动力电配电盘到电表箱线路图需要几根线路安装,是最安全的

配电柜的电能表安装要求 - 配电知识 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
配电柜的电能表安装要求
时间: 07:40
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】由于配电柜电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性.因此安装配电柜电能表时应注惫以下几方面间题。 (1)电能表安装在沮度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁......
由于配电柜电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性.因此安装配电柜电能表时应注惫以下几方面间题。
  (1)电能表安装在沮度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m.
  (2)配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm.
  (3)电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。
  (4)电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁.
  (5)电能表箱装于室外时.应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm.
  (6)不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可合并装表。
  (7)配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
  (8)接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。电能表配电箱接线图
查看: 9863|
摘要:   一、单只电能表配电箱线路  单只电能表配电箱线路如图1-1-1所示。电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制开关(15A闸刀或空气开关)接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。但 ...
  一、单只电能表线路  单只电能表配电箱线路如图1-1-1所示。电能表线圈1端接进线的火线,2端经控制开关(15A闸刀或)接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。但负载的电流大小应与电能表相匹配。
  二、多只电能表配电箱线路  三只电能表配电箱线路如图1-1-2所示,电能表的连接方式与单只电能表的连线方式基本相同,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:一个400的开关3个250的空开一个电表要装多大的配电箱_百度知道产品直通车>>>
动力配电箱
多媒体集线箱
光纤入户信息箱
户外综合配电柜
新梅兰照明箱
工地配电箱
电缆分线箱
电视电话箱
等电位联接端子
您的位置:
配电柜的电能表安装要求
由于电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性.因此安装配电柜电能表时应注惫以下几方面间题。
(7)电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
(8)接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。
本文标签:

我要回帖

更多关于 电表箱线路图 的文章

 

随机推荐