两根同一相导线能不能穿过一个电流互感器读数,计量的读数和穿一根的一样吗

1. 电气事故有哪些种类?
电气事故主要包括伤害事故,电磁场伤害事故,雷电事故,静电事故和某些故障。
2. 什么是高压、低压和安全?
对地电压在250伏以上者为高压,对地电压在250伏以下者为低压,对地电压低于40伏为安全电压。
3. 什么叫绝缘?绝缘分几类?
利用不导电的物质将带电体隔离或包屏起来,防止人体触电的措施,就叫做绝缘。绝缘通常分为气体绝缘,液体绝缘和固体绝缘。
4. 在检修电气设备时为什么要装设接地线?
装设接地线是保证工作人员在检修设备时防止突然地来电的可靠措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。
5. 安全电压值是多少?
36伏、24伏、12伏、(6伏)。
6. 电工安全用具有哪些?
●起绝缘作用的安全用具,如绝缘夹钳、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴和绝缘垫等。
●起验电或测量用的携带式电压和电流指示器,如验电笔、钳型电流表等。
●防止坠落的登高作业安全用具,如梯子、安全带登高板等。
●保证检修安全用具,如临时接地线、遮栏、指示牌等。
●其它安全用具,如防止灼伤的护目眼镜等。
7. 怎样检查绝缘工具的好坏?
绝缘工具在使用前应详细检查是否有损坏,并用清洁干燥毛巾擦净。如发生疑问时,应用2500伏摇表进行测定,其有效长度的绝缘值不低于10000兆欧或分段测定(电极宽2厘米),绝缘值不得少于700兆欧。
8. 触电事故有几种类型?
●单相触电:单相触电是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的触电事故。
●两相触电:是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故。
●跨步电压触电:当带电体接地有电流流入地下时电流在接点周围土壤中产生电压降,人在接地点周围,两脚之间出现电压即跨步电压,因此引起的触电事故叫跨步电压触电。
9. 如何进行触电急救?
触电急救的要点是动作迅速,救护得法。切不可惊慌失措、束手无策。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离,然后根据触电者的情况,进行相应的救治,现场应用的主要急救方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
10. 手持电动工具日常检查包括哪些内容?
手持电动工具日常检查,内容有:
●外壳、手柄有否裂缝和破损。
●保护接地或接零线是否正确、牢固可靠。
●软电缆或软线是否完好无损。
●开关动作是否正常、灵活、有无缺陷、破损。
●电气保护装置是否良好。
●工具转动部分是否转动灵活无障碍。
11. 静电的主要危害有哪些
●静电:是由于受摩擦力作用,使两种相关物体发生了自由电子的得失(呈现了带不同电荷的状态)而产生的。这样的电,由于它不能在带电物体内“流动”,故称“静电”。固体的接触、液体的流动、粉体的传输都可以产生静电使物体带电;人体也可产生静电、感应带电、吸附起电。
●静电的危害:可引起爆炸和火灾、对人体造成电击、对生产产生影响(生产质量降低、设备出现故障等)。
●静电危害的预防:采取接地、增湿、加抗静电添加剂、静电中和法、工艺控制法(选用适当的材料、清除杂质、降低爆炸性混合物的浓度)等方法。
12、动电:
●是使电能够按照人们的意愿,在规定的通道内“流动”的一种电。
●大量的自由电子的有规则运动便形成了电流。电流的方向习惯上规定为正电荷运动方向(电流实际方向由电源的负到正)。
●凡电流方向不随时间改变的电流为直流电。随时间大小、方向都不改变的为恒流,大小、方向都随时间按一定规律性变化的为脉动。
●电流的方向随时间发生性交替变化的称交流电。三相交流电指(电源中含)三种(表示图形)互相对称,同一瞬时大小不等,但变化规律却完全一样的电。
13.电的传导:
实际上电能的传导(由于大量自由电子的这种有规则地定向移动才形成了电流,同时实现了电的传递)。电(光)速每秒30万公里(地球7周半)。
14.电流及其产生的条件:
●电流是指大量电荷在电场力作用下作有规则的定向移动。
●电流强度是指单位时间内通过导体某一横截面的电荷,也常称作电流。(A)
●产生电流的条件:一是电路中必须存在不为零的,即电路两端要存在一定的电压;二是电路必须成为闭合电路。根据以上两条件,人们通过开关设备来控制电路的“合”与“关”。
15、什么是电路?
电流所经过的路径称为电路。当它为闭合的通路时,为闭合通路。电路一般为电源..连接导线与控制设备四部分组成。
16、断路及其危害、短路及其危害:
●在闭合电路中的某一部分发生了断开现象,从而使电流不能导通的状态称为断路状态。
断路—→电气设备不能工作-→运行中的设备出现异常(故障)、停止工作、断落的带体易引发触电事故等。
●由电源通向用电设备(负载)的导线,若不经过负载(或负载近于为零)而相互直接连通短接的状态称为短路状态。
短路-→(I→∝)大大超过允许电流限度-→电气设备过热、烧毁、引发火灾、电气设备或相关设备损坏。
所以人们采取保护措施(装保护装置),防止短路发生或限制短路所造成的影响范围与破坏程度。
17.电与磁的关系:
&& 当导体内有电流通过时,导体的周围便产生磁场(磁体周围具有磁力作用的空间),即电生磁。
&& 当导体切割磁力线或穿过线圈的磁力线发生变化时,导体或线圈内便会产生感应电动势或感生电流,即“磁生电”。
&& 电与磁实际上是一个事物的两个方面。
&&& 许多主要电气设备,如、发电机、电动机等都是根据电磁感应原理制成的。
18.交流电及其特征:
●交流电的三要素:最大值、(或周期)、初(角)。
●大小和方向都随时间作周期性变化的电流叫交流电。
●用于表明正弦交流量周期性变化时瞬态特征的量称为“相”。
19.三相电路的电功率:
●由于对称电源供电时,若三相负载对称,则不论负载采用什么方式联结,其、相电流分别相等。
●中用来做实际有用功(如转变为热能、光能、机械能)的那部分功率称为,它反映了交流电源在电阻性元件上做功的能力大小,或单位时间内转变为其他能量形式的电能数值。交流电路负载内具有的性或性元件,再通电后便会建立起电感线圈的磁场或器极板间的电场。
●电源的能量与磁场的能量或电场的能量在进行着可逆的能量转化而并不消耗功率。它们(理论上)并没有消耗能量,但能量确实是在电源和电感或电容之间来回往复而快速地进行着交换。这种往复转换功率的规模(即瞬时功率的最大值)成为。也即为建立磁场或电场所需的电功率。
比如,若无无功功率,则变压器和电动机等就不能建立工作磁场,既变压器不能产生而改变电压,电动机不能产生旋转磁场而使转子转动。
但是,无功功率增大后,会加大供电设备及线路中的有功损耗,所以采取有效措施(如采用电力电容器进行无功补偿等)提高。
20.电压等级的标准及高低压的划分:
●所谓额定电压,就是指能使各类电气设备处在设计要求的额定或最佳运行状态的工作电压。
●第一类:100V以下,主要用于安全照明、及直流操作电源,36V的电压只作为潮湿工地和房屋的局部照明及电力负荷用。
●第二类:100V∠U∠1000V的电压,主要用于电力及照明。
●第三类:1000V∠U的电压,主要用于发电机、送电线路、变压器及受电器。
●交流电的高低压划分:①对地电压大于250V为高电压;②凡额定电压大于1KV以上者为高压(常用)。
●一般情况下,人体电阻为1000Ω——2000Ω,保守为800Ω,人体通过的电流为50mA,U=IR=40V。所以,安全电压多采用(42V)、36V、24V、12V(6V)。国际上采用:50V、25V。
21、负荷等级:
●一级负荷:突然停电会造成爆炸、火灾、中毒而造成人身伤亡危险或重大设备损坏,损失巨大。一般由两个独立的电源或多路电源供电。
●二级负荷:突然停电会造成大减产,重大设备损坏;以及人员密集的重要公共场所的用电负荷。
●三级负荷:突然停电后影响不大,以及所有不属于一级、二级负荷的用电负荷。
负荷计算:
●电机加倍、其他加半;单相4.5、相间两安半。(单相单台、每千瓦)。
●10千伏百六、6千伏百10,若为千瓦再加两成(高压设备)(三相单台)。
●车间负荷:冷床50(每100KW,下同)、热床75、电热120、其余150;台数少时,2台倍数;几个车间,再乘0.8。
●全厂:冶纺1,机械半,其余7成算。
负荷计算公式如下:
22、引起触电的三类情况:
●单相触电:①.中性点接地:导线—→经人体到大地——到中性点接地装置。②.中性点不接地:导线——经人体到大地——经线路对地Z到U相导线。
●两相触电:由一相导线经人体到另一相导线。
●跨步电压触电:离断线8---10m范围内电位差较大,易触电。如发生危险,两脚应立即并起,或单脚跳出危险区。
23、电压对人体的影响及可接近的最小距离(如下表):
24、触电事故发生的原因:
人:缺乏电气安全知识、违章操作、违章指挥。
环境:潮湿、有腐蚀介质、高温。
&&& 设备:设备不合格、维修不善、绝缘老化、火线碰壳。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&25、 绝缘等级:
26.绝缘被的原因:
电击穿(绝缘材料在强磁场的作用下);
热击穿(由于泄漏电流的通过导致发热);
放电击穿(内部含有气泡或杂质的绝缘材料,在外加电压作用下,气泡处放电)。
另外不良的环境条件(腐蚀性气体、蒸汽、潮湿及粉尘)以及机械损伤等,都会降低绝缘性能或导致破坏。
27.绝缘电阻:
●电力变压器的绝缘电阻:
注:变压器的油温不超过55°C。
●电缆线路的:3KV以下为,300——750KΩ。
●电动机的:冷态---0.5MΩ;热态下---1000Ω∕Ⅴ(75°C)。
●低压电力和照明线路:≥0.5MΩ,运行中的线路1000Ω/V。
●高压架空线路中每个绝缘子的:≥300MΩ。
●配电盘的二次线路:≥1MΩ,潮湿环境:0.5MΩ。
28、什么是触电?
& 因人体接触或接近带电体,所引起的局部受伤或死亡的现象称为触电。按人体受害的程度不同,分触电和电击两种。
29、什么是电伤?
电伤是指人体的外部受伤,如电弧烧伤,与带电体接触后的皮肤红肿以及在大电流下熔化而飞溅出的金属粉末对皮肤的烧伤等等。
30、什么是电击?
电击是指人体的内部器官受伤。电击是由电流流过人体而引起的,人体常因电击而死亡,所以它是最危险的触电事故。
电击伤人的程度由流过人体电流的频率、大小、途径、通电时间的长短、以及触电者本身的情况而定。
31、常见的触电原因和方式:
●违章冒险 :如明知在某些情况下不准带电操作,而冒险在无必要保护措施下带电操作,结果是触电受伤或死亡。
●缺乏电器知识 :如在防爆区使用一般的电气设备,当电气设备开关时产生火花,而发生爆炸。又如发现有人触电时,不是及时切断电源或用绝缘物使触电者脱离电器电源,而是用手去拉触电者等。
●输电线或用电设备的绝缘损坏:当人体无意触着因绝缘损坏的通电导线或带电金属时,就会触电。
●常见的触电方式有两线触电和单线触电。两线触电最为危险,单线触电时电流通过人体形成回路,也是很危险的触电方式。
32、常见的安全用电措施:
●火线必须进开关 :火线进开关后,当开关处于分断状态时,用电器上就不带电,不但利于维修而且可减少触电机会。
●照明电压的合理选择 :一般工厂和家庭的照明灯具多采用悬挂式,人体接触的机会较少,可选用220V的电压供电;在潮湿、有导电灰尘、有腐蚀性气体的情况下,则采用24V、12V甚至是6V的电压来供照明电。
●导线和的合理选择 :导线通过电流时不允许过热,所以导线的额定电流比实际电流输出的要大些,而熔断器是做保护的,要求电路发生短路时能迅速熔断,所以不能选额定电流很大的熔断丝来保护小电流电路。
●电气设备要有一定的绝缘电阻:通常要求固定电气设备的绝缘电阻不低于500千欧;可移动电气设备应还高些,一般在使用电气设备的过程中应保护好绝缘层,预防绝缘层受伤或老化。
●电气设备的安装要正确 :电气设备应根据说明书进行安装,不可马虎从事,带电部分应有防护罩,必要时应用连锁装置以防触电。
●采用各种保护用具 :保护用具是保证工作人员安全操作的工具,主要有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、垫等。
●电气设备的保护接地和保护接零:正常情况下,电气设备的外壳是不带电的,为防止绝缘层破损老化漏电,采用保护接地和保护接零措施。
33、触电急救:
●触电者急救:凡遇到有人触电,必须用最快的方法使触电者脱离电源,千万不能赤手空拳拉还末脱离电源的触电者,另外,在触电解救中,还应注意高处的触电者坠落受伤。
●紧急救护:在触电者脱离电源后,应立即进行现场紧急救护工作,并及时报告医院,千万不能将触电者抬来抬去,应将他抬到空气流通、温度适宜的地方休息,更不可盲目地给假死者注强心针。
34、电火警的紧急处理:
●发生电火警时,最重要的是必须首先切断电源后救火,并及时报警。
●应选用二氧化碳灭火剂、1211灭火剂或黄沙灭火,但应注意不要使二氧化碳喷射到人体的皮肤和脸上,以防冻伤和窒息。在没有确知电源已被切断时,决不允许用水或普通灭火器来灭火,因为万一电源没被切断,就会有触电的危险。
35、其它安全用电常识:
●任何电气设备在未确认有无电的情况下,应一律认为有电。因此不要随便接触电气设备。
●不要盲目信赖开关或控制装置,只有拔下用电器的插头才是最安全的。
●不损坏电线,也不乱拉电线,若发现电线、插头、插座有损坏,必须及时更换。
●拆开的或断裂的裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好并放置到人身不易碰到的地方。
●尽量避免带电操作,手湿时更应避免带电操作,在作必要的带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。
●当有数人进行电工作业时,应在接通电源前通知他人。
●不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘代替不了小心。
36、常见的电气设备触电事故:
●电气设备的种类很多,发生触电事故的情况是各种各样的,这里只把常见的、多发性的电气设备触电事故归纳如下:
●配电事故: 这类触电事故主要发生在高压设备上,事故的发生大都是在进行工作时,由于没有办理工作票、操作票和实行监护制度、没有切除电源就清扫绝缘子、检查隔离开关、检查油开关或拆除电气设备等而引起的。
●架空线路 :架空线路发生的事故较多,情况也各不相同。例如,导线拆断碰到人体、人体意外接触到绝缘已损坏的导线、上杆工作没有用腰带和脚扣,发生高空摔下。
●电缆:由于电缆绝缘受损或击穿、带电拆装移动电缆、电缆头发生击穿等原因而引起触电事故。
●闸刀开关:这类触电事故主要由于敞露的闸刀开关、电磁启动器没有护壳、带电修理这类设备,这类设备外壳没有接地等引起的。
●配电盘:这类事故主要是电气设备制造和结构上有缺点,屏前屏后的带电部分容易碰触等问题。
●熔断器:这类事故主要是带电裸手更换熔体、修理熔断器等引起的。
●照明设备:这类触电事故往往发生在更换灯泡、修理灯头时金属灯座、灯罩、护网意外带电、吊灯安装高度不够等。
●携带式照明灯我国规定采用36V、24V、12V作为行灯的安全电压。如果将110V、220V使用在行灯上,尤其是在锅炉、金属筒、横烟道、房屋钢结构、盐栈、铸造工使用高于安全电压的行灯,容易发生触电事故。
●电钻:主要是电钻的外壳没有接地,插头座没有接地端头,导线中没有专用一股接地或接零导线;其次是接线错误,把接地或接零线误接在火线上等引起的触电事故。
电焊设备:这类事故是电焊变压器反接产生高压或错接在高压电源上;电焊变压器外壳没有接地等原因造成。
●电炉:由于电阻炉进料时误接及热元件;电弧炉进线导电部分没有防护;带负荷拉断高压隔离开关等引起的事故。
●未接地或接零不良:电器设备的外壳(金属),由于绝缘损坏而意外呈现电压,引起触电事故。
37、绝缘操作棒使用时注意事项:
●使用绝缘操作棒时,工作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴,以加强绝缘操作棒的保护作用。
●在下雨、下雪或潮湿天气,在室外使用绝缘棒时,应装设防雨的伞型罩,以使伞下部分的绝缘棒保持干燥。
●使用绝缘棒时要防止碰撞,以免损坏表面的绝缘层。
●缘棒杆应存放在干燥的地方,以免受潮,一般应的放在特别的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以免变形弯曲。
38、手套和绝缘靴使用时注意事项:
●绝缘手套和绝缘靴每次使用前应进行外部检查,要求表面无损伤、磨损或划伤、破漏等,有砂眼漏气的禁用。绝缘靴的使用期限为大底磨光为止,既当大底漏出黄色胶时,就不能再穿用了。
●绝缘手套和绝缘靴使用后应擦净、晾干,绝缘手套还应洒上一些滑石粉,保持干燥和避免粘结。
●手套和靴不得与石油类的油脂接触,合格的与不合格的不能混放在一起,以免使用时拿错。
39、三相短路接地线使用时注意事项:
●使用时,接地线的连接器装上后接触应良好,并有足够的夹持力,以防止短路电流幅值较大时,由于接触不良而熔断或因动力作用而脱落。
●应检查接地铜线和短路铜线的连接的是否牢固,一般应用螺丝紧固后,再加焊锡,以防熔断。
●接地线的装设和拆除应进行登记,并在模拟盘上标记。
40、高压验电器使用时注意事项:
●必须使用和被验设备电压等级相一致的合格验电器。
●验电前应先在有电的设备上进行试验,以验证验电器是否良好工作。
●验电时必须戴绝缘手套,手必须握在绝缘棒护环以下的部位,不准超过护环。
●对于发光型高压验电器,验电时一般不装设接地线,除非在木梯、木杆上验电,不接地不能指示时,才可装接地线。
●风车型验电器&& 使用前应观察回转指示器叶片有无脱轴现象,脱轴者不得使用,轻轻摇晃验电器,其叶片应稍微有晃动。
●在使用风车型验电器时,应逐渐靠近被测设备,一旦指示叶片开始正常回转,即说明该设备有电,应随即离开被测设备,不要使叶片长期回转,以保证验电器的使用寿命。
●风车型验电器只适用于户内或户外良好天气时使用,雨、雪天禁止使用。风车型验电器不得强烈振动或受冲击,应妥善保管,不得自行调试拆装。
●每次使用完验电器后,应将验电器擦拭干净放置在盒内,并存放在干燥通风处,以免受潮。为保证安全,验电器应按规定周期进行试验。
41、在低压配电柜内带电工作时应注意的事项:
●低压带电工作的安全要求如下:工作中应有专人监护,使用的工具必须带绝缘柄,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。
●工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣。低压接户线工作时,应随身携带低压试电笔。
●高、低压线路同杆时,应采取防止误碰带电高压线路的措施。
●工作前应分清火线、地线、路灯线,选好工作位置。断开导线时,应先断火线,后断地线。搭设导线时的顺序与上述相反,人体不得同时接触两根线头。
●在变压器台或装有闭式刀开关的地方柜,搭接户线,应指定熟练的工人进行操作,并且应该与高压带电部分保持规定的安全距离。
●在带电的低压配电装置上工作,应当采取防止相同短路和单相接地的隔离措施。
●带电的和继电保护的二次回路上进行工作时,要检查和电流互感器的二次绕组原接地点应该可靠,当断开电流回路的时候,应该率先将电流互感器的二次绕组测的专用端子短路,绝对不允许带负荷进行拆、接表线。
●在带电的电流互感器二次回路上进行工作时,应采取下列安全措施:
严禁将变流器二次测开路。
短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线。短路应妥善可靠,严禁使用导线缠绕。
严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
工作必须认真、严谨慎重,不得将回路的永久接地点断开。
工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘物上。
●带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,戴手套,必要时工作前停用有关保护装置。
接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。
42、引起电气设备发热及发生电气火灾的原因:
&&& 发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又和电流的平方成正比,使得温度急剧上升,而大大超过允许范围。如温度达到自然物的自然点或可燃物的燃点时,即会引起燃烧,发生火灾。
&& 容易发生短路的情况如下:
①电气设备的绝缘老化变质、受机械损伤、在高温、潮湿或腐蚀的作用下使绝缘破坏。
②由雷击等过电压的作用,使绝缘击穿。
③安装和检修工作中,由于接线和操作的错误。
④由于管理不严或维修不及时,有污物聚集,小动物钻入等。
①设计选用的线路或设备不合理,以致在额定负载下出现过热。
②使用不合理。如超载运行,连接使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,造成过热。
③设备故障运行造成的设备和线路过载。如三相电动机断相运行,三相变压器不对称运行,均可造成过热。
●接触不良
①不可拆卸的接头连接不牢,不良或接头处混有杂物,都会增加接触电阻而导致接头过热。
②可拆卸的接头不紧密或由于震动而松动,也会造成过热。
③活动锄头,如刀开关的触点、接触器的触点、插入式短路器的触点、插销的触点等活动触点,如没有足够的接触压力或接触粗糙不平,都会导致过热。
④对于铜铝接头,由于铜和铝的性质不同,接头处易受电解作用而腐蚀,从而导致过热。
43、变压器的现场检查
&&& 电力变压器应定期进行外部检查,经常有人值班的,每天至少检查一次,每星期进行一次夜间检查;问固定值班人员的至少每两个月检查一次;在有特殊情况或气温急剧变化时,要增加检查次数或即时检查。
●上层油温是否正常,是否超过85℃;对照负载情况,是否有因变压器内部故障而引起过热。
●储油柜上的油位是否正常,一般应在油位表指示的1/4—3/4处,油面过低,散热不良,将导致变压器过热,油面过高,当温度生高时,油将膨胀而溢出箱外;同时,还要检查有无渗油或漏油现象,充油式套管的油位是否正常,油色是否有变质现象,套管有无损坏漏油现象等。
●变压器有无异常响声或响声较以前更大。
●出线套管、瓷瓶的表面是否清洁,有无破损裂纹及放电的痕迹。
●母线的螺栓接头有无过热现象。
●防爆管上的防爆膜是否完好,有无冒油现象。
●冷却系统的运转情况是否正常,散热管的温度是否均匀。
●呼吸器的干燥剂有无失效。箱壳有无渗油或漏油现象。外壳接地是否良好。
●变压器室内的通风情况是否良好。室内设备是否完整良好。保护设备是否良好。
44、变压器常见的故障:
&& 异常响声;&&& 油面不正常;&&& 油温过高;
&& 防爆管薄膜破裂;气体动作;& 变压器着火等。
45、一般安全用电常识:
每个人都应自觉遵守有关安全用电方面规程制度,做到安全、经济、合理用电。
不乱拉线、不乱接用电设备,更不要利用“一线一地”方式接灯照明。
不在电力线附近乱拉乱接线等。
如发现电气故障和漏电起火时,要立即拉开电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。
不要在电线上晒衣物、缠金属丝等。
如遇高压线断落时,不要靠近,至少要离开8—10米,并及时报告有关部门。
不要用湿手去摸灯口、开关、插座、用电设备;更换灯泡时,要先关闭开关,然后站在干燥的绝缘物上进行;
&如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。
46、停电操作程序:
停电操作通常容易发生的事故是带负荷拉隔离开关和带电挂接地线。为了防止这种错误,应采取以下措施和操作规程(主要针对人生安全):
●检查有关表计指示是否允许拉闸;断开;
●检查断路器确在断开位置;
●拉开负荷侧隔离开关;
●拉开电源侧隔离开关;
●切断断路器的操作能源;
●拉开断路器控制回路保险器;
●按照检修工作票要求布置安全措施。
●停电操作和验电挂接地线必须两人进行,一人操作,一人监护。
47、 送电操作程序:
送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸。为了防止这种错误,应采取以下措施和操作规程(主要针对人生安全):
●检查设备上装设的各种临时安全措施接地线是否确已完全拆除。
●检查有关的继电保护和自动装置确已按规定投入。
●检查断路器在断开位置。
●合上操作电源与断路器控制直流保险。
●合上电源侧隔离开关。
●合上负荷侧隔离开关。
●合上断路器。
●检查送电后的负荷电压应正常。
●送电操作的其他注意事项与停电操作相同。
48. 停电作业安全制度:
&& 根据停电步骤停电;& 进行验电;& 装设接地线; 悬挂表示牌和装设遮拦。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&
49.电气安全用具保管制度:
存放用具的地方要干净、通风良好、无任何杂物堆放;
凡橡胶制品的,不可与油类接触;并小心损伤;
绝缘手套、靴、夹钳等,应存放在柜内。使用中应防止受潮、受污等;
绝缘棒应垂直存放;验电器用过后应存放与盒内,并置于干燥处;
无论任何情况,电气安全用具均不可作为它用。
50、电气安全检查制度:
&&& 定期组织安全检查;
查安全制度和操作规程;查违章现象;查保护接地或保护接零;
查配电盘上的仪表是否齐全和指示正确;
查设备及线路的绝缘性能;室内外线路是否符合安全要求;
查电气用具、灭火器材是否齐全,且保管妥否。&&
51、接地装置的维护与检查:
每年应进行1—2次的全面性维护检查,内容如下:
接地线有否折断、损伤或严重腐蚀。
接地支线与接地干线的连接是否牢固。
接地点土壤是否因受外力影响而松动。
所有的连接处连接是否良好。
检查引下线(0.5m)的腐蚀程度,若严重应立即换。
做好接地装置的变更、检修、测量的记录。
52.接地电阻的计算和测量:
&& ●计算:垂直时& R=0.3ρ&&&& 单根水平 R=0.03ρ
&&&& 复合式& R=0.28ρ/r或& R=ρ/4r+ρ/l
&& r 为与接地网等值的圆半径,l为接地总长度,ρ为土壤。
53、防止电击的基本措施:
绝缘(使用绝缘物,以防止人体触及带电体)、屏护、障碍、漏电保护、间隔、安全电压。
54、检修时人体与带电体间的安全距离:
55、引发电气火灾与爆炸的原因 :&&&&&
存在易燃易爆的环境;电气设备会产生火花和高温;电气设备的选型和安装不当;&&
违反安全操作规程;电气设备使用不当等。
56.电气的防火要求:
针对电气装置起火的原因,要求:
电气装置要保证符合规定的绝缘强度;限制导线的载流量,不得长期超载;
严格按安装标准装设电气装置,质量要合格;经常要监视负荷,不能超载;
防止机械损伤破坏绝缘以及接线错误等造成设备短路;
导线和其他导体的 接触点必须牢靠,防止氧化;工艺过程中产生静电时要设法消除。
57、电气灭火时应注意的问题:
为了避免触电,人体与带电体之间应保持足够的安全距离;
对架空线路等设备灭火时,要防止导线断落伤人;
电气设备发生接地时,室内扑救人员不得进入距故障点4米以内,室外扑救人员不得接近故障点8米以内距离。&
58、变压器在运行中应该做的几种测试?
温度测试、负荷测定、电压测定、绝缘电阻测定。
59、变压器油的作用:
●绝缘作用。经测试,每2.5毫米的距离可以耐压40伏左右。所以可以增加线圈的绝缘。
●散热作用。当变压器运行时会发热,热量在油箱中上浮循环,可起冷却作用。
●消灭电弧作用。
59、隔离开关的特点及用途:
●隔离开关中设有专门的灭弧装置,在分闸状态下具有明显的断口(包括直接和间接可见)的开关电器。在配电装置中它的容量通常是断路器的2-4倍。它的主要用途是:
●为设备和线路检修与分段进行电气隔离;在断口两端接近等电位条件下,倒换母线改变接线方式;
●分、合一定长度母线或电缆、绝缘套管和断路器的并联均压电容器中通过的小电容电流;
●分、合一定容量的空载变压器和电压互感器;
60、隔离开关操作注意事项:
●操作隔离开关之前,应先检查短路器是否已经断开。
●操作时应站好位置,动作要果断。拉、合后必须检查是否在适当位置。
●合闸时,在合闸终了的一段行程中,不要用力过猛,以免发生冲击而损伤瓷件。
●严禁带负荷拉、合隔离开关。
●停电时先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。
61、自动的特点:
&自动空气开关(又称塑壳式断路器)是低压配电线路及电动机控制和保护中的一种重要的电器开关。主要由绝缘底座、灭弧室、触头、操作机构及脱扣器等组成。操作机构能使开关快速动作。热脱扣器起热继电器的过载保护作用。断路器有较完善的保护装置,既有过载、欠压和失压保护,也有短路保护,但构造复杂,价格较贵,维修麻烦。在条件许可的情况下,应尽可能采用。用于电动机控制和保护的自动空气开关,常用型号有DZ5和DZ10系列(现多用C45N型)。
62、断路器运行中巡视检查:
检查所带的正常最大负荷电流是否超过短路器的额定值。
检查触头系统和导线连接点处有无过热现象,对有热元件保护装置的更要特别注意。
检查电流分合闸状态、辅助触头与信号指示是否符合要求。
监听断路器在运行中有无异常响声。
检查传动机构有无变形、锈蚀、销钉松脱现象,弹簧是否完好。
检查相间绝缘,主轴连杆有无裂痕,表面剥落和放电现象。
检查脱扣器工作状态,整定值指示位置与被保护负荷是否相符,有无变动,电磁铁表面及间隙是否正常、清洁,短路环有无损伤,弹簧有无腐蚀,脱扣线圈有无过热现象和异常响声。
检查灭弧室的工作位置有无振动而移动,有无破裂和松动情况,外观是否完整,有无喷弧痕迹和受潮现象,是否有因触头接触不良而发出放电响声。
当灭弧室损坏时,无论是多相还是一相,都必须停止使用,以免在断开时造成飞弧现象,引起相间短路而扩大事故范围。
当发生长时间的负荷变动时,应相应调节过电流脱扣器的整定值,必要时可更换开关和附件。
检查绝缘外壳和操作手柄有无裂损现象。
检查电磁铁机构及电动机合闸机构的润滑情况,机件有无裂损现象。
在运行中发现过热现象,应立即设法减少负荷,停止运行并做好安全措施。
63、的构成及工作原理:
交流接触器 是由电磁线圈和山字形静、动铁副常开主触头、二副常开辅助触头和二副常闭辅助触头等主要部分构成。
工作原理:当线圈加上额定电压后,产生电磁力吸引铁芯下降,从而带动三副常开主触头闭合,二副常闭辅助触头断开,二副常开辅助触头闭合。主触头闭合便接通电动机主电路,使电动机运行。辅助触头接在控制电路中,控制其通断。当线圈失压时,在弹簧的作用下,动铁芯恢复到原来的位置,各触头也恢复原始状态。
64、交流接触器的巡视检查:
通过接触器的负荷电流应在额定电流值之内,可观察电流表和钳形电流表测量。
接触器的分、合信号指示与电路所处状态是否一致。
灭弧室内有无接触不良,且产生放电声,灭弧室有无松动和裂损。
电磁线圈有无过热现象,电磁铁上的短路环有无断裂和松脱。
与导线连接点有无过热现象,辅助触头是否有烧蚀现象。
铁心吸合是否良好,有无过大的,返回位置是否正常,绝缘杆有无损伤和断裂。
周围环境有无不利于正常运行的情况,如有无导电粉尘,过大振动和通风是否良好。
65、什么是电度表?
电度表是计量电能的仪表,也叫瓦特小时表,俗称电表。电度表分为单相电度表和三相电度表两大类。通常在使用电度表时,必须注意电度表的额定电压要与被测电路电压一致。电度表的额定电流必须稍大于被测电路的最大电流。此外,还要注意被测负载的性质。例如:负载为白炽灯时,P=UI;负载为日光灯时,P=UosΦ, cosΦ约为0.7左右;)
66、使用应注意的问题:
&&&& 因为万用表的选择开关与量程开关多,用途又广,所以在具体测量不同的对象时,除了要将开关指示尖头对准要测取的档位外,还要注意以下几点:
万用表使用时一定要放平,放稳。
使用前调整零点,如果指针不指零应转动调零旋纽使指针调至“0”位。
使用前选好量程,拨对转换开关的位置,每次测量都一定要根据测量的类别(直流、交流、电压、电流、电阻),将转换开关拨到正确的位置上,要成为习惯,决不允许拿起测棒盲目去测试。
测量电压或电流,如对被测的数量事先无数时,应选用最大量程测试;如发现太小,再逐步转换到合适量程进行实测。
测量电阻时,先将转换开关转到电阻档位上(Ω),把两根表棒短接一起,再旋转“Ω”的调零旋纽使指针指零欧。
测量直流电压、电流时,要注意测棒红色为“”。一方面插入表孔要严格按红、黑插入表孔的“+”、“-”;另一方面接入被测电路的正、负要正确。如果一时不清楚可以试测。办法是选用大的量程,将两表棒快速接在被测电路上,快接快离,如发现指针顺转,说明接对了,反之,将两表棒极性调换。
伏电压时,特别注意量程开关要转换到2500伏,先将接地棒接上负极,后将另一测棒接在高压测点,要严格检查测棒、手指是否干燥,采取绝缘措施,以保安全。
伏以下小量程电压档。读取刻度读数要仔细。
中间继电器:
&&& 中间继电器一般用来控制各种电磁线圈是信号放大或将信号同时传递给几个控制元件,常见的交流中间继电器有JZ7。
中间继电器原理与接触器相同,但是它的触头系统中没有主、辅之分,各对触头所允许通过的电流大小是相等的。其触头容量很小,与接触器的辅助触头差不多,其额定电流多数为5安。
70、电流继电器:
电流继电器:电磁式继电器都有磁铁、线圈、衔铁(或舌片)、触头系统和反作用弹簧组成。线圈串联在主电路中,当主电路电流高于容许值时,继电器吸合动作。
当通过线圈的电流为额定值时,它所产生的电磁力不足以克服反作用力,常闭触头仍保持闭合状态,只有当通过线圈的电流超过整定值后,电磁力大于反作用力,铁心引衔铁使常闭触头分断,切断控制回路,从而保护了负载。调节反作用弹簧力,可整定继电器的动作电流值。
71、电压继电器:
电压继电器的构造和原理基本上与电流继电器相同,仅线圈的匝数和阻抗不同,反应参量不同(线圈匝数多,导线细,阻抗大),可直接并联在两相电源上。
72、继电器一般性检查:
●继电器外壳用毛刷或干布擦干净,检查玻璃盖罩是否完整良好。
●检查继电器外壳与底座结合得是否牢固严密,外部接线端钮是否齐全,原铅封是否完好。打开外壳后,内部如果有灰尘,可用皮老虎吹净,再用干布擦干。
●检查所有接点与支持螺丝、螺母有否松动现象,螺母不紧最容易造成继电器误动作。
●检查继电器各元件的状态是否正常,元件的位置必须正确。有螺旋弹簧的,平面应与其轴心严格垂直。各层弹簧之间不应有接触处,否则由于摩擦加大,可能使继电器动作曲线和特性曲线相差很大
73、互感器的作用:
●以测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;与继电保护装置配合,对电力系统和设备进行保护。
●使测量仪表、继电保护装置与线路高电压隔离,以保证运行人员和二次装置的安全。
●将线路的电压与电流变换成统一的标准值,以利于各种仪表和继电保护装置的标准化。
74、电压互感器:
●电压互感器又称仪用变压器,它能将系统中的的高电压变化为标准的低电压并在相位上与原来保持一定关系的器件,所以它可以直接用于仪表和继电保护装置的测量。
●电压互感器的工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量比较小,通常只有几十到几百伏安。
75、电压互感器的巡视检查:
●一次侧引线和二次回路的连接部分是否过热,熔断器是否完好。
&&& ●外壳及二次回路一点接地是否良好。
&&& ●有无强烈的振动和异常声音及异味。
&&& ●互感器是否过载运行。
76、电流互感器:
&& 电流互感器又称仪用变流器,它是一种将高压电流和低压大电流变换成电压较低的小电流。电流互感器是按照电磁感应原理工作的。其构造和变压器基本相似,它的一次侧绕组的匝数很少,而二次侧绕组的匝数较多。电流互感器将高压电流和低压大电流变换成较低的小电流,以供给各种测量仪表和继电保护装置与高压电路隔开。
77、电流互感器在运行中的巡视检查:
●有无放电、过热现象和异常声味。
●一次侧引线、线卡及二次回路上各部件应接触良好。
●外壳接地及二次回路的一点接地要良好。
&&& ●定期对互感器进行耐压实验。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 电流互感器电表读数 的文章

 

随机推荐