设计问题蒸汽流量与管径的关系管道管径设计时,取流量为多少

 上传我的文档
 下载
 收藏
设备监理员,注册安全工程师、特种设备检验员、无损检测人员
 下载此文档
正在努力加载中...
探究蒸汽管道设计中应注意的问题
下载积分:350
内容提示:探究蒸汽管道设计中应注意的问题
文档格式:PDF|
浏览次数:9|
上传日期: 05:00:11|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
探究蒸汽管道设计中应注意的问题
官方公共微信蒸汽管道设计的关键点_刘素婷_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
蒸汽管道设计的关键点_刘素婷
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
扫一扫,访问微社区
只需一步,快速开始
查看: 7644|回复: 13
锅炉蒸汽管道的管径和流速
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 110 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
蚌埠涂山热电厂热网管道出口设计参数:
蒸汽压力11.5kg/cm2,300C,设计最大供汽量为250t/h。
存在问题:
实际流量只有140~150t/h,只有设计流量的60%,实际锅炉出口压力为8kg/cm2,温度210C,而全管道压降有2kg/cm2左右(经核算管道阻力&0.5kg/cm2)
根据《化工工艺设计手册》管径计算公式(25-23)计算主管道的管径(按过热蒸汽主管40m/s的流速)
d=487mm, 主管道取DN500比较合适。
我分析的原因:
<font color="#)
DN800的管径设计富裕量偏大或者说实际流量偏小,计算主管道流速只有22m/s,
造成蒸汽在管路中的分压下降,造成温度和压力下降;
不知这种解释方法合理吗?应该存在一个经济管径的问题,这个经济管径应该怎么理解呢?如果管径大除了不经济还会造成分压下降吗?
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 71 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
没有不凝气体的话,蒸汽的压力就是总压力,不存在分压不分压。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 110 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
管径太大,体积增大,蒸汽突然扩散,压力降低
这种逻辑应该没错啊
收到鲜花 朵
阅读权限60
签到天数: 110 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
有人继续讨论吗?
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 223 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
管径大,流速低,压降应该小才对,而温降有可能会加大。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
这方面搞的不是很清楚,一点想法,请参考:
过热蒸汽输送损耗要比饱和蒸汽的热损耗小。如果起初设计为蒸汽压力11.5kg/cm2,300C,设计最大供汽量为250t/h,那么实际情况没有达到设计的参数,而且压力和温度降得都比较大,在输送的过程中自然热损失就会比原来设计的大,直接反应就是蒸汽压力降低。也就是说,蒸汽输送的时候压力越高,损耗越少,压降越低。反之则损耗加大,压降加大。
这是定性的分析,有没有定量的计算,即除了管径阀门造成压降以外的热损失的计算导致的
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天&
由于能量平衡 输入的热量太少了&&所以带出的能量也少&&增大换热量
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
管径越大,压力损失越小,温度下降也小,楼主应当检查下,管道中是否有太多的阀门或者弯头,突变.
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
管径越大,流速越小,延程阻力变小,局部阻力变小,管线总体压降减小
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
没有不凝气体的话,蒸汽的压力就是总压力
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
个人认为是因为锅炉没有正常工作,应该是输入条件未满足锅炉设计要求。
这是因为蒸汽需求量少
所以负荷减少
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
管径大,流速低,压降应该小才对。LZ可查查是不是热损太大,蒸汽变成冷凝水,压力自然就降了。另管路上是否有足够的疏水阀,以保证凝结水顺利排出。
这个设计是没问题的,只是运行负荷只有设计负荷的60%
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 48 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
8公斤,210度蒸汽还是过热很多的。肯定不会有液体!!这点常识谁都会知道
本人认为应该检查汽源和用户的情况:
1、蒸汽是锅炉直接产生的还是副产或是中抽出的,这点很关键
2、用户的用汽情况,如果是锅炉产的,额定产250t/h而管网是150t/h压力早憋爆了,而不会是才8公斤
3、最有可能的情况是汽源不足导致压力不够和蒸汽流速过慢导致温降太大。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 110 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
因为厂里采用蒸汽背压发电,他们计算了一个最优的蒸汽压力输送值,此时的发电量最优
出来的蒸汽压力只有8kg/cm2
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by

我要回帖

更多关于 蒸汽流量 管径 的文章

 

随机推荐