我这边是双回路供电回路,其中一边供电回路故障以后,另外一边怎么启动不了

双回路供电和双电源供电的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
双回路供电和双电源供电的区别
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
一起10KV双回路供电不能并联运行的案例分析
下载积分:1500
内容提示:一起10KV双回路供电不能并联运行的案例分析
文档格式:PDF|
浏览次数:17|
上传日期: 01:45:59|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
一起10KV双回路供电不能并联运行的案例分析
官方公共微信君,已阅读到文档的结尾了呢~~
摊铺机双回路行驶系统原理及故障分析
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
摊铺机双回路行驶系统原理及故障分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电气工程分区
查看: 2170|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我单位高压系统安装比较先进设备,为双回路供电.为什么安装后不带自投,如甲方停电后乙方需手动切投?
[ 本帖最后由 zyz8438 于
21:43 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分484帖子
五星助理工程师, 积分 484, 距离下一级还需 16 积分
楼上正解,非不能也,是不为也!
呵呵,供电部门自有其规定的。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
请仔细查看带自投的条件,对照此条件就知道是什么原因?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分236帖子
四星助理工程师, 积分 236, 距离下一级还需 14 积分
备自投也没什么大用,我们这备自投电业局设定为延时5S,说是躲开上级重合闸2S,等5s后该跳的都跳了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
学习了,谢谢各位的回答!
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
原帖由 vhdlcpld 于
21:36 发表
备自投也没什么大用,我们这备自投电业局设定为延时5S,说是躲开上级重合闸2S,等5s后该跳的都跳了
跟电业局交涉交涉,能否不投用重合闸,只用备自投?这样就能加快电源恢复速度了!
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
4台断路器都带一个辅助触点,一个分励脱扣器.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
每台断路器都带一个辅助触点和一个分励脱扣器
将辅助触点串联在4个分励脱扣器的公共端
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
说不定是低压单母线分段呢,就没必要高压也自投了
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
原帖由 boeing_s 于
17:09 发表
说不定是低压单母线分段呢,就没必要高压也自投了
这个说法有一定的局限性。
在有条件的情况下,尽量优先采用高电压等级的备自投。这里面有一个电动机群自启动与变压器容量关系的问题。高压的容量更大,对电动机群的自启动有利。