水地暖冬天不用排水用空气压缩机怎样排里面的水?

冬天过了,地暖不用了,是否需要把管子里的水排干净?
泽速浪2325
地暖在不用的时候不需要把地暖管里的水排净,有以下几个原因:1、地暖采暖锅炉提供生活热水时采暖锅炉必须要有一定压力;2、地暖采暖系统内如果有大量空气进入会影响以后的使用地暖时的效果且地暖管里更容易结水垢,3冬天必须考虑地暖采暖防冻,如长时间外出没要求供暖,则需要把地暖系统里地暖管中的水放掉.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您现在的位置: &&
>> 已知空压机的排气量,怎么算冷却水量?
已知空压机的排气量,怎么算冷却水量?
来源:环球网校
  【摘要】环球网校暖通工程师考试频道整理考生们报考及复习中的常见问题,并对此进行答疑解惑,本文为:已知空压机的排气量,怎么算冷却水量?,希望通过本文解析,各位考生对暖通工程师考试有更深入的了解。
  学员提问:
  已知空压机的排气量,怎么算冷却水量?(环球网校暖通工程师频道整理冷却水量计算)
  老师答疑:
  首先,你要根据工艺得出空气与水的进、出温度,这样就可以根据热平衡原理计算了:
  排气量*空气比热*(排风温度-进风温度)=冷却水量*水比热*(出水温度-进水温度)
  编辑推荐:
  环球网校友情提示:在,您不仅可以获取更多备考资料与试题,还可以了解学习更多过来人的考试备考经验,少走备考弯路。小编为大家介绍,希望对各位备考考试有所帮助。小编随时更新相关资讯,欢迎考生持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以Ctrl+D收藏,方便日后查阅。
您现在的位置: &&
>> 已知空压机的排气量,怎么算冷却水量?
网络辅导试听
暖通工程师考试最新资讯 ―>
暖通工程师考试试题专区 ―>
暖通工程师考试复习资料 ―>
暖通工程师考试辅导在线 ―>电水地暖铺设流程
地暖水压实验不能省
来源:我爱我家网
责任编辑:chensiwen
    现在水暖、知识基本是比较欠缺的,但是这些都是基本的一些家庭采暖方式,北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地板采暖比较多。那么在家庭施工中,传统的、铺设的流程是什么?以及施工完毕后如何验收呢?
    ◆水铺设流程
    1、、卧室、卫生间的地上都已经铺设好了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。
    2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。
    3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的。
    4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。
    5、盘管用的是瑞好的PEX管,瑞好是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。
    6、在采暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。
    7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。
    8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。
    9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。
    10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。
    ◆电地暖铺设流程
    1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。
    2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。
    3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。
    4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。
    5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。
    6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。
    7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。
    8、在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。
    9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。
    10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。
    目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。
    ◆电地暖铺设验收步骤以及规范
    第一步:
    低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
    第二步:
    地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
    第三步:
    地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
    第四步:
    地暖水压实验步骤:
    1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
    2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
    3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
    4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
    第五步:
    地暖气压实验步骤:
    1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
    2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
    3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
    第六步:
    地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
    第七步:
    地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
    ◆地暖用哪种水管比较好?
    这个问题是在之前首先要考虑好的,其中常用的有PB管,看看除了PB管以外还有什么水管比较好的。
    PB管的特点
    PB管耐高温非常好,保温非常好,抗压也非常好,但是容易出现裂痕。PB管最典型的容易出现纵向裂纹。当它出现了纵向裂纹,就很容易在今后使用时开裂。在保证不裂的情况下装暖气还是不错的,但是刚才我说到了它耐高温、保温,PB管保温很好的时候,在地暖中就不太适用了。
    PB管作为地暖水管的缺点
    地暖管需要散热好,所以不能用保温好的PB管,保温性好,说明水管里面的热就散步出来了,不符合地暖的要求。所以现在一般用PB管做地暖时,大家可以看到管的密度都非常高。
    PB管的优势是比一般的塑料制品管更好一些,但是这个管有一个特点,对施工要求非常高。咱们在成品保护上一定要做好,一旦你把这个管子的外壁稍微有点划痕,将来会开裂肯定会漏水。一定要把管的接头留在外面,这样有利于今后的维修,把自己的安全放在外面,能看得见的地方。
    最适合做地暖的水管
    目前来说从性价比看,最适合地暖的水管是PRT管。最经济实用的,成本不是很高。
    PB管有其特点跟缺点,PRT管也不错,就看消费者怎么对待了;还有水管有真有假,需要好好辨别。
风水相关文章
住宅风水,最佳的方式要根据主人的...
客厅是家中的聚财宝地,客厅的风水布局很重...
客厅的风水问题对于家庭装修非常重要,一个...
人人都想事业有成,但是往往事与愿违。提升...
什么是风水,风水是人类环境的客观存在,周公...
咨询热线:4008 - 525 - 525
   热门案例
误删爱家装修
误删服务承诺
误删支付配送
误删关于我爱我家
爱家助手app

我要回帖

更多关于 地暖冬天不用如何排水 的文章

 

随机推荐