jbqbgst5000200火灾报警控制器声光报警器故障怎么解决

【图文】第三章_火灾报警控制器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第三章_火灾报警控制器
上传于||文档简介
&&火​灾​报​警​控​制​器
大小:491.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢各位专家,请问海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动性)总线故障是什么原因?怎样排除?谢谢。_百度知道您现在所的位置:
JB-QB-GST200控制器安装使用说明书
归属类别: 发布时间: 编辑:admin
JB-QB-GST200型火灾报警控制器采用壁挂式结构,其主要特点如下:
&&&   (1)本控制器为纯报警、小点数系列产品,有多种容量配置方式可供选择;
   (2)本控制器对任何总线设备控制器设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控;
   (3)本控制器提供4个总线输出接口,用于连接不同区域的火灾报警探测设备,任意一路总线短、断路故障不影响其余总线,可靠性高;
   (4)本控制器开机自检时,不仅自动检测本机设备(指示灯、功能键等),同时还逐条检测外部设备的注册信息,如信息发生变化系统将做相应的处理;
   (5)本控制器具有强大的面板控制及操作功能,各种功能设置全面、简单、方便;
   (6)本控制器采用全模具化结构,外形美观。
   主要技术指标如下:
   (1)液晶屏规格:128&64点,可同屏显示32个汉字信息
   (2)控制器容量:
     a. 最大容量为242个地址编码点
     b. 可外接64台火灾显示盘(VDR设备)
   (3)线制:
     a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接
   b. 控制器与火灾显示盘(VDR设备)采用四总线连接(有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线)
   (4)使用环境:
     温度:0℃~+40℃
     相对湿度&95%,不结露
   (5)电源:主电交流220V& 电压变化范围 +10%~-15%,内装DC12V& 10Ah密封铅电池作备电
   (6)功耗&25W
   (7)外形尺寸:
     400mm&147mm&560mm
   JB-QB-GST200型火灾报警控制器符合国家标准GB 《火灾报警控制器》。
   此产品已获得:CCC认证、检验报告、中国船级社发放的船用产品型式认可证书。
本文标题:JB-QB-GST200控制器安装使用说明书本文地址:
精彩图片专区
Copyright ©
 万霖消防品牌维修网   版权所有
北京市通州区通胡大街78号   Tel: 010-   E-mail:wangliusen@ .cn
北京市公安局通州分局备案编号号 | ICP备案证书号:   您目前所在的位置: &
& 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?接线和别的装置没出现问题的一致!请高手回答!问题补充:讯响器接线是输入输出模块的com和G吗?我信号和电源线连接正常,联动公式也正常启动。编码没有冲突的。就是扫描注册以后挂的两路讯响器报故障,我需要联动公式控制。模块输出。报故障的回码信息都是000。
上一个问题:
下一个问题:
共 6 条答复
这是因为讯响器接有三对端子:Z1/Z2信号端子、D1/D2电源端子(24V)、S1/G外控输入端子与手报相联。当Z1/Z2信号线断开时,主机会显示故障。但如果这时电源线和外控输入端子正常的话,按下手报后讯响器照样可以被启动。
回答者: -
- 提交时间:
你用的是哪一种讯响器?编码型的还是非编码型的?如果是编码型的,很有可能是重码引起的,就是说如果讯响器的编码是5号,在这个回路中还有一个设备也编成了5号,这个讯响器没问题,是另外那个5号设备有故障,就会造成你说的这种情况。如果是非编码的,就是接口模块的故障。
回答者: -
- 提交时间:
你讯响器的S1、G外控输入端子不是接在手报的K1、K2的无源输出端子上的吗?当手报按下时,输出触电闭合信号,可直接控制讯响器。
回答者: -
- 提交时间:
你在主机上查一下报故障讯响器的回码信息是多少。
回答者: -
- 提交时间:
报故障的回码信息都是0000,肯定是信号线的问题了。再仔细查一下信号的连接,也有可能是讯响器坏了。
回答者: -
- 提交时间:
你肯定是接线错误,既然编码,为什么要接到输入输出模块上。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,问答
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-JB-QB-GST200火灾报警控制器相关问题_百度知道

我要回帖

更多关于 jb qg gst5000 的文章

 

随机推荐