某风电场风机箱变低压侧短路故障原因分析
《电工技术》
作者:李亦伦,成和祥
关键词:箱变,低压侧,短路,分析
李亦伦,成和祥 &
(中广核风力发电有限公司,北京 100070)
[摘 要] 通过对某风电场箱变进行的一系列试验,发现严重的合闸弹跳过电压是造成箱变690V侧主断路器电源侧短路的根本原因,从而提出加装过电压保护装置的改进方案,经现场验证效果显著。
关键词 箱变 & 低压侧 & 短路 &分析
1 故障情况
某风电场一期工程的S10-1600 kVA/36.75kV箱变自2010年2月投入运行以来,共发生4台次690V侧短路故障,其中1次导致箱变本体损坏,累计损失电量150万kW&h。故障点主要表现在:低压框架断路器上接线排和抽屉座之间有击穿、电弧烧损现象;抽屉座桥型触头之间也有击穿现象,动静触头有明显的烧蚀;690V侧二次线进线侧均烧蚀,包括二次侧塑壳开关进线端子、二次端子排及二次线。更多资讯尽在。
2 原因分析
引起箱变690V侧主断路器击穿放电的原因有3种:
(1)风沙雨雪通过箱变门进入箱变690V侧或690V侧主断路器绝缘不好,导致绝缘击穿。
(2)箱变690V侧框架式断路器动静触头咬合不到位发生位移产生间隙放电,导致绝缘击穿。
(3)由于操作过电压引起绝缘击穿。
为此检查了故障箱变运行记录,发现690V侧主断路器投运前绝缘良好,短路均发生在合闸操作瞬间。对故障箱变690V侧主断路器及其回路进行耐压试验,空气间隙距离及耐压水平均满足相关标准和规程,故障后690V侧仍可达到5kV/1min以上的耐压水平,690V侧主断路器及其回路绝缘水平优于国标要求,符合规定。
现场查看故障的4台箱变时,发现有1台箱变690V侧框架式断路器动静触头咬合不到位发生位移产生间隙放电,但不是很严重,其它3台均正常,因此可排除第(2)种原因。
通过上述分析可初步断定是操作过电压引起的绝缘击穿。为判明故障原因并提出有效的解决、改进方案,分别对发生故障的原8号箱变、更换后的8号箱变和一直运行正常的18号箱变进行了现场投切操作过电压、合闸涌流测试。
(1)绝缘电阻、接地电阻、直流电阻、组别、变比、介质损耗测试。经测试,更换后的8号和18号箱变的绝缘电阻、直流电阻、组别、变比及介损正常,接地电阻实测结果分别为1.14、3.45&O,均小于规程规定的4&O,满足要求。因此可排除箱变接地不良造成故障的可能性。在对发生故障的原8号箱变进行测试时,发现各分接BC相变比误差达4.17%~5.25% ,超过规程要求,且低压绕组绝缘电阻低不满足规程要求,其它试验数据正常。因此初步判断原8号箱变低压绕组存在匝间短路现象。
(2)过电压测试。分别对更换后的的8号箱变和一直运行正常的18号箱变进行过电压实测,每台箱变各测试10次(合闸5次,分闸5次,取平均值),测试统计数据见表1。
表1 &&过电压测试统计数据&&
690V侧最大过电压峰值/V
690V侧最大过电压倍数
由表1可知,分闸过电压在规范允许范围内,合闸过电压超出了规范要求的
(3)负荷开关特性测试。经现场实测可知,18号箱变合闸过电压非常严重,因此对18号箱变35kV侧负荷开关进行了开关特性试验,发现在合负荷开关过程中存在明显的弹跳现象,录波仪显示弹跳时间为3.55~4.31ms。
(4)合闸涌流测试。对18号箱变进行了3次合闸涌流测试,其最大合闸涌流峰值为159A,在设备允许范围内。
在箱变故障发生前,该风电场所有箱变35kV侧负荷开关负荷侧及690V侧主
断路器电源侧均未安装任何过电压保护装置,变压器本体没采取任何过电压保护措施。在未安装过电压保护装置的情况下,实测18号箱变690V侧最大合闸过电压峰值达7 950V(11.5倍),特别是相间最大合闸过电压值达12 900V(18.7倍),超过了箱变690V侧主断路器的绝缘水平(额定冲击耐受电压为12kV)。8号箱变的实测结果也反映出类似情况。
由此可以得出结论:箱变35kV侧负荷开关存在严重的合闸弹跳,负荷开关在弹跳瞬间将截断很大的合闸涌流,从而产生严重的过电压。实测最大过电压峰值为7 950V,合闸最大过电压倍数为11.5倍,而规程及技术协议要求低压断路器额定耐受冲击电压为12kV,1分钟耐受工频电压为3.5kV。考虑海拔高度对设备绝缘水平的影响及开关在箱变内的降容,箱变7950V的合闸过电压已接近或超过低压开关的绝缘水平,超过了低压断路器耐受冲击过电压的能力,从而造成箱变690V侧主断路器电源侧绝缘击穿短路,箱变在过电压和短路电流的双重作用下发生线圈匝间短路烧损。
3 箱变过电压产生机理分析
开断空载变压器的原理图如图1所示,由于断路器的截流效应及分布电容的存在,在开断空载变压器等电感性负载过程中,变压器侧将产生操作过电压,即:
图1 & 开断空载变压器的原理图 & & & &
负荷开关截断电流后,电感中的电流以电容为回路继续流通,从而对电容进行充电,将电感中的磁能转化为电容中的电能。如果截流发生在某一瞬时值I0时,电容上的电压为U0(波形图如图2所示),此时变压器的总储能W为:
图2 & 截流时刻波形图
按能量不灭定律,当磁场能量全部转化为电场能量时,电容CB上的电压即为最大值,即由截流引起的变压器过电压可达,截流值愈大则操作过电压愈高。当截流发生在励磁电流的幅值Im时,将有,图3为截流后电感中的电流iL和电压uc的波形。
图3 & 截流后的电流和电压波形
4 防范技术措施及改进建议
为降低操作过电压,在箱变690V侧主断路器电源侧安装了过电压保护装置。通过实测(数据见表2)可知,690V侧操作过电压大幅降低至2倍以下时,限制过电压效果非常显著,完全可满足690V侧安全运行要求。该风电场据此对一期工程所有箱变进行了改造&&在低压侧加装过电压保护装置,效果良好,没有再发生因操作过电压引起的绝缘击穿现象。
表2 改进后过电压测试统计数据&
690V侧最大过电压峰值/V
690V侧最大过电压倍数
[1]DL/T620&1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S]
[2]GB &电气安装工程电气设备交接试验规程[S]
来源:《电工技术》
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电工基础知识
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市渝北区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备箱式变电站安装作业指导书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱式变电站安装作业指导书
上传于||文档简介
&&包​你​满​意
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢箱变使用说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱变使用说明书
上传于||文档简介
&&关​于​箱​变​操​作​维​护​使​用​的​说​明​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢室外箱式变配电室是否还需要低压开关柜_百度知道箱变技术要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱变技术要求
上传于||文档简介
&&预​装​式​箱​变​的​技​术​规​格​书​样​式​(​设​计​专​用​)
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 漏电断路器安装示意图 的文章

 

随机推荐