你可能喜欢高寒地区混凝土冬季施工技术;胡小舟王兴利;(北京电力建设公司北京100024);[摘要]本文对混凝土冬季施工的常用方法进行了分析;[关键词]混凝土冬季施工方法;广义综合蓄热法;成;近年来,我国的火电厂电源点建设中,普遍要求加快建;我公司于2000年至2006年承建内蒙古大唐托克;当室外气温连续五天稳定低于5℃时,即进入冬季施工;在本着保证工程施工质量、争取提
高寒地区混凝土冬季施工技术
胡小舟 王兴利
(北京电力建设公司
[摘要] 本文对混凝土冬季施工的常用方法进行了分析、比较,提出了暖棚法、电热法、广义综合蓄热法在高寒地区深冬和严冬季节里常用的施工方法并结合工程实际举例说明这几种方法应用的条件和应用的效果。重点论述了广义综合蓄热法的应用,在黑龙江七台河电厂二期2×600MW机组工程冬季施工中应用广义综合蓄热法和暖棚法相结合的方法。实际应用效果良好,保证了混凝土冬季施工质量。
[关键词]混凝土冬季施工方法;广义综合蓄热法;成熟度;混凝土临界强度 0引言
近年来,我国的火电厂电源点建设中,普遍要求加快建设速度,使工程早日投产,尽快发挥其社会效益和经济效益。因此对于东北、西北等高寒地区的火电厂建设项目而言,3~6个月的冬期施工要求正常进行,所以必须选择适宜的冬季施工方法,合理控制工程成本,确保工程质量、加快工程进度。
我公司于2000年至2006年承建内蒙古大唐托克托发电厂一期至四期4台600MW机组的建筑工程。内蒙古托克托县多年极端最低气温-39.5℃。目前在建的大唐七台河发电有限责任公司二期2×600MW机组建筑工程,位于黑龙江省东部七台河市,多年极端最低气温-44.5℃。日浇筑主厂房基础第一罐混凝土,预计日#3机组通过168小时试运行,施工期跨越近三个冬季。
当室外气温连续五天稳定低于5℃时,即进入冬季施工状态。我国东北、西北大部地区呈寒温带大陆性季风气候:冬季漫长而且严寒干燥,累年平均极端最低气温-36.3℃,累年极端最低气温-46.5℃。每年十月初进入冬季,三月中下旬冬季结束,冬季施工时间约为5个半月左右。这样的气候条件给建筑施工带来很大困难。
在本着保证工程施工质量、争取提高工作效率、节约投入资金的前提下,我们对高寒地区的混凝土冬季施工技术进行了研究和总结。
1.混凝土冬季施工方法概述
混凝土冬季施工方法基本可以分为三大类:
第一类是提高混凝土养护温度的方法,使混凝土在正温下硬化,这类冬施方法的具体做法有:暖棚法、电加热法、蒸汽法。这类方法适应的环境温度为0℃至-25℃;
第二类是利用防冻剂的性能,使混凝土在负温情况下硬化,这类冬施方法的具体做法有:负温养护法。这类方法只是单纯应用防冻剂的性能,适宜的环境温度为-15℃;
第三类是通过提高混凝土的入模前的温度,对混凝土进行蓄热保温。或者添加防冻剂,根据防冻剂的性能使混凝土在受冻前达到临界抗压强度的方法,这类冬施方法的具体做法主要有蓄热法、综合蓄热法、广义综合蓄热法。
第三类方法施工比较简单,是应用较多的一类方法,其中蓄热法适宜的环境最低温度为-5℃,综合蓄热法适宜的环境最低温度为-15℃,广义综合蓄热法适宜的环境最低温度为-25℃。
以上这些施工方法除广义综合蓄热法外在《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)中都有较为明确的规定。
暖棚法即在建筑物和构件周围用脚手架钢管搭起骨架,用塑料薄膜或苫布维护,棚内通暖气或生火炉等,通过人工加热使棚内温度保持正温。因为能有效的提高混凝土养护的环境温度,也是高寒地区混凝土养护的常用方法。该种方法简单有效,但相应费用有所提高。
1.2电加热法
电加热法即将电能转化成热能,利用电流通过不良导体混凝土或电阻丝所发出的热量来养护混凝土,其方法有电极法、电热器法、电磁感应法等。电加热法中最简单易行的方法是电热毯包裹法和电极法。电极法是在混凝土结构内部设置电极,通以低压电流,利用混凝土的电阻作用产生热量从而对混凝土进行加热。这种方法因耗电量、耗钢量较大造成施工成本提高同样不适用于大型构件,但对小型构件特别是素混凝土采用电加法非常简单有效。
1.3负温养护法
在拌合物中加入防冻剂,混凝土浇筑后不再加热,仅做保护性覆盖以防止风雪侵蚀。混凝土在负温中硬化。此种方法可用于零星的不易蓄热保温也不易采取加热措施,并对强度增长要求不高的结构。负温养护法完全靠防冻剂的作用防止混凝土受冻,高寒地区在冬季深冬和严冬季节平均气温在-15℃以下,在这样的温度下混凝土强度增长极为缓慢,且单纯应用负温养护法进行混凝土冬季施工,混凝土容易受寒流侵袭发生冻害,因此这种养护方法较少采用。
1.4混凝土蓄热法
混凝土蓄热法在就是施工前将混凝土的组成材料进行加热后搅拌,在经过运输、浇筑振捣后混凝土仍保持一定的温度,将浇筑后的混凝土构件周围用保温材料严密覆盖。利用这种预加的热量,使混凝土缓慢冷却,并在冷却过程中逐渐硬化,当混凝土降至0℃时达到抗冻临界强度的方法就是混凝土施工蓄热法。该种方法投入费用少,在节约成本方面有显著的成效。适宜的结构表面系数5m-1至15m-1。
1.5混凝土综合蓄热法
综合蓄热法即在应用蓄热法工艺的基础上,在预拌混凝土中掺入防冻剂,以延长硬化时间和提高抗冻害能力,该种养护方法适宜的混凝土结构表面系数为5m-1至15m-1。
混凝土蓄热法、综合蓄热法适用于高寒地区的秋末冬初季节应用。
1.6广义综合蓄热法
广义综合蓄热法就是在负温条件下,利用掺入防冻剂和对混凝土拌合水及骨料加热的方法。即利用提高混凝土拌合物入模温度的作用,通过适当的保温,使新拌防冻剂混凝土在一定时间内处于低负温养护,缩短负温防冻剂混凝土的养护时间,使得混凝土温度在降至防冻剂的规定温度前达到受冻临界强度的冬季施工方法。该种方法适于环境温度为-25℃时应用,用此方法施工较为简单,可以提高施工效率而且成本较低。
1.6.1防冻剂的添加
混凝土中添加防冻剂并附以高效保温材料进行蓄热保温的施工方法构成了广义综合蓄热法的基础。所使用的防冻剂组成中以防冻组份为主,早强组份为辅,形成明显的防冻剂特征,防冻剂应能适应较低的温度。
1.6.2与规程的区别
《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)第7.3.3条规定,综合蓄热法施工应选用早强剂或早强型复合防冻剂,这与广义综合蓄热法中所使用的防冻剂的组成中以防冻组为主,早强组份为辅,形成明显的防冻剂特征有着明显的区别。
2.高寒地区深冬和严冬季节混凝土冬季施工方法的选用
高寒地区深冬和严冬季节室外最低气温可达-44.5℃左右,从以上介绍的冬季施工方法可知,蓄热法和综合蓄热法和负温法这三种目前冬季施工较为常用的方法在这样极低温条件下应用是不适宜的。电热法、暖棚法虽然能够适宜较低的气温,但施工较为复杂,
成本较高,只适用一些较为特殊的工程。
以下是高寒地区在深冬和严冬季节里根据不同的结构形式和环境温度选择不同的冬季施工方法应用实例。
2.1暖棚法的应用
暖棚法适用于混凝土工程比较集中的区域,尤其适用混凝土量较多的地下基础工程,因为混凝土是正温养护,可以避免混凝土冻害的发生且混凝土强度增长也较快。
大唐内蒙古托克托发电厂3#机组主厂房A列外主变基础、启备变基础施工,混凝土的浇筑时间是1月中旬,施工期间的最低气温达-20℃,基础较小,基本在地下,我们采用了暖棚法。用彩条布搭的暖棚,混凝土养护期间实测棚内温度达+8℃以上。
2.2电加热法的应用
2.2.1电极法的应用
大唐黑龙江七台河发电厂二期工程220kv室外架构工程,支架基础二次灌细石混凝土时,大气温度-19℃。如果用电热毯覆盖,电热毯释放热量较小,只是表面有热量。为使混凝土强度增长的快一些,我们采用了电极加热法。每个柱基础用四根直径8mm钢筋棍做电极,用交流电焊机做电源,每台电焊机可以带起4个柱基础的电极。混凝土浇筑一小时后,实测混凝土内部温度达+15℃。
这种方法特别适用于室外施工的小型构件。
2.2.2电热毯法的应用
电热毯法施工较为简单但成本较高适用于容易包裹的小型构件。
大唐七台河电厂锅炉耳房钢筋混土框架柱柱高32m,柱截面尺寸700*700mm,混凝土设计强度C30,施工时间为12月上旬,施工时大气最低温度为-18℃,我们采用电热法中的电热毯包裹法施工,同时混凝土中掺入WFF-Ⅱ防冻剂,混凝土浇筑完后15天拆模,混凝土内光外实,混凝土实际强度达15N/mm2以上,施工效果良好。
2.3广义综合蓄热法的应用
2.3.1防冻剂
从广义综合蓄热法的定义可以看出,广义综合蓄热法应用的前提条件是混凝土预拌时负温防冻剂的添加和混凝土浇筑后模板外的保温,所以选择防冻剂要非常慎重。根据实际应用结果证明,添加适合的防冻剂可确保混凝土在-5℃~-25℃气温条件下浇筑混凝土,能够确保其免遭冻害,并能够提高硬化混凝土的抗冻融性能、大幅度降低混凝土的
用水量,提高混凝土强度、可补偿混凝土干缩,减少混凝土的收缩裂缝。试验表明掺加这种防冻剂的混凝土在-15℃时水化热与空白水泥+5℃相当,-20℃时防冻剂水泥水化热比-15℃时约低6%左右。
2.3.2抗压临界强度
混凝土冬季施工有一个重要指标,就是抗压临界强度。广义综合蓄热法在混凝土施工前要根据保温情况、混凝土入模温度、混凝土养护前7天的气温平均温度计算浇筑完后的混凝土降温时间及其降温期间的平均温度。根据各龄期的平均温度再计算出各龄期的混凝土成熟度,进而计算出各龄期混凝土强度。通过计算分析养护温度在降到-15℃时混凝土能否达到抗冻临界强度从而调整混凝土浇筑后的保温方式。
2.3.3广义综合蓄热法热工计算公式的选用
广义综合蓄热法热工计算与蓄热法养护期的混凝土不同,热工计算采用的是广义吴震东计算公式,混凝土降温时间及其降温期间的平均温度计算公式即广义吴震东t_z方程为:
t=De-fmz-Ee-mz+tw
式中:D= t0- tw+E,E=(A-B)-1,A=Cγ/QW,B=akM/mQW,f=B/A
z-混凝土降温时间(h)
t-混凝土降温期间平均温度
γ-防冻剂混凝土表观密度(kg/m3)
C-防冻剂混凝土比热容(kJ/kg*k)
Q-在时间z内,1kg掺防冻剂水泥总发热量(kJ/kg)
W-水泥用量(kg)
a- 保温模板的透风系数;
K-模板的总传热系数(W/m2.k);
M-裸露面系数m-1;
t0_混凝土内部温度;
tw-混凝土外部温度;
2.3.4混凝土成熟度与相对强度间关系
掺防冻剂的混凝土成熟度可为:M=∑(T+15)Δt ,
用成熟度与混凝土强度与混凝土相对强度间关系式,进行计算:Y=A+BlgM
包含各类专业文献、中学教育、生活休闲娱乐、行业资料、高等教育、各类资格考试、19高寒地区混凝土冬季施工技术等内容。 
 高寒地区混凝土冬季施工工法_建筑/土木_工程科技_专业资料。高寒地区混凝土施工方法...④.冬季施工技术准备:应组织学习冬季施工技术,提前做好防冻剂必 试项目试验,...  2.高寒地区深冬和严冬季节混凝土冬季施工方法的选用高寒地区深冬和严冬季节室外最低气温可达-44.5℃左右, 从以上介绍的冬季施工方 法可知,蓄热法和综合蓄热法和负...  高寒地区混凝土施工技术 高寒地区混凝土施工技术杨赵军 陈松(葛洲坝西北分公司拉西瓦项目部 青海贵德县)【摘要】 文章对混凝土冬季施工的常用施工方法进行了分析、比较,...  在 高寒地区施 工基础混凝土一直是困扰施工准备工作的一个难题,许多企业 面对这种高寒 天气都是采取停止施工,施工环境恶劣,冬季狂 风暴雪等不利因素,需要采取措施...  高寒地区隧道冬季施工技术_建筑/土木_工程科技_专业资料。高寒地区隧道冬季施工技术 摘要:以某实际工程为例,论述了在高寒地区隧道冬季施工相关技术,可为 今后类似工程...  2、高寒地区冬季混凝土施工风险大。工程所在 地气温低,昼夜温差大,没有完善的...技术要求之高,都堪称世界级,是国内水利专家公认的极 具挑战性的一项水利枢纽...  该工法在充分调研我国 北方地区冬季混凝土施工经验的...4、冬期施工防寒防冻技术(包括材料加热保温、施工...表1 温度组成材料 高寒地区冬期混凝土配合比参数表-...  有限公司 呼和浩特 010050) 摘要:针对我国西北(本梁场位于内蒙古乌海地区)冬季施工,高寒地区气温很低,工期紧张 的特殊情况,用各种技术措施,对梁场混凝土施工进行质量...(共3个回答)
大连鸿润新型无机保温材料国家A1级认证,资质齐全,在大连口碑和实践当中信誉好.如感兴趣可以上网查一下.在工程案例很多.
无机的如果用劣质材料,要么上不了墙,要
好像不可以,就算好贴到了砖缝的地方也凹凸不平的啊,最好用水泥砂浆抹个面。
我家刚贴完隔热膜 效果h还是很明显的 贴上当时就会觉得凉快很多 和没有贴的时候l比较温度降低了6度 而且电脑也mei'you没有反光了,说这个膜的防紫外
瑜伽动作更注重拉伸,普拉提偏重于力量,普拉提比瑜伽运动强度要大很多。
平时注意适当的按摩。先按摩乳头,用手指的指腹揉捏乳头,增加乳头柔韧度,再以双手手指,圈住整个乳房组织,用适当的手部力量由底部上推至乳头循环按摩,每天早晚10分钟
前言建筑工程冬季施工如何收取措施费?方法1建筑工程冬季施工如何收取措施费?要看合同的约定:1、合同约定工期如何?施工方为了完成合同工期,免除逾期罚款的情形,甲方
你好,如果你咬肌肥大的话,可以通过打瘦脸针的方式来改善,只要到正规整形机构,是不会有任何副作用的。
1、从室内外空间整合的设计包装上,随时注意时尚带领潮流,提醒自己我是最顶尖的。
2、影楼设计,这里所指的是婚纱影楼空间的规划设计,随着市场经济的发展,婚纱影楼
蒙着淡淡一层白色粉末的叶片如花一般绽放,色彩淡而通透是其魅力所在。不畏寒,不怕热,一个月浇1~2次水就足够。秋冬季节渐渐显出粉红色,越发美丽。植物喜光,因此尽量
x14s是14寸的,根据你喜欢来选择,镭波还有F560 && &&15寸的,还要看你预算多少,x14s也非常不错的,打一
大家还关注
(C) 列表网&琼ICP备号-12&琼公网安备08当前位置:
&&&&&&&&&&&&建筑用保温工业电热毯
建筑用保温工业电热毯
[更新日期:]
产品型号:DRT-X
原产地:TIANJIN
品牌:洲宇
价格:120元
产品数量:9999
产品关键字:工业电热毯
经营性质:国有企业
所在区域:&
地址:天津市河北区江都路华驰大厦600
?天津洲宇机电设备科技有限公司&
混凝土冬季施工和电热毯养护&
天津洲宇机电设备科技有限公司&
地址: 天津市河北区幸福道001号&
联系电话: 022-&
邮箱:传真:022-网址:&
混凝土冬季施工和电热毯养护混凝土冬季施工和电热毯养护法&
冬季混凝土施工养护需要一些特殊工艺,其中电热毯养护法是一种较为常见的混凝土低温养护法。&
主要内容:一、混凝土冬季施工的基本理论(一)早期受冻对新浇混凝土的损坏(二)温度对水泥凝结时间的影响(三)混凝土冬季施工方法分类二、电热毯养护法(一)概述(二)电热毯保温综合养护工艺的基本原理(三)主要设备和材料1、电热毯2、岩棉保温板3、电源变压器(四)电热毯保温综合养护工艺的施工方法(五)电热毯法的热工计算(六)技术经济效果电热毯保温综合养护工艺,和其他养护工艺相比具有以下优点:附属设备少,工艺简单,操作方便,易于掌握。可以根据气温和混凝土温度随时间调整供热,混凝土养护质量始终处于良好的认为控制之下。&
整套设备可以重复使用。根据1986年《建筑技术》第十期提供的资料对比,工业电热毯保温养护费为115.88~150.12元/m3;综合蓄热法;内部通气法;划模保温电暖气加热养护法。相比之下,本电热毯综合养护工艺费用并不高,是值得推广的一种养护工艺。(七)存在问题墙体边缘温度偏低,主要依靠提高混凝土标号和掺外加剂,另外在外墙板空腔处支保温模板。施工中,设备、器材缺乏严格管理,特别是电热毯,岩棉损耗较大,应引起重视,加以改进,充分发挥一次投资效果。&
一次投资比较大。(八)前景展望?混凝土的电热毯养护施工工艺的发展是与建筑材料,能源等诸行业的发展紧密相关;与其他冬季养护方法相比,电热毯养护法易于控制,有利于提高施工作业的效率;综合各方面因素考虑,随着我国能源工业和建筑工业的发展,它将是一种很有前途的冬季混凝土施工技术。?&
冬期施工中, 混凝土的保温工作至关重要。我单位在承建某科研厂房B号楼施工时, 主体结构施工正处严冬期间。该工程建筑面积6000m2左右, 地下一层,地上四层, 框剪结构, 混凝土的保温养护采用电热法施工, 该施工方法提前一周进行试验和总结, 并及时用于工程施工中, 保证了混凝土的质量, 取得较好的效果。&
??? 本文阐述的电加热保温养护法, 共采用两种方法: 电热毯养护法和工频涡流加热养护法。&
一、电热毯法&
1.材料准备&
BX1—500 型电焊机5 台,VLV3×70+1×50 电缆线、BLX—350导线若干长度, 电热毯若干块, 玻璃丝布, 22号火烧丝, 小白线, 草帘等。&
2. 电热毯法适用于混凝土&
水平构件的上表面或竖向构件外侧的保温养护。&
3.电热毯使用&
( 1) 140块电热毯拟采用5台BX1—500电焊机供电, 每台电焊机可供28块电热毯。根据电焊机铭牌数据, 在100%暂载率的情况下, 电焊机出力不超过铭牌容量的1/2时, 电焊机不会过热。但考虑到电焊机的新旧程度, 完好状况都不一致, 故计算的电焊机使用功率为铭牌容量的1/3。&
4.电热毯法注意事项&
( 1) 注意安全。规范规定:“36V以下属安全电压”。但电焊机的二次电压是一个可变值, 可视负载状况而定。可能高于36V, 也可能低于36V。因此, 电焊机需用电焊机专用漏电开关控制。&
( 2) 电热毯布置沿长向竖直挂设, 将接线头留在上方。&
( 3) 布置和拆除电热毯要小心注意, 防止用力拉扯, 以免拉断; 尽量避免电热毯的折叠, 以防电热丝过度疲劳而折断。&
( 4) 电焊机二次出线采用BV- 35mm2环形敷设。各电热毯以BVR软线与干线相接( 并&
联) , 接头处包缠黑胶布( 图1) 。&
( 5) 若在模板表面铺设, 要与木工模板配合, 模板支撑间距以电热毯宽度为模数, 满铺在水平构件上表面或满挂在竖向构件外模板表面, 要求铺严。&
( 6) 电热毯布置、接线结束后认真检查一遍, 确认安全无误再合闸送电。&
( 7) 定时测温, 超过40℃拉闸断电, 低于20℃送电(也可以做成自动温度控制)。&
二、工频涡流法&
1.材料准备&
BX1—500型电焊机5台, VLV3×70+1×50电缆线、BLX—350导线若干长度, 草帘等。&
2.工频涡流法制作及使用工频涡流法的原理是利用电磁感应, 在柱模内壁铁皮、钢筋内产生垂直于磁力线方向的环形涡流。由涡流产生的电阻损耗发热,从而达到加热保温的目的。&
3.工频涡流法适用于框架柱和独立挑梁混凝土的保温养护。&
( 1) 选用5台BX1—500型电焊机( 与电热毯用电焊机交替使用) , 每三根柱子串联为一组, 每两组并联, 由一台电焊机供电, 每组阻抗Z≈0.81815Ω, 电流I≈73A。每台电焊机总输出电流I≈146A, 不足电焊机容量的1/3( 图2) 。&
( 2) 每根柱子模板外绕BLX—36导线40匝或双股BLX—16导线40匝。&
( 3) 电焊机设置原则及设置位置: 电焊机尽量沿建筑物周围设置, 每台电焊机旁设专用的漏电开关箱。&
4.工频涡流法注意事项&
( 1) 模板验收完后, 缠绕涡流线圈, 包缠保温草帘并送电预先加热模板。浇筑混凝土时拉闸断电, 浇筑结束, 人员撤离后, 再送电加温。&
( 2) 柱内钢筋可靠接地。&
( 3) 送电柱上挂警示牌, 无关人员不得靠近。&
( 4) 缠绕导线要小心注意, 避免过度用力使电线打结和刮破绝缘外皮。接头要牢靠以免接头处过热。接线结束时包缠黑胶布。&
( 5) 定时测温, 根据温升情况停电或送电, 使混凝土温度保持在20~40℃之间&
三、实验数据&
( 1) 工频涡流法的施工, 经过实践, 每台电焊机可供应2.5m3混凝土, 且加热至21 h后混凝土的强度可达到27%。考虑到最低气温为- 13℃左右。根据实践得知: 每台电焊机可供6根柱子, 且送电加热到36 h, 混凝土的强度可达到30%, 故30根柱子配5台电焊机, 每台电焊机容量为40 kVA。&
( 2) 电热毯法的施工, 一般运用于厚度较薄的构件或物体。在本工程仅用于现浇板&
周围的挑檐板部位。经过实践, 每台电焊机带28块电热毯, 每两块串联为一组, 每组并联。通过每块电热毯的电流为10.2 A, 电压为60V, 电焊机的输出电流≈140A。养护温度能够保证15~20℃之间, 即达到保温的目的。&
天津洲宇机电设备科技有限公司&
地址: 天津市河北区幸福道001号&
联系电话: 022-&
邮箱:传真:022-网址:&
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
商家产品系列:
您可能对以下产品感兴趣
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网!
地址:天津市河北区江都路华驰大厦600
邮编:300100
同行业产品推荐
建筑用保温工业电热毯相关栏目
天津企业名录
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们混凝土电热毯保温综合养护的施工工艺--《低温建筑技术》1987年03期
混凝土电热毯保温综合养护的施工工艺
【摘要】:正 近些年来,北京市的高层住宅建筑发展很快,大多采用内浇外挂和内外全部大模板现浇的结构型式。这类结构型式主要有高速施工的特点。然而,在冬施方面也带来一些具体问题,主要是混凝土墙板表面系数较大,冬施难于养护;施工工序咬得很紧,混凝土
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
近些年来,北京市的高层住宅建筑发展很快,大多采用内浇外挂和内外全部大模板现浇的结构型袄。这类结构型式主要有高速施工的特点。然而,在冬施方面也带来一些具体问题,主要是混凝土墙板表面系数较大,冬施难于养护;施工工序咬得很紧,混凝土需要相应的早期强度。 从198生年开始
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
何沛;[J];山东消防;1997年05期
张广通;;[J];科技致富向导;2011年11期
陈璧来;[J];广东建材;2000年11期
钱晓倩,孟涛,詹树林,钱匡亮;[J];材料科学与工程学报;2005年01期
王长生;[J];砖瓦;2005年02期
王雪洁;李悦梅;王仁君;;[J];经营管理者;2009年04期
郑兴华;熊峰;;[J];四川建筑科学研究;2009年02期
;[J];建筑技术;1983年10期
苑金生;[J];建筑人造板;1996年02期
徐庚东;[J];安徽建筑;2003年06期
中国重要会议论文全文数据库
王呈辉;刘洪泉;;[A];土木建筑学术文库(第8卷)[C];2007年
陈欢;祝向阳;;[A];建筑固废科研及其产业化进展[C];2010年
段利亚;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C];2009年
邢伟英;;[A];中国防水工程技术论坛论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
陈颂 宋世琦;[N];建筑时报;2009年
本报记者 王茜;[N];中华建筑报;2009年
安娜;[N];中国建材报;2007年
;[N];消费日报;2008年
本报记者 马晓明
肖赟梅 廖伯逊
记者 蒋琳琳
王清金;[N];绵阳日报;2009年
徐莉;[N];中国建材报;2010年
谭伟东?实习生
方蕙蕙;[N];浙江日报;2007年
本报评论员 戎国彭;[N];杭州日报;2007年
宋开文;[N];四川日报;2008年
中建一局四公司;[N];中华建筑报;2000年
中国博士学位论文全文数据库
康明;[D];重庆大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
周宏庚;[D];安徽建筑工业学院;2010年
宋宁;[D];天津大学;2012年
魏巍;[D];大连理工大学;2003年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 冬季施工保温措施 的文章

 

随机推荐