35千伏高压电缆开关柜铜排制作有哪些要求

高压柜铜排计算方法 - 电工技术 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
高压柜铜排计算方法
时间: 09:10
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】高压柜铜排计算方法 高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式:S=I/a(t△) 式中:I--额定短时耐受电流;a材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则: 25KA/......
高压柜铜排计算方法
高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜
GB3906[附录D]中公式:S=I/a&(t△&)
式中:I--额定短时耐受电流;a&材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△&&温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*&4/215=260 mm2& 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*&4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*&4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*&4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*&4/215=840 mm2
母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2&&
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
高压柜铜排计算方法
高压柜铜排计算方法
高压柜铜排计算方法 高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a??材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ??温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了. 31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2 40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2 63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2 80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2 31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元低压配电柜母排的选择 - 配电知识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
低压配电柜母排的选择
时间: 07:45
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】低压配电柜母排的选择 铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压开关柜、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。 铜排又称铜母线、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形......
低压柜母排的选择
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压开关柜、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。
铜排又称铜母线、铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接设备的作用。目前铜母线的质量要求执行的是GB/T 5标准。
由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在低压配电柜中的A、B、C、N相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为&黄&色,B相为&绿&色,C相为&红&色,N相为&淡蓝&色,PE母线为&黄绿&双色,铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
& [注]:根据lyq的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求tmy100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  =2923(A);〔查手册为2942A〕;
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  00(A)〔查手册为3780A〕
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。转过路角忽然发现,3岁的儿子已在路口等着自己回来。
在0℃的江苏无锡街头,环卫工用双手疏通下水道。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
《电力工程技术》一书作为:全国电力职业教育规划教材、&十三五&普通高等教育规划教材,即大学电力课本教材,预订详询微信:dianli369,目录详见如下链接:
铜排的计算方法
(点击图片查看哦)
  铜排折弯经验计算表
  高压柜铜排选择标准
  中置柜KYN28 进出线柜PT柜
  GB3906[附录D]中公式:
  S=I/a√(t△θ)
  式中:
  I--额定短时耐受电流;
  a―材质系数,铜为13,铝为8.5;
  t--额定短路持续时间;
  △θ―温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
  25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
  31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
  40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
  63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
  80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
  接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
  25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
  31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
  40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
  63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
  80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
  相关问答
  帮忙算一下高压柜的整定值!和总的用电负荷和总电流!
  1、高压柜-1(800KW提升机)整定电流:
  A、计算电流:80A;
  B、过流一段:1.25&80A≈100A ;时间60s;
  C、过流二段:1.50&80A≈120A ;时间2s;
  D、速断电流:6.00&80A≈480A ;时间0s;
  2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:
  A、计算电流:100A;
  B、过流一段:1.25&100A≈125A ;时间60s;
  C、过流二段:1.50&100A≈150A ;时间2s;
  D、速断电流:6.00&100A≈600A ;时间0s;
  3、高压柜-3(2000KVA变压器)整定电流:
  A、额定电流:193A;
  B、过流一段:1.15&193A≈221A ;时间60s;
  C、过流二段:1.50&193A≈289A ;时间2s;
  D、速断电流:6.00&193A≈1154A ;时间0s;
  4、高压柜-4(315KVA移动变压器)整定电流:
  A、额定电流:30.31A;
  B、过流一段:1.15&30.31A≈35A ;时间60s;
  C、过流二段:1.50&30.31A≈46A ;时间2s;
  D、速断电流:6.00&30.31A≈182A ;时间0s;
  注意:你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!
  负荷计算:
  1、低压负荷计算:
  A、低压总统计负荷:
  P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;
  B、低压总计算负荷:
  Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51;
  2、高压负荷计算:
  A、高压统计负荷:
  P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;
  B、高压计算负荷:
  Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85;
  3、高压总负荷计算:
  A、总统计负荷:
  P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;
  B、总计算负荷:
  Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;
  C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:
  Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA; D、6KV高压总计算负荷:
  Pjs=3763.40 KW;
  Qjs=715.32 KVAR;
  Sjs=3820.95 KVA;
  Ijs=367.67 A。
  【欢迎关注电力工程技术微信公众号】
  《电力技术咨询微信:dianli936》
  《电力工程技术QQ群:》
  《电力工程技术公众号:china-dianli》
  电力工程技术―每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
  电力实事―每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:高压开关柜母排选型制作工艺--《科技创新与应用》2013年20期
高压开关柜母排选型制作工艺
【摘要】:介绍高压开关柜母排载流量计算,母排选型以及制作工艺要求。高压开关柜的母线配制有着很多的工序,包括以下几点:(1)计算母排载流量;(2)测量尺寸和选料下料;(3)母排制作工艺及要求。文章总结以往生产经验做出一些初步的简单概括。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM591【正文快照】:
前言母排是交直流回路输送大电流的首选导体,常见于工矿企业、发电厂以及变配电所的输配电系统。矩形铜母排近年来在工业现场普遍使用。各种高压输配电开关柜就由矩形铜母排构成电工作业现场,需要根据母排的安装方式、型号规格及环境条件作出相关运行参数的计算推定母排长期
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
周庆礼;;[J];吉林电力;1981年06期
金龙云;;[J];水泥;1984年10期
;[J];冶金动力;1989年02期
张乾汉;[J];能源工程;1995年03期
任同旺,张培仁;[J];山东电力技术;1999年02期
关永刚,钱家骊;[J];高压电器;2001年05期
朱未;;[J];华通技术;2003年04期
潘耀杰,张磊,吴林;[J];电力系统通信;2004年11期
;[J];大众用电;2006年04期
院喜明;;[J];电气制造;2006年10期
中国重要会议论文全文数据库
孙鲁雄;陈慧娟;所旭;;[A];2011中国电工技术学会学术年会论文集[C];2011年
焦健;石丹;高攸纲;;[A];电波科学学报[C];2011年
马国栋;;[A];第七届全国电技术节能学术会议论文集[C];2003年
兰西柱;陈炜;;[A];煤矿自动化与信息化——第19届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨中国矿业大学(北京)百年校庆学术会议论文集[C];2009年
何文钧;张举位;;[A];中国电工技术学会电线电缆专委会、中国电机工程学会电力电缆分专委会交联电缆专题研讨会(2002年会)论文集[C];2002年
王松明;黎育松;李斌;鲍振宇;罗旭芳;;[A];中国电工技术学会电线电缆专委会2004年会论文集[C];2004年
朱清;;[A];山东电机工程学会第四届供电专业学术交流会论文集[C];2007年
王飚;曹建军;彭全胜;;[A];2003年度海洋工程学术会议论文集[C];2003年
张秀娟;孟祥忠;;[A];中国煤炭学会煤矿机电一体化专业委员会、中国电工技术学会煤矿电工专业委员会2004年学术年会论文集[C];2004年
管新元;;[A];电缆工业循环经济与环保技术——中国电工技术学会电线电缆专业委员会2007'学术年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
;[N];中国有色金属报;2004年
尹燕荣;[N];电子报;2007年
舒玉斌;[N];中国电力报;2004年
张国光 河南;[N];电子报;2010年
高兵;[N];华北电力报;2010年
邵为民;[N];中国电力报;2006年
通讯员 吴宏涛 陈璇;[N];中国电力报;2007年
刘淑丽;[N];中国航空报;2007年
刘永安;[N];开封日报;2006年
武军 通讯员  马永红;[N];天水日报;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
彭云;[D];华南理工大学;2010年
李洪涛;[D];集美大学;2011年
王俊美;[D];河南理工大学;2007年
赵炳成;[D];浙江大学;2011年
袁晓东;[D];东华大学;2013年
杨帆;[D];华中科技大学;2011年
罗运虎;[D];山东科技大学;2003年
刘伟娜;[D];河南工业大学;2012年
米继耀;[D];哈尔滨理工大学;2011年
王奎英;[D];南京理工大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 开关柜铜排 的文章

 

随机推荐