新规范中的并筋 规范怎么实现

中美欧规范中并筋构造对比分析--《南昌航空大学学报(自然科学版)》2016年02期
中美欧规范中并筋构造对比分析
【摘要】:我国混凝土结构设计规范参考国外标准增加了并筋构造措施。本研究通过具体算例,对中美欧混凝土结构设计规范关于并筋锚固长度以及构造措施进行了分析。结果表明:受拉钢筋的锚固长度,美国规范的计算值大于中国国家标准和欧洲标准的计算值,随着并筋等效直径增大,计算结果差值增大;相较于美国规范,中国国家标准和欧洲规范的锚固长度曲线变化趋势及计算值接近。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TU375【正文快照】:
[修回日期]引言在大跨结构、重型结构中[1-5]为减小结构自重,设计时可能对构件截面尺寸进行限制,导致截面上钢筋间距难以满足现行规范中规定的钢筋间距要求,尤其在高强度混凝土中更加突出。为满足构造要求,工程中通常采用并筋。欧美规范中对并筋的研究早于我国国家
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
范良干;;[J];电力勘测设计;2007年05期
曾宪明;林大路;李世民;左魁;徐孝华;杜宁波;;[J];预应力技术;2009年01期
史杰;;[J];四川建筑;2012年03期
郑喜伯;;[J];建筑工人;1997年09期
蒋德稳;邱洪兴;;[J];四川建筑科学研究;2013年06期
霍艳华;熊进刚;;[J];混凝土;2011年06期
徐有邻,宇秉训,朱龙,赵怀友;[J];建筑结构;1996年03期
敬登虎,曹双寅;[J];工业建筑;2004年12期
李垣;;[J];建材与装饰(下旬刊);2008年03期
王金林;;[J];建筑工人;2013年07期
中国重要会议论文全文数据库
邹剑强;刘静;付桂宏;;[A];第七届全国现代结构工程学术研讨会论文集[C];2007年
李勇;马玉光;;[A];第四届全国建筑结构技术交流会论文集(上)[C];2013年
李华伟;刘长富;向忠智;;[A];2013年6月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2013年
徐华;王鑫;徐荣华;;[A];2013年11月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2013年
中国硕士学位论文全文数据库
马婷婷;[D];郑州大学;2015年
徐爽;[D];沈阳建筑大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号梁上下钢筋根数及梁纵筋并筋的要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
梁上下钢筋根数及梁纵筋并筋的要求
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分208帖子
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分351帖子
五星助理工程师, 积分 351, 距离下一级还需 149 积分
前一段,同事做的工程,程序生成 柱的角筋比较大,采用一根大直径钢筋不太好买,所以采用2d25的并筋。ddddddddddddddddddddddddddddddd
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
等效直径为1.41倍,则面积为2倍。因为根号2=1.414!!!
2根25的等效直径=1.41*25=35.25,按此计算面积是相等的!!!
如为3根,则等效直径为根号3=1.732!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
GB《混凝土结构设计规范》第4.2.7条:“构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面积相等的原则换算确定。”条文说明:“相同直径的二并筋等效直径可取为1.41倍单根钢筋直径;三并筋等效直径可取为1.73被单根钢筋直径。二并筋可按纵向或横向布置的方式布置;三并筋宜按品字形布置,并均按并筋的重心作为等效钢筋的重心。”
是相同直径的二并筋等效直径可取为1.41倍单根钢筋直径
所以:As2=3.14(d2/2)^2=3.14(1.41*d1/2)^2
采用并筋,对强度计算来说,钢筋面积仍然是相同的。只是对搭接长度,锚固长度等的要求不同了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分232帖子
四星助理工程师, 积分 232, 距离下一级还需 18 积分
学习了楼主说的问题我还未遇到
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
我们这常用最大25,单边排不下?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
原帖由 cdrancb 于
11:17 发表
并筋,现在我们学习都没讲到这个概念了,把钢筋的直径变大不久解决了嘛,,干吗非要用并筋。
我们这常用最大25,单边排不下?
听众数收听数自我介绍我是一名小小的结构设计师。。。最后登录注册时间主题精华0积分1040帖子
四星工程师, 积分 1040, 距离下一级还需 60 积分
柱子节点核心域处的钢筋怎么算,总箍筋里面加上节点核心域的钢筋吗?
我就是我,改变了还是我吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
2楼说的已经很详细了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分543帖子
一星工程师, 积分 543, 距离下一级还需 107 积分
不错,学习了
10周年站庆