屋面工程的施工顺序施工顺序是怎样的

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&21条回复&&24573次阅读&&&&&&&&
&&发表于&&|&
以下是引用在 12:30:00的发言:先做保温,再做防水叫正置屋面,反之,叫做倒置屋面。...倒置屋面和正置式屋面各有优缺点,现在这两种做法都有,其实保证工程质量最关键的一是选用合格的材料二是工人施工一定要严格按照施工工艺来做,不要随意减少工序。山东地区目前使用的倒置式屋面做法比较多一些。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:41:48
&&发表于&&|&
先做保温的话应该有建筑找坡的,难道会把找坡层熔掉?我们这里二道设防,也是保温上做SBS,但保温上有轻质砌块找坡,3%坡度,找坡层最厚达550mm,可以参考一下。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:09
&&发表于&&|&
3楼的说法很正确,支持!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:20
&&发表于&&|&
倒置式屋面是将防水层设在保温层下面,即在结构找平层上面先作好防水层,然后再做保温层的屋面。这种屋面将防水层放置在保温层的下面,使防水层不直接接触大气,避免阳光、紫外线、臭氧的老化,减少了高温、低温对防水层的作用,更减少了温差变化使防水层产生拉伸变形,这些都会大大延缓防水层的老化。同时有保温层的覆盖,也避免了防水层受穿刺和外力直接损害。因此,倒置式屋面比正铺式屋面防水层的寿命要长好几倍,一般耐久年限 10 年的防水层,倒置式屋面可延长到30~50年的耐用年限。但在设计倒置式屋面防水层时,特别要强调防水层的可靠性和全面设防能力。否则,由于某种疏忽和局部原因导致防水层出现渗漏时,则要先将保温层及保温层的保护层刨掉再行修补,不但工艺复杂,维修费用也大大增加,是得不偿失的事。所以,在过去简单设防的情况下,倒置式屋面失效的例子较多。但只要设计合理、选材正确、施工认真,倒置式屋面防水是有把握的。另外,倒置式屋面要求保温层采用低吸水率的保温材料,而且还要求在保温层上做刚性保护层,以保护保温层的老化和损坏。倒置式屋面还可以省去隔气层,再加上延长防水层合理使用年限,节省维护费用,综合经济效益高是显著的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:37
&&发表于&&|&
在东北 一般 都作2道 设防在基层和保温层 之间贴0.4mm的sbs卷材防水然后在保温层上在作一道防水
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:41
&&发表于&&|&
要看设计了,看是否为倒置式屋面。一般卷材防水层在保温层上面,倒置式屋面则恰相反,详见99J201-1《平屋面建筑构造》中有关要求。东北地区,不采用倒置式屋面较好,或采取两道保温措施较好,如从下到上布置:钢筋砼屋面板―水泥砂浆找平层―珍珠岩保温层―卷材防水层―挤塑聚苯乙烯泡沫板隔气层―干铺无纺聚酯纤维布一层―水泥砂浆保护层,我做过不少这样的屋面防水设计。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:46
&&发表于&&|&
两种做法都有,但是我还是倒置的做的多
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:02:52
&&发表于&&|&
图集上有,可以直接在上面找啊,哈哈!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:15:50
&&发表于&&|&
图纸上面屋面工程做法有详细说明呀
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:25:43
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:20:35
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
这里是房建工程技术负责人、技术员、施工员、资料员的大本营,在这里可以分享你工作中的点点滴滴,和小伙伴一起探讨你遇到的各种施工问题。
本期答疑于日结束
最新回复网友
工程界牛人的聚集地,等你加入!
:&400-900-8066君,已阅读到文档的结尾了呢~~
基础工程施工顺序,建筑基础工程施工,地基基础工程施工,基础工程,基础工程施工方案,基础施工顺序,主体工程施工顺序,基础工程施工,承台,基础工程施工技术
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
基础工程施工顺序
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口屋面防水施工顺序是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
屋面防水施工顺序是什么?
被浏览578次
我来帮他解答
图纸建施中标注屋面的施工顺序是:
钢筋混凝土楼板--沸腾会找坡
1:3水泥砂浆找平层20厚
1:3水泥砂浆找平20厚
SQ高分子防水层
1:3水泥砂浆找坡20厚
C20细石混凝土压光40厚。
但是实际施工顺序是:
细石混凝土找平层
苯板保温层
沸腾会找坡
细石混凝土找坡-(此时正在外墙抹灰,因为屋面脚手架不能拆卸,所以防水层还未施工。但听施工负责人解释下一步是)
1:3水泥砂浆找平层20厚
SQ高分子防水层
1:3水泥砂浆保护层
细石混凝土
有两种做法,一种是正置式,一种是倒置式。
  一、适用范围
  (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。
  (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年,
  具有一定的先进性、科学性和实用性。
  现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。
  二、设计基本要求
  (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。
  (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。
  (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。
  上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。
  不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。
  (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。
  (五)卷材铺贴有四种方法。
  1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
  2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
  3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。
  4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。
  (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。
  1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
  2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。
  3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。
  4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。
  (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。
  一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定:
  屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;
  屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
  屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
  坡度超过25%时,不宜做卷材防水。
  (八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。
  (九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。
  (十)屋面防水卷材铺贴、卷材搭接以及对接、收头;平屋面自排水、挑檐排水、女儿墙排水、屋面水落口以及屋面与墙面连接、屋面透气管(管根)等细部处理。
  三、施工基本要求
  (一)工程前期准备
  1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
  2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
  防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
  3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
  (二)作业条件
  1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
  2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
  3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
  4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
  5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
  (三)注意事项
  1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
  2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
  3.五级风(含五级)以上不得施工。
  4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于+5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
  (四)加强管理
  1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
  2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
  3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
  4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
  四、屋面防水验收及保修期
  (一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
  1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
  2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
  3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
  4.节点做法必须符合设计要求。
  5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
  6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
  (二)保修期
  各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位
负责返修,费用由责任方负担。
屋面防水施工具体的施工步骤如下:
1、清理基面,无油污、粉尘,并洒水充分湿润。
2、在空桶内先倒入一包液料,再缓慢加入一包粉料,搅拌均匀无结块。让浆料静置约3分钟,再搅拌均匀后使用。
3、使用硬毛刷将浆料均匀涂刷于基面上,应交叉涂刷两遍,等第一遍表干后才可进行第二遍施工。每层涂刷厚度约为0.6mm,防水层总厚度约为1.2mm。使用硬毛刷将浆料均匀涂刷于基面上。
4.待到防水层表干之后再做一个砂浆的保护层,砂浆地面需要涂抹2公分左右,墙面需要涂抹1公分左右。
5.待到防水层完全干透之后再做一个闭水试验。
梦见了什么&回答:1) 屋面工程施工前,必须编制详细的施工方案,经监理审查确认后方可组织施工。
2) 卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定,收头处应用防腐木条加盖金属条固定,钉距不得大于450mm,并用密封材料将上下口封严。
3) 在屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面管道、井(烟)道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm);最后一道泛水材料应采用卷材,并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。
4) 刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求:
? 钢筋网片应采用焊接型网片。
? 混凝土浇捣时,宜先铺三分之二厚度混凝土并摊平,再放置钢筋网片,后铺三分之一的混凝土,振捣并碾压密实,收水后分二次压光。
? 分格缝应上下贯通,缝内不得有水泥砂浆粘结。在分格缝和周边缝隙干净干燥后,用与密封材料相匹配的基层处理剂粉刷,待其表面干燥后立即嵌填防水油膏,密封材料底层应填背衬泡沫棒,分格缝上粘贴不小于200mm宽的卷材保护层。
? 保水养护不小于14d。
5) 屋面防水层施工完毕后,应进行蓄水或淋水试验。
可爱的橙子&回答:1、材料
泥宝弹性防水涂料属高分子防水涂料,以聚氯乙烯胶泥为子剂,添加乳化剂、弹性剂、分散剂,经加垫后
面成的弹性防水材料,具有弹性,刚必性久性,同时必须有无毒、无味、无收缩,防水、防冻、耐碱、耐老化。
2、作业条件:
屋面铺贴防水层的基层面应清洁,平整和干燥,不得有空鼓开裂和积水现象。
找平层的厚度应符合设计和施工规范要求。
屋面分隔缝要清理干净。
防水施工在避雷作业完成后进行。
应浆表面污渍、油渍松散物等清洗干净,如有裂缝孔洞应浆某挖深,挖深至结构层实体,宽约1.5—2cm,清除杂物,涂刷前使用水分湿润,但不能积水。
分三次开料,第一桶用1公斤粉料加0.6公斤水调用,第二遍用1公斤粉料加1公斤粉料加1公斤水调用,
第三遍同第二遍方法,涂刷第一遍后必须有6个小时湿润养护后方能到
操作工艺:
①屋面按施工规范充分格缝,间距6m屋面抹处留一道分格缝宽4mm,深度到达结构层中间灌以密药膏,女儿
墙地30cm处,用切割机开槽,以使于收光,所有直角处用1:2.5水泥砂浆粉成圆弧型。
②嵌板缝药膏。
③涂层施工时,分格缝部位铺设加层,每片距板缝边缘不小于80mm。
④屋面按照二布、三胶的作法,重复2格过程。
⑤在屋脊处理纤布过物背布小于200mm。
⑥在天沟泛水等部位均在加铺有玻纤布的滴加材料的附加层水管口周围与屋面接处作密封处理,重有二道材料
的附加层涂膜伸入管口的深度布得小于5cm。
⑦合成高分子防水涂膜不应小于3mm。
⑧施工顺序应先艺点,附加层然后进行大面积涂布。
⑨屋面铺角处及立面涂层应铺两遍不得流淌。
⑩严禁在雨天五级风以上或预计在固化前有雨时施工,气温低于45度于35度时不宜施工。
四、质量保证:
1、屋面防水层严禁有渗透现象。
2、基本项目:
①泥室防水层的表面平整度应符合排水要求无积水现象。
②冷水防水层应粘贴牢固,封盖严密等、做法等符合施工规范规定。
五、施工应注意事项:
1、应注意问题:
剥离:施工时基面必须充分湿润,才能加基面结合成整体,本材料必须涂两层以上每层湿润后均应注意湿润保护。
结团:一定要先有水,而后徐徐下料。
硬化:开料起必须在2小时内完成。
不得在烈日或雨天不宜施工。
热灌法施工应由下向上进行尽量减少按斗,垂直于屋脊的板缝应先浇灌,同时纵转交叉处宜平行屋脊板缝各边长150mm并留成槎。
2、成品保护:
防水屋完成固化前,不允许上人行走及堆积物品。
3、安全措施:
参加施工人面应扎紧轴口裤脚不能直接接触油膏玻纤布。
嵌淀油应在避必处熔化,并在弯放置灭火器,好的油膏后应熄灭火。
进入现场人面应遵守现场制定的安全条例。
奋斗_9500&回答:地下室防水工程施工顺序
基坑开挖——基层混凝土施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——底板卷材附加层铺贴——干铺油毡1层——浇筑底板卷材细石混凝土保护层 ——底板混凝土施工——外墙基层清理——涂刷卷材处理剂——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹外墙卷村砂浆保护层 ——砌筑外墙卷材保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑。
布拉克丶&回答:有三种做法:
1.用防水剂.先用防水剂掺水泥砂浆在厨房或者卫生间的基层做一遍,待干透了以后,再用防水剂掺水泥素灰在第一次的表层在刷一层,这样主要是为了将第一次干透后所产生的小孔堵死,还有就是将管道的根部要仔细的刷到.
2.用卷材,首先将基层清理干净,使基层干燥,然后将卷材铺在地面上,用喷枪将卷材加热,是卷材和卷材之间的缝隙黏合.但是卷材比较脆弱,表面容易被回填时候的石子弄破导致漏水,而且对与管道根部不太好处理.
3.无纺布,这是一种类似于布的东西,将基层用水泥沙浆薄薄的刷一层后,直接将它铺在上面即可.
注意:这三种无论做那种防水,四周都要高出地面300-500,以防止水顺着墙而流到下面.
建议用丙烯酸防水涂料或者硅酮胶防水涂料涂刷(两种防水涂料均为半透明白色,对感观不会有太大影响)卫生间地面四周的瓷砖缝隙。很多时候是因为卫生间地砖铺贴时用的是水泥浆填缝,容易产生裂缝,水会从缝隙流入卫生间蹲坑,造成蹲坑积水。当积水达到一定高度时就会向下渗漏。
请叫寡人大王&回答:您好!倒置式防水保温屋面施工工法是将保温绝热层放在防水层上方的施工工法,反之就是将保温绝热层放在防水层下方的传统屋面施工工法。由于传统工法施工的屋面防水层直接受自然环境影响,老化速度快,使用寿命短,防水层老化破坏后就得彻底翻修,这是传统屋面构造不可避免的弊端。随着新型保温绝热材料在建筑领域的推广应用,新型的屋面构造也应运而生,倒置式防水保温屋面就是其中一种。倒置式防水温屋面把保温绝热层放在防水层之上,使防水层免受温差、紫外线和外界或人为撞击的破坏,从而改善了传统屋面构造存在的弊病,有效地延长了防水层的使用寿命,经诸多工程验证均收到了良好的效果。
本工法可有效的延长防水层寿命,长达30年-50年,是传统屋面工法使用寿命的3-5倍。本工法操作方便,劳动效率高,与传统屋面相比综合造价经济。
2.适用范围
本工法适用于各种形式的屋面,如:平屋面、斜屋面等。特别对于昼夜、冬夏温差较大的地区,以及防水层受外界破坏严重的屋面工程,其优越性体现得更为显著。
3.工艺原理
倒置式防水保温屋面施工工法的工艺原理关键在于保温绝热层在防水层的上方或下方对防水层受自然环境影响的巨大差别。
4.工艺流程及操作要点
倒置工法施工细节
4.1平屋面施工法
4.1.1将基层清理干净,同时将突起点做适当整平。
4.1.2基层必须干燥,要求含水率低于8%。基层含水率的测试方法为:在正午阳光充足时,取
1m×1m卷材铺于基层上,3—4小时后掀起无水印即满足要求。
4.1.3拐角处用水泥砂浆抹八字角。
4.1.4涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体。
4.1.5铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工。
4.1.6热熔铺贴大面防水卷材时,应注意火焰的大小和移动速度,以卷材表面刚刚融化为好(此时沥青的温度应为200℃—230℃之间),火焰喷灯与卷材的距离0.3m左右。若火焰小或距离远,卷材表层融化不够,与基层粘结不牢。
4.1.7第一层热熔卷材铺贴完后进行热熔封边,用抹子或开刀将接缝处融化的沥青抹.
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()以下试题来自:
问答题卷材防水屋面的施工顺序应如何确定 参考答案(1)屋面卷材防水施工,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中的部位与水落口连接处、檐口、天沟、屋面转角处、板端缝等)的处......
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案(1)应在其两侧混凝土龄期达到6个星期以上,且待混凝土收缩变形或沉降变形完成后再进行。
(2)选用强度等级高于两侧混凝土一...... 2.问答题 参考答案屋面防水卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否存在振动等因素,当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%...... 3.问答题 参考答案指屋面防水层能满足正常使用要求的年限。4.问答题 参考答案以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把...... 5.问答题 参考答案采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘结的施工方法。
热门相关试卷
最新相关试卷屋面防水施工详细步骤指导,这是要上天呀~~_易筑施工-爱微帮
&& &&& 屋面防水施工详细步骤指导,这是要上天呀~…
易筑施工,定期推送施工精华资料、学习视频、规范深度解析、原创、注册考题讲解、线上活动等诸多优质内容。施工资料分享群:&,房建施工实战交流群:,交流QQ:.(点击上方蓝字加关注)概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体两道;40厚保护层内配Φ6@150双向。根据现场实际进度情况,确定3#楼屋面防水工程作为样板展示区,其它楼号参照3#楼屋面执行施工。
版权申明:本微信内容转自土木在线东来东往007。版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容!本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对齐真实性负责。 & &易筑施工-关注送资料①如何关注:长按下方二维码即可关注。②获取资料:回复精选资料,再回复数字编号即可获取相应资料!图集大礼赠送中!回复:图集大礼,即可获取!土 &木 &在 &线&&易筑施工yizhushigong长按关注&培训合作:请添加QQ咨询&
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
易筑施工为您提供新鲜施工资讯
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34

我要回帖

更多关于 屋面施工顺序 的文章

 

随机推荐