交直流回路可以合用中不能使用交流断路器

查看: 2244|回复: 16
最后登录在线时间2 小时人脉10 人注册时间阅读权限30主题积分67UID2532587
实习生, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
该用户从未签到星币53 元0 贡献4 点精华0帖子
最后登录在线时间1 小时人脉2 人注册时间阅读权限30主题积分44UID2561884
实习生, 积分 44, 距离下一级还需 56 积分
该用户从未签到星币42 元0 贡献0 点精华0帖子
既然是控制回路当然是弱电了,电压低,而且直流电源比较稳定
最后登录在线时间52 小时人脉253 人注册时间阅读权限80主题积分1865UID2513477
助理工程师, 积分 1865, 距离下一级还需 135 积分
TA的每日心情奋斗13&小时前签到天数: 115 天[LV.6]常住居民II星币1395 元95 贡献217 点精华0帖子
学习了&&谢谢分享
最后登录在线时间46 小时人脉206 人注册时间阅读权限80主题积分1273UID595120
助理工程师, 积分 1273, 距离下一级还需 727 积分
TA的每日心情开心昨天&20:30签到天数: 97 天[LV.6]常住居民II星币1061 元0 贡献6 点精华0帖子
控制回路主要要控制,如果用交流就存在断电的时候,断电就无法控制,而直流不存在这种情况,因为直流有UPS
&ups带交流设备用的&
最后登录在线时间146 小时人脉573 人注册时间阅读权限70主题积分830UID687246
高级技术员, 积分 830, 距离下一级还需 170 积分
TA的每日心情奋斗 20:25:56签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III星币248 元0 贡献9 点精华0帖子
zxyzxnxx522 发表于
控制回路主要要控制,如果用交流就存在断电的时候,断电就无法控制,而直流不存在这种情况,因为直流有UPS
ups带交流设备用的
最后登录在线时间9 小时人脉357 人注册时间阅读权限50主题积分435UID1843307
中级技术员, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
TA的每日心情无聊 22:27:49签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币10 元1 贡献68 点精华0帖子
第一,直流电比交流电稳定,第二,直流电易于储存。一般后备电源可以使用电池存储;第三,交直流一般都是分开的,主回路一般为交流电,若电源消失,会让设备无法控制;UPS输出电为交流电,但UPS的容量较小,一般用于重要的不允许停电的交流负荷;但有时控制部分离直流系统较远时,会采用交流控制,但一般主要设备都是直流电控制
最后登录在线时间29 小时人脉235 人注册时间阅读权限90主题积分3106UID28496
工程师, 积分 3106, 距离下一级还需 1894 积分
TA的每日心情开心12&小时前签到天数: 108 天[LV.6]常住居民II星币2475 元0 贡献396 点精华0帖子
为保证设备可靠动作,采用直流作为控制电源有保障,交流有失电的可能,会造成事故扩大,而直流系统是能够可靠提供直流电源进行相关设备在事故情况下动作,从故障系统中退出的,有效保障设备安全
最后登录在线时间0 小时人脉1 人注册时间阅读权限30主题积分49UID2562507
实习生, 积分 49, 距离下一级还需 51 积分
该用户从未签到星币48 元0 贡献0 点精华0帖子
直流电压稳定,易存储,不受交流电停电的影响,更可靠
总评分:&星币 -2&
最后登录在线时间16 小时人脉50 人注册时间阅读权限30主题积分196UID2256743
技术员, 积分 196, 距离下一级还需 104 积分
TA的每日心情擦汗 13:17:22签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I星币146 元0 贡献0 点精华0帖子
直流电是用蓄电池供给,可靠,不易断电,且直流电稳定,不像交流电是有波形的,如果用在控制回路里会形成磁场,或者是电磁感应性比较强~~~所以一直用直流电。。。
总评分:&星币 + 1&
最后登录在线时间15 小时人脉68 人注册时间阅读权限30主题积分207UID632916
技术员, 积分 207, 距离下一级还需 93 积分
该用户从未签到星币129 元1 贡献10 点精华0帖子
第一、交流电是交变的 用在控制回路 单相控制 正好在分合闸或者事故跳闸情况下 那个点位正好在电势0位 那就跳不掉或者合不上 第二、 如果交流电控制 回路发生短路接地现象 则马上就不能用了 必须跳开控制开关 要不肯定把控制回路或者控制电缆 电器烧坏 & & 而使用直流电 第一 、直流电是通过直流充电机充电模块保证的 同时并联蓄电池保证在事故情况下 依然有直流电存在 保障故障时候依然有电能跳开故障所有的开关 起到一定的保护作用 & & 第二、直流电电势是稳定的 不过零点,在使用中 不管什么时候分合闸 都能保证有额定电压 能可靠的分合闸 & & 第三、使用直流电 一般是220V(正负极对地分别是+110V -110V)这时候 即使控制回路发生一点接地现象 回路电压依然是额定 依然能保证能可靠分合闸 可以在保障运行的情况下 查找直流接地故障而不影响设备运行
&分析相当全面,必须为你点赞&
总评分:&星币 + 12&
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛疑问解答:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&高建成& 黑龙江省辰能节能减排技术服务中心有限公司150090
&&&&&&& 摘& 要 直流电源系统如何选择断路器、以及合理配置保器的级差和动作选择性的确定,是直流电源系统存在的主要问题和棘手解决的问题,本文主要介绍直流断路器的选用原则和方法。
&&&&&&& 关键词 断路器 三段式保护 级差配合
&&&&&&& The principle and method&of DC&circuit breaker
Gao JianCHeng
&&&&&&& (1.Heilongjiang Chen to energy-saving emission reduction technology Service Center Co Ltd, Harbin, Heilongjiang, 150090)
&&&&&&& Abstract: Determine how the&DC power supply system&circuit breakers,&and the rational allocation of&protector&differential&and&selective operation,&is the main&problem&of the DC power supply system&and&difficult&to solve the problem,&this paper mainly introduces theprinciple and method for selection of&DC&circuit breaker.&&&&&&&
&&&&&&& Keywords:&Circuit breaker;A three-stage protection;difference coordination.
&&&&&&& 目前,在发电厂和变电中有一部分直流电源系统的直流回路保护处于熔断器、交流断路器和交直流两用断路器及直流断路器混合使用的现象,造成直流回路保护电器级差配合不合理、动作选择性差等问题,直流电源系统的现状不能满足电网安全运行的要求。
&&&&&&& 1直流系统断路器的选择要求
&&&&&&& 直流回路中严禁使用交流空气断路器;由于交流电弧与直流电弧具有不同的灭弧机理,决定了交流和直流真空断路器的灭弧室具有根本的差异,交流空气断路器不具备熄灭直流短路电弧的能力。因此,直流回路中严禁使用交流空气断路器。试验和运行实践都证明了交流断路器的分断能力仅为直流断路器的分断能力的1/5&1/8,额定电流分断时、直& 电弧引起烧坏触头现象时有发生,全分断时间的不确定性,也是级差配合中的难题。
&&&&&&& 当使用交直流两用空气断路器时,其性能必须满足开断直流回路短路电流和导则选择性的要求。
&&&&&&& 直流电源系统中应防止同一条支路中熔断器与空气断路器混用,由于断路器与熔断器混合保护的级差配合比较困难,由于无时限的空气路器的脱扣速度基本不随电流的大小变化,而熔断器的动作具有反时限特性。无论断路器安装在熔断器之前或之后,总在某些短路电流值范围内会失去动作选择性。因此,应尽量避免这种组合保护方式。尤其不能在自动空气断路器之后再使用熔断器,这样,级差配合更加困难,防止在回路故障时失去动作选择性。
由于直流断路器具有分断能力高、分断速度快、飞弧短、体积小、规格齐全等特点,目前被广泛应用在变电站成套直流电源装置之中。不同厂家的产品尽量不混用,由于动作特性的分散性,有可能失去动作选择性。& 所以,一个厂、站的直流断路器,原则上应选用同一厂家系列产品。
&&&&&&& 直流电源系统各级直流断路器的选择必须保证级差配合合理,防止越级跳闸。
&&&&&&& 2直流断路器的选用原则和方法
&&&&&&& 2.1 保护电器级差的含义
&&&&&&& 直流电源系统保护电器的级差是指所采用的同一系列保护电器上下级的额定电流等级之差。
&&&&&&& 2.2& 断路器选择的原则
&&&&&&& 当直流回路出现故障时,能迅速、准确、可靠地将故障电流从系统中切断、使故障区域缩小到最小范围,要求断路器它不应不能拒动、也不能误动、更不能越级误动。
&&&&&&& 2.3& 断路器灵敏度系数计算
&&&&&&& 首先计算直流电源系统各有关短路点处的短路电流,根据短路电流计算各有关短路点所采用的断路器动作灵敏度系数,并使灵敏度系数避开可能误动区间(G系列o.8~1.25),对故障点处的断路器动作灵敏度系数应大于1.25,对短路点处的上一级断路器动作系数应小于0.8;若不满足动作灵敏& 度系数要求时,可调整断路器上下级之间的电流级差配合系数。
&&&&&&& 2.4& 直流回路断路器额定电流的选择
&&&&&&& 一个站的直流电源系统所选断路器的级数最多不宜超过4级。保护级数是指从蓄电池总出口到负荷端其区间的断路器串联的数量称为保护级数。
&&&&&&& 先根据相关规程规范选择蓄电池出口及负荷端断路器额定电流,然后& 对处在中间的断路器根据2~4的级差进行合理配置,电源端选上限, 负荷端选下限。
&&&&&&& (1)、蓄电池组出口回路:断路器的额定电流应按蓄电池1小时放电电流值;即铅酸蓄电池可取5.5I10,中倍率镉镍碱性蓄电池可取7.0I5,高倍率碱性镉镍蓄电池可取20.0I5;
&&&&&&& (2)、充电装置输出回路;断路器额定电流应按充电装置额定输出电流的1.2倍选择;
&&&&&&& (3)、直流电动机回路:断路器额定电流应按直流电机额定电流选择(In=Idj);
&&&&&&& (4)、断路器电磁机构的合闸回路:断路器额定电流应按电磁机构合闸电流的0.3倍选择;
&&&&&&& (5)、直流分电柜电源回路
&&&&&&& a)断路器额定电流按直流分电柜上全部用电回路的计算电流之和选择:
&&&&&&& b)为了保证保护动作选择性的要求,断路器的额定电流还应大于直流分电柜馈线断路器的额定电流,它们之间的电流级差不宜小于4级。
&&&&&&& 2.5系统级差配合
&&&&&&& 为了解决直流电源系统保护级差配合和满足动作选择性的要求,一般采用的措施是加大断路器上下级保护电器的电流级差:在这里提醒注意的是加大级差是有限制的一般情况下为2~4级、而不是无限制的,这样会出现时短路电流达不到断路器短路瞬时动作电流值、只能靠断路器过载长延时保护来实现断路器脱扣,这样长时间通过短路电流会造成严重后果。
&&&&&&& 北京人民电器厂于研制成功并批量生产的G系列全选择性三段保护直流断路器(过载长延时保护+短路短延时保护+短路瞬时保护)的出现,通常情况下可按标准规范选择,对于蓄电池组电源系统的级差配合,可以简化计算短路电流,不需要考虑回路电阻、电缆截面、电缆热稳定等参数。上下级断路器只需要按额定电流等级选择,就能实现直流电源系统全选择性三段保护。二段保护和三段保护断路器,可以满足100~3000Ah蓄电池直流电源系统从蓄电池出口至负荷处,1~4级的各级保护级差配合的要求。可以满足系统保护级差实现全选择性的要求。
&&&&&&& 3 结束语
&&&&&&& 运行实践告诉我们交流断路器、交直流两用断路器都不能满足直流电源系统的保护要求;如果采用直流断路器一旦级差配合不合适同样在故障情况下也可能造成拒动、误动、越级等现象,甚至出现全站直流电源失压,其后果不堪设想。
&&&&&&& 而二段保护断路器也不能完全解决直流电源系统的级差配合和动作满足动作选择性的要求。所以选用三段式保护的断路器可以满足系统保护级差实现全选择性的要求。
&&&&&&& 参考文献
&&&&&&& [1] 王章启,何俊佳,邹积岩等.电力开关技术[M] .武汉:华中科技大学出版社,2003.
&&&&&&& [2] 赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2004.
&&&&&&& [3] DL/T 《电力工程直流系统设计技术规程》
&&&&&&& [4] 《国网公司十八项反措》
&&&&&&& 作者简介:高建成(1973-),男,电气工程师,主要从事电源系统的设计和研究工作。
您可能感兴趣的其他文章