15千米安装300盏路灯电缆型号,每盏路灯电缆型号功率为80瓦,需要多少平方的电缆

更多公众号:nyfzled100诺亚方舟科技照明有限公司是专业生产LED室内外照明的厂家,主要产品有LED投光灯、筒灯、洗墙灯、水底灯、地埋灯,工矿灯等产品。更多资讯欢迎来电 ;技术营销微信号:qg商务:QQ最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读4公里乡村道路到底安装多少路灯合适?,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:关于路灯使用何种电缆敷设问题!谢谢
关于路灯使用何种电缆敷设问题!谢谢
请教一下:
在450M的道路上(无坡度),每隔50M安装一盏60W路灯(共9盏,灯具总功率为540W),用2*6mm2的铝心电缆线进行敷设是否可行?可不可以告诉我计算方法?我想学一下。谢谢了
完全可行,多多有余,一般铝芯导线安全载流量3-5A/mm2,(当然与敷设条件、环境温度等有一定关系,架空敷设散热好,地下穿管相对差些)另外,均匀的三相电(380V电压)负载电流近似2A/kw,单相(220V电压)负载电流可按保守值6-7A/kw计算,线路长适当放宽。540w负载电流最多几安培(A),6mm2铝芯线安全载流量应不低于20A,所以余量很大。这些是实际工作中的简便,实用的方法,想要进一步学习了解,可看看《电工手册》,详细的数值表和计算方法都有。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
540W功率,不过3A不到一些,用截面积1mm^2的铝芯导线就足够了。
540/220=2.455安培 查电工手册,2线穿塑料管6平方毫米的塑铝线考虑埋地的环境温度系数,可以通过33*0.8=25安培,可以,但是明显的浪费了.由于6平方的铝线1公里的电阻5欧左右,可以不考虑压降的问题了.可以用4平方的线20安培7.5欧.
需要的电流算出,剩下的都是查手册了.
实际上电线的温度是一个关键数据,穿管、架空、埋地都影响导线通过电流的能力。线阻会影响电压不足,哪怕是在管里面多穿一根线也影响电线的安培数,还要考虑穿管时线的强度,不要因为受力大把线拉细了,这是设计必须考虑的。

我要回帖

更多关于 路灯电缆接线图 的文章

 

随机推荐