接启动。 Ki=Ist/In 小于等于 1/4(3+电源变压器容量/电机功率) Ki--电流比 Ist---启动电流 In---...  表 2 中所列的数据是根据以下条件求得的: (1)电动机与低压母线直接相连; (...序号 1 2 3 4 按电源容量允许全压起动的笼型电动机功率 电源 允许全压起动...  的 4―7 倍,通常 7 千瓦及以下小容量的电动机,才允许直接起动,即直接投入。...电动机容量分别为 7 千瓦, 4.5 千瓦和 2.8 千瓦,问回路上总熔丝选用多少安?...  多大功率的电机需用星三角启动? 根据变压器容量,一般要求 15KW 以上用降压启动,...机基本上直接启动是没什么问题的--10KW 以上又没有很强的控制要求可以考虑用星...免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。114批发网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。7.5KW的三相电机配空开问题_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:255,262贴子:
7.5KW的三相电机配空开问题
7.5KW的配63A的,有没有问题?求电机方面的专家说一说。
快被虐哭了
两个接触器控制三相异步...
出个全顺0 出...
跪求大神指导
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
同求大神,帮顶。。。。
该配d32a的
32的就可以的
谁说的配63A。配20-25即可。
20-25d系列的就可以
大马拉小车~三相是三根线~算电流时要除三~要不要换看你领导怎么样~反正能用~只不过多花了点钱
除什么三?别听他瞎扯!三相均衡的东西那根线电流超了都会跳!没有除以三的说法!
看看你的电机启动电流大不大!大就用40安的!不大就用32安的!
直接启动吗
--------------既然我找不到你,只好站在显眼的地方让你找到。
7.5KW的三相电机配45A的空开最好能配熔断丝37.5A
1千瓦2个电流,20a就好