三菱多联机电机多联机能力代码错误是什么意思?

更多公众号:zhejianghvac暖通行业技术沟通、交流平台最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读三菱电机故障代码,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:三菱电机故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
三菱电机故障代码
上传于||文档简介
&&三​菱​电​机​中​央​空​调​故​障​代​码
大小:1.08KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢日立多联机故障代码表
日立多联机故障代码表
是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,计算机行业群,手机行业群,电器配件商群代码种类异常情况产生原因01室内机保护装置动作风扇电机、排水泵、PCB、继电器故障02室外机保护装置动作压缩机故障、冷媒过量、PSH动作03通讯室内机(室外机)和室外机(室内机)通讯故障接线错误、PCB故障、保险丝断开、电源未接通04变频器变频器和控制PCB之间通讯故障PCB之间的通讯故障04*通讯风扇控制不正常风扇控制通讯错误05电源电源线异常电源线的相位接反06电压波动室外机、室内机电压过低或过高电压波动、接线错误或保险丝断07制冷系统排气过热度低制冷剂加注过量、传感器故障或电子膨胀阀被锁定在全开状态08排气温度过高系统中的制冷剂不足、泄露、传感器故障或电子膨胀阀堵塞或被锁定在全闭状态09室外机保护装置动作动作风扇电机故障11室内机传感器回风温度传感器传感器或接线故障12送风温度传感器13防冻结(液管温度)传感器14气管温度传感器15室外新风温度传感器19室内机风扇电机保护装置故障风扇电机故障21室外机传感器高压压力传感器传感器或接线故障22室外环境温度传感器23压缩机顶部温度传感器24室外热交换器温度传感器29低压压力传感器31系统室内机和室外机的容量设定不正确容量代码设定不正确32和其他室内机的通讯异常其他室内机电源、PCB故障。同一制冷系统的其他室内机故障35室内机的编号设定不正确同一制冷循环存在相同编号的室内机38室外机的保护电路异常室外机PCB故障、接线错误,和室内机PCB连接不正确39压缩机运行电流异常过电流、保险丝熔断或电流传感器故障43压力压比过低保护启动压缩机或变频器故障44低压过高保护启动室内制冷过载、制热室外温度过高、电子膨胀阀锁定在全开状态45高压过高保护启动过载、冷媒过量、热交换器堵塞47低压过低保护启动冷媒不足51变频器变频器电流传感器异常变频器PCB上的电流传感器故障52过电流保护启动过载、过电流、压缩机堵转53ISPM保护启动ISPM自动停止(过电流、低电压和过载)54变频器散热片温度过高变频器散热片传感器异常、室外风扇异常56室外风扇室外风扇位置检测异常检测回路通讯故障57风扇电机控制器保护动作过电流、风扇电机控制器散热片故障58风扇电机控制器故障风速异常EE压缩机压缩机保护在6小时内出现3次故障代码给压缩机带来故障备注:FSN系列(R410A)