多高层房屋结构高层建筑抗震设计计

高层钢筋混凝土结构住宅抗震设计与分析
高层建筑多为钢筋混凝土结构,而且建筑结构较为复杂,这就需要在设计时做好抗震设计,使其具有较强的抗震性能,降低由于地震而导致建筑破损而带来的人员伤亡事故。高层建筑混凝土结构抗震设计要合理对梁和柱、墙进行布置,降低剪力所带来的破坏影响,加强抗震结构的设计,改善具体的抗震构造。本文对高层建筑钢筋混凝土结构抗震概念设计进行了分析,以供参考借鉴。?
湖北省建筑科学研究设计院
年,卷(期)
机标分类号
本文读者也读过
互动百科相关词
加载中,请稍候
.客服电话
&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)造价与管理
&&&&&&&&&建筑抗震设计规范·多层和高层钢筋混凝土房屋·框架结构抗震构造措施
建筑抗震设计规范·多层和高层钢筋混凝土房屋·框架结构抗震构造措施
6.3.1&&梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
&&1&&截面宽度不小于200mm;
&&2&&截面高宽比不宜大于4;
&&3&&净跨与截面高度之比不宜小于4.
6.3.2&&采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁中线家瑟柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:
[gongshi]`b_b≤2b_c`[/gongshi][bianhao](6.3.2-1)[/bianhao]&
[gongshi]`b_b≤b_c+h_b`[/gongshi][bianhao](6.3.2-2)[/bianhao]&
[gongshi]`h_b≥16_d`[/gongshi][bianhao](6.3.2-3)[/bianhao]&
式中`b_c`——柱截面宽度,圆形截面取柱直径的0.8倍;
&&&&`b_b、h_b`——分别为梁截面宽度和高度;
&&&&d——柱纵筋直径。
6.3.3&&梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
&&1&&梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
&&2&&梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
&&3&&梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。&
6.3.4&&梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
&&1&&沿梁全长项面和底面的配筋,一、二级不应少于2∮14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较在截面面积的1/4,三、四级不应少于2∮12;
&&2&&一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
6.3.5&&梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
6.3.6&&柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
&&1&&截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。
&&2&&剪跨比宜大于2.
&&3&&截面长边与短边的边长比不宜大于3。
6.3.7&&柱轴压比不宜超过表6.3.7的规定;建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。&
注:1&&轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值;
&&&&2&&表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
&&&&3&&沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm,轴压比限值均可增加0.10;上述三种箍筋的配箍特征值均应按增大的轴压比由本节表6.3.12确定;
&&&&4&&在柱的截面中部附加芯柱,其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%,轴压经限值可增加0.05;此项措施与注3的措施共同采用时,轴压比限值可增加0.15,但箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定;
&&&&5&&柱轴压比不应大于1.05。
6.3.8&&柱的钢筋配置,应符合下列各项要求:
&&1&&柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.8-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1。
注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.1。
&&2&&柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求:
&&1)&一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.8-2采用;
注:d为柱纵筋最小直径;柱根指框架底层柱的嵌固部位。
&&2)&&二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
&&3)&&框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。
6.3.9&&柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
&&1&&宜对称配置。
&&2&&截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。
&&3&&柱总配筋率不应大于5%。
&&4&&一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
&&5&&边柱、角柱及抗震墙端柱在发震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
&&6&&柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
6.3.10&&柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
&&1&&柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
&&2&&底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性发面时,除柱端外尚应取刚性发面上下各500mm。
&&3&&剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
&&4&&框支柱,取全高。
&&5&&一级及二级框架的角柱,取全高。
6.3.11&&柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
6.3.12&&柱箍筋加密区的体积配箍率,应符合下列要求:
[gongshi]`ρ_v≥λ_vf_c/f_(yv)`[/gongshi][bianhao](6.3.12)[/bianhao]
式中`ρ_v`——柱箍筋加密区的体积配箍率,一级不小于0.8%,二级不应小于0.6%,三四级不应小于0.4%;计算复合箍的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;
&&&&`f_c`——混凝土轴心抗压强度设计值;强度等级低于C35时,应按C35计算;
&&&&`f_(yv)`——箍筋或拉筋抗拉强度设计值,超过`360N//mm^2`时,应取`360N//mm^2`计算;
&&&&`λ_v`——最小配箍特征值,宜按表6.3.12采用。
注:1&&普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工而成的箍筋;
&&&&2&&框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应比表内数值增加0.02,且体积配箍率不应小于1.5%;
&&&&3&&剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%;
&&&&4&&计算复合螺旋箍的体积配箍率时,其非螺旋箍的箍筋体积应乘以换算系数0.8。
6.3.13&&柱箍筋非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的50%;箍筋间距,一、二级框架柱不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级框架柱不应大于15倍纵向钢筋直径。
6.3.14&&框架节点核芯区箍筋的最大间距和最小直径宜按本章6.3.8条采用,一、二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08且体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2框架节点核芯区配箍特征值不宜小于核芯区上、下柱端的较大配箍特征值。
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[建筑设计]热门知识503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4第2次作业;一、单项选择题(本大题共50分,共25小题,每小;1.下列关于多高层钢结构抗震设计中,竖向布置的说;A.楼层刚度大于其相邻上层刚度的80%,且连续三;B.相邻楼层质量之比不超过1.5(屋顶层除外);C.楼层抗侧力构件的总受剪承载力大于其相邻上层的;D.框架一支撑结构中,支撑(或剪力墙板)宜竖向连;2.有关多层砌体房屋结构布置的下列叙述中,何项错;
一、单项选择题(本大题共50分,共 25 小题,每小题 2 分)
1. 下列关于多高层钢结构抗震设计中,竖向布置的说法错误的是( )
A. 楼层刚度大于其相邻上层刚度的80%,且连续三层总的刚度降低不超过60%。
B. 相邻楼层质量之比不超过1.5(屋顶层除外)。
C. 楼层抗侧力构件的总受剪承载力大于其相邻上层的80%。
D. 框架一支撑结构中,支撑(或剪力墙板)宜竖向连续布置,除底部楼层和外伸刚壁所在楼层外,支撑的形式和布置在竖向宜一致。
2. 有关多层砌体房屋结构布置的下列叙述中,何项错误:( )
A. 楼梯间墙体缺少各层楼盖的支承,不宜布置于房屋尽端
B. 楼梯间可设于房屋的尽端,但必须是对称设置两个楼梯间,这样,房屋的质量中心和刚度中心重合,有利于抗震
C. 一般来说,多层砌体房屋不宜考虑设置防震缝
D. 房屋的现浇混凝土楼盖宜布置成双向板楼盖
3. 对于需要进行罕遇地震作用下薄弱层验算的框架结构,当其沿高度分布均匀时,结构薄弱层位于:( )。
4. 规定抗震横墙最大间距的理由是:()。
A. 不使楼盖的跨度过大,满足变形要求
B. 增加纵墙的横向支承,避免纵墙的弯曲破坏
C. 使楼盖具有足够的平面内刚度,传递水平地震作用
D. 减小房屋结构的扭转效应
5. 关于地基基础设计的说法中不正确的是
A. 避开危险地带(如断裂带等
B. 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。
C. 同一结构单元的基础不宜部分采用天然地基,部分采用桩基。
D. 软弱地基上的基础不需加强其整体性和刚性。
6. 下列哪项是导致地基失效的条件( )
A. 砂土或粉土的密实度低
B. 地振动剧烈
C. 土的微观结构的稳定性差
D. 上覆非液化土层较薄,或者有薄弱部位
7. 某丙类建筑所在场地为I类,设防烈度6度。其抗震措施应按何项要求处理:( )。
A. 提高一度
B. 降低一度
D. 处于不利地段时,提高一度
8. 规定混凝土结构中所用钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值,目的是:( )。
A. 保证构件出现的塑性铰具有足够的转动能力与耗能能力
B. 保证为强柱弱梁、强剪弱弯所采取的内力调整措施得以实现
C. 保证构件的抗震承载力安全性
D. 保证钢筋与混凝土的共同工作
9. 高层及多层钢结构房屋地震破坏形式错误的是
A. 框架节点区的梁柱焊接连接破坏。
B. 竖向支撑的整体失稳和局部失稳。
C. 柱脚焊缝破坏及锚栓失效。
D. 整体倾覆
10. 下列哪项需进行天然地基抗震验算 ( )
A. 砌体房屋;
B. 地基主要持力层内不存在软弱粘性土层的一般单层厂房和单层空旷房屋、
C. 地基主要持力层内不存在软弱粘性土层的不超过8层且高度在25m以下的民用框架
D. 软弱地基上采用天然地基的
11. 多遇地震作用下结构层间弹性变形验算的主要目的是:( )
A. 防止结构倒塌
B. 防止结构发生破坏
C. 防止非结构部分发生过重的破坏
D. 防止人们惊慌
12. 关于多层砌体房屋中构造柱的作用,下述何项见解错误:( )。
A. 有助于防止房屋在罕遇地震中发生突然倒塌
B. 明显提高墙体在地震中的初裂抗剪能力
C. 按规范的规定设置时,可使墙体的受剪承载力提高20%左右
D. 可以消耗地震能量
13. 关于预应力混凝土结构用于抗震结构,下述提法中不正确的是:( )。
A. 采用配置一定数量非预应力钢筋的混合配筋方式
B. 预应力混凝土框架柱的内力也要按“强柱弱梁”原则进行调整
C. 预应力混凝土框架的节点内力也要按“强节点”原则进行调整
D. 应适当采用低强度等级混凝土,可以改善构件的延性
14. 对于8度和9度地区,防震缝设置的说法错误的是()
A. 立面高差在6m以上,宜设防震缝
B. 有错层,且楼板高差较大,宜设防震缝
C. 各部分结构刚度、质量截然不同,宜设防震缝
D. 防震缝宽度一5般取100~150mm。
15. 设计一、二、三级抗震等级框架结构柱截面时,须将其内力乘以增大系数。现有下列理由供斟酌: Ⅰ.体现梁柱节点的“强柱弱梁”以及截面设计中的“强剪弱弯”要求。 Ⅱ.提高角柱的抗扭能力。 Ⅲ.保证底部柱下端处不首先屈服。 Ⅳ.考虑柱在框架结构中的重要性,以适当提高其安全度。 试问下列何项组合是乘以增大系数的理由:( )。
C. Ⅰ Ⅱ Ⅳ
D. Ⅰ Ⅱ Ⅲ
16. 对建筑场地为I类的框架结构,下列叙述中何项正确:( )
A. 可按比设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但是相应的计算要求不应降低
B. 可按比设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,相应计算要求也降低
C. 若设防烈度为7度,可按6度对应的抗震等级采取抗震构造措施,但是相应计算要求不变
D. 9度时,计算要求和抗震构造措施都不能降低要求
17. 下列关于抗震建筑结构材料的叙述中,何项正确:( )
A. 框架梁、柱、节点核心区的混凝土强度等级不应低于C30
B. 混凝土结构中,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1:2
C. 混凝土结构中,钢筋的抗拉强度实测值与强度标准值的比值不应小于1.25
D. 框支柱的混凝土强度等级不应低于C30
18. 有关在多层砌块房屋中设置芯柱的下列叙述,错误的是:( )。
A. 目的和砖房中设置钢筋混凝土构造柱一致,但是设置要求比后者高
B. 芯柱砌块墙体的连接可采用拉结钢筋,每两皮砌块设2ψ8伸人墙体的长度每边不少于500mm
C. 墙体交接处可用钢筋混凝土构造柱代替芯柱
D. 设置芯柱可以提高多层砌块房屋的整体延性
19. 多层砖房震害的一般规律的理解说法不正确的是( )
A. 横墙承重房屋的震害轻于纵墙承重房屋
B. 坚实地基上的房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的房屋震害
C. 外廊式房屋往往地震破坏较重
D. 现浇楼板结构比预制楼板结构破坏重
20. 有关混凝土框架结构延性设计,下列说法中正确的是:( )。
A. 措施之一是依据抗震等级调整梁的纵向受力钢筋配筋率
B. 减小梁的截面尺寸,增大柱的截面尺寸
C. 采用较低强度等级混凝土
D. 调整各构件本身或构件之间的相对内力并实施一定的构造措施
21. 关于多高层钢结构抗震设计中,平面布置的说法错误的是( )
A. 建筑平面宜简单规则,并使结构各层的抗侧力刚度中心与质量中心接近或重合,同时各层刚心与质心接近在同一竖直线上。
B. 建筑的开间、进深宜统一,其常用平面的尺寸关系应符合有关要求。当钢框筒结构采用矩形平面时,其长宽比不应大于1.5:1;不能满足此项要求时,宜采用多束筒结构。
C. 高层建筑钢结构宜设置防震缝,并满足防震缝的要求。
D. 宜避免结构平面不规则布置。
22. 关于多层砌体房屋抗震设计在结构布置,下列说法错误的是( )
A. 采用纵墙承重的多层砖房,因横向支承少,纵墙极易受平面外弯曲破坏而导致结构倒塌。
B. 应优先采用横墙承重的结构布置方案,其次考虑采用纵横墙共同承重的结构布置方案,亦可采用纵墙承重方案。
C. 要求纵横墙应对称、均匀布置,沿平面应对齐、贯通,同一轴线上墙体宜等
宽匀称,沿竖向宜上下连续。
D. 在烟道、风道、垃圾道等部位,应避免墙体的局部削弱
23. 对于多层和高层钢筋混凝土结构房屋,不属于因结构布置不合理而产生震害的现象有( )
A. 剪切破坏;
B. 薄弱层破坏;
C. 应力集中;
D. 防震缝处碰撞。
24. 有关限制墙段局部尺寸的以下说法中,错误的是:( )。
A. 如果增设构造柱,局部尺寸的限制不能放宽
B. 此项限制规定是对按规范规定设置钢筋棍凝土构造柱的房屋而言的
C. 楼梯间必须设于房屋的端部时,非承重墙尽端至门窗洞边的最小距离还要加大,因为这时可能发生扭转
D. 这些局部墙段的破坏很可能引起房屋整体的连续破坏
25. 下列有关砌体抗震承载力验算的叙述中,何项错误:( )。
A. 砌体抗震抗剪强度随砌体截面上平均压应力值的增加而增加
B. 砌体发生的受剪破坏是沿阶梯形截面的破坏
C. 砌体抗震抗剪强度正应力系数ξN与σ0/fv有关,所以当σ0不变时,砌体的静力抗剪强度值fv越低,所以,低强度砌体的截面抗震受剪承载力越高
D. 当σ0/fv,值相同时,小砌块砌体的抗震抗剪强度高于砖砌体
二、判断题(本大题共50分,共 25 小题,每小题 2 分)
1. 多层砌体房屋的结构布置要求中,纵墙承重结构体系的横墙间距应符合抗震规范中对抗震横墙间距的规定( )
2. 结构弹塑性地震位移反应一般应采用时程分析法( )
3. 多层砌块房屋中设置芯柱可以提高多层砌块房屋的整体延性( )
4. 预应力混凝土结构用于抗震结构,采用配置一定数量非预应力钢筋的混合配筋方式( )
5. 8、9度时的大跨度结构,长悬臂结构、烟囱和类似高耸结构,及9度时的高层结构,应考虑竖向地震作用。( )
6. 规定抗震横墙最大间距的理由是:使楼盖具有足够的平面内刚度,传递水平地震作用。( )
7. 多层砌体房屋的结构布置要求中,一般来说,多层砌体房屋不宜考虑设置防震缝( )
8. 抗震设防时限制砌体结构房屋层数和总高度、层数,各层横墙间距加密后,层数和总高度的限制不能放宽( )
9. 按抗震设防的“横墙较少”的多层砖砌体住宅楼,最大开间尺寸不宜大于
10. 多层砌体房屋中构造柱明显提高墙体在地震中的初裂抗剪能力( )
11. 关于按抗震设防的“横墙较少”的多层砖砌体住宅楼是指房屋中开间大于
4.2m的房间面积占总面积的40%以上的房屋。( )
12. 建筑物的抗震设计应按《建筑抗震设计规范》GB进行。通过概念设计,进行了第一阶段设计并采取抗震措施后,大多数建筑结构可以满足防倒塌的要求( )
13. 关于结构薄弱层的弹塑性变形验算,仅考虑罕遇地震作用,不考虑自重和
活荷载。( )
14. 多层砌体房屋的结构布置要求中,优先采用横墙承重和纵横墙共同承重的结构体系( )
15. 规定柱非加密区的最小箍筋配置量,是为了不使其受剪承载力比加密区下降过多( )
16. 多层砌块房屋中设置芯柱,芯柱砌块墙体的连接可采用拉结钢筋,每两皮砌块设2ψ8伸人墙体的长度每边不少于500mm( )
17. 预应力混凝土结构用于抗震结构,预应力混凝土框架的节点内力也要按“强节点”原则进行调整( )
18. 抗震设计的砌体房屋中的圈梁,构造柱与圈梁整体连接方能发挥其对墙体的约束作用。( )
19. 以下关于梁端一定长度内加密箍筋的问题,应保证梁端塑性铰的转动能力
20. 在砖砌体房屋中设置钢筋混凝土构造柱,在外墙的四角都应设置,且可适当加大截面尺寸和配筋( )
21. 抗震规范规定了框架梁截面底面和顶面纵向受力钢筋的最小比值,以增加钢筋骨架的刚度( )
22. 建筑结构的重力荷载代表值是永久荷载与有关可变荷载的组合值之和( )
23. 预应力混凝土结构用于抗震结构,预应力混凝土框架柱的内力也要按“强柱弱梁”原则进行调整( )
24. 规定混凝土结构中所用钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值,目的是保证构件出现的塑性铰具有足够的转动能力与耗能能力( )
25. 某抗震设防的多层民用混凝土框架结构中,梁构件控制截面由恒载引起的弯矩标准值MGK,由楼面活载引起的弯矩标准值MQK,由水平地震作用引起的弯矩
标准值MEhk。则进行截面截面抗震验算时的弯矩值应是:1.2MGK+0.6MQK+1.3 MEhk
一、单项选择题(50分,共 25 题,每小题 2 分)
1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D 11. C 12. B 13. D
14. D 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D 21. C 22. B 23. A 24. C 25. C
二、判断题(50分,共 25 题,每小题 2 分)
1. √ 2. √ 3. √ 4. √ 5. √ 6. √ 7. √ 8. √ 9. √ 10. × 11. ×
12. √ 13. √ 14. √ 15. √ 16. × 17. √ 18. √ 19. √ 20. √ 21. √
22. √ 23. √ 24. √ 25. √
包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、行业资料、生活休闲娱乐、高等教育、专业论文、文学作品欣赏、10多高层房屋结构抗震设计 ( 第2次 )等内容。 
 2013 年 4 月考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业 一、单项选择题(本大题共...质量和刚度分布比较规则的结构,可以不考虑扭转耦联效应( ) 2. 一次地震,震中...  2011 年 12 月考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业 小题, 一、单项选择题(...当 判断题( 小题, 二、判断题(本大题共 20 分,共 10 小题,每小题 2 ...  2013年9月份考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业_工学_高等教育_教育专区。2013 年 9 月份考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业 一、单项选择题(本大题共 80...  2013 年 9 月份考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业 一、单项选择题(本大题共 80 分,共 20 小题,每小题 4 分) 1. 下列关于结构抗震验算的叙述中,正确...  2011 年春季学期多高层房屋结构抗震设计第二次作业 小题, 一、单项选择题(本大题共 70 分,共 35 小题,每小题 2 分) 单项选择题( 1. 关于纵向受力钢筋...  2014年9月份考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业_政史地_高中教育_教育专区。2014 年 9 月份考试多高层房屋结构抗震设计第二次作业 一、单项选择题(本大题共 ...  2015年9月份考试作业多高层房屋结构抗震设计第3次_工学_高等教育_教育专区。...震群型或多发型地震 得分 0 / 5 难度 2 --- 正确答案---在一个地震序列...  2015年9月份考试作业多高层房屋结构抗震设计第1次_工学_高等教育_教育专区。...2 / 2 难度 2 正确答案 D 解题方法 抗震设防范围 6、下列哪项抗震设防...  2011 年春季学期多高层房屋结构抗震设计第三次作业 一、填空题(本大题共 20 分,共 10 小题,每小题 2 分) 1. 地震系数 K 表示 ___ 与 ___ 之比;动...

我要回帖

更多关于 高层建筑结构与抗震 的文章

 

随机推荐