两个交流接著器接触点怎么接能控制三相交流电机正反转转

电机正反转控制电路中交流接触器的选型问题在做三相异步电动机正反转控制电路,里面有个接触器,在主电路里面控制电机的正转,在控制电路里,线圈两端的电压是220V,它的辅助触点两端的电压也是220V,在这个触点的下面是另一个接触器的线圈,但是不知道流过这个接触器辅助触点的电流多少,所以不回选型了,流过接触器辅助两端的电流是多少呢
根据电动机的额定电流选择,交流接触器的主触点通过的电流大小在接触器型号里面有,辅助触点电流一般不用考虑
一般只选择主触点电流和线圈电压。辅助触点电流可以不考虑。
辅助触点的电流不用考虑,很小的,辅助触点都可以承受 ,我是电工,有事加我,空间有联系方式
辅助触点用于其他控制线路,因此容量不大,也不必计较,毕竟控制电路耗电很少。
接触器的辅助触点,一般4~5A的居多,再大了,容易烧坏了。辅助触点一般就是用来指示状态,很少用来直接驱动电路的。
接在另一个接触器线圈里的辅助触点的容量根据这个接触器线圈的容量来选。可以查样本看这个接触器线圈的启动时容量是多少,可以计算出接触器启动时的电流,看看辅助触点的容量够不够,如果够用就可以直接接入接触器线圈回路使用,如果不够用就需要增加中间继电器,中间继电器的接点允许流过的电流要大于接触器线圈回路的电流。一般100A以下的接触器线圈回路中可以直接使用,否则只能间接使用,即增加中间继电器扩容。...
控制电路不用考虑电流,很小。主电路按电机的启动电流考虑,宜大不宜小。
这个触点是控制接触器线圈的,不是电机主路。电流微乎其微,可以不考虑
为您推荐:
扫描下载二维码控制正反转电机,两个接触器,两个开关。哪位师傅给来个接线图_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:253,784贴子:
控制正反转电机,两个接触器,两个开关。哪位师傅给来个接线图
控制正反转电机,两个接触器,两个开关。哪位师傅给来个接线图
在一书上看到这个图,大...
第一次接触220V正反转电...
大神快来,两个接触器同...
收一套电机控制器要求速...
15Kw电机,运转中突然烧...
一台功率大于两台同型号...
师傅们,急问下 接触器...
职业电工安装单位设备和企业强弱电供电,维修单位办公,居民家庭等各种用电问题,如:短路,漏电,断路,过载等.用电复杂或其他原因可签订协议长期维护.
两个开关不能一起按吧?怎么接最安全?
搞个双重联锁就安全了
两个不安全,
接触器按钮双重互锁正反转
把1km的常闭和2km的常开封接,2km的常开和1km的常闭封接。互锁。
加个旋钮开关就可以了
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
反正就是为了省十几块钱,烧几万块钱设备的节奏。
这个保险点,旋钮开关锁,
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴想要一份控制电机正反转线路图,该线路是由两个交流接触器,两个限位器,一个三刀控制按钮组成,但是不要重复运行,只需要每次运行一个来回即可
想要一份控制电机正反转线路图,该线路是由两个交流接触器,两个限位器,一个三刀控制按钮组成,但是不要重复运行,只需要每次运行一个来回即可
2个接触器、3个按钮、2个限位构成的你要的电路。
你说是按一下来回跑一趟,还是按一下朝一个方向跑到头?你要把你的控制要求表达清楚,马虎不得。
你发的图纸是不是来回跑一趟的呀
符合你的要求。
的感言:谢谢
略懂社热议
我知道,但是图纸没法用手机打啊
略懂社热议
等待您来回答
家用电器领域专家
&SOGOU - 京ICP证050897号

我要回帖

更多关于 交流电机如何反转 的文章

 

随机推荐