三相三相电流不平衡度计算电路零线电流怎么计算

零线电流相关
零线电流设计专题简介
本专题为土木在线零线电流专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相电流:30A30A40A零线电25A,请问零线电流正常吗??三相全部为居民用电。
所属版块:
在三相五线制系统中,零线电流有多大?零母线应该怎样选择啊?有什么标准吗?零线是主母线的一半,这样选择原理是什么啊?
所属版块:
各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
所属版块:
电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!
所属版块:
我单位有两个车间配电系统接地线和接零线在设备运行时带同等的电流,请高手分析一下故障原因。谢谢!
所属版块:
三相不平衡负载,配线时相线大小可以根据设备功率估算,可零线电流除了用失量图画的出大小外,有没有其它简便的计算方法?
所属版块:
如题。假如三相负荷不对称,A相10A B相20A C相30A 理论求中性(N)线电流,请求讨论解答。
所属版块:
在一个3相电源下,我接了3个单相220V的用电设备,分别接在各相下,比如:电磁炉1接在A相下;电磁炉2接在B相下;电火锅接在C相下。3个用电器同时用,此时流过零线的电流是否3个用电器的工作电流之和?
所属版块:
在三相不平衡电路中怎样求得零线的电流值?
所属版块:
我公司有两台450千瓦的设备,其中一台电机烧过,经重绕后投入运行,我用钳形电流表侧了下电流,三相基本平衡,但零线却有9安培的电流;我又测了另一台相同的设备,三相偏差30安培左右,零线却有36安培的电流。我是测量总进线,设备配电柜里有两个二次回路变压器,开始我怀疑是220伏二次回路的工作电流,于是我用
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
三相不平衡电路零线电流计算方法详解
下载积分:1200
内容提示:三相不平衡电路零线电流计算方法详解
文档格式:DOC|
浏览次数:284|
上传日期: 23:19:10|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
三相不平衡电路零线电流计算方法详解
官方公共微信查看: 14012|回复: 18
三相四线电路零线电流会大于相线电流吗?
本帖最后由 捡破烂的 于
19:24 编辑
& && & 俺觉得这个贴子发到这儿比较合适。
& && & 三相四线电路中,在负荷极度不平衡的情况下,零线电流也只能等相线电流,这是一般的电工常识。三相四线电路会出现零线电流大于相线电流的情况吗?答案是肯定的。
& && & 受朋友委托,帮忙去一物业小区监控室检查电路,该监控室监视器回路最近总跳闸。打开开关箱,配线还算规矩,三相空气开关额定20A,三相电流分别为11A,12.5A,3.9A。虽有点上下波动,但也不至于跳闸。仔细询问值班人员,得知是停电后,再来电时跳闸。原来是几十台监视器同时启动,冲击电流惹的祸。更换开关,问题解决。考虑到三相电流不平衡,随手测了下零线电流,19.6A!远远大于单相的相线电流。以前听说过电源污染,没想到今天真见到了。由于监视器开关电源产生的高次谐波在零线上产生高次谐波电流,造成了零线电流大于相线电流。电源污染,按常规选择电线的线径,有时会造成线路火灾,会影响电子仪器、仪表使用,会造成设备的误动作,有时可能会要人命!
三相负载不平衡,平均分配一下就会好点吧,或者有一项相接地了吧。
增长知识了,谢谢楼主.
换一个电流表测测看。应该说不通。
三相负荷不平衡时零线是会带电的
三相平衡时零线电流相对为零,但三相负荷不平衡时零线电流将大大的增加并大于线电流。
楼主的意思是高次谐波引起的中性线电流,是符合实际情况的。
如果没有高次谐波,电路负载中也没有短路现象而不跳闸的情况,不管三相电流怎样不平衡,都不会发生中线电流大过线电流的现象。
想当年上大学时,老师讲过用傅立叶级数分析高次谐波,对于俺这小学本科毕业生如听天书一般,靠死记硬背免强过关。直到九十年代使用可控硅整流设备才接触到高次谐波,但这次是真看到了它的危害。
三相电流分别为11A,12.5A,3.9A。不平衡零线电流为7.96A.
19.6A!远远大于正常值,与谐波有关。
一般情况下工厂用电较小区要规范些,很少出现烧断零线的现象,而小区有于在建设时很难考虑的太周全,由于各种用电负载的复杂性增加,出现三相用电负荷不平恒,烧断零线、以及零线带带电的现象时常出现。所以还会造成漏电保安器常跳闸也是经常的事。
主要是三次谐波,三次谐波是同相位的,中性线电流等于每相三次谐波电流的三倍。
epawp 发表于
楼主的意思是高次谐波引起的中性线电流,是符合实际情况的。
如果没有高次谐波,电路负载中也没有短路现象 ...
支持你的观点
epawp 发表于
楼主的意思是高次谐波引起的中性线电流,是符合实际情况的。
如果没有高次谐波,电路负载中也没有短路现象 ...
没有高次谐波,也没有短路,零线的电流也还是能够大于线电流的。
仅例举一个特例: Ra&&=&&Rb& && &Rc&&=&&开路或者近似开路,也就是阻值比较大
未命名.JPG (57.09 KB, 下载次数: 24)
09:17 上传
崂山 发表于
没有高次谐波,也没有短路,零线的电流也还是能够大于线电流的。
仅例举一个特例: Ra&&=&&Rb& && &Rc ...
支持你的观点,三相四线零线的电流是指和电流为零(在平衡条件下)。如果不平衡,三个正弦波的和电流不可能为零,电流表测出的是平均电流,不是瞬间电流,这时就要看平衡情况。相差很大的如两相大一相特小,则就出现你所分析的情况,零电流大于线最大电流,如两相小,一相特大,则小于线最大电流。
这是我的分析,供大家参考。
支持6楼的答案
微信:caoyin513
Powered by三相电流不平衡怎么算零线电流?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:248,420贴子:
三相电流不平衡怎么算零线电流?
比如A相电流10安,B相电流10安,C相电流为零,那么零线电流为多少?请写详细的计算公式,谢谢!
好奇怪啊,感觉5欧断开...
很费解。请你们帮忙分析...
刚刚去两公里外的一栋宿...
天猫11.11全球狂欢节,燃起来,800万品牌好货,派对狂欢开启!错过今天,后悔一年!万件大牌尖货尽情扫,无门槛优惠券等你拿!尽情,尽兴,尽在天猫双11!
用钳式电流表测一下不就知道了!有那么麻烦么?
如果是单相负载
零线按照最大相电流计算 要是两相负载
零线为相线的一半即可
如果是照明类负载 如居民区 商场等
选择电缆 一般都是4等径
比如4*16如果是动力负载 或者动力加上不超过30%的单相负载
就可以采用3+1 结构
比如3*70+1*35
4楼解释我很喜欢
A^2+B^2-AB然后开方就是零线电流。10*10+10*10-10*10=100再开方等于10A。
Ia=Iam*sin(wt+0')Ib=Ibm*sin(wt+120')Ic=Icm*sin(wt-120')In=Ia+Ib+Ic
小手一抖,经验到手。为了升级,到处游走。
那要看 A和B的负载 两相380的 还是单相220的
如果是 两相380的
则零线没有电流
如果都是单相220的 零线的电流就是10A
这个不需要公式
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴&&&以下文字由中科宇杰节能学院编辑发布在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示图1当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这时大家所熟悉的。但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°,则他们在中线上叠加的结果如图2所示。从图2可知,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。&如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。本讲不仅进行详细讨论。图2由于现代电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因,第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;第二,零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的清况下自动断开。因此,零线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患。
中科宇杰(EMCglobe) 
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
的最新文章
逆变器的工作原理:
1、直流电可以通过震荡电路变为交流电;
2、得到的交流电再通过线圈升压(这时得到的是方形波的交流电);
3、对得到的交流电进行整流得到正弦波。中科宇杰自主研发的智能水泵节电器根据供水系统的现状,实时调节利用设备,节能降耗。同时,中科宇杰智能水泵节电系统具有功能多、噪音低、操作使用方便,节约电能等优点,受到广大用户欢迎。河北联冠电极股份有限公司是生产炭素制品的专业生产厂家,是由2006年成立的冀州市长安电极有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司坐落于冀州市大寨工业园区内,占地350亩,现有员工近600名,总资产近5亿元逆变器的工作原理:
1、直流电可以通过震荡电路变为交流电;
2、得到的交流电再通过线圈升压(这时得到的是方形波的交流电);
3、对得到的交流电进行整流得到正弦波。自财政部联合20个部委于6月初启动第三批PPP示范项目申报后,一个多月时间,财政部PPP中心最终收到1070个申报项目,计划总投资额2.2万亿元,这占全国PPP综合信息平台项目库总投资额(10.6万亿)比重为20.8%。首先要明白什么叫做线制,也即三相四线制的定义。这个定义可以参见IEC 60364和GB 16895系列标准,标准的统一名称是“建筑物电气装置”。注意这里所指的系列标准,是因为此标准号下有几十个标准能源审计是指用能单位自己或委托从事能源审计的机构,根据国家有关节能法规和标准,对能源使用的物理过程和财务过程进行检测、核查、分析和评价的活动。合肥晶弘电器有限公司现有员工18000余人,是珠海格力电器股份有限公司独资兴建的子公司,总投资额15亿元,坐落于合肥市经济技术开发区桃源路35号,一期占地面积80亩,建筑面积3万多平方米,二期占地面积909亩,规划建筑面积80万平方米。变压器差动保护是保护变压器内部故障的主保护,深入了解变压器差动保护是很有必要的。今天公子小安就和大家一起分析一下变压器差动电流的计算。“十二五”时期,我国超额完成节能减排任务,节能减排政策取得突破性进展,这与众多节能服务公司的共同努力是密不可分的。“十三五”时期,节能环保产业不但得到国家政策的大力支持,还将继续发力。扬州市金海铸造有限公司是一家采用“短流程”铸造工艺,生产灰铸铁件和球墨铸铁件的生产企业。公司创建于1989年,注册资金4280万元,坐落在江苏省高邮市三垛工业集中区,“中国铸造零部件产业集群试点市”所在地。近年来,世界各国都加大了对能源消耗和能效效率研发投入,新节能技术、新产品不断被推向市场,而各国政府为推动节能环保发展,也是不遗余力,各出奇招。以下是近期各国环境与能源的相关技术与市场面面观。上一期我们和大家一起了解了变压器的接线组别,定量分析了变压器高低压侧一次电流的相位、幅值关系。我们的继电保护装置在进行差流计算时使用的是二次电流,因此需要经过电流互感器(CT)将一次电流转换为供保护使用的二次电流。能源审计是提高企业经济效益和社会效益的重要途径,实现经济、社会和环境的统一,提高用能单位的市场竞争力,是用能单位发展的根本要求和最终归宿。用能企业进行能源审计尤为必要,下面请中科宇杰节电专家为我们介绍企业进行能源审计的作用太平洋恩利食品有限公司简介:平洋恩利食品有限公司是集水产品加工,运输及贸易为一体的外商独资企业,是在香港上市的太平洋恩利国际控股有限公司的直属公司,产品出口到欧洲、美国、加拿大、日本、韩国等三十六个国家和地区。能源是现代化的基础和动力。能源供应和安全事关我国现代化建设全局。当前,全球能源正在进行第三次转型,具有不少鲜明的新特征。从现在到2020年,是能源发展转型的重要战略机遇期。之前的两期我们一起了解了变压器的接线组别和两侧CT接线。那么对于变压器差动电流计算而言,完成了这两块工作,相当于我们已经成功地采集到了变压器两侧电流,并从CT二次侧通过电缆接入保护屏的端子排,流入了差动保护装置。能源审计是一套科学的、系统的和操作性很强的程序,这套程序引用了如下原理方法:物质和能量守恒原理、分层嵌入原理、反复迭代原理、穷尽枚举原理。江苏中能硅业科技发展有限公司是香港上市公司保利协鑫(HK3800)全资控股的高纯多晶硅生产企业,中国矿业大学校企合作单位。是全世界最大的多晶硅生产基地,年产量占全国70%以上,能耗巨大。————保持节能减排好势头须加大攻坚力度同步电机和异步电机的定子绕组是相同的,主要区别在于转子的结构。同步电机的转子上有直流励磁绕组,所以需要外加励磁电源,通过滑环引入电流;而异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。相比之下,同步电机较复杂,造价高。随着中国城镇化和现代化的进程加快,建筑能源消费需求不断增加,有限的不可再生能源供给偏紧的矛盾将更加突出,未来能源价格总体将呈上涨态势。8月23日,2016年天津高新区工厂整体节能技术交流对接会如期举办,中科宇杰董事长郝泽忠先生受邀参加,并给到会企业授课。一、将开关合闸后,电动机不转动而只发出响声或者不能达到正常转速。1、检查定子绕组有无一相断线或者接线错误(三角形接线误接为星形,星形接线的一相反接等);2、检查保险有无熔断或接触不良; 3、检查有无电缆头,隔离开关或断路器的一相接触不良;工业节能是节能行业的一个重要领域,既工业领域的节能减排。“十二五”节能减排规划出台后,工业节能已成为“十二五”节能减排工作的重点,也成为了节能领域的热搜名词。淄博环保能源有限公司是杭州锦江集团有限公司控股子公司,是淄博市唯一清洁焚烧处理城市生活垃圾的专业公司。公司采用杭州锦江集团与浙江大学联合开发的异重度循环流化床清洁焚烧处理生活垃圾新技术2015年,电力行业按照党中央、国务院的统一部署,坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针,主动适应经济发展新常态,积极转变发展理念,着力践行能源转型升级,持续节能减排,推进电力改革试点对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备。在工业生产中有着及其广泛的应用,在各种行业中它担负着为工厂中所有气动元件,各种气动阀门提供气源的职责。北京通美晶体技术有限公司创建于 1998 年 9 月,是美国 AXTI 集团公司独资拥有的企业。公司主要从事砷化镓、磷化铟和锗单晶片的生产加工,产品主要应用于移动电话、卫星广播、中科宇杰开疆拓土开启新的国际化进程,洪荒之力长滩岛自由行攻略随着城市飞速发展,市政路灯数量更是呈现出跳跃式的增长,同时其也不可避免地消耗着大量电能。城市道路照明作为城市功能性照明,是整个城市夜间运行的基础,是不可或缺的,而城市照明系统的合理配置和有效运行,更是衡量一个城市市容、市貌的重要标志。卡斯特是一家专业生产铝、锌合金压铸件,铸件深加工及部件装配的集团公司。集团拥有一个贸易公司及两个生产工厂。无锡卡斯特铝业有限公司是一家生产中小型铸件的工厂。政府付费(GovernmentPayment)
是指政府直接付费购买公共产品和服务。
在政府付费机制下,政府可以依据项目设施的可用性、产品或服务的使用量以及质量向项目公司付费。隔离刀闸是变电站、输、配电线路中与断路器相配合使用的一种重要设备,为了对它有更深刻的了解和应用,确保设备安全、可靠运行,通过笔者在工作实践中摸索和结累,在此谈谈隔离刀闸在实际运行中常见 故障及其处理办法。淄博工陶耐火材料有限公司是与日本旭硝子陶瓷株式会社共同投资组建的中外合资企业,公司主要从事耐火材料、日用陶瓷、机械设备等系列产品的研发和生产经营。主导产业耐火材料形成了为电子、液晶、浮法、玻纤、瓶罐玻璃窑炉及冶金、炼铝等行业来源:中国能源报石油和化工行业是国民经济的基础产业和支柱产业。据统计,2013年石油和化工行业能耗量超过5亿《巴黎协定》即将迎来实施阶段。继小岛屿国家之后,6月15日,法国作为全球第一个工业化国家批准了《巴黎协定》。空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备,机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机或柴油机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。节能减排审计是对国家行政和企事业单位及其他经济组织在经营过程中资源节约与环境保护资金使用的真实性、合规性和效益性,环境法律、法规和政策的执行情况,环境管理系统的合理性、科学性及其绩效进行的监督中国各地电压高低参差不齐,因此各类灯具在设计时,为了满足其自身在不同情况下均能正常启动与发光,其设计电压一般低于标准相电压220V;而电力系统为方便电能输送往往提高输送电压,造成照明灯具实际工作电压偏高。随着我国城镇化、工业化进程加快,造成能源的加速损耗,节能环保将成为未来中国能源建设的重要议题,大力发展并支持节能环保先进技术装备,加大建筑节能改造力度,加快传统制造业绿色改造,推动节能环保事业发展有着广阔的前景与深远的意义。作为第四代照明光源,工矿灯由于其节能环保、发光效率高、高显色性、使用寿命长等优势,逐渐被应用到工厂车间照明等领域。我国环保产业经过二十多年发展,已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域,形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元化产业格局。三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(即容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合:在电气系统里,频率是一个很重要的基本要素,并不是随意确定的。为什么我国的电源是采用50hz的,而外国有的国家采用60hz的电源?制定此标准时的依据什么呢?多年来,我国钢铁工业能耗增幅远低于钢产量的增幅,说明我国钢铁工业节能工作不断取得新进展。在环保压力下,我国钢铁工业的环保指标也得到改善。总体而言,我国钢铁工业的节能环保工作尚有潜力可挖。1、根据电压分类:高压软启动器、低压软启动器
2、根据介质分类:固态软启动器、液阻软启动器
3、根据控制原理:电子式软启动器、电磁式软启动器
4、根据运行方式:在线型软启动器、旁路型软启动器
5、根据负载:标准型软启动器、重载型软启动器呼和浩特经济技术开发区金川工业园区地处呼和浩特——包头——鄂尔多斯资源富集的金三角区域,是连接呼包两市工业走廊的桥头堡,也是连接京、津、唐与西北地区以及蒙古和俄罗斯的重要中转站合同能源管理不是推销产品或技术,而是推销一种减少能源成本的财务管理方法。其经营机制是一种节能投资服务管理;客户见到节能效益后,EMC公司才与客户一起共同分享节能成果,取得双嬴的效果。EMCglobe中科宇杰节电设备有限公司成立于2009年,注册资本2000万元,依托合同能源管理为主要经营模式,从事节能诊断、设计、改造、运营等节能服务。公司位于北京市中关村丰台科技园区,是一家勇于创新、充满活力的高新技术科技创新型企业。热门文章最新文章7.? 火风与儿子霍尊共同演绎,太好听了~EMCglobe中科宇杰节电设备有限公司成立于2009年,注册资本2000万元,依托合同能源管理为主要经营模式,从事节能诊断、设计、改造、运营等节能服务。公司位于北京市中关村丰台科技园区,是一家勇于创新、充满活力的高新技术科技创新型企业。