10KV高压电流表显示120安培,互感器倍率300比5,请问功率是多少
你的题目可能问的有问题,这个低压是指哪部分?是指电流互感器的二次还是指变成400V后的低压?是指互感器的二次部分的话,那就按互感器的变比400/5时计算得300/(400/5)=3.75(A) 功率就不好算了,因为电流互感器是没有电压值的,如果按电压互感器
接300比5安培的电流互感器,这时要将电表显示的数字乘以60倍
你既然用互感器了干嘛还用这么大的电表?用5-10A的不就行了吗。互感器最大输出跟电表最大容量差60倍,数要能准才怪!
电压互感器的变比为 二次侧为100V, 倍率为6300倍, 电流比为40/5 倍率为8倍 合计倍数为:00倍 也就是说电度表读数×50400=实际用电量。
若为低压计量,变比倍率乘以电表行度就是。 变比倍率: 300/5=60(倍) 若为高压计量,尚欠缺电压互感器的变比才能计算。
微信linb869
用户的月总用电量=(上月始码 - 本月止码)×倍率; 这是电量, 电量×用电单价=电费; 如果你 本次抄码-上次抄码=25,月总电量就是15000kWh,没有错。 如果你想知道倍率是怎么算出来的,我也可以告诉你,倍率=PT变比×CT变比。 CT变比=30/5=6,10k
电压互感器的变比为10kv/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,所以倍率为100倍,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计倍数为100×8=800倍,也就是说电度表读数1×800=实际用电量800度。
1500-5A电流表,(正常配置接的一定是1500/5的互感器),表上显示300A,实际电流(互感器一次电流)就是300A
你这里就是高供高计;如50KVA变压器,二次就是50*1.5那么二次电流约是75A。而高压(10KV)电流约50*0.06就是30A,这里电流互感器变比为30/5严格讲还小,低计一般不用电压互感器。高计中出现了电压互感器变比为,这就可以分清了。求解答,我这到底是多少倍的电表?_电工吧_百度贴吧