&&&&1、凡本网注明“来源:秦楚网”、“来源:十堰日报”或“来源:十堰晚报”的所有作品,版权均属于十堰日报社,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源,违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。&&&&2、凡本网注明“来源:XXX(非秦楚网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。&&&&3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:0
&&新闻排行
 十堰图片
 本网活动
- 秦楚网() 版权所有 未经同意不得复制或镜像主管:中共十堰市委宣传部 主办:十堰日报传媒集团编辑部:&&&广告业务:9&&&技术部:&&&传真:互联网视听节目服务AVSP:鄂备2011016室内消防栓系统安装施工工艺标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
室内消防栓系统安装施工工艺标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给排水工程分区
查看: 5774|回复: 32
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
现有一丁戊类厂房,局部2层,为2级,面积8000左右。
问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。
打赏:14土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1911帖子
五星工程师, 积分 1911, 距离下一级还需 589 积分
这个规定还是参照老火规, 因为新火规对这个没大的调整;
如果不能满足可燃物较少这个条件的话 就得设室内消火栓系统
&好的,谢谢&
<p id="rate_96938" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1203帖子
五星工程师, 积分 1203, 距离下一级还需 1297 积分
首先,是否应该设置室内消火栓系统,应该参照《建规》执行,按照06版《建规》正如你所说,新版《建规》是15年五一才开始执行的。但是,《建规》通常认为最好做,只是罗列出一些火灾危险性低、危害性小、或者不便于水消防的、酌情可不做的情况,在有条件的时候最好还是设置的。
并且,图纸审查单位或者消防主管部门认为应当设置消防措施的场所,还是应该遵从设置的。尤其各地的消防主管部门通常对《建规》在当地的运用具有解释权。
<p id="rate_96938" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1203帖子
五星工程师, 积分 1203, 距离下一级还需 1297 积分
补充一下,按照《消规》的室内消火栓用水量表格对比的话,丁戊类厂房是有水量对应的。
&好的,谢谢~&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
azting_1983 发表于
补充一下,按照《消规》的室内消火栓用水量表格对比的话,丁戊类厂房是有水量对应的。
好的,谢谢~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
蓝天绿水 发表于
这个规定还是参照老火规, 因为新火规对这个没大的调整;
如果不能满足可燃物较少这个条件的话 就得设室内 ...
好的,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
学习了~~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分603帖子
一星工程师, 积分 603, 距离下一级还需 47 积分
新建规P71,8.2.1第一条就说了要设置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
符合新建规8.2.2条及条文解释规定的丁戊类厂(库)房可以不设室内消火栓,但是比原规范多了轻便水龙、消防软管卷盘的要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分262帖子
五星助理工程师, 积分 262, 距离下一级还需 238 积分
可以不设。甲方肯定是想避开的。因为除了室内消火栓,还有泵房,水池,水箱间,好多东西,造价不低的。但一定要说明是可燃物较少,耐火二级才可以。我做过的丁戊类厂房,都是按照甲方的意见不设。