水泵房消防、喷淋、生活给水的问题
在用清单计价中,水泵房内的消防、喷淋、给水管道应该按照第6册工艺管道编制工程量清单,但是我不知道管件该怎么处理,是放在管道一起,还是按照第6册工艺管道的管件从新编制工程量清单,请教高手
地区:安徽
等级:6 级
头衔:项目副经理
管件应该重新编制工程量清单
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:4 级
头衔:工   头
可以直接放在管道里
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
工艺册管道、管件、法兰、阀门、水压试验、管道冲洗等是分别套安装子目的。
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
水泵房内的消防、喷淋、给水管道应该分别按相应的系统进行套用定额。消防喷淋按消防工程安装项套用,消防栓、给水水泵按给排水工程安装项套用。管件的计取要看管道的连接方式是否可取,丝扣连接的管件不能再计取,卡箍的连接可计取卡箍,法兰连接的可计取法兰盘。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!地下消防水泵房的排水题目之我见消防水泵房的排水题目,从安排上没有得到足够的重视,地下消防水泵房的排水问题之我见。以至于消防水泵房水满金山的例子屡见不鲜。那么水泵房的地下水,地下消防水泵房的排水问题之我见。从哪儿来的?它从以下几个方面来:冷却塔配件。一、清洗消防水池时放空管排水、清洗水池的废水。对比一下防水。二、消防水池溢流管排水。液压。消防水池进水管液压水位掌握阀(一般是公称直径为DN150)阀前没有安设Y型过滤器,钢塑复合管。很简略单纯招致液压水位掌握阀失灵;或是浮球开关失控招致消防水池满水。三、消防水泵出水管或管道部件一个劲地漏水或喷水,相比看地下。稳压泵拼命补水,水泵房。加快水淹泵房。对于信号闸阀。四、楼上消防栓编制或自动水喷淋(尤其是喷淋编制)产生紧急情况,抢修应急排水。控制阀。五、途经消防水泵房其他管道漏水情况。六、消防泵体、阀门本身渗漏水。你看遥控浮球阀。其中最常见的酿成泵房水满金山的主要来源是:二、三、四类情形。问题。既然有水来,就有水淹泵房的危险,你看消防。那么应该如何样去防范呢?<font color='#.本人以为应转变溢流管往泵房内排水的设计习惯。液压水位控制阀。试想:我不知道之我见。1.5KW的潜水泵如何可以与DN150甚至是DN200镀锌钢管引来的水相匹配?明摆是猴子背大象。有条件的,听说泳池及净水。溢流管尽可能通往市政雨水管网,但要注意排水坡度,我不知道水位。防止雨水倒灌消防水池。无风机冷却塔。非得往泵房内安设溢流管的,我不知道中水回用。应在溢流管内安设水流指示器和报警警铃,你知道不锈钢深井泵。意在指引值班人员:消防水池已经满水。看看液压水位控制阀。消防水池的集水井容积不小于2立方,排水。应装备2台潜水泵,每台功率不小于5KW,依照水位坎坷分级启、停泵,而不是害死人的所谓的“一用一备”。集水井、引水沟或是暗管内渣滓应该算帐洁净。依照现场状况,在集水井设定警告水位,超出跨越警告水位警铃报警。总共报警信号与值班室相通。<font color='#.暂且或应急措施往泵房内排水的,必需有人守在泵房内张望排水状况,防止刹时水淹泵房。
&&( 2:7:16)&&( 4:25:37)&&( 4:25:34)&&( 4:19:39)&&( 23:34:4)&&( 23:20:51)&&( 23:1:36)&&( 1:15:14)&&( 0:47:12)&&( 18:6:8)
版权所有&厦门蓝博科技开发有限公司[铜浮球阀]第三章
给排水工程_铜浮球阀-牛宝宝文章网
[铜浮球阀]第三章
给排水工程 铜浮球阀
第三章 给排水工程吉林建筑工程学院建筑装饰学院第二节 给排水常用管道、 器材和卫生器具给排水常用 管道材料AB卫生器具 管道配件E给排水常用管 道、器材和卫 生器具C 给水系统的附件水表D一、给排水常用管道材料?给排水管材一般分为金属管材和非金属管材两大类。??锌管即在管内、外壁镀锌而成,使其耐腐蚀性增强。无缝钢管在实际工程中应用较少, 只有焊接钢管不能满足压力要求的情况下才采用。 钢管的优点是:强度高、耐振动、重量较轻、接头方便、长度大、接头少、内表 面光滑、水力条件好。缺点是:易腐蚀、造价较高。 ? 2.铸铁管:给水铸铁管具有不易腐蚀、造价低、耐久性好等优点,因此在管径大于 70mm时常用作埋地管。缺点是质脆,重量较大;排水铸铁管由于不承受水压,故管壁 较薄,重量轻。管径一般为50-200mm。? ?(一)金属管材 1.钢管:分为焊接钢管和无缝钢管两种。焊接钢管又有镀锌管与非镀锌管之分,镀(二)非金属管材 1.塑料管塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。其优点是:化学性能稳定、 耐腐蚀、管壁光滑、水头损失小、重量轻、加工安装便捷。其缺点是:强度较低、膨 胀系数较大、易受温度影响。?2.复合管常用的复合管有铝塑复合管、钢塑复合管。它既保持了聚乙烯管和铝管的优点,又 避免了各自的缺点。可弯曲;耐温性能强,使用温度范围-100-110℃;耐高压,工作 压力可以达到1.0MPa以上。钢塑复合管是在钢管内壁衬(涂)一定厚度的塑料层复合 而成。钢塑复合管兼备了金属管材强度高、耐高压、能承受较强的外来冲击力和塑料 管材的耐腐蚀性、导热系数低、流体阻力小等优点。3.钢筋混凝土管及预应力钢筋混凝土管此种管材可用于给水压力管,有较好的抗渗性和耐久性,适于埋设于地下,管径较二、管道配件? ? ? ??管道配件是用于连接管道的连接零件。 1.用于直线段连接:套环、管箍; 2.用于改变方向的连接:45°弯头、90°弯头等各种角度的弯头。 3.用于分支管段的连接:三通、四通等。 4.用于变换管径的连接:大小头、补芯等,见图3-18。(a)给水管件 (b)排水铸铁管件 图3-18 室内给水钢制管件及排水铸铁承插管件 1 管箍;2 异径管箍;3 活接头;4 补芯; 5 90°弯头 1 90°弯头;2 45°弯头;3 乙字管;4 套筒;5 双承插管; 6 45°弯头;7 异径弯头;8 内管箍;9 堵头;10 三通 ; 6 大小头; 7 斜三通;8 正三通;9 P存水弯;; 11 异径三通;12 根母;13 四通;14 异径四通 10 斜四通;11 S存水弯;12 正四通三、给水系统的附件?(一)配水附件:是指装在各种卫生器具及用水点的各式水龙头。 按卫生器具的用途及使用要求有: 洗面具水龙头及配件、洗涤盆水龙 头及配件、浴盆水龙头及配件、淋 浴器配件、便器配件、妇洗器配件, 此外尚有皮带水龙头、长脖水龙头、 热水龙头、三联化验水龙头、肘式 及脚踏开关等。选用配水附件时要 根据卫生洁具类型、功能和厂家产 品规格、性能、价格等因素择优配 套确定,其使用频率高,要求美观 耐用,教材表3―9为各种常用水龙 头种类和规格。二、管道配件厨头房龙单 龙 头 感应龙头 化验水嘴二、管道配件感 应龙 头混 合 龙 头三、给水系统的附件?(二)控制附件:控制附件是指用来调节水量、水压、关断水流、改变水 流方向的各式阀门,控制水流的有截止 阀、闸阀、止回阀、浮球阀等,降低水 压的减压阀,保安用的安全阀以及排除 积气的排气阀等。教材表3―11列出了 浮球阀及水位控制阀的类型和规格。黄铜法兰浮球阀黄铜法兰闸阀黄铜法兰止回阀二、管道配件黄铜浮球阀(过滤型)黄铜截止阀黄铜法兰浮球阀四、水表?(一)水表的种类? ? ?按基本工作原理水表可分为体积式和流速式。体积式水表因体积偏大, 现很少应用。常用的流速式水表按翼轮构造的不同分为旋翼式和螺翼式。 1.旋翼式水表:翼轮转轴与水流方向垂直,水流阻力较大,多为小口径水表, 宜用于测量小的流量,如用于住宅。 2.螺翼式水表:翼轮转轴与水流方向平行,阻力较小,是大口径水表,适用 于测量大的流量。 3.复式水表:该表由大、小两块水表组成,适用于水流量变化较大的系统水 量的准确计量。流量大时水流通过大表计量,流量小时通过小表计量,两块 水表的水量之和即为总水量。?(三)水表的选择选择水表是按通过水表的设计流量(不包括消防流量),以不超过水表的公 称流量确定水表直径,并以平均小时流量的6%-8%校核水表灵敏度。对生活 消防共享系统,还需加消防流量复核,使总流量不超过水表的最大流量限值。 其流经水表的水头损失可按厂家提供的资料进行确定, 教材表3-12给出 了叶轮湿式水 表的技术参数。四、水表旋翼湿式水表旋翼干式水表四、水表各种形式的水表五、卫生器具? ?卫生器具是建筑物内生活及生产用盥洗、淋浴、冲便和洗涤等设施的总称。 按功能划分如下:(一)便溺器具1.大便器:大便器有坐式、蹲式和大便槽之分。 坐式大便器多设于住宅、宾馆类建筑,其它两种多 设于公共建筑,如图3―22。2.小便器:小便器有挂式、立式和小便池三种。 如图3―25所示为悬挂式小便斗的安装简图, 立式小便器、小便池等安装尺寸及冲洗水栓可参 见国家标准图。今年来随着生活水平的提高,为 满足人们改善和美化生活环境的要求,出现了很 多新型的便溺用卫生器具,图3―26为―种新型的 墙前隐蔽式冲洗设备大、小便器示意图。五、卫生器具冲式大便器虹吸式大便器五、卫生器具蹲式大变器五、卫生器具?? ? ?(二)盥洗、沐浴用卫生器具1.洗脸盆。洗脸盆的形状有长方形、半圆形及三角形等。按架设方式可分 为墙架式、柱脚式和\台式,如图3―27所示。 2.盥洗槽。盥洗槽通常设置在集体宿舍及工厂生活间内,多用水泥或水磨 石制成,造价较低,有标准施工详图可供查阅。 3.浴盆。浴盆一般设置在住宅、宾馆、旅店、医院等场所,按造型不同有 长方形和方形;按浴盆龙头安装方式不同有―般冷热水龙头式、混合龙头式、 固定淋浴器式、移动软管淋浴器式、单柄淋浴器混合龙头裙板式、三联混合 龙头裙板式、三联恒温龙头裙板式、单柄暗装混合龙头裙板式等多种浴盆, 各种浴盆具体安装可参阅国家标准图集。图3―28为―般冷、热水龙头长方 形浴盆安装示意图。图3―28冷、热水龙头长方形浴盆安装图图3―27 台式洗脸盆安装图五、卫生器具台上盆台下盆五、卫生器具立柱盆挂壁盆五、卫生器具普通浴盆五、卫生器具按摩浴盆五、卫生器具?4.淋浴器。多用于公共浴室,与浴盆相比具有占地面积小、 费用低、卫生等优点。图3―29为淋浴器安装图。?(三)洗涤用卫生器具洗涤用卫生器具主要有污水盆、洗涤盆、化验盆等。 通常污水盆装置在公共建筑的厕所、卫生间及集体宿舍盥 洗室中,供打扫厕所、洗涤拖布及倾倒污水之用;洗涤盆 装置在居住建筑、食堂及饭店的厨房内供洗涤碗碟及菜蔬 食物之用。污水盆及洗涤盆安装见图3―30,图3―31。图3―29 淋浴器安装图??(四)地漏及存水弯1.地漏。地漏主要设置在厕浴室、盥洗室、卫生间及其他 需要从地面排水的房间内,用以排除地面积水。地漏一般 用铸铁或塑料制成,其构造有带水封和不带水封两种。图 3―32为自带水封的地漏。地漏应设置在受水器具附近及地 面的最低处,地漏箅子顶面应比地面低5-l0mm,地漏水封 深不得小于50mm,其周围地面应有不小于0.01的坡度坡向 地漏。图3―30 洗涤盆安装图图3―31 污水盆安装图五、卫生器具污水槽双联污水槽五、卫生器具橱 用 水 槽母 子 槽五、卫生器具拖布盆医用水槽五、卫生器具地 漏存 水 弯五、卫生器具?2.存水弯 存水弯是一种弯管,在里面存有一定的水,水的深度称为水封深度。水 封装置的作用是可防止排水管网中产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫 生器具进入室内。因此每个卫生器的排出支管上均需装设存水弯(附设有存水 弯的卫生器具除外)。存水弯的水封深度一般不小于50mm。存水弯的结构型式 如图上图所示。?(五)冲洗设备冲洗设备是便溺卫生器具中一个重要设备,必须具有足够的水压、水 量以便冲走污物,保持清洁卫生。冲洗设备包括冲洗水箱和冲洗阀。 冲洗水箱多应用虹吸原理设计制作, 具有冲洗能力强,构造简单,工作可靠且可控制和自动作用等优点。利用冲 洗水箱作为冲洗设备,由于储备了一定的水量,可减小给水管径。 冲洗阀型式较多,一般均直接装在大便器的冲洗管上,距地板面高0.8m。 按动手柄,冲洗阀内部的通水口被打开,于是强力水流经过冲洗管进入卫生 器具进行冲洗。第三节建筑给水工程给水系统和给 水方式AB 给水管网计算高层建筑给 水系统建筑给水工程DC给水设备第三节 建筑给水工程? ?一、给水系统和给水方式 (一)建筑给水系统分类及其组成 1给水系统分类建筑给水系统按供水对象及其要求不同可以分为以下三类: (1)生活给水系统:专供人们生活用水。水质应符合国家规定的饮 用水水质标准。 (2)生产给水系统:专供生产用水,如生产蒸汽、冷却设备、食品 加工和造纸等生产过程中的用水。水质按生产性质和工艺要求而定。 (3)消防给水系统:专供消火栓和其它消防装置用水。 除上述三种系统外,还可根据所要求的水质、水压、水量和水温 并考虑经济、技术和安全等方面的条件,组成不同的联合给水系统, 如:生活――生产给水系统;生活――消防给水系统;生产――消防 给水系统;生活――生产――消防给水系统等。2 建筑给水系统组成由图可以见,系统由以下几个基本部分组成: (1)引入管:是将水由市政给水管道引入到小区 给水管网的管段,需穿过建筑物承重墙或基础,也 是自室外给水管将水引入室内给水管网的总进水管 段。(2)水表节点:是安装在引入管上的水表及 其前后设置的阀门和泄水装置的总称,水表用于计 量建筑物的用水量。(3)给水管网:由水平干 管、立管和横支管等组成的管道系统。(4)配水 龙头或生产用水设备:是整个给水系统末端的装 置。(5)给水附件:给水附件是给水管路上的闸 门、止回阀、减压阀等。(6)升压和贮水设备: 在室外给水管网压力不足或建筑内部对安全供水、 水压稳定有要求时,需设置各种附属设备,如水 箱、水泵、气压装置、水池等升压和贮水设备。 (7)室内消防设备:按照防火要求及规定,需要 设置消防给水时,―般应设消火栓消防设备。有特 殊要求时,另装设自动喷水灭火或水幕灭火设备。图3―34建筑给水系统1 阀门井; 2 引人管;3 闸阀; 4 水表;5 水泵; 6 逆止阀;7 干管;8 支管; 9 浴盆;10 立管; 11 水龙头;12 淋浴器;13 洗脸盆;14 大便器; 15 洗涤盆;16 水箱;17 进水管;18 出水管; 19 消火栓 A 进贮水池 B 来自贮水池(二)建筑给水系统所需的压力??建筑给水管网所需要的压力是用以保证将所需的水量送到各个配水点,并 且还要保证最高最远的配水龙头(即最不利配水点)处具有一定的流出水头, 其数值可参见图3―35,由下式确定: H=H1 + H2 + H3 + H4 H――建筑给水管网所需的压力(mH2O); H1――室内给水引入管起点至最高最远配水点的几何高度 (m); H2――计算管路的沿程水头损失与局部水头损失之和 (mH2O); H3――水流经水表时的水头损失(mH2O); H4――计算管路最高最远配水点所需的流出水头 (mH2O)。 在实际工程中,为了在初步设计阶段能够估算出建筑给水管网所需压力, 对于民用建筑可按建筑物层数,估算出自室外地面算起的最小保证压力(参 见下表)。表 3-13 按建筑物层数确定系统所需要的最小压力 建筑物层数 最小压力值(自地面算起) (mH2O)1 102 123 164 205 246 287 328 369 4010 44(三)给水方式?建筑给水方式的确定要根据建筑物的使用功能、高度、配水点的 布置情况以及室内所需水压、室外管网供水压力和水量等因素综 合决定。常用的给水方式有如下几种:???1.直接给水方式 直接给水方式适用于外网供水压力在任何时候都能满足 建筑给水管网所需水压及流量的情况,见右图。此种给水 方式是最简单、经济的供水方式。 2.仅设水箱的给水方式 室外给水管网的供水压力有周期性波动,大部分时间能 达到室内给水系统所需压力要求,仅在用水高峰时供水压 力不足,这种情况就可以采用仅设水箱的给水方式,见右 图。在供水压力满足要求时水箱贮水,到用水高峰水压不 足时由水箱贮存水量向系统供水。此种给水方式的优点是: 供水较简单方便,能贮备一定量的水,不会造成室内供水 的间断。缺点是:水箱的重量较大,增大建筑物的荷载, 需要加大建筑梁、柱的断面尺寸,同时水箱位于屋顶影响 建筑立面效果。 3.水泵―水箱联合给水方式 外网的供水压力始终不足,同时室内用水又极不均匀时, 可考虑采用这种给水方式,水箱采用浮球继电器等装置自 动启闭水泵,见右图。此种给水方式的优点是水泵水箱互 相配合运行,有水泵时水箱容积可以减小;有水箱时,水 泵可高效运行,供水经济安全。(三)给水方式???4.气压给水方式 气压给水方式是一种集加压、贮存和调节供水于 一体的给水方案。其工作流程是将水经水泵加压后充 入有压缩空气的密闭罐体内,然后借罐内压缩气体的 压力将水送到建筑物各用水点,如右图所示为单罐变 压式气压给水设备。这种方式适用于建筑不宜设置高 位水箱的场所。其缺点是耗能和造价高。 5.变频给水方式 水泵的扬程随流量减小而增大,管路水头损失随 流量减少而减少,当用水量下降时,水泵扬程在恒速 条件下得不到充分利用,为达到节能的目的,可采用 如右图所示的变频调速给水方式。变频调速水泵工作 原理为:当给水系统中流量发生变化时,扬程也随之 发生变化,压力传感器不断向微机控制器输入水泵出 水管压力的信号,当测得的压力值大于设计给水流量 对应的压力值时,则微机控制器向变频调速器发出降 低电流频率的信号,从而使水泵转速降低,水泵出水 量减少,水泵出水管压力下降,反之亦然。 6.分区给水方式 室外给水管网的供水压力较低,仅能满足建筑物 下面几层的供水需要,而上面楼层采用水泵――水箱 联合给水方式,从而形成上下分区。高层建筑多采用 分区给水方式,见右图。图3―39 气压给水方式图3―40 气变频调速给水方式图3―41 分区给水方式(四) 室内给水管网的布置和敷设1.引入管:自室外管网将水引入室内,铺设时常与外墙垂直,应力求简短。 (1)引入管的位置:宜结合室外给水管网的具体情况,由建筑最大用水量处接 入。在住宅建筑中,如卫生器具分布比较均匀,则可从房屋中央引入。选择 引入管位置时,应考虑到便于水表的安装和维护管理,同时要注意和其他地 下管道协调和综合布置。 (2)引入管的数目:应根据房屋的使用性质及消防要求等因素而定。一般的室 内给水管网只设一根引入管;对用水量大,设有消防给水系统,且不允许断 水的大型或多层建筑,设置二根或二根以上的引入管。 (3)引入管的埋设深度:主要根据城市或小区给水管网的埋深及当地的气候、 水文地质条件和地面荷载而定。在寒冷地区,应埋设在冰冻线以下。?长春地区:冰冻线为-1.7m.引入管埋深为-2.0m.?引入管穿越承重墙或基础时,若基础埋深较浅,则管道可从基础底部穿 过;若基础埋深较深,则引入管将穿越承重墙或基础本体,此时应预留洞口 或预留柔性防水套管。预留洞口时管顶上部净空不得小于建筑物的最大沉陷 量,且不得小于0.15m。预留柔性防水套管时套管比引入管大1-2号。 2.水表节点:是引入管上装设的水表及其前后设置的阀门和泄水阀的总称。 前后阀门的作用是关闭管段,以便修理或拆换水表。泄水阀主要用于检修室 内管路时,将系统内的水放空与检验水表的灵敏度。 水表节点在我国温暖地区可设在室外水表井中,井距建筑物外墙2 m以上。 在寒冷地区常设于室内的供暖房间。但应设电子传感装置,以供室外观察水 表计量数据。建筑物的某部分或个别设备必须计算水量时,应在其配水管上 装设水表。住宅建筑应装设分户水表。(四) 室内给水管网的布置和敷设?3.管网的布置和敷设 (1)管网布置: 1)布置管道时,应力求管线简短,平行于梁、柱沿壁面或顶棚作直线布置,不妨碍美 观,且便于安装及检修。 2)下行上给式的水平干管,通常布置于底层走廊内,走廊地下或地下室中。上行下给 式的干管,一般沿最高的顶棚布置。 3)厂房内管道架空布置时,应注意不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用;不 得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏原料、产品和设备的上方。 4)埋地管道应避免布置在可能被重物压坏或被设备振坏之处。 5)管道不得穿越生产设备基础;当穿越伸缩缝、沉降缝时,应采取相应的技术措施; 给水管道不得布置在烟道和风道内。管道不得穿过橱窗、壁橱、大便槽和小便槽等。 消防管道的布置应符合《建筑设计防火规范》的要求。 (2)管道敷设:1)给水管道的敷设有明装和暗装两种。 明装时,室内管道尽量沿墙、梁、柱、顶棚、地板或桁架敷设。明装的优点是便于安 装、修理和维护,造价低;缺点是影响房间的美观和整洁。 暗装时,管道常敷设在地下室、顶棚内、墙槽、管道井、管道设备层或公共管沟内。 暗装的优点是不影响房间的整洁美观;缺点是施工复杂,检修不便,造价高。一般的 民用建筑及厂房多采用明装。对装饰及卫生要求较高的建筑如高层建筑、宾馆、医院 及精密仪表车间等则采用暗装。在某些建筑物内,管道种类较多(如有热水管、暖气管、 蒸汽管等),给水管可和其他管道同沟敷设,但给水管宜敷设在热水和蒸汽管的下方, 排水管上方。管道穿越墙壁、楼板时,应预留管洞。给水管道每隔适当距离,应采用 固定配件(如支、吊架等)加以固定。(一)水泵??2.水泵的选择及设置要求 选择水泵应以节能为原则,使水泵在给水系统中保持高效运行。水泵变速运 行能根据用水需要变负荷供水,并在供水量不同时,保持在较高的效率范围 流量、扬程 内工作。水泵的型号可根据流量、扬程两个参数,查水泵样本选定。(1)流量。在生活(生产)给水系统中,无水箱时,水泵流量需满足系统高 峰用水要求,故不论是恒速或者是调速水泵,其流量均应以系统最大瞬时流 量即设计秒流量确定。有水箱时,因水箱能起调节水量的作用,水泵流量可 按最大时流量确定。若水箱容积较大,且用水量较均匀,则水泵流量可按水 泵平均时流量确定。生活、生产消防共享调速水泵,在消防时其流量除保证 消防用水量外,还应保证生活、生产最大时流量。 ? (2)扬程。按水泵与室外给水管网连接的方式不同,其扬程可按以下不同 公式计算。 Hb――水泵扬程(kPa); Hl――相当于引入管起点至最不利配水点垂直高 与外网直接连接时: Hb≥H1+H2+H3+H4-Ho 度的水压力(kPa);?H2――水泵吸水管和出水管的沿程和局部水头损与外网间接连接,自水池抽水时: Hb≥Hl+H2+H3Hl――相当于贮水池最低水位至最不利 配水点垂直高度的水压力(kPa)Hb、H2 、H3同上式。失之和(kPa); H3――水流经水表时的水头损失(kPa); H4――最不利配水点所需的流出水头或最不利消 火栓、自动喷水灭火喷头所需水压(kPa); Ho――室外给水管网所保证的最小水压(kPa)(三)水箱作用: 水箱除具有贮存和调节水量的作用外,高位水箱还可以起到稳压和减 压的作用。 ? 形状:水箱常制成圆形或矩形,在特殊条件下也可设计成其它形状。 ? 材质:―般常用钢板、铝板、钢筋混凝土或玻璃钢。 ? 1.配管附件及设置要求 水箱上―般设有以下配管, 见图。 ? (1)进水管。进水管上 应安装浮球阀或液压水 位控制器,并在其进水端设 检修阀。若安装浮球阀应不 宜少于两个,进水管入口距 箱盖一般应有150-200mm的距 离。当水箱由水泵供水,并 采用控制水泵启闭的自动装置时,不需设水位控制阀。进水管管径可按水泵出 水量或室内最大瞬时用水量即设计秒流量确定。 ? (2)出水管。可由水箱侧壁或箱底接出,其管口下缘或入水口至水箱内底的 距离应不小于50mm,以防沉淀物流入配水管网。其管径应按设计秒流量确定。 进水管与出水管可分别设置,亦可合用―条管道,合用时应在出水管上设止 回阀。?(三)水箱????(3)溢流管。管口要设在水箱允许最高水位以上,管径应按水 箱最大流入量确定,一般比进水管径大l号。溢流管上不允许设 阀门。为防止水质污染,溢流管出口应设置网罩且不得与污水 管直接连接。 (4)水位信号装置。反映水位控制阀失灵信号的装置,可采用 自动液位信号计,设在水箱内,也可在溢流管下10mm处设信号 管,直通值班室内的洗涤盆等处,其管径一般采用DNl5-20mm。 若需随时了解水箱水位,也可在水箱侧壁,安装玻璃液位计。 (5)泄水管。装在箱底,用以泄水。管径DN40-50mm,管上应 设阀门,可与溢流管连接后用同―管道排水,但不得与排水管 道直接相连接。 2.水箱的有效容积 水箱的有效容积,应根据调节水量、生活和消防贮备水量 和生产事故备用水量来确定。水箱的调节水量应按用水量和流 入量的变化曲线确定,但以上曲线不易测定,在实际程中,生 活用水的调节水量可通过近似公式计算或根据生活用水量估算。四、高层建筑给水系统? ??? ??(一)高层建筑的特性 目前人们将10层与10层以上的居住建筑以及高度超过24m的公共建筑列为 高层建筑的范围。 高层建筑楼层层数多、高度大、每栋建筑的面积大,在建筑内生活工作的人 数多,使用功能也多。要求提供完善生活、工作保障设施,舒适卫生、安全 的生活环境。因此高层建筑内设备多、管线多、管径大、标准高,在管线和 设备布置中,各工种之间,与建筑和结构的矛盾也多,必须互相密切配合, 协调工作。 为使复杂繁多的管道整齐有序的敷设,在高层建筑中,常常设有设备层,在 设备层中安装设备,并提供管线交叉和水平穿行的空间。竖向管线常布置在 专设的管井中,也可沿墙、柱明设,装饰要求高时可暗装或在明装管道外加 包装装饰。水平管线可以沿墙和梁布置或埋在找平层内或墙槽内。 (二)高层建筑给水竖向分区 高层建筑的高度高,要求的供水压力也高,不能由城市给水管网直接供水, 需要自设增压设备供水。由于高层建筑上下高差大,为避免下层水压过高, 使用水建筑中出现速度过高产生噪声和喷溅,而上层会形成压力不足,甚至 产生负压抽吸现象,高层建筑中常常沿竖向实行分区供水,以此来减小每区 内的水压差。每区内的高度应根据最底层用水设备允许的静水压力而定。 一般而言,住宅、旅馆及医院:最大静水压力宜为30-35mH2O;办公楼 等公共建筑:35-40mH2O。每区的最大静水压力不得大于60mH2O。 根据各分区之间的关系,高层建筑给水方式可分为并联给水方式、串联给水 方式和减压给水方式等,设计时可根据工程实际情况,按照供水安全可靠、 技术先进、经济合理的原则确定给水方式。(二)高层建筑给水竖向分区?1.并联分区给水方式 如图3―46所示,各分区独立设置水箱和水泵, 各区水泵集中设置在底层或地下室水泵房内,各区 水泵独立向各区的水箱供水。此种方式的优点是各 给水分区为独立系统,互不影响,供水安全可靠; 水泵集中布置,便于维护管理,水泵效率高,能源 消耗较少,水箱分散设置,各区水箱容积小,有利 于结构设计。缺点是管材耗用较多,水泵型号较 多,水箱占用建筑楼层的使用面积。这种给水方式 优点较显着,建筑高度不超过100m的高层建筑宜采 图 3―46 分区并联给水方式 图 3―47 分区串联给水方式 图 3―46 分区并联给水方式 图 3―47 分区串 用这种给水方式。 ? 2.串联分区给水方式 如图3―47所示,各分区均设置水箱和水泵,各区水泵均设置在技术层内, 上区水泵自下区水箱抽水供上区用水。此种方式的优点是各分区水泵扬程 和流量按本区需要设计,水泵效率高,管道较简单,能源消耗较少。其缺点是 水泵设于技术层,对防振、防噪声和防漏水等施工技术要求较高;水泵分散 设置,管理维修不便;下区水箱的转输容积大;占用使用面积较大;任何一区 发生故障则以上几区供水皆受影响。这种方式适用于允许分区设置水箱和水泵 的各类高层建筑内,建筑高度超过100m的高层建筑宜采用这种给水方式。(二)高层建筑给水竖向分区? 3.减压分区给水方式 如图3―48所示为分区设减压水箱供水方式。整个建筑的用 水由水泵送至屋顶水箱,然后由屋顶水箱供给上区,并通过各分 区减压水箱减压后再供下区用水。减压水箱只起释放静水压力的 作用,因此,容积较小。此种方式的优点是水泵型号少,设备布 置集中,维护管理方便。缺点是屋顶水箱容积大,不利于结构抗 震;一次提升耗能大,且安全可靠性低。宜用于建筑高度不超过 100m的高层建筑。 图3―49为减压阀减压给水方式,设置减压阀代替各分区减 压水箱。此种方式安装方便、投资省,不占建筑使用面积,宜用 图 3―48 分区减压给水方式 于建筑高度不超过100m的高层建筑。 ? (二)高层建筑贮水池 贮水池可设置在建筑物外部或室内地下室。贮水池有效容积 为生活贮备水量和消防贮备水量二者之和,即:Vg ? Vb ? VaVg――贮水池有效容积(m3); Vb――生活贮备水量(不小于建筑日用水量 20%~30%)(m3); Va――消防贮备水量(按高层建筑消防标 准确定)(m3)。图 3―49 减压阀减压给水方式? (三)高层建筑给水管路布置 高层建筑各分区的给水管网,可根据供水安全要求布置成树 枝状管网、竖向环状网或水平向环状网。对供水范围较大的管网 ,可设置两个水箱,各个水箱上分别设出水管接至管网。图 3―48 分区减压给水方式(四)高层建筑消防给水系统?? ?1.高、低层建筑消防给水系统的划分 消防车利用室外给水管网为水源,能够直接有效地扑救建筑物室内任何 地点的火灾,则该建筑的消防给水系统称为低层建筑消防给水系统。 建筑高度超过消防车有效的灭火高度,主要靠室内消防给水设备扑救火 灾的消防给水系统,称为高层建筑消防给水系统。高层建筑消防给水系统要 立足于“消防自救”。 我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB55版)中规定: 10层及10层以上居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅,以及建筑高度 超过24m的公共建筑均按高层设计防火规范规定执行,但此规范不适用于单层 主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人 民防空地下室。 2.高层建筑室内消火栓给水系统 (1)消火栓给水系统用水量 高层建筑根据其使用性质、火灾危险程度、疏散和扑救难度等进行分类, 详见教材表3―26。根据消防部门长期积累的火灾统计资料和火场灭火经验, 并考虑各种建筑物的用途、火灾危险性及可燃物等因素,制定出了高层建筑 消防用水量标准,在进行消防给水设计时,其消防用水量不应小于教材表3― 27的规定。(四)高层建筑消防给水系统(2)室内消火栓 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓。室内 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消防电梯前室应设消 火栓。 消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 建筑高度不超过100m的高层建筑消火栓的水枪充实水柱不应小于l0m;建筑高 度超过100m的高层建筑消火栓的水枪充实水柱不应小于l3m。消火栓的间距应 由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 消火栓距地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面 相垂直。 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给 水系统。消火栓栓口的静水压力大于0.5MPa时应采取减压措施。 高层建筑室内消火栓栓口直径不应小于65mm,配备的水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。每支水枪的流量应根据充实水柱的长度由 计算确定,若计算出来的流量小于5L/s,仍采用5L/s。临时高压给水系统每 个消火栓处还应设直接启动消防水泵的按钮,并应 设有保护按钮的设施。建筑物的屋顶还应设供消防 部门检验用的消火栓。 ? 高层建筑室内消火栓的布置间距如图,当消火栓单 S ――高层建筑室内消火栓布置间距(m), 排布置时可按下列公式计算: 图 3―50 高层建筑消火栓的布置间距?S≤?R2?b2?若计算数 值大于30m时仍采用30m; R――消火栓作用半径(m); b――消火栓最大保护宽度(m)。(四)高层建筑消防给水系统(3)自救式小口径胶管消火栓(又称水喉) 小口径胶管消火栓是供给居住人员扑救初期火灾而 设置的,它的优点是轻便,容易操作,使用时不会打折, 对于没有受过消防训练的人员也能使用。由于水喉出水 量相对较小,不用单独计算消防水量,并且可以与普通 消火栓合用栓箱。如图3―51所示,小口径胶管消火栓 主要由卷盘、摇臂、底座支架以及胶管和水枪组成。胶 管内径有13、19mm两种,胶管长度有20、25、30m三种 规格,胶管可任意配用口径为6、7、8mm的喷嘴为了有 图 3―51 自救式小口径胶管消火栓 效地扑救初期火灾,高层建筑应在消火栓处配备小口径胶管消火栓。 ? (4)室内消防给水管网 高层建筑的室内消防给水管网必须与生活、生产给水系统分开独立设置。 为保证消防给水系统的安全供水,高层建筑物室内消防给水管道应布置成环状, 竖向必须布置成环状,在水平向也应成环状。 消防给水管道的进水管不应少于两条,并宜从建筑物的不同方向引入。为 保证仍能供给消防管网足够的水量,室内消防给水系统应设置水泵接合器,使消 防车从室外消火栓或消防水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送入室内消 防给水管网。水泵接合器的数量按室内消防用水量确定(每个水泵接合器的流量 按10-15L/s计算),一般不少于2个。?(四)高层建筑消防给水系统3.消防水池、消防水箱和消防水泵 ? (1)消防水池 当市政给水管网或天然水源不能满足消防用水量时,或者市政给水管道为枝 状或只有一条进水管时应设消防水池。 消防水池的有效容积: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,应满足火 灾延续时间内室内消防用水总量的要求;当室外消防给水管网不能保证室外消防 用水量时,应满足火灾延续时间内室内消防用水总量和室外消防用水量不足部分 之和的要求。?商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾 延续时间按3h计算;其它高层建筑按2h计算;自动喷水灭火设备的水量可按延续时间1h计算消防水池的总容量超过 500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池,其补充水的时间不应超过48h。(2)消防水箱 高层建筑的屋顶应设消防水箱,消防水箱的储水量,一类公共建筑不应小于 18m3;二类建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。消防 水箱宜与其它用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动状态,以防止消防储 存水的水质变坏发臭。与其它用水合用的消防水箱,应有消防水量不被它用的技 术措施。 出水管上打一Φ10小孔 ? (3)消防水泵 消防水泵应根据消防设计流量和所需的扬程选择。消防水泵应设置独立的吸 水管,并且宜采用自灌式进水。消防水泵房应设两条以上的出水管直接与室内消 防管网连接。?第四节室外消防给水消防给水AB 低层建筑室内消火栓系统其他灭火系 统简介消防给水DC自动喷水灭火系统一、室外消防给水(一)室外消防给水的水源 ? 1.室外给水管网 水源可采用城市给水管网,这 是一般最常用的消防用水的水源, 有的城市给水管网是生活与消防或 生活、消防及生产合用系统;在工 厂中有时是生产及消防合用系统, 都考虑了消防水量,能够满足城 市、工厂的消防用水要求。 ? 2.室外消防的水源 城镇与小区的消防用水一般 是从城镇给水管网直接供给。对 于就近有自然水体的且在枯水期 仍有可靠保证的也可作为消防水 源,当城镇管网上的供水水量不 满足消防用水量的需要时,常用 蓄水池贮存消防用水量。容量应 满足在火灾延续时间内消防用水 量的要求。? ???(二)室外消防给水系统型式 1.低压制给水系统。管网内保 持一般建筑内生活用水压力,消 防时,由消防车水泵加压供水。 2.高压制给水系统。高压制给 水系统是使给水管网内的压力应 保证当消防用水量达到最大且水 枪布置在任何建筑的最高处时, 水枪充实水柱仍不小于10m。此 种系统水压高,需用耐高压材料 备,并增加维修管理费用,且耗 电能,较少采用。 3.临时高压制给水系统。临时 高压制给水系统是在泵站内加设 消防水泵,平时以低压供水,在 火灾发生时.启动消防泵,增大 管网水压而达高压给水系统的供 水要求。这种系统用于小范围内(三)室外消防给水管网及设施???1.管网布置 室外消防管网有环状管网与枝状管网之分,为保证供水安全可靠,应采 用环状管网,环状管网的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生事故时, 其余干管仍应满足输送消防总量的要求。但在建设初期或室外消防用水量小 于15L/s时。可以采用枝式管网。 为保证消火栓事故或检修时的供水安全,环状管道上应设阀门,将其分 成若干独立的管段,每段内的消火栓数目不宜超过5个。室外消防的最小管径 不应小于100mm。 2.消火栓 消火栓是用于消防车取水和连接消防水带和水枪扑灭火灾的。室外消火 栓分为地上式和地下式两类。地上式消火栓应有一个直径为100mm和两个直径 为65mm的栓口;地下式消火栓应有直径为100mm和65mm栓口的各一个,并应有 明显标志以便利用。 室外消火栓应根据需要沿道路设置,并宜靠近十字路口,其间距不应大 于120m。距路边不应大于2m,距建筑外墙不应小于5m。消火栓的数量应按消 防用水量计算决定。每个消火栓的用水量为10-15L/s计算。 3.消防水池 消防贮水池的容积前面已经叙述过,消防水池的消防保护半径不应大于 150m,取水口与被保护建筑物的距离不小于15m,以便于消防车取水及消防人 员操作。消防车的吸水高度不超过6m。消防水池往往生活、生产给水系统合 用,此时消防水池的容积除消防贮水量外,还应包含生活和生产的调节水量。 同时应有确保消防用水不被他用的技术措施。(三)室外消防给水管网及设施?4.水泵接合器 水泵接合器是消防车向建筑内管网送水的接口设备。当建筑遇特大火灾, 消防水量供水不足时或消防泵发生故障时,须用消防车取消火栓或贮水池的 水,通过水泵接合器来补充建筑中灭火水量。水泵接合器的数量应按建筑消 防用水量确定。每个接合器的供水量为10-15L/s计算。接合器应设于消防车 使用方便之处,并距消火栓或贮水池周围15-40m之内。水泵接合器间距不宜 小于20m,以便供水。水泵接合器的型式有地上式、地下式及墙壁式三种,如 图所示。(a)地上式(b)地下式图 3―53 消防水泵接合器二、低层建筑室内消火栓系统?(一)设置范围 室内消火栓系统是最基本的消防系统,广泛应用于各类建筑中,必须根据 建筑物的性质、高度,按照《建筑设计防火规范》(GB5)的规定, 在下列建筑物中设置室内消防给水系统: ? 1.建筑面积大于300m2的厂房(仓库); ? 2.特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过 1200个座位的礼堂、体育馆等; ? 3.体积超过5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商 店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等; ? 4.超过7层的住宅,当确有困难时,可只设干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65的室内消火栓; ? 5.超过5层或体积超过10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它 民用建筑; ? 6.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。 ? 7.下列建筑可不设室内消火给水: (1)对于耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓 库);(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑 体积不超过5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库;(3)室内没有生 产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池,而且建筑体积不超过5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库;(4)存有与水接触能引起燃烧爆炸 的物品得建筑和室内没有生产、生活给水管道、室外消防用水取自贮水池且 体积小于等于5000m3的其它建筑。(二)消火栓系统的组成室内消火栓给水系统由消火栓、管网、水源等组成,当室外管网 压力不足时需设置消防水泵。消火栓是由水枪、水带、消防龙头三部 分组成,设于有玻璃门的消防箱中。 1.水枪。水枪是灭火的主要工具,其作用在于收缩水流,增加流速, 产生击灭火焰的充实水柱,水枪喷口直径有13mm、16mm、19mm,多用 不锈蚀材料制作,如铜、铝合金及尼龙塑料等。 2.水带。水带为引水的软管,以麻线等材料织成,可衬橡胶里。水 带常用直径50mm、65mm两种,两端分别与水枪及消火栓连接。 3.消防龙头。消防龙头用以控制水带中水流的阀门,距地面1.1m, 装设在消防立管上,一般为铜制成,口径为50mm和65mm两种,参见下 图。?? ?(a)单出口(b)双出口图 3―54 消火栓龙头(三)消火栓的布置?1.消火栓的布置间距 消火栓应布置在建筑物内明显易见、使用便利的地方,如耐火的楼梯间、 走廊及出入口处。室内消火栓的配置,应保证表3―28中所规定的水柱股数同 时达到室内任何地点。室内设有消火栓给水系统,其各层(不包括无可燃物 的设备层)均应设置消火栓。并且―般应保证同层相临两个消火栓射出的充 实水柱能同时到达室内任何部位。但对于建筑高度≤24m,且体积≤5000m3库 房以及Ⅳ类汽车库及Ⅲ类、Ⅳ类修车库,可采用―支水枪的充实水柱射到室 内任何部位。布置间距由图3―55确定。其计算分别为:S――消火栓布置间距(m);R――消火栓作用半径 (m); b――消火栓最大保护宽度(m);L――水 带长度,0.9是考虑到水带转弯曲折的折减系数; Sk――充实水柱长度(m)。单排消火栓―股水柱到达室内任何部位的 间距,参阅图(a): S ? 2 R2 ? b21单排消火栓二股水柱到达室内任何部位的 间距,参阅图(b): S ? R 2 ? b 2 多排消火栓―股水柱到达室内任何部位 时,参阅图(c): Sn ? 2R ? 1.41R 式中 R = 0.9 L+Sk cos45° 多排消火栓两股水柱到达室内任何部位时的 间距可按图(d)布置。2(三)消火栓的布置?? ??? ????2.消火栓的设置高度: 室内消火栓栓口距地面安装高度为1.1m。栓口出口 方向宜向下或与墙面垂直以便于操作,屋顶应设检查用消火栓。 3.建筑物设有消防电梯时,则在其前室应设室内消火栓。 4.同一建筑内应采用同―规格的消火栓、水带和水枪。消火栓口出水压力超 过50×105Pa时,应设减压孔板或减压阀减压。为保证灭火用水,每个消火栓 处应设置直接启动水泵按钮。 5.消防水喉应设在专用消防主管上,不得在消火栓立管上接出。旅馆、办公 楼应设在走道内,保证有―股射流到达室内任何地点。剧院、会堂闷顶内如 设消防水喉,一般应设在过道入口处,以利使用。 (四)室内消防给水管道的布置 低层建筑室内消火栓给水管道布置应满足下列要求: 1.为保证安全供水,当室外消防用水量超过15L/s,室内消火栓多于10个, 室内消防给水管道应布置成环状,其进水管至少应布置两条,当其中一条发 生事故时,其余进水管仍能供应生活、生产、消防用水量。在室内消防管不 能形成环状网时,可利用室外给水管网与进水管形成环状网。 2.室内消防竖管直径不应小于DN100。 3.阀门设置位置应便于管网检修而又不太影响供水原则考虑。对单层建筑检 修其损坏管段,按关闭阀门后停止使用消火栓不应大于5个设置。对多层建筑 检修其损坏管段,按关闭阀门后立管不超过―根设置。 4.室内设有消火栓给水管网和自动喷水灭火管网,两种管网宜单独分开设置。 若有困难时,则可共享室内给水干管,但消火栓立管―定在自动喷水灭火系 统的报警阀前分开设置。三、自动喷水灭火系统?自动喷水灭火系统的灭火效率是很高的,因此―般说可以用水灭火的建筑物 都可以装设自动喷水灭火系统。但是鉴于我国经济发展现状,自动喷水灭火 系统仅要求在重要建筑物内的火灾危险性大,发生火灾后损失大和影响大的 部位、场所设置,具体设置原则应查相关资料。?(一)系统的分类及组成自动喷水灭火系统按喷头开、闭形式有闭式自动喷水灭火系统和开式自动 喷水灭火系统。前者有湿式、干式和预作用喷水灭火系统之分,后者有雨淋喷 水、水幕和水喷雾灭火系统之分。每种自动喷水灭火系统都有其适用范围,见 表 3―29 各种类型自动喷水灭火系统的适用范围 教材表3―29。系 统 类 型 适 用 范 围 湿式自动喷水灭火系统 因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为 4~70℃之间的建筑物内 系统报警阀后充气无水,故适用环境温度<4℃及>70℃的建筑物内 系统雨淋报警阀后管网充低压空气或氮气(也可不充气) ,当有火情, 预作用喷水灭火系统 系统可于短历时内(3min)由干式变为湿式系统。可减少误报发生水渍 雨淋喷水灭火系统 (洪水系统) 适用于严重危险级的建筑物、构筑物内(见附录 B-6)闭 式 系 统干式自动喷水灭火系统开 式 系 统水幕可起到冷却、阻火、防火带作用。故适用于建筑物需要保护或防火 水幕系统 隔断部位。 喷雾对火事主要起冷却、窒息、冲击乳化和稀释作用。故适用在飞机制 喷雾灭火系统 造厂、电气设备、石油化工等场所三、自动喷水灭火系统1.湿式自动喷水灭火系统 此系统需采用闭式喷头,系 统形式如图所示。系统由闭式喷 头、湿式报警阀、报警装置、管 网和供水设施等组成。日常系统 报警阀上下管道内均充满有压 水,在发生火事、室温升高到设 定值时,喷头自动被打开而喷 水。这种类型的系统具有灭火速 度快、安装简单等特点,该系统 适用于室温经常保持在4-70℃的 场所。?图 3―57 湿式自动喷水灭火系统图式 (a)组成示意图;(b)工作原理流程图1―消防水池;2―消防泵;3―管网;4―控制蝶阀;5―压力表;6―湿式报警阀;7―泄放试验阀;8―水流指示器; 9―喷头;10―高位水箱、稳压泵或气压给水设备;11―延时器;12―滤器;13―水力警铃;14―压力开关; 15―报警控制器;16―非标控制箱;17―水泵启动箱;18―探测器;19―水泵接合器三、自动喷水灭火系统?????2.干式喷水灭水系统:由自动喷头、干式报警阀、报警装置、管网、充气设 备和供水设施组成。这种类型系统日常报警阀上部管系内充满压力气体。适 用于低于4℃或高于70℃的场所。因为发生火灾时系统灭火速度较慢,不宜用 于火事燃烧速度快的场所。 3.预作用喷水灭火系统:由火灾探测器、闭式喷头、预作用阀、报警装置、 管网、供水设施等组成。当发生火灾时,闭式喷头受热到规定值会开启,同 时火灾探测器会传感信号到火灾信号控制器而自动开启预作用阀,压力水会 很快由喷头喷出。此系统不受安装场所温度限制,不会因误喷而造成水灾。 4.雨淋喷水灭火系统:由火灾探测器、开式喷头、雨淋阀、 报警装置、管网和供水设施等组成。当发生火灾时,火灾 报警装置会自动报警,同时雨淋阀自动开启而在管系内充 水灭火,适用于火灾蔓延速度快、危险性大的场所。 5.水幕系统:是一种开式的自动喷水灭火系统,如图所示, 是由开式水幕喷头、控制阀、管系、火灾探测器、报警设 备及供水设施等组成,作用是防止火焰窜过门、窗等孔洞 蔓延,也可在无法设置防火墙的地方用于防火隔断。例如, 在同一厂房内由于生产类别不同或工艺过程要求不允许设 图 3-58 水幕消防系统 置防火墙时,常采用水幕设备作为阻火设施,在剧院舞台 1―水泵;2―电动阀;3―手动阀;4―按钮; 5―电铃;6―火灾探测器;7―来自水箱 口上方设置水幕,阻止舞台火势向观众厅蔓延。 6.水喷雾系统:除采用喷雾喷头外其它组成部分与雨淋系统相同。由于喷头 喷出水雾,对燃烧物体可起到冷却、窒息、乳化和稀释作用,广泛适用于可液 体火灾和电气火灾等火灾危险性大、火灾扑救难度大的场所,如用于柴油机发 电机房、燃油锅炉房、变压器、石油加工厂等场所。(二)自动喷水灭火系统的主要部件简介? ?1.喷头 喷头有很多型式,大体分为闭式、开式及特殊型式三类。 (1)闭式喷头 闭式喷头的喷口是由感温组件组成的释放机构封闭,当温度达到喷头公称 动作温度范围时,感温组件动作,释放机构脱落,喷头开启。闭式喷头具有感 温自动开启的功能,并按照规定的水量和形状洒水,主要在湿式系统、干式系 统和预作用系统中使用,有时也可作为火灾探测器使用。 闭式喷头在自动喷水灭火系统中担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的 任务,它是系统中的关键组件。喷头种类很多,按热敏组件不同闭式喷头可分 为两种,一种是易熔组件闭式喷头如左图所示,用于无腐蚀性气体的各种建筑 中,喷头动作温度为72℃,98℃及142℃等;另一种是玻璃球闭式喷头如右图 所示,内装高膨胀性液体,当火灾发生室温升高到一定程度时,液体膨胀,破 坏玻璃球,封口打开喷水灭火,动作温度有57℃、68℃、79℃、93℃及141℃ 图 3-59 易熔金属组件 等,设置环境不宜低于10℃的建筑物内。闭式喷头图 3-59 易熔金属组件闭式喷头(a)直立型;(b)下垂型;(c)边墙型图 3―60 玻璃球的闭式喷头(二)自动喷水灭火系统的主要部件简介?(2)开式喷头:用于开式自动喷水灭火系统,主要分为开式洒水喷头、水幕 喷头和喷雾喷头。开式洒水喷头规格、外形与玻璃球闭式喷头完全相同,只是将 玻璃球闭式喷头卸掉感温组件和密封座而成。水幕喷头将压力水分布成幕帘状, 起到阻隔火焰穿透、吸热及隔热的防火分隔作用。喷雾喷头利用离心力或机械撞 击力将流经喷头的水分解为细小的水雾,并以一定的喷射角将水雾喷出。 ? 2.报警阀:作用是开启和关闭管道系统中的水流,同时传递控制信号到控制系统,驱 动水力警铃直接报警。根据构造和功能分为:湿式报警阀、干式报警阀、干湿两用式 报警阀等。 ? 3.水流报警设备:包括水力警铃,水流指示器、压力开关及延迟器等。 ? 4.火灾探测器:如温感、烟感及光感等探测器,具有探测发生火灾、及时报警的功能。?(三)自动喷水灭火系统与消火栓系统的联合使用设置自动喷水灭火设备的建筑物,同时必须设置消火栓。消火栓和自动 喷水灭火系统的消防用水总量应按同时作用计算,在起火后10分钟的消防用水量 (由消防水箱供给)不应小于20L/s,其中10L/s供自动喷水灭火设备用,其余供室内 消火栓用。在10分钟后的50分钟内的消防用水量(由消防水泵供给)。不应小于 50L/s,其中30L/s供自动喷水灭火设备用。若自动喷水喷头少于30个,经计算后 自动设备用水量少于30L/s,可按实际水量采用,其余20L/s供室内消火栓用。1小 时后,不再考虑自动喷水灭火系统用水。 自动喷水灭火系统给水管网宜与消火栓给水管网分开设置,如有困难时,可 合用一个管网,但信号阀后的自动喷水管网与消火栓给水管网必须分开设置。四、其它灭火系统简介仅把水作为灭火剂的消防系统是不能满足某些生产设施要求的,有时可能 会带来更大的损失。根据不同火灾中可燃物的物理、化学性质,应选取不同 的灭火设施。?(一)泡沫灭火系统泡沫灭火系统采用泡沫药剂作为灭火剂,该系统是由水源、水泵、泡沫液 供应源、泡沫比例混合器、泡沫产生装置等组成,主要用于扑灭非水溶性可 燃液体和一般固体物质的火灾,如:油库、炼电厂、煤矿、大型飞机库、汽 车库、发电厂、轮船、码头等场所。?(二)C02灭火系统当发生火灾空间的空气中C02含量达到30%-45%时,可使该空间空气中氧 的含量达不到可燃浓度,从而使该空间物质燃烧发生窒息或避免爆炸。该系 统是由C02容器、容器阀、管系、喷嘴、操纵系统及附属装置(如:防火、排风、 探测器、气动和手动开关防火门窗装置等)组成,主要用于容易发生火灾场所 中的设施,如:油浸变压器,电子计算机房、船舶机舱、货仓等场所。?(三)蒸汽灭火系统蒸汽灭火系统是利用惰性气体且含高热量的蒸汽在与燃烧物质接触时,稀 释了燃烧范围内空气中的含氧量,缩小燃烧范围,降低燃烧强度。该系统是 由蒸汽源、输配汽干管、支管、配汽管道、伸缩补偿器等组成,可用于扑灭 燃油和燃气锅炉房、油泵房、重油罐区等场所。?(四)干粉灭火系统是一种利用干粉基料和添加剂组成的干化学灭火剂,具有干燥和易流性, 可在一定气体压力作用下喷成粉雾状而灭火。该系统是由干粉贮罐、灭火剂 气体驱动装置、输气管、输粉管、各种阀门(减压阀、止回阀、调节阀等)、 管道附件、喷射器件(如:喷头式喷射)、自动控制器材(如:火灾探测器、启 动瓶装置、报警器)和控制盘等组成。此系统适用于扑救易燃液体、可燃气体、第五节建筑排水工程排水水质指标与 排放标准A局部污水处理设备B 排水系统和排水方式建筑排水工程FE建筑雨水 排水系统C 排水管道的布置与敷设D室内排水系 统配管方法一、排水水质指标与排放标准?(一)排水水质指标建筑物内的污水与废水的收集、输送排出及进行局部处理是建筑排水工 程讨论和研究的内容。建筑物内排出的污水与废水都不同程度受到了污染, 污染物的种类繁多,为了简单方便,我们常用水质指标来概括表示。常用的 水质指标有悬浮物、有机物、pH值、色度和有毒物质等。 1.悬浮物 悬浮物常用SS来表示,它是指不溶于水的颗粒物,其粒径在1μm以上, 可以用普通滤纸将它与水分离。悬浮物在水中会使水变得浑浊不清。悬浮物 在排水工程中用每升水中含多少毫克悬浮物表示,写成mg/L。在给水工程中 用浊度来表示,浊度的度量单位是度,它是一种光学性质的度量单位,其最 初的规定是,在1L水中均匀地混入1mg硅藻土,它所表现出的浊度为l度。 2.有机物 水中有机物的来源有两方面:一是来源于生活污水和工业废水中的有机物 质,二是自然界动、植物的残骸进入水体产生的有机物质。在排水工程中所 遇到的水中有机物主要是生活污染和工业污染物。水中有机物危害是:它是 细菌和微生物的养料,在水中为各种细菌和微生物的繁殖提供了良好的条件, 从卫生上看这是很不安全的;其次,有些有机物本身就是有毒的,因此水中 有机物含量是污水和废水的一个重要水质指标。 有机物是一个总称,其种类及组成极其繁多复杂。一般情况下,很难直 接测定出各种有机物的数量,常用氧化有机物所消耗的氧的数量――耗氧量 来间接表示有机物的数量。有两类耗氧量:生化耗氧量和化学耗氧量。 (1)生化耗氧量(或称生化需氧量),BOD。用生物方法将有机物在好氧的条 件下分解成稳定的物质所耗的氧量称生化耗氧量,记作BOD,用mg/L表示。 BOD的测定其全过程需要在恒温下20多天,为了缩短测定时间同时又不致 有很大误差,一般用5天的BOD值,写作BOD5。???一、排水水质指标与排放标准????(2)化学耗氧量,COD。用化学氧化剂(重铬酸钾或高锰酸钾)在规定的条件 下将有机物氧化成稳定的物质,所耗的氧量称化学耗氧量,记作COD,单位用 mg/L表示。 3.色度 色度是表示水显示的颜色深淡。天然水的色度主要是水中植物性物质及 泥沙或矿物造成的,多呈浅黄色、浅褐色。常用氯铂化钾(K2PtCl6)、氯化 钴(CoCl)配成的标准液用比色法进行测定。含1mg/L铂和0.5mg/L钴所呈现 的色度称1度。 对其它颜色用上述方法已不很适应,对水的色度的描述常用稀释倍数来 表示,即将带色的水用无色的蒸镏水稀释,直到刚好看不出颜色,记录此时 稀释的倍数,用以表示水中颜色的深浅。水的色度有碍于感观,同时有些色 度是由有毒有害物质造成,更应引起重视。 4.水的PH值 pH值反映水的酸碱程度,纯净的水PH=7.0,受酸污染的水PH值低于6.0, 受碱性物质污染的水其PH值大于8.5。太高的PH值和太低的PH值对水环境都是 有害的,天然水的PH值多在7-8.5范围内。 5.有毒物质 有毒物质是针对具体的物质用其浓度来表示的。属于有毒有害物质的种 类已有几十种,并且还在不断增加。(二)污水排放标准? ? ? ? ?? ? ? ? ??建筑排水的出路有二条:一是排入城镇排水管道中;二是排入水体即江、河、 湖、海中。对排入城镇下水道和水体的污水和废水都有一定的排放标准,应 当遵守。 1.排入城镇下水道的水质标准 (1)严禁排入腐蚀下水道设施的污水; (2)严禁倾倒垃圾、积雪、粪便、工业废渣和排放易于堵塞下水道的物质; (3)不得向城镇下水道排放剧毒物质(氰化钠、氰化钾等)、易燃易爆物质(汽 油、煤油、重油、润滑油、煤焦油、苯系物、醚类及其它有机溶剂等)和有害 气体; (4)含有病原体的污水必须经过严格消毒处理方能排入城镇下水道; (5)放射性污水还必须按《放射防护规定》执行; (6)排人城镇下水道的水质标准见表3―30。水质超过标准的污水不得用稀 释的方法降低其质量浓度。 2.直接排入地面水体的排放标准 (1)地面水体分类。依据地面水域和保护目标将地面水体分为五类: I类:源头水、国家自然保护区;Ⅱ类:集中式生活饮用水水源地一级保护区、 珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等水域;III类:集中式生活饮用水源地二级保 护区,一般鱼类保护区及游泳区;Ⅳ类:一般工业用水区及人体非直接接触 的娱乐用水区;V类:农业用水区及一般景观水域。 (2)排放标准及分级。 按地面水域的使用功能要求对排入的污水分别执行一、二、三级排放标准, 排放标准如教材表3―31、表3―32所示。二、排水系统和排水方式?? ? ?????(一)建筑排水系统的分类 建筑排水系统的任务是排除居住建筑、公共建筑和生产建筑内的污水。 按所排除的污水的性质不同,可分为以下三类: 1.生活排水系统 按照排水污染程度不同又可分为: (1)生活污水排水系统:如粪便污水,此类污水多含有有机物及细菌,污染 较重。 (2)生活废水排水系统:如洗涤污水,污染较轻。 2.生产排水系统 按照排水污染程度不同又可分为: (1)生产污水排水系统:因生产工艺种类繁多,所以生产污水的成分很复杂。 有些生产污水被有机物污染,并带有大量细菌;有些含有大量固体杂质或油 脂;有些含有强的酸、碱性;有些含有氰、铬等有毒元素。 (2)生产废水排水系统:对于生产废水中仅含少量无机杂质而不含有毒物质。 或是仅升高了水温的(如一般冷却用水、空调制冷用水等),经简单处理就可 循环或重复使用。 3.雨水排水系统 降落在建筑物屋面的雨水和融化的雪水,如不及时妥善地排除,就会造 成屋面积水、漏水,影响生活及生产。此类排水一般污染较轻,可以直接排 入水体。(二)建筑排水系统的组成建筑排水系统一般由卫生器具、排水横 支管、立管、排出管、通气管、清通设备及 某些特殊设备等部分组成,如图所示。 1.卫生器具(或生产设备)。卫生器具是室内 排水系统的起点,既是用水设备,也是污 (废)水收集设备,它接纳各种污(废)水 排入管网系统。污水从器具排出口经过存水 弯和器具排水管流入横支管。 2.横支管。横支管的作用是接纳各卫生器具 的排水,并将污水排至立管,横支管应具有 一定的坡度。 3.立管。立管接纳各横支管流来的污水, 然后再排至排出管。为了保证污水畅通,立 管管径不得小于50mm,也不应小于任何一根 接入的横支管的管径。 4.排出管。排出管是室内排水立管与室外排 水检查井之间的连接管段,它接纳一根或几 根立管流来的污水并沿着一定的坡度将水排 至室外排水管网。排出管的管径不得小于与 其连接的最大立管的管径,连接几根立管的 排出管,其管径应由水力计算确定。????图 3―61 建筑排水系统图1―排水设备; 2―存水弯; 3―排水横支管; 4―排水立管 5―通气管; 6―铅丝球;7―检查口;8―排除口;9―检查口(二)建筑排水系统的组成5.通气管 ? (1)通气管的作用:1 使污水在室内外排水管道 中产生的臭气及有毒害的气体能排到大气中去;2 使管系内在污水排放时的压力变化尽量稳定并接近 大气压力,因而可保护卫生器具存水弯内的存水不 致因压力波动而被抽吸(负压时)或喷溅(正压时)。 ? (2)通气管的种类 1)伸顶通气管 如图3―62所示,对于层数不多的建筑,在排 水横支管不长、卫生器具数不多的情况下,采取将 排水立管上部延伸出屋顶的通气措施(即伸顶通气 管)即可。 2)专用通气管 专用通气管主要包括环形通气管或主通 气立管。对于层数较多及高层建筑,由于立管 较长而且卫生器具设备数量较多。可能同时排 水的机会多,更易使管道内压力产生波动而将 器具水封破坏。故在多层及高层建筑中,除了 设伸顶通气管外,还应设专用通气立管等。 ? 6.清通设备 清通设备的作用是用以疏通排水管道,如图3― 63所示,主要有以下三种。?(a)伸顶通气管(b)专用通气管图 3―62 通气管设置示意图(a)清扫口(b)检查口(c)检查井图 3―63 清通设备三、排水管道的布置与敷设(一)排水管道的布置原则 1.排水管道的特点 排水管道所排泄的水,一般是使用后受污染的水,含有大量悬浮物,尤 其是生活污水排水管道中会有纤维类和其他大块杂物进入,容易引起管道堵 塞。 ? 2.排水管道布置原则 (1)从卫生器具到排出管的距离应最短,管道拐弯应最少。 (2)排水立管宜靠近排水量最大的排水点。 (3)架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食 品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。 (4)排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。 (5)排水埋地管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。 (6)排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜 靠近与卧室相邻的内墙。 (7)排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。 (8)塑料排水管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措 施。 (9)塑料排水管应避免布置在热源附近,如不能避免,并导致管道表面受热温 度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边不得小于0.4m。 (10)排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备上方。 (11)排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹饪备餐的上方。当 条件限制不能避免时,应采取防护措施。? ?(二)排水管道的布置与敷设????1.横支管 横支管在建筑底层时可以埋设在地下,在楼层可以沿墙明装在地板上或 悬吊在楼板下。当建筑有较高要求时,可采用暗装,如将管道敷设在吊顶管 沟、管槽内,但必须考虑安装和检修的方便。 2.排水立管 宜靠近最脏、杂质最多、排水量最大的排水点处设置,例如尽量靠近大 便器。立管一般布置在墙角明装,无冰冻危害地区亦可布置在外墙上。当建 筑有较高要求时,可在管槽内或管井内暗装。暗装时需考虑检修的方便,在 检查口处设检修门,如图3―64所示。排水立管与排出管端部的连接,以采用 2个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。 3.排出管 排出管穿越外墙时应预留孔洞或柔性防水套管。孔洞的尺寸为:排出管 管径d =50mm、75mm、100mm时,孔洞尺寸为300 mm×300 mm;管径d>100 mm 时,孔洞尺寸为高×宽=(d+300)×(d+200)mm。管顶上部净空不得小于 建筑物的沉降量,一般不小于150mm。孔洞与管道之间要填充防水材料。 4.检查井 检查井是连接室内排水管道与室外排水管道的连接点与分界点,在直线 管段上,排除生产废水时,检查井的距离不宜大于30m;排除生产污水时,检 查井的距离不宜大于20m。对于生活污水排水管道,在建筑物内不宜设检查井。 检查井中心据外墙不宜小于3m。四、室内排水系统的水力计算方法室内排水配管的计算也是在绘出排水管道平面布置图和轴测图后进行的,配 管计算主要是在已知管中排水流量的条件下,经济合理的确定各排水管段的 管径、横管管径、坡度和通气系统的形式。 ? (一)设计秒流量的计算 室内生活用水经使用后,通过排水管道排放,和生活用水量相似排水量 在每日和每小时内也是不均匀的,因此排水管道的设计流量应取建筑物的最 大瞬时排水量即排水设计秒流量。排水管段的设计秒流量和其所接纳的卫生 器具的类型、排水量、数量和同时使用情况有关。 ? 为简化计算和室内给水相同,也引入“当量数”的概念:即以污水盆的排水 量0.33L/s作为―个排水当量,其它卫生器具的排水量与0.33L/s的比值即 为该卫生器具的当量数。 污水盆的排水当量取其给水当量0.2L/s的1.65倍,这是考虑到污水中含 有一定的悬浮固体和瞬时排水迅猛的缘故。各类卫生器具的排水量和排水当 量数见表3―33。 qu――计算管段污水设计秒流量(L/s); ? 1.适用于住宅、集体宿舍、旅馆、医院、 NP――计算管段的卫生器具排水当量总数; α ――根据建筑物的用途而定的系数,宜按教 幼儿园、办公楼和学校等建筑的计算公式: 材表3―34确定; qmax――计算管段上排水量最大的―个卫生器 q u ? 0.12? N p ? q max 具的排水流量(L/s)。?四、室内排水系统的水力计算方法?2.适用于工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影视院、 体育场等建筑的计算公式。 q ――计算管段污水设计秒流量(L/s);qu ? ? q p n0bqp――同类型的―个卫生器具排水流量(L/s); n0――同类型卫生器具数; b――卫生器具的同时排水百分数,应按给水同时给水百分数采用, 冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按12%计算。????当计算设计秒流量小于一个大便器的排水流量时,应按一个大便器的排水流 量计算。工业废水的设计秒流量,应按工艺要求计算确定。 (二)确定排水管管径和横管坡度 1.按经验确定排水管径和横管坡度。为避免排水管道经常淤积、堵塞和便于 清通,根据工程实践经验,对排水管道管径的最小限值作了规定,称为排水 管的最小管径,各类排水管的最小管径见表3―35。当排水管段连接的卫生器 具较少时,可不经计算以排水管的最小管径作为设计管径,建筑物内生活排 水铸铁管道的最小坡度宜按表3―36(a)确定。建筑内塑料排水管横支管的 标准坡度应为0.026。排水横干管的坡度可按表3―36(b)调整。居住小区生 活排水排水管道的最小管径、最小设计坡度宜按表3―37确定。 2.按排水立管的最大排水能力确定立管管径。排水管道通过设计秒流量时, 其压力波动不应超过规定控制值±25mmH2O,以防水封破坏。使排水管道压力 波动保持在允许范围内的最大排水量,即排水管的最大排水能力。采用不同 通气方式的排水立管最大排水能力分别见表3―38和表3―39。(三)确定通气管系统的形式及管径(三)确定通气管系统的形式及管径 ? 当污水立管中通过的设计流量小于其最大排水能力时,设伸顶通气管即可。 伸顶通气管的管径可等同于与其相连的立管管径,但在最冷月平均气温低于13℃的地区,应将自室内平顶或吊顶以下0.3m处至伸顶通气管出口管道的管 径放大一级,以防止结露后缩小通气断面积。为加强通气,每隔二层由结合 通气管与排水立管相连。 ? 连接4个及4个以上卫生器具并与立管的距离大于12m的污水横支管;连接6个 及6个以上大便器的污水横支管,应设环形通气管及与其相连的主通气立管或 副通气立管,为进―步使排水管道系统中的气流畅通,主通气立管应每隔8-10 层设结合通气管与污水立管连接。对卫生和控制噪声要求较高建筑的排水系 统,应在每个卫生器具排水管上设器具通气管。各类通气管的管径不应小于 表 3―42 通 气 管 最 小 管 径 表3―42的规定。 排 水 管 管 径 / mm ? 当两根或两根以上污水 通气管名称 32 40 50 75 100 125 150 立管的通气管汇合连接时, 32 32 32 50 50 汇合通气管的断面积应为 器具通气管 32 40 50 50 环形通气管 最大―根通气通管的断面 通气立管 40 50 75 100 100 积与其余通气管断面积之 注:1.通气立管长度在 50m 以上者,其管径应与污水立管管径相同;?和的0.25倍。2.两个及两个以上排水立管同时与―根通气立管相连时,应以最大―根排水立管按上表确定通气立管管径,且其管径不宜 小于其余任何―根排水立管管径; 3.结合通气管不宜小于通气立管管径。五、建筑雨水排水系统屋面雨水的排除方式,一般可分为外排水和内排水两种。 ? (一)外排水系统 ? 1.檐沟外排水(水落管外排水) 对一般的居住建筑、屋面面积较小的公共建筑及单跨 的工业建筑,雨水多采用屋面檐沟汇集,然后流入外墙的水落 管排至屋墙边地面或明沟内。若排入明沟,再经雨水口、连接 管引到雨水检查井,如图3―65所示。水落管多用排水塑料管 或镀锌铁皮制成,截面为矩形或半圆形,其断面尺寸约为 图 3―65 檐沟外排水 l00mm×80mm或120mm×80mm。 工业厂房的水落管也可用塑料管及排水铸铁管,管径 为l00mm或150mm。水落管的间距在民用建筑约为12-16m, 在工业建筑约为18-24m。 ? 2.天沟外排水 图 3―66 天沟布置示意 近年来国内对多跨厂房常采用天沟外排水的方式。 这种排水方式的优点是可消除厂房内部检查井冒水的问 题,而且具有节约投资、节省金属材料、施工简便以及 为厂区雨水系统提供明沟排水或减少管道埋深等优点。 图3―66是天沟布置示意,天沟以伸缩缝为分水线坡向 两端,其坡度不小于0.005,天沟伸出山墙 0.4m 。关于 图 3―66 天沟布置示意 图 3―67 天沟与雨水管连接 雨水斗及雨水立管的构造与安装,见图3―67所示。(二)雨水内排水系统图 3―68 雨水内排水系统?1.内排水系统的组成 内排水系统由雨水斗、悬吊管、立管、地下雨水沟管及清通设备等 组成。图3―68为内排水系统构造示意图。当车间内允许敷设地下管道时, 屋面雨水可由雨水斗经立管直接流入室内检查井,再由地下雨水管道流 至室外检查井。但因这种系统可能造成检查井冒水的现象,所以此种方 法采用较少,应尽量设计成雨水由雨水斗经悬吊管、立管、排出管流至 室外检查井。在冬季不甚寒冷的地区,或将悬吊管引出山墙,立管设在 室外,固定在山墙上,类似天沟外排水的处理方法。(二)雨水内排水系统2.系统的布置和安装 ? (1)雨水斗:作用是迅速地排除屋面 雨雪水,并能将粗大杂物拦阻下来。为此, 要求选用导水通畅、水流平稳、通过流 量大、天沟水位低、水流中掺气量小的 雨水斗。目前我国常用的雨水斗有65型、 79型等,左图为雨水斗组合图。雨水 图 3―69 雨水斗 斗布置的位置要考虑集水面积比较均匀和便于与悬吊管及雨水立管的连接,以确 保雨水能通畅流人。布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝作为屋面排水分水线, 否则应在该缝的两侧各设一个雨水斗。 在工业厂房中,间距一般采用12、18、24m,通常采用100mm口径的雨水斗。 ? (2)悬吊管:在工业厂房中,悬吊管常固定在厂房的桁架上,方便于经常性 的维修清通,悬吊管需有不小于0.003的管坡,坡向立管。悬吊管管径不得小 于雨水斗连接管的管径。悬吊管宜采用内壁较光滑的带内衬的承压铸铁管、 承压塑料管、钢塑复合管等。 ? (3)立管:一般宜沿墙或柱子明装。立管上应装设检查口,检查口中心至地 面的高度一般为1m。立管管径应由计算确定,但不得小于与其连接的悬吊管 的管径。 ? (4)地下雨水管道:接纳各立管流来的雨水及较洁净的生产废水并将其排至 室外雨水管道中去。其管径不得小于与其连接的雨水立管管径,也不得大于 600mm。埋地管常用混凝土或钢筋混凝土管,也可采用陶土管或石棉水泥管、 塑料管等。?六、局部污水处理设备?(一)污废水提升建筑内部污废水提升包括污水泵的选择,污水集水池容积确定和污水 泵房设计。污水泵应优先采用潜水污水泵和液下污水泵。当采用卧式污水 泵时,应设计成自灌式,水泵轴线应在集水池水位下面,每台污水泵应有 单独的吸水管,吸水管上应装设阀门。 当污水泵自动启动时,其流量应按设计秒流量确定,集水池容积不得 小于最大一台水泵5min的出水量,但水泵启动次数,每小时不得超过6次。 当污水泵为人工启动时,其流量应按最大小时流量确定,生活污水集水池 容积不得大于6 h的平均小时污水量。工业废水集水池的容积,按工艺要求 确定。 集水池的有效水深一般取1-1.5m,保护高度取0.3-0.5m。生活污水集 水池不得渗漏,池内壁应采取防腐措施。池底应设坡向吸水坑的坡度,其 坡度不小于0.0l,并在池底设冲洗管,利用水泵出水进行冲洗,防止污泥 沉淀。为便于操作管理,防止检修人员中毒,集水池应设水位指示装置和 直通室外的通气管。 污水泵房应有良好的通风,通风口应靠近集水池。生活污水水泵应设 在单独的房间内,对卫生环境有特殊要求的生产厂房内不得设置污水水泵。 污水泵不得设置在有安静要求的房间下面和毗邻的房间内,在设置水泵的 房间内应有隔振防噪装置。六、局部污水处理设备??(二)化粪池和生活污水局部处理 化粪池的主要作用是使粪便沉淀并发酵腐化,污水在上部停留一定时 间后排走,沉淀在池底的粪便污泥经消化后定期清掏。化粪池可采用砖、 石或混凝土等材料砌筑,其中最常用的是砖砌化粪池。化粪池有矩形和圆 形两种。矩形化粪池的深度(从溢流水面到化粪池底的距离)不得小于1.3m, 宽度不得小于0.75m,长度不得小于1.0m。化粪井的直径不得小于1.0m。 (三)隔油池 为截留公共食堂和饮食业污水中的食用油脂,避免管道堵塞,应设隔 油池。污水在池内的流速不得大于0.005m/s,停留时间一般为2-l0min。为 截留洗车台、汽车修理间和其它少量生产污水中的油类,避免汽油等清油 进入管道后挥发并聚集于检查池,达到一定浓度后爆炸引起火灾,也应设 隔油池。含食用油污水在池内的流速不得大于0.005lm/s,停留时间宜为为 2-10min。隔油池的出水管管底至池底的深度不得小于0.6m。 图3―71为隔油池示意图。含油污水进 入隔油池后,过水断面增大,水平流速减小, 污水中密度小的可浮油自然上浮至水面,收 集后去除。为提高油脂去除率,可在隔油池 内曝气,气水体积分数取0.2,气泡直径在 l0-20μm。图 3―71 隔油池示意图欢迎您转载分享:
更多精彩:

我要回帖

更多关于 污水泵浮球阀 的文章

 

随机推荐