电容切换电容器接触器选型和普通切换电容器接触器选型有什么不同

& CJ19切换电容接触器使用说明书
适用范围 使用于交流50Hz/60Hz的主电路、电压220V~380V的电力系统中约定发热电流至150,供作无功率因数补偿装置中额定容量至50Kvar以下的自愈式电压并联电容器的接通和分断之用。带有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。常规补偿方案
常规投切方式既人门熟称的“静态”补偿方式,也是目前大部分开关制造厂所选用的投切方案,延时投切的目的在于使投入的电容器有足够的放电时间,防止过于频繁的动作对电容和接触器造成损坏,当控制器检测到需要补偿时,控制器则延时一段时间(投切延时时间可整定),投入一组电容器,并继续检测补偿情况,如仍需补偿,则延时一段时间,再投入一组电容器,直到全部投入为止。由于电容器需要放电,才能再次投入运行,故延时时间受到电容器放电的限制不能设定太短,市面上一般只使用循环切换程序。延时投切方式一般是根据投切路数的数量约需要秒秒时间才能把无功补够,故适用于负荷变化平稳的场合补偿,如果将控制系统选用的相关产品,则可实现不等电容投切方案,则补偿精度和投切时间将大大提高。
技术参数常规型号:&CJ16(19)-25&11&;;&CJ16(19)-43&11&;CJ16(19)-63&21;CJ19-80&21;CJ19-95&21;CJ19-115&21;CJ19-150&21;额定绝缘电压Ui(V)&:660V额定工作电压Ue(V)&:380V可控电容的额定值&230V&额定容量Qn(Kvar)&:6、9、10、15、22、25、30.额定电流In(A)&:15.6&22.6&25&37.5400V&额定容量:Qn(Kvar)&12、&16、&20、&30、40、50、70.额定电流In(A)&:17.3&、23&、29&、43、63、80、95、115、150.额定操作频率: 次/h&120约定发热电流(Ith)A:&25&、32、&43、&63、80、95、115、150.
额定不间断电流(In)A&:25&、32、&43、&63、80、95、115、150.
额定工作电流(le6b)A&:25&、32、&43、&63、80、95、115、150.
吸引线圈工作范围吸合&85%Us-25%Us释放&25%Us-75%Us配用熔断器的型号&RT19-32/25&、RT19-32/32、&RT19-63/40&、RT19-63/63。吸引线圈电压(50Hz)V&:24&、36&、48&、110&、127、&22。0、&380最大抑制电容器合闸涌流(A)&:20ln。电寿命 万次:&10。可控制三相电力电容的最大容量如下表:
额定绝缘电压
额定工作电压()
额度工作电流
AC6&下工作电流
长期工作电流
额度控制容量(
系列切换电容器接触器为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对预充触头与切合电阻构成抑制涌流装置。当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,预充触头中永久磁块在弹簧反作用下释放,断开切合电阻,使电容器正常工作,接触器内部电路连接见图。
、的接触器有两对辅助触头,的接触器有三对辅助触头。
3.接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠。线圈接线端标有电压数据,可防止接错。、、接触器可用螺钉安装,也可借底部的滑块扣装在标准卡轨上。面罩上有一个可拆装的长方形白色小牌,用户可用它打印项目代号。
、、接触器,卡轨宽度,对,卡轨宽度或。
注意事项:
1、在安装时,请首先检查顶部辅助螺丝是否拧紧,以免无法抑制涌流冲击。
2、检查主电路螺丝是否拧紧,导致连接部位温升过高。
3、检查控制电源电压,以免发生接错电压等级,导致产品短时间损坏。
4、安装前应手动按动接触器插芯是否能灵活动作,接触点接触时顶部辅助应先接触后分离。
5、接触器的进线及出线都必须连接可靠,免得在通电时因跳火而引起相间飞弧,损坏接触器。
6、电容器合闸时,若遇到涌流过大,超过本接触器的抑制能力时,电阻可能被烧坏,此时可更换电阻后继续使用。
7、无功功率补偿设备中的放电装置所选用的电器,其绝缘电压应该大于2Ue以免因放电装置的故障而损坏接触器。
CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器适用于交流50Hz,额定工作电压至400V、约定发热电流至90A的电路中,供接通和分断并联电容器组,抑制高峰电流冲击,以改善电路的功率因数。
上一个:&&下一个:
上海人民电气(香港)有限公司
版权所有 全国统一销售热线:400-875-1115 &&电气工程分区
查看: 400|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
切换电容接触器和普通接触器的区别?启动方式上有什么区别?我拆开过电容接触器在辅助触电上也没发现电阻,我想是我的误解。请热心网友明示!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
过零投切!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7370帖子
五星高级工程师, 积分 7370, 距离下一级还需 1630 积分
就是切除电容后放电
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4128帖子
三星高级工程师, 积分 4128, 距离下一级还需 872 积分
切换电容接触器是在接通瞬间辅助触点先接通预充电。然后主触点再接通。
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置:&>&&>&&>&电容投切接触器
相关产品分类:
&&电容投切接触器
产品价格:面议
供应数量: 不限
产品详细介绍
电容投切接触器说明:产品参数:
产品型号:KSDZ-U40AC/U63AC/U125AC/U160AC 主回路电压:380/660V 额定电流:40/63/125/160A 电源电压: 220V& AC
控制电压:12V
额定负载容量:30/45/60/100KVAR 额定控制电压:按客人要求 AC/DC 操作频率:2400次/小时 功耗:3W 电气寿命:>140万次 机械寿命:>1000万次 尺寸:218*120*174
产品介绍: KSDZ-U系列电容切换复合无弧交流接触器是金矢电子研发、生产的新一代电容切换交流接触器,拥有多项专利技术,是目前国内唯一能承受八倍额定电流通断,达到AC3通断能力复合结构的电容投切装置,可实现接触器对负载的无电弧、无浪涌、无操作过电压的接通分断操作,电寿命是普通电容接触器、复合开关的数倍以上。供远距离频繁控制接通和断开电路,适用于电机控制、功率因数补偿电容的切换、电热管、路灯及其它负载的开关控制等高要求场合。其长期工作的可靠性优于可控硅投切开磁,是一种高效节能、环保的新技术产品,是替代普通接触器、真空接触器、电空接触器、可控硅电容投切、复合开关的理想升级换代产品.
产品主要特色: 拥有复合开关的全部优点,如无浪涌电流,无操作过电压,无电弧,触点不烧结,低能耗,被控制设备使用寿命长。 同时继承并超越了传统接触器的所有优点,如过载能力强,高操作频率,使用寿命长,使用环境广。 超长的使用寿命,是市场其它品牌交流接触器的3-10倍的使用寿命。 可根据客户要求,具体订制:过压,过流,缺相等保护措施。
产品描述: 1.按欧美电器标准出口型设计,产品符合GB3交流接触器标准,高性能指标。 2.独有专利技术的双触发电路、接触触点采用桥接结构,与市场上常用的复合开关相比,断流能力更大、操作频率更高、电寿命更长。具备通3000A短路电流的过载能力。 3.电子灭弧,无电弧防爆性好、电触头不烧结、接触电阻低而稳定、超长使用寿命。 4.电压过零接通、无浪涌电流、零电源谐波污染,有效提高了补偿电容的使用寿命。 5.独有的脉冲晶体管启动电路、节能直流线圈,不烧线圈,融合了普通电磁线圈交流保持的高操作频率、高可靠性和磁保持结构的超低保持能耗等优点。 6.全系列产品均带触点监控电路,在接触器触点寿命终结时,接触器将自动分断,防止不平衡补偿。 7.机盖为可拆卸式,方便检查主触头使用状况。 8.壳体采用优质热固型材料。机械强度高、耐高低温、阻烯及电气性能优良。 9.工业级电路,高速微处理器,电寿命大于10万小时。工作温度-40℃-85℃。
10.三相同步投入实时同步分离技术,避免不同步缺相引起串联电抗电感量变化及三相不平衡而造成补偿滤波系统不正常谐振带来系统崩溃的风险。
&感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如电容投切接触器价格、电容投切接触器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
广州市金矢电子有限公司是一家多年致力于研发、生产和销售:高端高性能、高可靠工业控制开关、补偿滤波成套装置及其元器件等产品的高新技术企业,是目前优秀的投切元器件制造商之一。
公司主要产品有:复合接触器、晶闸管(晶闸管)开关、复合开关、电抗器、补偿滤波电容器、补偿滤波组件、无弧交流接触器、无弧直流接触器、真空接触器、功率因数控制器等工业控制产品。
公司坚持技术领先的经营策略,在努力组建优秀的研发队伍的基础上,通过工程技术人员同客户零距离沟通,产品使用场合的实地考察,实时地了解并掌握国际业内的最新科技动向,促使产品在技术设计上日趋完善,品种上更加齐全,始终保持产品在同行中的技术优势。
我公司生产的复合接触器和晶闸管(晶闸管)开关在国际市场同类产品中具有绝对领先地位的产品,拥有多项核心发明专利技术、完全知识产权,其不但体现在产品出众的技术性能指标,而且具有的长期在恶劣工作条件下极高的牢靠性;电抗器、补偿滤波电容器、补偿滤波组件,在选材和功率余量都体现在高标准、高富裕量、低温升,确保长期的牢靠性和更低的有功损耗, 我公司的产品已广泛应用于建材、冶金、煤矿、电力等行业。
我公司本着“信誉第一,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用 “精湛的技术,优质的产品”为您提供最佳服务。
本公司主要经营产品:接触器&&控制器&&电抗器&&电力电容器&&复合开关&&直流接触器&&交流接触器&&真空接触器&&
&公司相关信息
&公 司 名:
&所 在 地:&&广州市
&公司地址:广东省广州市番禺区石基镇新桥泰安路98号之三(董田工业区)
&联 系 人:刘生&先生
&联系电话:020
&手&&&&机:
&商铺网址:
&认证提示:该企业尚未资质认证,请注意交易安全! &风险提示:交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机
企业链交易安全提醒:&&诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。
慎重声明:&&企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施!
中国企业链版权所有 &切换电容器交流接触器工作原理_电容器_中国百科网
切换电容器交流接触器工作原理
      一、综述
  为了节约能源和电力,在电力系统采用提高有效功率,减低无功损耗,故在电路中加入电力电容器,进行无功补偿。但是,每当一组电力电容器投入网络的一瞬间,给该电路一次电流浪涌。俗称&P涌流&P。
  涌流的产生,来自电力电容器的电容与网络的线路阻抗,在线路中振荡而形成的,其峰值可达到该支路接触器额定电流的100倍上下。补偿装置常年连续工作,而动作又频繁,所在故障率又相当高,因此不得不采取措施。
  在线路中串接电抗器,体积大,费用高,所以现在用户急需一种既安全又运行可靠符合国际标准的一种电容接触器。同时也希望辅助接点多一点,可以减少线路中的中间电器。
  CJX2A系列切换电容器接触器(以下简称电容接触器或产品)与国内同类同容量产品相比体积小,结构新颖配合巧妙,安装方便,性能优良,辅助触点多,特别是充电抑制涌流装置有独特之处,为国内独创。主要技术经济指标高于国内同类产品,使用安全可靠,又符合国际标准,是国内最理想的切换元件。
  二、用途
  CJX2A系列切换电容接触器,主要用于50Hz在AC-6b使用类别下,额定工作电压380V的电力电容器柜中,作为投入和切断电力电容器组,以调整电力系统的cos值(功率因数),抑制接通时出现的涌流。
  三、产品结构
  CJX2A系列电容接触器是由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,见图1。动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。
  图1 投入前产品状态
  充电抑制涌流装置:由充电主触头、辅助触头和限流电阻组组成。充电主触头支架和辅助触头支架是由永久磁铁联结(吸合)。有时吸合,有时分开。(见图2),辅助触头支架又和接触器支架相联结。接触器触头动作该辅助触头也动作。辅助触点有二对。
  限流电阻组由六根合金电阻线组成。绝缘,耐热是该装置的重要组成部分。
  四、产品限流原理和运行
  产品结构设计为:抑制涌流装置的主触头开距小于接触器的主触头开距。即l
  图2 产品原理图
  当接触器线圈通电(产品开始投入),磁系统动作,抑制涌流装置的主触点支架和辅助触点支架在永久磁铁的吸合下一块向下拉动,首先充电主触点接通(见图3),此时限流电阻开始起限流作用。只是瞬间,磁系统吸合,接触器主触点接通(闭合)(见图4),抑制涌流装置辅助触点也被拉动到位。此时,充电主触头支架在反力弹簧的作用和机械限制下,使该支架与辅助触头支架脱离,二者很清楚的分开。抑制涌装置的充电主触头完成了一次它的限流任务,回到它开始的位置,等待下次任务。
  图3 刚投入瞬间状态
  图4 投入后产品运行状态
  而接触器开始了该支路的正常运行工作,完成了一次线路的投入。一旦该电路需要切除时,接触器线圈切断,主触点打开,辅助触头与抑制涌流装置的主触头由永久磁铁把它们吸合在一起,完成了一次完全的投切过程。图5示波图:上面的A、B、C三相是电容接触器的抑制涌流装置的主触点接通,紧接着示图下面的A、B、C三相是接触器主触点接通,又紧接着上面主触点打开。这个示波图是电容接触器一次投入波形的显示。也显示出它们之间的关系和时间差。
  五、产品特点
  1.限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的,它们各行其事。
  2.辅助触点多。32A以下为三对,40A以上为4对,可以任意组合常开常闭。
  3.设计为全系列有16,25,32,40,50,63,80及95A八种规格。各自容量配有各自容量的接触器。
  4.设计切换电容器所控制的容量,安全系数大,并有一定的余量。安全可靠。
  5.限流电阻组对称,线状,绝缘,耐热。
  6.接触器塔形反力弹簧,使吸反力配合好,磁铁吸合平稳,机电寿命高。
  7.产品技术经济指标高,具有高的分断能力和限流能力。
  六、主要技术参数和性能指标
  1.CJX2A系列切换电容接触器的额定工作电压为380伏,在AC-6b使用类别下,额定工作电压为220伏和380伏时额定工作电流及额定控制容量以及其它数据见表1。
  2.接触器线圈电源电压50Hz(或60Hz)24V、36V、40V、110V、220V、380V。
  3.在周围空气温度-25℃~+40℃范围内,给产品线圈施以100%额定电压,使其发热至稳定状态时能在85%ue~110%ue范围内的任何电压下可靠吸合,其释放电压不高于75%ue,又不低于30%ue。
  4.辅助触头参数(表2)
  5.辅助触头对数(表3)
  表3 辅助触头对数
  6.接触器线圈参数(表4)
  表4 线圈参数
  7.使用条件:
  周围空气温度:-25℃~+55℃
  安装地点:海拔不超过3000m。
  产品应安装和使用在无显著摇动和震动的地方。
  安装:安装面与垂直面倾斜度不大于5℃。产品具有螺钉安装和卡轨安装。
  8.产品接线图(图6)
  CJX2A系列切换电容交流接触器是一种节能产品。装在电力电容器柜中,如省去24只电抗器,每只电抗器耗电12W,一年以300天,一天以16小时计,全国每年5万台(不仅5万台)节电3400千瓦小时(3400kW&h)。
  如以提高电网功率因数,可以节省无功功率,提高有效功率。以普通为cos为0.175(功率因数)提高到cos 为0.95,则增加20%的有效功率。全国发电装机容量为1.7亿kW,则扩大发电容量:1.7kW&20%0.34亿kW。以每kW发电设备200元计,可节省投资68亿元。
  CJX2A系列切换电容接触器是一种好的节能节电产品。将为社会创造效益。为用户解难。
收录时间:日 19:48:16 来源:博客 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:

我要回帖

更多关于 接触器线圈并联电容 的文章

 

随机推荐