水处理水的电导率测定高了怎么办

除盐水箱出水电导率升高原因分析及处理--《工业水处理》2016年02期
除盐水箱出水电导率升高原因分析及处理
【摘要】:除盐水箱出水电导率升高在电厂时有发生,针对除盐水箱出水电导率升高现象,通过理论计算和案例介绍,从3个方面进行了原因分析。分析原因包括:除盐水箱顶部密封不严,水箱内壁防腐层缺陷,以及锅炉补给水系统出现设备异常。在对各项原因进行分析的基础上,指出了相应的解决方法。
【作者单位】:
【分类号】:TM621.8【正文快照】:
除盐水箱是电厂贮存锅炉补给水的关键设施,其出水水质对锅炉的腐蚀结垢控制至关重要。按照《火力发电厂水汽化学监督导则》(DL/T 561—2013)的规定,锅炉补给水泵出口母管上应安装在线化学仪表,对除盐水箱出水的电导率进行连续监督。在《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
姜丽;程兆辉;;[J];电力建设;2008年09期
张广文,潘春生;[J];东北电力技术;2002年04期
王建东;[J];江苏电机工程;2004年02期
李芳妹;帅玉文;吴忠明;徐俊初;谢峰;;[J];江苏电机工程;2006年06期
黄剑雄;周屹民;俞立凡;;[J];华电技术;2011年08期
汤舟虹;;[J];华北电力技术;2012年12期
孙占民,苏同敏,徐树元,王晶,王强;[J];吉林电力;2005年02期
冯金玲;徐高德;;[J];涂料工业;2013年10期
胡仁道;[J];华东电力;2000年10期
张铁铸;高华;;[J];工业水处理;2010年09期
中国重要会议论文全文数据库
李芳妹;帅玉文;吴忠明;徐俊初;谢峰;;[A];全国火电大机组(600MW级)竞赛第十二届年会论文集(下册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
徐仕贵;[N];黄石日报;2008年
王乃同;[N];中国建材报;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993您的位置:
&如何去除(降低)自来水中的电导率?反渗透脱盐水处理
如何去除(降低)自来水中的电导率?反渗透脱盐水处理
&苏州市创新气氛水处理有限公司
&金枫南路218号
&&&&志趣认证
&日(距今2302天)
什么是水的电导率?
电导率由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形态存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动,水中阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,使水溶液起导电作用。水的导电能力的强弱程程度,就称为电导度S(或称电导)。电导率的单位是:us/cm(微西门子)。电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。
如何去除水中电导率(降低水中电导率)?需要些什么设备?
反渗透是去除水中电导率的主要设备,自来水中电导率一般在400us/cm左右,通过一级反渗透设备出水电导率可以做到10us/cm,通过双级反渗透设备出水电导率可以做到2us/cm.余艳:,苏州市创新水处理有限公司是专业设计、生产去除水中电导率设备的主要厂家,常年提供CX系列0.25-100T/H的单级、双级反渗透设备,RO反渗透脱盐水设备,一级反渗透设备,单级反渗透设备,二级反渗透设备,又级反渗透设备,大型反渗秀RO膜设备 反参透纯净水设备 反渗透纯水设备 反渗透RO膜纯化水处理设备 反渗透纯水机 反渗透高纯水设备
反渗透设备是六十年代发展起来的一项高新膜分离技术。它的孔径很小,能去除滤液中的离子范围和分子量很小的
有机物,如细菌、病毒等。广泛用于海水和苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用纯水等方面。它具有脱盐率高、水利用率高、自动化程度高、能耗低等优点。
单级反渗透设备工作原理
&& 反渗透亦称渗逆透(RO),是用足够大的压力把溶液中的溶剂(通常指水)通过反渗透膜(半透膜)分离出来,因和自然渗透方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同逆透压,就可以用大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
RO系统该装置的核心部件采用美国海德能公司生产的反渗透复合膜,带有全套的膜清洗装置,结构简单,操作方便,技术水平高。在原水电导率小于600uS/cm的条件下,经本装置处理后的水,水质可100%达到国家《GB》纯净水的标准。
更多降低、去除水中电导率的纯水处理设备请联系我们,因为直接是生产厂家,故价格便宜,售后服务及时、周到,你所有的问题我们都会细心为你解答
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有小药丸773粒
阅读:3998
请教二级反渗透纯化水电导率偏高的处理方法?
发布于: 11:38
我公司采用的两级反渗透纯化水系统流程为原水箱--沙滤--碳滤--一级反渗透--中间水箱--二级反渗透--纯水箱。 这几天一级、二级反渗透膜出水电导率异常偏高,一级出水电导率为37us/cm左右,二级出水电导率为11us/cm左右。比正常情况一级出水电导率为5us/cm以下,二级出水电导率为2us/cm以下相差很多。一直以来纯化水系统还是按正常程序进行定期清洗,灭菌想请教各位,这种情况一般是什么原因造成,需要如何处理?
小药丸719粒
发布于: 11:22
1、是不是膜老化了?2、看看原水有没有什么大的变化?3、水中二氧化碳含量是不是有点偏高?
小药丸765粒
发布于: 22:32
我想知道电导率和二氧化炭偏高有联系吗?
小药丸798粒
发布于: 22:38
以下是引用cm-10-7 22:32:06的发言:我想知道电导率和二氧化炭偏高有联系吗?具体关系一时说不清,但是二氧化碳溶解于水,部份生成碳酸,就会有游离的碳酸根,和氢离子让电导率增加。
小药丸773粒
发布于: 13:19
几个原因:1. 水源出现污染,水质恶化;2. 水温偏高;3. 膜老化或活性炭失效;4. 工作压力(渗透压)偏低;5. 膜微生物污染;6. 电导率仪信号线进水;7. 水中二氧化碳浓度超标。
小药丸768粒
发布于: 16:11
完全同意5楼观点。
小药丸723粒
发布于: 16:55
你的水系统有些问题,电导偏高,说明可能水中的杂质离子量偏高,所以应该在一次RO前加5Mu的膜过滤器或混床系统!
小药丸818粒
发布于: 17:39
应从制水系统进行检查,一级、二级反渗透的除盐率算一下,为多少。可能是反渗透膜有问题。
小药丸776粒
发布于: 12:59
你要查一下原水的电导有没有变化。
小药丸729粒
发布于: 12:50
已经检查过原水的电导没什么明显的变化。
小药丸805粒
发布于: 15:36
你公司所用哪家设备?用了多久?我们也遇到同样问题。
小药丸790粒
发布于: 13:40
我们公司采用的是上海宝钜提供的整套水处理系统。已经用了快3年了。你们现在如何处理呢?
小药丸738粒
发布于: 13:59
把一二级拆下来清洗并重装。有可能是一极反渗透膜老化了。是不是该更新了。
小药丸812粒
发布于: 17:24
哇,那你现在纯水是不合格了。其实具体问题要具体分析,个人认为设备上的问题多一些。对一级反渗透进行一次完整性测试看
小药丸797粒
发布于: 12:37
我的QQ号:,我们可以具体讨论的。
小药丸723粒
发布于: 17:04
我们也出现了这种问题,03年的设备,07年开始出现电导率增高且清洗后不能恢复甚至更严重的情况,08年更换了RO膜和活性炭,开始水质很好,一级淡水都达到2us/cm以下,到今年年初电导率又上升了,清洗RO膜后也不能降低,现在维持在一级25us/cm左右,二级4.5us/cm左右。
小药丸741粒
发布于: 17:13
加个EDI装置吧
小药丸755粒
发布于: 17:17
我们的纯水机也出现过这样的情况主要是膜的老化问题。还有就是设备操作上可能出现的问题如:非正常程序开关机等我建议还是更换一级二级膜看看
小药丸829粒
发布于: 11:49
应该检查一下理化指标,是不是超标严重。是哪种,再来分析一下原因。也有可能是膜头或者其他的地方有漏水现象(主要是膜壳里面)。
小药丸765粒
发布于: 15:00
主要还是膜的问题。要根据个人的情况注意更换的。
小药丸790粒
发布于: 14:04
脱盐率有无变化的啦?&考虑清洗或者换膜原水PH、电导有无变化的啦?&考虑原水加泵调节
小药丸765粒
发布于: 10:28
RO需要清洗,海德能的膜比较好
小药丸812粒
发布于: 16:35
还是膜的问题。
小药丸756粒
发布于: 21:59
说的很全面了,我就不说了,从各个方面查找原因,水源,膜,可以通过清洗,更换,检测水质对比定论。
<span class="lou J_floor_copy" title="复制此楼地址"
data-hash="read_楼#
发布于: 08:39
检查膜的情况。。。
<span class="lou J_floor_copy" title="复制此楼地址"
data-hash="read_楼#
发布于: 09:14
咨询制水设备的公司啊。
Powered by莱特莱德【始创于2002年】
专注高难度水处理、流体物料分离技术
当前位置:&>&&>&纯化水设备电导率过高的解决方法
&  化水一般用于制药医药生物行业,对水质有着严格的要求。水质的标准直接要影响到产品的质量。那么纯化水设备的电导率过高的影响有哪些?该如何解决这个问题。
  一、纯化水设备电导率过高的影响
  纯化水电导率高意味着水中含盐量大,杂质多,也表示水质不达标,将直接影响产品质量。同时,ro膜产出的水质也可能不符合EDI进水要求,对EDI的运行以及其他组件产生严重影响,进而影响整个纯化水系统。当然,最大的影响是对企业产品质量、生产进程。
  二、纯化水设备电导率过高的处理、解决方法
  1、原水:对原水水质进行检测,对比水质数据,查看原水水质是否发生变化,如果纯化水设备的原水变化较大需要进行软化以及其他处理办法;
  2、预处理:是否对预处理的砂碳过滤器进行反洗,同时需要确认活性炭过滤器里的碳性能是否失效,需不需要更换活性炭;
  3、对纯化水设备的RO膜化学清洗或者更换,保安过滤器滤芯进行更换;
  4、定期对纯化水设备进行常规的维护保养;
  5、咨询公司,纯化水设备厂家对整个系统更了解,同时有丰富的技术支持,可以快速的解决电导率过高问题。