用万用表判断电动机的转速方法
用万用表判断电动机的转速方法
在调试现场经常会遇到一台电机没有铭牌,可又非常想知道这台电机的转速,又没有转速表,又不想费力气拆开电机。
这时你可以用你手中的万用表解决这个问题。
我们知道只要知道电动机的极数,就可以知道电动机的大约转速。判断方法如下:
1、首先将电动机的六个头的连接线和短接片都拆开,利用万用表的欧姆挡任意找出一组绕组。
2、再将万用表拨到毫安挡的最小的一档,分别接在这个绕组的两端上。
3、然后,将电动机的转子慢慢地均匀转动一圈,看看万用表的指针左右摆动几次,如果摆动一次,就说明电流正负变化一个周期,就是二极电动机。同样的理由,摆动两次就是四极电动机,三次就是六极电动机。以此类推,就可以利用万用表的毫安挡位,将电动机转动一圈,指针摆动几次这个现象,判断电动机是几极电动机,从而知道电动机的大约转速(即略低于同步转速)。
我们知道电动机的同步转速与磁极数的关系,电源频率是50HZ时,二极是3000转/分,四极是1500转/分,六极是1000转/分等等。公式是:N=6000/P(在工频50HZ条件,N是同步转速,P是电机的极数)。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
异步电动机制动方法
异步电动机制动方法
1、能耗制动
电动机定子绕组切断三相电源后迅速接通直流电源。感应电流与直流电产生的固定磁场相互作用,产生的电磁转矩方向与电动机转子转动方向相反,起到制动作用。
特点:是制动准确、平稳,但需要额外的直流电源。
2、反接制动
电动机停车时将三相电源中的任意两相对调,使电动机产生的旋转磁场改变方向,电磁转矩方向也随之改变,成为制动转矩。
注意:当电动机转速接近为零时,要及时断开电源防止电动机反转。
特点:简单,制动效果好,但由于反接时旋转磁场与转子间的相对运动加快,因而电流较大。对于功率较大的电动机制动时必须在定子电路(鼠笼式)或转子电路(绕线式)中接入电阻,用以限制电流。
3、发电反馈制动
电动机转速超过旋转磁场的转速时,电磁转矩的方向与转子的运动方向相反,从而限制转子的转速,起到了制动作用。因为当转子转速大于旋转磁场的转速时,有电能从电动机的定子返回给电源,实际上这时电动机已经转入发电机运行,所以这种制动称为发电反馈制动。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
断路器的四种接线方式
断路器的四种接线方式
断路器的接线方式主要分为板前接线、板后接线、插入式接线、抽屉式接线这四种接线方式。
一、板前接线
板前接线方式为断路器的默认接线方式,如采用板前接线方式,无需做特殊说明。用户可在断路器安装于成套设备之前,即在断路器基座的连接板上直接连接电源线及负载线,用螺钉紧固的接线。
二、板后接线方式
板后接线是指在断路器安装于成套设备内时,在断路器基座上的连接板通过安装板的螺栓上接电源线和负载线。其最大的特点是可以在更换或维修断路器时,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用的安装板和安装螺钉及接线螺钉。需要特别注意的是,由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
三、插入式接线
插入式接线是指在成套设备的安装板上,先行安装一个带六个插座安装座,与断路器的连接板上的6个插座配套使用。安装座的面上有连接板或安装座后面有螺栓,安装座预先接上电源和负载线。使用时,用户可将断路器直接插入安装座进行使用。如断路器损坏,仅需拔出更换即可。其更换时间比板前、板后接线要短,且方便。但由于插入式接线断路器的插、拔需要一定的人力,因此目前世界各国的插入式产品,最大壳架电流为400A。
四、抽屉式接线
抽屉式接线一般用于万能式断路器的安装,断路器的进出抽屉由摇杆顺时或逆时转动完成,在主回路和二次回路中均采用插入式结构,省略了固定式安装所必须的隔离器,可做到一机二用,提高使用的经济性,在增加安全性和可靠性的同时,也给操作及维护带来极大方便。万能式断路器可采用板前(垂直)、板后(水平)接线这两种固定式接线方式,也可采用抽屉式接线方式。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
低压耐压试验步骤及判定方法
低压耐压试验步骤及判定方法
低压耐压试验步骤及判定方法 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。 1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将应耐压试验设备开机预热5min。 2.检查试验设备是否置于试验所需的电压档位,其整定泄漏电流值是否符合要求。 3.将试验设备的高压输出端短接,同店检查过电流继电器是否动作,或是否发出击穿信号。 4.将被试电器的所有开关均置于接通状态。 5.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(对主电路进行试验时,应将不与主电路连接的控制和辅助电路接至金属支架上;对控制和辅助电路进行试验时,应将主电路接至金属支架上。) 6.操作试验设备升压。升压初始慢慢升至规定值的一半,应避免跳跃,然后迅速增加至规定电压值(整个升压过程大约在10s)。计时,历时1min,在此期间不允许有连续闪络和击穿现象发生。 7.1min后,若无连续闪络和击穿现象发生,则将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。采用突然断电方法不妥,因为瞬时失压会引起振荡过电压而可能将试品击穿。 如果在试验过程中发生电压下降或发出击穿信号,这时不要轻易判断试样击穿。可用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻零或接近于零,则判断和证实为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降或在示波器上看到闪络的图形,电流表的指针摆动剧烈,则判为闪络不合格。 若绝缘电阻无大变化,或二次升压后可持续1min无击穿动作,则认为第一次击穿是空气间隙击穿(尘埃等物质引起),我们常称为闪络。外加电压消失后,击穿间隙立即自行复原,试样的绝缘电阻不会发生变化,试样的绝缘性能没有发生变化,不能判定为不合格。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
卷帘门电路板控制原理与维修说明
卷帘门电路板控制原理与维修说明
卷帘门电路板控制原理与维修说明
想迅速将发生故障的卷帘门电路板维修好,首先要懂得卷帘门电路板作用原理,这样当卷帘门电路板发生故障,维修时才能起到事半功倍的效果,卷帘门电路板作用原理:当人们按下开门按钮或关门按钮时,开门指令或关门指令通过卷帘门控制电路板来控制卷帘电动机的运转,并通过机械传动机构带动卷帘门作上行或下行运动,当门将要开尽或关尽的时候,首先会感应到减速开关,令电机运行速度减下来,随后感应到限位开关,使门关到位或开到位时立即切断控制电源。
卷帘门电路板维修时故障分析及维修说明:一种是按下开门按钮或关门按钮,卷帘门没有任何反应,这种情况一般是卷帘门控制电路板中的电源供电电路出了问题,应重点检查检查电源供电电路。二是卷帘门只能作开门运动不能作关门运动,这种情况一般是关门按钮故障,或卷帘门电路板中的关门电路故障所致,应重点检查与关门电路相关的部分,三是卷帘门关好门后再按下开门按钮不能开门,这种情况故障一般出在开门电路,应重点检查与开门电路相关电子电路。
通过以上的分析检查,一般都能将发生故障的卷帘门电路板维修好,使卷帘门重新投入使用。