使用多年的供电设备做耐压试验设备好吗

使用交流耐压机做电气设备交流耐压试验时应注意哪些?-仪表展览网
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
使用交流耐压机做电气设备交流耐压试验时应注意哪些?电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对11OkV及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压机 做交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV的,须48h以上;11OkV及以下的,须24h以上。进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:1、采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备额定电压的试验标准进行;2、采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;3、&采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用额定工作电压的试验标准进行。在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。 交流耐压机 试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度。 本标准中规定的常温范围为10~40℃。上海来扬电气相关其他产品:试验变压器(交流耐压机)、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!为什么有些高压交流电力设备要用直流高压来做高压试验_百度知道请问上海10KV高压电气设备试验现在规定几年做一次?_百度知道耐压试验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的抗干扰能力_百度知道

我要回帖